> Приток +5 градусов, Замерзнет или нет
Навигатор
сообщение 15.12.2009, 10:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Прислали проект, в котором требуется поддерживать температуру приточного воздуха
на уровне +5С. Почти все системы прямоточные с водяным калорифером.
Часть из них с рециркуляцией, но нагреватели стоят до секции смешения.
Здаётся мне, что такие системы или замерзнут, или будут приточный воздух перегревать
(т.к. будет невозможно поддержать температуру обратки на безопасно высоком уровне).
Есть другие мнения на этот счёт?



закрытая тема-дубль
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44537&hl=
Причина редактирования: *
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 68)
Гость_antonts_*
сообщение 15.12.2009, 10:55
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Навигатор @ 15.12.2009, 10:33) *
Прислали проект, в котором требуется поддерживать температуру приточного воздуха
на уровне +5С. Почти все системы прямоточные с водяным калорифером.
Часть из них с рециркуляцией, но нагреватели стоят до секции смешения.
Здаётся мне, что такие системы или замерзнут, или будут приточный воздух перегревать
(т.к. будет невозможно поддержать температуру обратки на безопасно высоком уровне).
Есть другие мнения на этот счёт?


Сразу приходит в голову турбовариант - обычная грелка, но воды запускать побольше, зато с более низкой температурой, чтоб опять же снизить среднюю температуру воды в грелке без опасного снижения минимальной (на выходе) и перегрева воздуха. Вплоть до того, что создать этакий контур местной циркуляции, в который (через регулятор) подбавляется горячая вода для стабилизации температуры этого контура на достаточно низком уровне, пусть там хоть +10 будет но по всему контуру практически одинаково.

Ну и извращенческий способ - поставить несколько грелок в параллель по воздуху, и управлять воздухом в зависимости от наружной температуры. Если там очень холодно, то отключать (перекрывать воздух, естественно, чтоб не померзло) часть грелок, зато в оставшихся вдувать воду по максимуму, так чтоб обратка была горячая но общая теплоотдача держалась в рамках. А если наоборот потеплело, то добавлять грелок, но воды поменьше - при этом падение температуры воды на каждой грелке уменьшится (поток воздуха станет в разы меньше), и удастся удержаться от перегрева воздуха. Тут уже надо тщательно смотреть, ни одна штатная система управления такого авангарда не поймет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 15.12.2009, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Возможно не совсем корректно поставил вопрос...
Дело в том, что проект уже есть.
Вариант с грелками, даже если бы не было проекта никто не принял бы:)
Вопрос как объяснить, что система не работоспособна и требует переделки
(уж если говорить про переделку то тут, как мне кажется гуманней использовать
промежуточный теплообменник с гликолем).
Мне говорят что проект делали суперспециалисты и система работоспособна...
Может чего не понимаю bang.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 15.12.2009, 11:28
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Навигатор @ 15.12.2009, 11:15) *
Вопрос как объяснить, что система не работоспособна и требует переделки
(уж если говорить про переделку то тут, как мне кажется гуманней использовать
промежуточный теплообменник с гликолем).


ну так это очевидно. Берется экстремальненький режим (на улице минус много, входящая вода холодная и тп), расход и исходящую температуру воздуха знаем, считается мощность - расход воды - падение температуры воды - проверяем что там на обратке, хоть 10 градусов-то выходит? Вторая проверка наоборот, на улице -1, вода горячая по самое нимагу, итого какой будет нагрев воздуха при самом минимальном расходе воды, при минимально допустимой температуре обратки (те же +10) то есть наименьшей возможной средней температуре по грелке, не будет ли там +30 получаться. Вот тут расчет уже не очень тривиален (усреднение распределения температуры, от которого известны только крайние точки, и которое ни разу не линейное), но вполне возможен.

С гликолем это конечно хорошо, но геморно в эксплуатации. С подмесом проще, хотя и требует автоматики защиты.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 15.12.2009, 12:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



А как насчет нагрева с -26С до 0С в обычной прямоточной системе с водяным нагревателем.....
Есть какая нить возможность работоспособности этой системы?

И раз уж на то пошло, то есть какая нибудь методика расчета обратки, а то похоже доказывать
работоспособность/неработоспособность системы придётся мне...



Сообщение отредактировал Навигатор - 15.12.2009, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.12.2009, 12:20
Сообщение #6





Guest Forum






Байпас калорифера и последующее смешение, так вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 15.12.2009, 13:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Подробнее можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.12.2009, 14:37
Сообщение #8





Guest Forum






Часть воздуха через калорифер, часть мимо, затем смешиваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 15.12.2009, 15:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



В первом приближении не вижу никакой проблемы: калорифер просто надо правильно подобрать. Если у него будет заведомо низка мощность, и скорость воздуха будет заведомо высокой, то нагрев воздух с -28 до +5 воду можно остудить до достаточно высокой т-ры, хоть 40 хоть 70 градусов.
Другое дело, что в случае снижения скорости потока воздуха, такой фокус не пройдёт. Но тут нужно видеть всю систему целиком...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.12.2009, 17:56
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Байпас калорифера и последующее смешение
+1
единственно верное решение. никаких других искать не надо т.к. все они будут заведомо дороже и не будут надёжнее.
хотя нет, могут иметься ограничения по габаритам установки... и только, да и то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 15.12.2009, 17:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Кто-ж его знает, как эти нагреватели подбирали!
Параметры центральной установки скорее всего (99%)
подбирались по программе подбора и программе этой
совершенно без разницы какая эффективность нужна
и какая температура обратки.
Как проверить-то... Выживет установка на морозе или нет.
Опытным путём проверять как-то не хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.12.2009, 19:01
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А регулирование узла качественное или количественное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 16.12.2009, 11:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Качественное.
Но вот не понимаю всё равно. Воздух нужно догреть с -26 до 0
Ну хорошо, предположим это реально, но давайте посмотрим что будет при
температуре наружного воздуха 0С?
Ведь в этом случае что взяли с улицы, то и подали без подогрева, а для этого
клапан нужно на 100% зажать, а что циркулировать в малом контуре будет?
Вода ведь при нуле замерзает, как правило...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.12.2009, 12:29
Сообщение #14





Guest Forum






Прошу прощения а вы кем являетесь, какую роль играете в этом деле?

