Вентиляция газовой котельной, с закрытой камерой сгорания |
|
|
|
Гость_nsg_*
|
16.12.2009, 22:40
|
Guest Forum

|
Больше месяца не могу разрешить такую проблему. В полуподвальном помещении двухэтажного жилого дома (дача) установлен газовый отопительный котёл с герметичной камерой сгорания, принудительной тягой, электронным розжигом и коаксиальной трубой (Fondital CTFS24). Площадь помещения 6х6х2м. Газ введён законно, но для пуска ВДПО выдало техусловия на вытяжной вентканал снаружи здания выше конька кровли на сколько-то см и диаметром 150мм из асбоцементной трубы с утеплением. Естественная вытяжка на случай утечки газа, так объяснили. В газопроводе по проекту установлен термоклапан и электроклапан от сигнализатора газов. В помещении с котлом, если не считать пары отверстий (ок 150 мм) под потолком, вентканалов нет.
Вопрос № 1: правомерно ли требование устройства вентканала при использовании указанного котла?
Вопрос № 2: по дурному совету печника сделал вентканал из гибкого изолированного рукава (спиральный из фольги с утеплителем), намерен обшить его сайдингом. Из какого материала (при его необходимости) должен быть сделан вентканал снаружи здания?
Буду очень признателен за квалифицированный ответ специалиста!
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 34)
|
|
17.12.2009, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1222
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Что за пара отверстий в потолке? Если одно из отверстий - вход в вентиляционный канал с выходом над кровлей, то это надо было объяснить газовщикам. Остается только выполнить их предписание. Квалифицированный печник никогда ничего дурного не предложит!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nsg_*
|
17.12.2009, 18:20
|
Guest Forum

|
Поясняю. Раньше газовый котёл Дон-16 (обычный) был в кухне и оттуда выше крыши были выведены дымоход и вентканал из асб. труб с утеплением. Я перепроектировал настенный котёл в полуподвал. Когда выбирал котёл с герметичной камерой, мастера меня уверили, что никаких труб до крыши теперь не нужно. И тут пожелание ВДПО с вентканалом :/ ... Пара отверстий под потолком котельной сделаны в стенах из фундаментных блоков для вентиляции (раньше это был гараж). Вентканалов из этого гаража выше кровли никаких не было предусмотрено. Интересуют аргументированные ответы на два вопроса.
Сообщение отредактировал nsg - 17.12.2009, 18:21
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nsg_*
|
19.3.2010, 11:51
|
Guest Forum

|
Решил я свою проблему, огнестойкость вентканала снаружи здания не нормируется! Совет всем: внимательно читайте СП и СНиПы - избежите лишних затрат!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Datwork_*
|
20.3.2010, 18:17
|
Guest Forum

|
Была похожая ситуация. Сначала стоял отечественный котёл АГВ. Он стоял в приямке, над ним 2 асбоцементные трубы Ду150 выше конька. Потом поставили фрицевский настенный котёл. Трубы убрали и газовщики приняли этот вариант. Одно НО: фрицевский котёл выбрасывает продукты сгорания по небольшой трубе через стену дома.
Вытяжные трубы как раз для того, чтобы удалять продукты сгорания при негерметичной камере сгорания. А для утечек газа есть приямок (метан тяжелее воздуха). Мне кажется, требование газовщиков неправомерно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nsg_*
|
20.3.2010, 19:12
|
Guest Forum

|
Следует отличать дымовые трубы от вентканалов. Требования некоторых документов между собой противоречат, но общее одно: для котлов с закрытой камерой сгорания должна быть вентиляция помещения с не менее однократным воздухообменом.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2010, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата Datwork Дата Сегодня, 17:17 А для утечек газа есть приямок (метан тяжелее воздуха). И спички? Вообще то метан легче воздуха, грубо почти в два раза. Цитата nsg Дата Сегодня, 18:12 ... для котлов с закрытой камерой сгорания должна быть вентиляция помещения с не менее однократным воздухообменом. это вы про газовые котлы?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Datwork_*
|
21.3.2010, 0:20
|
Guest Forum

|
Гена Да, про метан слошилс ))
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2010, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Datwork @ 20.3.2010, 23:20)  Да, про метан слошилс )) Наверно имели ввиду пропан или пропан-бутан. По-моему вентиляция котельной, неважно с какой камерой - 3 кратная. Если камера открытая + воздух для горения газа......
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nsg_*
|
21.3.2010, 0:45
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 21.3.2010, 0:33)  По-моему вентиляция котельной, неважно с какой камерой - 3 кратная. Если камера открытая + воздух для горения газа...... Аргументированно так: СП 7.13130.20095.6. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать: - в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях; - во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Забор воздуха для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания должен осуществляться воздуховодами непосредственно снаружи здания. 5.45. В помещениях теплогенераторов следует предусматривать: - сигнализаторы загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированные с электромагнитными клапанами, прекращающими подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПР или ПДК; - легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и специальные каналы; - систему приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую не менее однократного воздухообмена без учета расхода воздуха на горение при теплогенераторе с открытой камерой сгорания.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата nsg Аргументированно так: СП 7.13130.2009.... МЧС-овский норматив прописывает однократный воздухообмен как минимальный для всех видов используемого топлива, что видно из приведённого вами пункта 5.45. СП 7.13130.2009. Пункт 13.4 СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" для теплогенераторов, работающих на газе, требует трёхкратный воздухообмен: 13.4 Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч.Это не противоречие, это уточнение, учитывающее специфику такого топлива как газ. СП 7.13130.2009. о таких случаях говорит в п.1.3.: Наряду с настоящим сводом правил, должны соблюдаться противопожарные требования, изложенные в других нормативных документах, утвержденных в установленном порядке. Эти нормативные документы могут содержать дополнения, уточнения и изменения положений настоящего свода правил, учитывающие особенности функционального назначения и специфику противопожарной защиты различных зданий, помещений и инженерных системТо есть, если есть действующий норматив с более жёстким требованием, то должно исполняться более жёсткое требование.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nsg_*
|
21.3.2010, 21:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Гена @ 21.3.2010, 14:22)  То есть, если есть действующий норматив с более жёстким требованием, то должно исполняться более жёсткое требование. Напрасно Вы так думаете. К счастью, мой "зачёт" по СНиПам успешно сдан и не хочется снова вспоминать что и где написано. Но упомянутый СП 2000-го года либо утратил силу, либо применяется только целиком и полностью. Точно знаю, что и в других новых документах есть про однократный воздухообмен для котлов с закрытой камерой сгорания. Для меня был принципиален материал воздуховода, а не его пропускная способность.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(nsg @ 21.3.2010, 20:15)  Напрасно Вы так думаете... С позиции частника, решившего для себя вопрос такое говорить легко. А ежели, не дай Бог, что случится, и прокурор выложит расклад в той последовательности, что я изложил, то не хотел бы я быть тем проектировщиком, который в суде в ответ на это будет заявлять "Напрасно Вы так думаете".
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2012, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
И все таки, какова кратность воздухообмена помещения где установлен бытовой газовый котел с закрытой камерой сгорания в соответствии с нормативными документами?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2012, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
СП 42-101-2003 (действующий), п.6.18: 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт); - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. ...
Написано "рекомендуется", а не "кто так не сделает - тому расстрел!", но в нашем "Горгазе" только 3-х кратный воздухообмен проходит согласование.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2012, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
Да, но есть МДС 41-2. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления; - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2. 5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3; - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
При этом есть еще
СНиП 41-01-2003 Поквартирные системы теплоснабжения 6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2