Цитата(Навигатор @ 16.12.2009, 13:44) *
клапан нужно на 100% зажать, а что циркулировать в малом контуре будет?
Вода ведь при нуле замерзает, как правило...


Дык не только в маленьком контуре, но ив большом blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 16.12.2009, 12:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Надо всё это автоматизировать. Таких систем 15 штук.
Все нужные схемы-то я нарисую, но сомневаюсь в работоспособности
системы в целом. Вот и предлагаю вентиляционщикам подумать что будет если...
А заодно и сам озадачится решил.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.12.2009, 14:41
Сообщение #16





Guest Forum






А вы напишите и на стенку повесте пророчество: типа ваша схема га...о , работать не будет.
Вообще по правильному это называется предупреждающим действием. пишется на бумаге и отдается под подпись, себе экземпляр. в нем описываете свои подозрения, и вероятные последствия. Бодаться с проектировщиками ни к чему. кстати по этой самой бумаге должны быть сделаны выводы с записью конечно, т.е. принято или отклонено.
Так и выводят некоторых на чистую воду. смысл-я вас предупреждал, о чем есть документ.

а вообще поздравляю, вы перерастаете профильных спецов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 17.12.2009, 0:31
Сообщение #17





Guest Forum






Если хотите проверить что будет при попытке греть до +5, делаете следующе.
Приходите на объект и на всех установках замеряете расходы воздуха, воды через калорифер и температуры входов/выходов по воде и по воздуху. Все оформляете табличкой и выкладываете сюда. Будет вам по каждому калориферу вердикт.

Кстати. Если система теплоснабжения вентустановок - один контур или несколько крупных контуров, то смело делайте один/несколько теплообменников с гликолем 40% со стороны вентустановок, равное им колличество насосов (желательно с частотниками с поддержанием постоянного давления), управление вентустановками по качественному закону при помощи трехходовых. На смесительных узлах условно экономите.

Сообщение отредактировал exelente - 17.12.2009, 0:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 17.12.2009, 9:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Навигатор @ 16.12.2009, 11:44) *
Качественное.
Но вот не понимаю всё равно. Воздух нужно догреть с -26 до 0
Ну хорошо, предположим это реально, но давайте посмотрим что будет при
температуре наружного воздуха 0С?
Ведь в этом случае что взяли с улицы, то и подали без подогрева, а для этого
клапан нужно на 100% зажать, а что циркулировать в малом контуре будет?
Вода ведь при нуле замерзает, как правило...


Вы поймите главное: теплообмен это такая штука, которая происходит не полностью и не мгновенно.
Можно взять многорядный калорифер и включить его попутно, а можно встречно, а можно однорядный.
Можно по нему воду гнать с высокой скоростью, а можно с малой.
Вот представьте себе малюсенький такой калорифер, через который со свистом пролетает вода в 90 градусов. От начала и до конца за 0.00001 секунду. Как думаете, она сильно остынет за это время?
А если мы через него прогоним сто тыщщ кубов воздуха, и тоже за секунду, он по Вашему сильно нагреется?

Короче: поверьте, можно греть воздух до +5 оставляя воду и +20 и +40 и даже +70.
Никаких проблем это не составляет, главное ПРАВИЛЬНО подобрать калорифер и работать на постоянном расходе воздуха, нормальном графике воды, и стабильном её перепаде.

Хотя, не буду отрицать, что нагрев части воздуха с последующим смешением нагреваемого до более высокой температуры - решение более красивое. Главное, чтобы под него было место в помещении, где будет вентустановка, чтобы заказчик оплатил лишние привода и жалюзи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergej_9N3
сообщение 17.12.2009, 9:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29365



Качественное регулирование - это насос на вторичном контуре, который обеспечивает постоянный расчётный расход через теплообменник. Так?
А если так, то клапан можно и на 100% зажать. Турбулентный поток в трубках теплообменника не даст теплоносителю замёрзнуть у стенок. Конечно, клапан периодически будет "подбрасывать" тепло в контур теплообменника.
Я полностью согласен с asm - правильный подбор оборудования, включая регулирующую арматуру, крайне важен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 9:50
Сообщение #20





Guest Forum






Какое дело до всего этого автоматчику? может кто нибудь ответить? если Запорожец не может ехать со скорость 300км в час, хоть заавтаматизируйтесь. А после проблема плавно ляжет на плечи автоматчика, но так как источник проблемы не устранен-пожизненный геморрой. Лучше по сценарию описанному в Сообщение #16.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.12.2009, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 17.12.2009, 9:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 9:50) *
Какое дело до всего этого автоматчику? может кто нибудь ответить?


Ну, типа, поумничать приятно smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 10:09
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(asm @ 17.12.2009, 9:29) *
Вот представьте себе малюсенький такой калорифер, через который со свистом пролетает вода в 90 градусов. От начала и до конца за 0.00001 секунду. Как думаете, она сильно остынет за это время?
А если мы через него прогоним сто тыщщ кубов воздуха, и тоже за секунду, он по Вашему сильно нагреется?
Короче: поверьте, можно греть воздух до +5 оставляя воду и +20 и +40 и даже +70.
Никаких проблем это не составляет, главное ПРАВИЛЬНО подобрать калорифер и работать на постоянном расходе воздуха, нормальном графике воды, и стабильном её перепаде.


вот все п хорошо, но установка работающая в таком критическом режиме, ограничивающаяся по скорости теплопереноса, становится жутко чувствительна к параметрам, а они же меняются. Температура наружного воздуха изменилась с -30 до 0 - нагрев (до +5) надо уменьшить в СЕМЬ раз. А как его уменьшить, если в предлагаемом режиме вода иначе как пролетать со свистом не может, а то померзнет? Или (эксплуататоры случились дятлы) фильтры подзабило и поток воздуха изменился в полтора раза при той же температуре - и вместо +5 из нее поперло +20. И никак это не исправить, никакой регулировкой, без опасности выхода из такого узкого рабочего режима, с большой скоростью протока достаточно малого количества воды.

Почемы и вырисовывается или механическая смена параметров установки в зависимости от температуры воздуха и пр (количество грелок, подмес воздуха) или независимое управление температурой воды (не только совместно с ее расходом, одним краном! двумя параметрами - расходом и подмесом, а не одним!) или расширение допустимого диапазона работы - антифриз.

Цитата
Какое дело до всего этого автоматчику? может кто нибудь ответить?


дык он же крайний. Это его глупая система, за такие денжышшшы поставленная, температуру не удержала а то и вообще выключается постоянно по аварии. На кол его, гада, не способного управиться с вполне исправной системой - во как греет ведь! Все железяки исправны, греют на ура, воды полно! Должно работать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 17.12.2009, 10:22
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(asm @ 17.12.2009, 11:29) *
Хотя, не буду отрицать, что нагрев части воздуха с последующим смешением нагреваемого до более высокой температуры - решение более красивое. Главное, чтобы под него было место в помещении, где будет вентустановка, чтобы заказчик оплатил лишние привода и жалюзи...

что то вызывает сомнение в этой красоте.

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 12:09) *
вот все п хорошо, но установка работающая в таком критическом режиме, ограничивающаяся по скорости теплопереноса, становится жутко чувствительна к параметрам, а они же меняются. Температура наружного воздуха изменилась с -30 до 0 - нагрев (до +5) надо уменьшить в СЕМЬ раз. А как его уменьшить, если в предлагаемом режиме вода иначе как пролетать со свистом не может, а то померзнет? Или (эксплуататоры случились дятлы) фильтры подзабило и поток воздуха изменился в полтора раза при той же температуре - и вместо +5 из нее поперло +20. И никак это не исправить, никакой регулировкой, без опасности выхода из такого узкого рабочего режима, с большой скоростью протока достаточно малого количества воды.

на всех дятлов и деревьев не хватит.

у нас тут в городке в раельности такие установки есть, колорифер маловат, не греет воздух, а подача с обраткой нормальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 10:32
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 9:50) *
если Запорожец не может ехать со скорость 300км в час, хоть заавтаматизируйтесь.


тут же явно вырисовывается обратная проблема - феррари не может ехать 3 кмч, да еще по проселку. 300 по автостраде - пожалста, а 3 кмч это раз в пять ниже чем на холостых на первой передаче. А на 5 кмч она уже на втором ухабе кончится. А запорожец - без проблем, но его на 300 можно разогнать, только если в пропасть скинуть.

Типичная задача решение которой лежит в железной области (еще пару передач в коробку, подвеска, колеса и тп), но обычно она взваливается на управление, так как никто не может понять, что возможности железа часто ограничены не только сверху, но и снизу

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 17.12.2009, 10:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(antonts @ 17.12.2009, 10:09) *
вот все п хорошо, но установка работающая в таком критическом режиме, ограничивающаяся по скорости теплопереноса, становится жутко чувствительна к параметрам, а они же меняются. Температура наружного воздуха изменилась с -30 до 0 - нагрев (до +5) надо уменьшить в СЕМЬ раз. А как его уменьшить, если в предлагаемом режиме вода иначе как пролетать со свистом не может, а то померзнет? Или (эксплуататоры случились дятлы) фильтры подзабило и поток воздуха изменился в полтора раза при той же температуре - и вместо +5 из нее поперло +20. И никак это не исправить, никакой регулировкой, без опасности выхода из такого узкого рабочего режима, с большой скоростью протока достаточно малого количества воды.


Никакой узости режима работы у описанной системы нет. Надо подобрать калорифер таким образом, чтобы он работал на очень высокой кратности циркуляции, тогда разницы т-ры между подачей и обраткой воды почти не будет (доли градуса). В таком режиме, можно держать воздух +5 имея обратку +10, +15, +20.
Не путайте скорость движения воды в малом контуре с кратностью её подачи из теплосети.
Грубо говоря, при 0 вода будет 20/19, при -30 она будет 90/85.
Да, для пущей безопасности требуется наличие реле протока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 10:59
Сообщение #26





Guest Forum






Канструкция самолет напоминает, че не так -е...ысь. я последнее время так отвечаю: у вас же замерзло, значит и ваши проблемы, у меня ящик не замерз. или ваше оборудование нае..я, у меня ничего не случится.
Не стоит брать на себя ненужную ответственность, а порекомендовать нужно, только редко кто прислушивается. для того бумага и нужна. как говаривал старый участковый, чем больше бумаги , тем чище ж..а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 11:04
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(asm @ 17.12.2009, 10:48) *
Никакой узости режима работы у описанной системы нет. Надо подобрать калорифер таким образом, чтобы он работал на очень высокой кратности циркуляции, тогда разницы т-ры между подачей и обраткой воды почти не будет (доли градуса). В таком режиме, можно держать воздух +5 имея обратку +10, +15, +20.


можно, конечно. Но если на входе в калорифер вода +90 (ну такая уж из трубы пришла) а на выходе +20, то значит теплосбор с воды весьма немал. И изменение его в пяток раз изменит эту обратку соответственно. Ну то есть для некоего отдельно взятого режима такую установку собрать можно, и в этом режиме она прекрасно даст заявленные параметры, но при любых изменениях - а погода имеет свойство меняться, вообще-то - развалится.

Вот если и на входе +25 (и не больше! перегреется!) а на выходе +20, и все струячит с реактивной скоростью не успевая остыть, а при похолодании можно легко перевести в +90+40 и увеличить отдаваемую мощность в десять раз, то именно так оно и будет работать. Но для этого недостаточно просто вход краном перекрывать, это и есть та самая система с подмесом воды, рециркуляцией и регулировкой температуры в этаком малом круге, или с антифризом и теплообменником.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 17.12.2009, 11:11
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Скажите, а кто вообще занимался автостоянками?
Там вентиляционщики всегда закладывают +5 притока по СНиПу...
Реально кто нибудь делал такие установки? И ещё интерестнее
реально кто нибудь видел действительно +5 притока в гараже
(т.е. система была спроектирована на +5 и реально эти самые +5 выдаёт
работая в штатном режиме).

У меня дело осложняется тем, что установки должны поддерживать
+5 по технологии (производство). В гараже плюнул вместо +5 скажем +15
да и ладно, никто особо заморачиваться не будет. Вроде дует, вроде греет.
А на заводе, где от этой температуры зависит производственный процесс
такой номер не пройдет.

Так всё таки, кто нибудь делал такие установки, которые при этом и на режим выходили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 11:21
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 13:11) *
В гараже плюнул вместо +5 скажем +15


Сматря какая производительность, денег больше платить потребителю в 3раза, по вине проектировщика и прочей шоблы. т.е. задача не выполнена, т.е. зака нае...ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 17.12.2009, 11:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:04) *
можно, конечно. Но если на входе в калорифер вода +90 (ну такая уж из трубы пришла) а на выходе +20, то значит теплосбор с воды весьма немал. И изменение его в пяток раз изменит эту обратку соответственно. Ну то есть для некоего отдельно взятого режима такую установку собрать можно, и в этом режиме она прекрасно даст заявленные параметры, но при любых изменениях - а погода имеет свойство меняться, вообще-то - развалится.

Вот если и на входе +25 (и не больше! перегреется!) а на выходе +20, и все струячит с реактивной скоростью не успевая остыть, а при похолодании можно легко перевести в +90+40 и увеличить отдаваемую мощность в десять раз, то именно так оно и будет работать. Но для этого недостаточно просто вход краном перекрывать, это и есть та самая система с подмесом воды, рециркуляцией и регулировкой температуры в этаком малом круге, или с антифризом и теплообменником.


Для того и придумали качественное регулирование на смену количественному.
С теплосети вода идёт себе, идёт, и упирается в клапан, который её подмешивает в малый контур в необходимой пропорции.
В итоге, через сам калорифер вода движется с постоянной скоростью.
А если для нашего случая эту скорость сделать ещё и высокой, то разницы между подачей и обраткой почти не будет, будет только общая т-ра этой воды, которая по любому будет выше +5. Насколько выше, зависит от соответствия мощности калорифера кол-ву проходящего через него воздуха. Будет мало воздуха, будет +7, будет много воздуха, будет +70...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 11:32
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(asm @ 17.12.2009, 11:26) *
С теплосети вода идёт себе, идёт, и упирается в клапан, который её подмешивает в малый контур в необходимой пропорции.
В итоге, через сам калорифер вода движется с постоянной скоростью.


именно ап том и речь, с самого начала так и написал - малый контур с стабилизацией температуры в нем. Поддерживать на выходе +20 при постоянном максимальном расходе, для увеличения температуры воздуха - рост входной температуры. Но это потребует изменения гидравлики, внедрения циркуляционного насоса.

Цитата
В гараже плюнул вместо +5 скажем +15

Сматря какая производительность, денег больше платить потребителю в 3раза, по вине проектировщика и прочей шоблы. т.е. задача не выполнена, т.е. зака нае...ли.


да ладно. Перегрев воздуха в таком гараже случится, когда на улице и так тепло. Соответственно и платить особенно много не придется, расход воды будет мал. Вот если на улице -30 а оно все равно дает +15 и никак не желает снижаться, а то померзнет, то вот тут переплата основательная.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 17.12.2009, 11:35
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Без насоса - никак.
Даже варианты такие, уверен, НИКЕМ не рассматривались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 11:46
Сообщение #33





Guest Forum






Много платить или мало, понятие относительное, пока самого не коснется. Как вам понравится если начальство заявит одну сумму, а платить будет в 3 раза меньше? и объяснит ошибся или поленился в расчетах. или чего то недопирает. да и с какой пьяной радости платить, если работа не выполнена? А если и заказчик будет упертый доставите много радости начальству, когда зак откажется деньги выплачивать, условия то не выполнены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 17.12.2009, 11:58
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Всё же повторю вопрос:
В автостоянках вентиляционщики закладывают +5 притока по СНиПу...
Реально кто нибудь делал такие установки? И ещё интерестнее
реально кто нибудь видел/настраивал параметр +5 притока в гараже
(т.е. система была спроектирована на +5 и реально эти самые +5 выдаёт
работая в штатном режиме).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 17.12.2009, 12:08
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 10:58) *
Всё же повторю вопрос:
В автостоянках вентиляционщики закладывают +5 притока по СНиПу...
Реально кто нибудь делал такие установки? И ещё интерестнее
реально кто нибудь видел/настраивал параметр +5 притока в гараже
(т.е. система была спроектирована на +5 и реально эти самые +5 выдаёт
работая в штатном режиме).

Я делал подземная парковка 4 приточные системы, ситуация была как у вас. На +5 настроить не удалось, приточный воздух примерно +10, так как на водоглюколь никто переделывать незахотел, по автоматике вышли таким способом, то бы уменьшить потери. Поставили 6 СО датчиков в самой парковке, и все приточные агрегаты работали в каскаде (каждый 2 скоростной) от датчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 17.12.2009, 13:15
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



И в чем там собака порылась? Почему не удалось поддерживать +5?
Какие выводы были сделаны после (думаю жарких) выяснений кто был последним?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 13:41
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 13:15) *
И в чем там собака порылась? Почему не удалось поддерживать +5??


ну что значит почему? Потому что агрегат способный прогревать с -30 до +5 тот же самый поток воздуха, исходя из минимальной температуры на обратке даже +10 а на входе те же самые +90, будет прогревать с -5 до +10 (цифры условны). Закрутить сильнее - температура обратки угрожающе падает, поставить повыше аварийное отключение - вырубается пять раз в день, поставить повыше стабилизацию - перегревает.

У мене нечто такое было на старой системе управления офисной приточкой, которую я же сам и делал, но 10 лет назад. В -5 и даже -15 работает прекрасно, но в 0 - никак невозможно отстроить. Минимальнейший поток и оттуда уже жара прет, хомячки задыхаются, а поток чуть меньше - рубится аварийно по переохлаждению. Надо лезть и вручную скручивать потоки на насосах, практически отключать аварийное реле (ибо оно только мешается, замерзнуть при такой температуре невозможно) и пр. А потом, когда похолодает, все обратно, а то лопнет (и ведь лопали таки!). Пришлось наконец, в качестве прощального подарка юзерам, всю педально-шаговую автоматику выдрать и заменить на высокоинтеллектуевое (проверенное в прошлом сезоне на опытной новопостроенной установке, и главное нидогогаааа, благо самопал), вот как раз в понедельник включил. Работает, даже появилась возможность усилить нагрев, вот сейчас внедрим дополнительную грелку и оно будет справляться не только в -15 но и до -25, тем не менее не перегревая и в +5.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 17.12.2009, 14:47
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(antonts @ 17.12.2009, 13:41) *
ну что значит почему? Потому что агрегат способный прогревать с -30 до +5 тот же самый поток воздуха, исходя из минимальной температуры на обратке даже +10 а на входе те же самые +90, будет прогревать с -5 до +10 (цифры условны). Закрутить сильнее - температура обратки угрожающе падает, поставить повыше аварийное отключение - вырубается пять раз в день, поставить повыше стабилизацию - перегревает.

У мене нечто такое было на старой системе управления офисной приточкой, которую я же сам и делал, но 10 лет назад. В -5 и даже -15 работает прекрасно, но в 0 - никак невозможно отстроить. Минимальнейший поток и оттуда уже жара прет, хомячки задыхаются, а поток чуть меньше - рубится аварийно по переохлаждению. Надо лезть и вручную скручивать потоки на насосах, практически отключать аварийное реле (ибо оно только мешается, замерзнуть при такой температуре невозможно) и пр. А потом, когда похолодает, все обратно, а то лопнет (и ведь лопали таки!). Пришлось наконец, в качестве прощального подарка юзерам, всю педально-шаговую автоматику выдрать и заменить на высокоинтеллектуевое (проверенное в прошлом сезоне на опытной новопостроенной установке, и главное нидогогаааа, благо самопал), вот как раз в понедельник включил. Работает, даже появилась возможность усилить нагрев, вот сейчас внедрим дополнительную грелку и оно будет справляться не только в -15 но и до -25, тем не менее не перегревая и в +5.


Вот знаете, даже обидно, что Вы игнорируете написанное мной выше.
Опасная обратка возможна в системе с завышенной мощностью калорифера и заниженной скоростью воды.
Обеспечьте калориферу высокую скорость циркуляции, и всё оживёт.
Вы "скручивали потоки на насосах" в то время, когад их надо было "раскручивать"...
Быстро движущийся воздух позволит обратке быть горячей, медленно движущийся не сможет её переохладить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 14:56
Сообщение #39





Guest Forum






Человек еще на стадии "Профан". Профан>Неофит>Посвящённый воин>Мастер жизни" Путь джедая.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.12.2009, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.12.2009, 17:31
Сообщение #40


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Всё же повторю вопрос:
Навигатор, а вы ответы читаете или чукча не читатель? smile.gif
вам же сказано - реально работает только байпас.
гликоль работает тоже, но он намного дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 17.12.2009, 17:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Читаю конечно, надеюсь вы тоже:
Цитата(asm @ 17.12.2009, 12:47) *
Обеспечьте калориферу высокую скорость циркуляции, и всё оживёт.
Вы "скручивали потоки на насосах" в то время, когад их надо было "раскручивать"...
Быстро движущийся воздух позволит обратке быть горячей, медленно движущийся не сможет её переохладить.

Ничего по поводу гликоля. Не правда ли? И байпас тоже рядом не стоял.
У разных людей различные мнения, а мне необходимо сформировать ответ,
который я кроме как при помощи различных мнений различных людей получить не могу.
Поэтому и вопросы. Для этого и форум существует не так ли?
В любом случае, всем спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал Навигатор - 17.12.2009, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 18:12
Сообщение #42





Guest Forum






Гликоль тоже очень интересное явление может возникнуть. Угроза замерзания калорифера плавно перемещается в угрозу замерзания теплобменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 18:38
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(asm @ 17.12.2009, 14:47) *
Вот знаете, даже обидно, что Вы игнорируете написанное мной выше.
Опасная обратка возможна в системе с завышенной мощностью калорифера и заниженной скоростью воды.
Обеспечьте калориферу высокую скорость циркуляции, и всё оживёт.
Вы "скручивали потоки на насосах" в то время, когад их надо было "раскручивать"...
Быстро движущийся воздух позволит обратке быть горячей, медленно движущийся не сможет её переохладить.


ухххх. ЕЩЕ РАЗ, МЕДЛЕННО. Для того чтоб обеспечить одновременно высокую скорость потока И неперегрев воздуха, необходимо иметь регулируемую температуру воды на входе. То есть не просто кран, а какой-то отдельный цикл с своим (постоянно действующим) насосом, и туда либо теплообменник либо подмес, с регулировкой. Вот тогда да, будет работать.

Скручивание же насосов производилось именно на системе, в которой я НЕ МОГУ менять температуру подаваемой в калорифер воды. Какая пришла, та (насосом) и подалась, в количестве необходимом для желаемого нагрева воздуха, остается только следить чтоб обратка не переохладилась и все отрубать если что. Возможно менять только скорость потока а не его температуру, ну да, один параметр, поэтому и получается такая неустойчивая система. Сейчас она по железу ничуть не изменилась, просто появилась возможность гораздо более тонко ловить управление, снялось требование огромного запаса между рабочей и аварийной температурой, что и позволяет обеспечить работу и без переделки. Но если бы мне надо было держать +5 то и такого сокращенного запаса не хватило бы, ибо там остается всего пару градусов. Пришлось бы переделывать гидравлику.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 18:53
Сообщение #44





Guest Forum






Это вы количественное регулирование описали?

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 20:38) *
Сейчас она по железу ничуть не изменилась, просто появилась возможность гораздо более тонко ловить управление,


А почемутакая возможность появилась, а раньше ее не ьыло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 18:59
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 18:49) *
Это вы количественное регулирование описали?

ну да, разумеется. Просто изначально, 10 лет назад построенное, оно было совсем деревянное, по термостатику включало-выключало. И еще термостатик для контроля опасности замерзания, ве отключающий. В результате для работы на хорошем минусе их надо прилично разносить а то все время вырубаться будет, а для работы в плюсе, когда батареи все равно шпарят на полную (совковый дом-с 50-х годов, на первом этаже контора, батареи однотрубные чугунявые и тд) и воздух надо подавать почти вообще не нагревая - аварийку вообще укручивать в никуда чтоб не мешалась, и рабочую ставить на 5-10 градусов. И все вручную, не забывая и не ошибаясь.

Сейчас стало полегче, и копеечными затратами, моск внедрил и он этим же железом управляет пропорционально, этакий колхозненький пид получился. Но "+5 и не более при всех условиях" я бы на такой системе все равно не выжал, невозможно это.

Цитата
А почемутакая возможность появилась, а раньше ее не ьыло.


нуу, за 10 лет многое поменялось. Появились универсальные мосхи за копейки, которые вполне асиливают такую задачу. Я сам научился с ними работать. Жаба начальская несколько поутихла и примирилась. Развиваемся!

Сообщение отредактировал antonts - 17.12.2009, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 19:37
Сообщение #46





Guest Forum






Хорощо что развиваетесь так и надо. а какие мозги прикрутили, сейчас наверное железо замышляете переделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 19:53
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 19:37) *
Хорощо что развиваетесь так и надо. а какие мозги прикрутили, сейчас наверное железо замышляете переделать?


моск - универсальный контроллер, все то же самое zelio logic с самопальной глюкалой. Обрабатывает два канала (ровненько влезло, даже сначала в память не помещалось, пришлось кое-что лишнее повыкидывать) при общей стомости всего проекта включая датчики, реле контроля наличия воды и прочее 500 баксов, причем с полным моим контролем над тем что там внутри происходит, а не борьбой с мнением особо вумной железяки о том, что мне надо. Оно, конечно, в основном для учебно-познавательных целей применено, тренируемся на кошках, но вполне обеспечивает.

Сейчас еще поставлю дополнительный нагреватель (с педально-шаговыми москами это было никак невозможно, там бы все юзеры передохли при работе даже не в +5 а и в -5) - совсем хорошо будет. А дальше переделывать уже ничего не буду, все, говорю же прощальный подарок юзерам, ухожу я и из этой конторы, и из этой страны, 12 января уже ероплан на другую сторону планеты, в австрал. Там тепло, солнце и никаких замерзающих грелок, только тухнущие с перегреву кондеи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 20:46
Сообщение #48





Guest Forum






Чем заниматься планируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 23:14
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 20:46) *
Чем заниматься планируете?


да тем же самым. electrical engineer. Я же все сразу, всего понемногу, филд инженер помесь с монтажником и ремонтником. Если удастся то всякие системы управления (те самые моски внедрять, починять и развивать), не удастся - ну, придется майнтенансом чего ни попадя пробавляться. Вот только электрогайки крутить, кондеями заниматься и краны менять я там не смогу, это все сплошь лицензируемое, и лицензию мне без местного ПТУ (1-2 годичный курс, за копейки, разумеется, но время-то тикает!) никто не даст. Я даже полную электролицензию там получить скорее всего не смогу, только ограниченную. Это здесь у меня 4 гр АТП, и я могу, дав самому себе права оперативно-ремонтного персонала, дятла электрика пинками из щитка выдворить и сам все сделать, а там нет, там я анженер, и в щиток мне лезть не полагается.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2009, 6:21
Сообщение #50





Guest Forum






Вот так запрсот взять и поехать или уже есть предварительная договоренность , где жить, где работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 18.12.2009, 9:24
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 17:42) *
Читаю конечно, надеюсь вы тоже:

Ничего по поводу гликоля. Не правда ли? И байпас тоже рядом не стоял.
У разных людей различные мнения, а мне необходимо сформировать ответ,
который я кроме как при помощи различных мнений различных людей получить не могу.
Поэтому и вопросы. Для этого и форум существует не так ли?
В любом случае, всем спасибо за ответы.


Опять "обижаешь, насяльника" smile.gif))
Про байпас писал, но в оригинале вопрос звучал работоспособна ли система, которая описана как на воде и без байпаса. По существу этот вариант и рассматривается. Вы считаете, что нет, я считаю, что при правильно подобранной обвязке - да.
И какое-то у Вас странное отношение к насосам, складывается впечатление, что Вы их чем-то экстраординарным себе представляете, но нынче они применяются во всех обвязках. Просто где-то они подобраны "на глаз", чтобы при простое и малом открытии клапана вода бегала и датчик обратки что-то вменяемое показывал, а где-то, как в Вашем случае, насос надо подобрать точно, с учётом номинального расхода калорифера, сопротивления калорифера и обвязки, перепада давления в теплосети...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 18.12.2009, 9:31
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



В австрале тепло и спокойно, и ото всех европейских проблемм
их отделяют два больших противотанковых рва виде индийского и тихого океана.
"Наркоман выходит из самолета и видит кенгуру...
Если тут такие кролики, то какая же тут должна быть конопля, думает он."
Английский надо учить... Или лучше сразу китайский?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2009, 9:41
Сообщение #53





Guest Forum






Ладно . че воду то лить, данные давайте на свою установку какую нибудь.

можно конечно вхерачить в калорифер воды так, что обратка будет сколько надо, только при этом сопротвление будет по воде мягко говоря завышенной, да и по воздуху тоже. и скорость немалая в сечении калорифера.


Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 18.12.2009, 9:43
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Цитата(asm @ 18.12.2009, 7:24) *
Просто где-то они подобраны "на глаз", чтобы при простое и малом открытии клапана вода бегала и датчик обратки что-то вменяемое показывал, а где-то, как в Вашем случае, насос надо подобрать точно, с учётом номинального расхода калорифера, сопротивления калорифера и обвязки, перепада давления в теплосети...

Хорошо, не буду спорить. Возможно система будет работоспосособна и без гликоля и без байпаса...
Но уж слишком много "Если"...
Если правильно подобран насос, если правильно подобран калорифер, если температура в сети
такая как в техническом задании и не ниже/выше, если расход воздуха не меняется и.т.д.
И если хоть где-нибудь накосячили, выползают два извечных вопроса:
Кто виноват и что делать?
Зачем? Если от всего этого уйти можно в самом начале...
Кстати, опять задам вопрос Вам:
Были у Вас такие системы, которые ещё и работали как надо?

Ведь все мы знаем как должно быть, как правильно. А получается как правило как всегда blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 18.12.2009, 9:57
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Нет, именно таких систем я не делал.
Точнее на воде не делал, на электричестве был один такой подогрев перед дайкиновским рекуператором...

Все мои "если" сводятся к правильности подбора оборудования.
Остальные "если": если воду перекроют, если фильтр забьётся, если насос заклинит, не просто выведут систему из режима, а попросту исключат возможность её эксплуатации.

Отдельно оговорю, что "если" по поводу воды теплосети нет. в системе с качественным регулированием, ради которого ставится насос, в калорифере циркулирует смесь подачи теплосети и обратки, поэтому изменения т-ры подачи теплосети повлияют на степень открытия клапана, но не повлияют на т-ру воды калорифера. Разумеется в случае, если тепла вообще хватает.

Чтобы работало наверняка, действительно нужно смотреть в сторону байпаса по воздуху или гликоля в калорифере, спору нет.
Просто, повторю, основным вопросом было то, может ли вода без байпаса работать. И на такой вопрос прямым ответом будет по прежнему - да. На вопрос о том, что будет работать надёжнее, ответом будут байпас и гликоль...

Сообщение отредактировал asm - 18.12.2009, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2009, 9:58
Сообщение #56





Guest Forum






вот че получилось. так как данных автор не дал, выбрал произвольно

калорифер КсК 3-6
расход воздуха: 7300м3/ч
расход по воде: 5000 кг/ч
темп. воздуха на входе: -35*С
темп. возд. на выходе: 5*С
вода вход: 95*С
вода выход: 74*С
сопр. по воздуху: 511 Па
Сопр. по воде: 42,6 кПа
Массовая скорость в сечении: 11,264 кг (м2с)
Тепловой поток: 122 кВт

Мораль всей басни такова: работоспособна.


Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 18.12.2009, 10:50
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Вот данные на две типовые установки (нужно было время отсканировать).

Сообщение отредактировал Навигатор - 18.12.2009, 10:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Установка_с_рекуператором.pdf ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Установка_без_рекуператора.pdf ( 1,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2009, 10:59
Сообщение #58





Guest Forum






Че то не увидел там +5*С притока.
второй калорифер можно и отключить совсем если рекуператор и предподогрев способны регулировать температуру притока.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 18.12.2009, 11:01
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Установка с рекуператором предусматривает нагрев приточного воздуха первым
теплообменником с -26 до 0.
Прямоточная установка предусматривает нагрев приточного воздуха с -26 до +5.
Теплоноситель и там и там 90-70. Вода.
Первый калорифер необходим для защиты от обмерзания пластинчатого рекуператора.

Сообщение отредактировал Навигатор - 18.12.2009, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 18.12.2009, 11:08
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Boris Blade @ 18.12.2009, 8:58) *
Мораль всей басни такова: работоспособна.

Вопрос не том что работоспособна система или нет, понятно что по программе расчёта вент. оборудования, можно подобрать хоть на минусовые параметры, вопрос стоит только в том, что замёрзнет или нет, всё очень просто.

Моё мнение на счёт игры с насосом отрицательное, насос подбирается и потом настраивается относительно калорифера, и всякие эксперименты, как правило, к добру не приводят, причём у такого решения куча недостатков и исключений. Потом следующий раздел на форуме будет типа: "что делать - разморозили калорифер"
Пропробуйте обьяснить сложившуюся ситуацию заказчику, может он напрягёт поставщиков оборудования, может дадут вам глюколь или сделают байпас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2009, 11:09
Сообщение #61





Guest Forum






Ну так монтируйте и запускайте (лучше летом) и бегом с объекта.
А что собственно хотите, готовый проект с готовой установкой и автоматикой комплектной.
Вам, что дали задание что ли проверить на работоспособность?
Сделайте свою часть работы и уходите со спокойной совестью.
Пусть проблемы будут у источника этих проблем, т.е. проектировщика или кого еще там, кто такой аппарат подбирал. Не берите на себя страдания всего мира. Ничего хорошего, по себе знаю.
Много шуметь будете, начнут как на врага смотреть. или сильно умного, потом пошлють переделывать всю эту байду.
Просто включаете дурака и все, скажите у меня фсе работает.

Ваша то какая роль в этом деле?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 18.12.2009, 11:12
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Цитата(Михаил_PLC @ 18.12.2009, 9:08) *
Пропробуйте обьяснить сложившуюся ситуацию заказчику, может он напрягёт поставщиков оборудования, может дадут вам глюколь или сделают байпас.

Уже объяснил и предложил перейти на гликоль. Думают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2009, 11:18
Сообщение #63





Guest Forum






И все же, какую конкретно выполняете работу в этом проекте?
и из чего сотоит этот проект для вашей организации: прокетирование, монтаж с остальным, или все вместе взятое?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 18.12.2009, 11:21
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Автоматика там не комплектная. Проект есть.
Весёлые картинки без принципиальных схем и спецификации.
Его просто нужно "адаптировать".
Я уже и сам думаю, а зачем мне всё это нужно было...
Сделал бы щиты, навесил бы датчиков и гори всё синим пламенем.
Замерзнет-не замерзнет.. Вопросы к пуговицам есть? Нет? Всё! Досвидания. Но!!!
Проблемма только в том, что адаптировать в этом проекте практически нечего.
Делать нужно самому и с самого начала. Вот и задал вопрос про работоспособность.

Кстати не заметили, что калорифер там стоит ДО фильтра?
Так что вопрос про то как там всё остальное подбирали ох как актуален....

Сообщение отредактировал Навигатор - 18.12.2009, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2009, 11:29
Сообщение #65





Guest Forum






У меня начальство прежнее летчики были, так вот рассказывали про ЯК с верт. взлетом, летает в общем то , но чуть , что не так, е..ысь об палубу.
У вас будет такая же установка.
Тут уж решать надо впрягаться в это дело или х с ним.
Хотя есть шанс прославится, подобрать например на везе или вообще собственную кострукцию. Я раньше делал так, когда в фирме работал (большой любитель поупражняться за казенный счет в смежной специальности) .
Сейчас я самостоятелен, и такми проблемами не мучаюсь, о чем договоренность то и делаю, если только не спрашивают. если спрашивают, не отказываю.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 18.12.2009, 11:37
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Нет, просто сделаю проект по автоматике и как ниндзя ph34r.gif
А если будут вопросы или tomato.gif
то cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2009, 13:12
Сообщение #67





Guest Forum






Самое верное решение-дали задание, вы его честно выполнили, а дальше: что в ТЗ написано. то и сделано, , а где документ, а кто видел, мне никто ничего не говорил, а я откуда знаю, а я здесь причем, а я вообще таких слов не знаю, вы делали вы и разбирайтесь, у меня ничего не замерзло, может за вас еще и зарплату получать, пошли все на .... и т.д. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 18.12.2009, 13:57
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Boris Blade @ 18.12.2009, 12:12) *
Самое верное решение-дали задание, вы его честно выполнили, а дальше: что в ТЗ написано. то и сделано, , а где документ, а кто видел, мне никто ничего не говорил, а я откуда знаю, а я здесь причем, а я вообще таких слов не знаю, вы делали вы и разбирайтесь, у меня ничего не замерзло, может за вас еще и зарплату получать, пошли все на .... и т.д. smile.gif

Не дай Бог к такому врачу на лечение прийти.

Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 18.12.2009, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.12.2009, 14:09
Сообщение #69





Guest Forum






Каждый делает свою работу, желательно хорошо, а не перекладывает ее на смежников. и все.
проще говоря: мне дали тз я его выполнил, об опасноти предупредил, о чем есть документ, что еще?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 6:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных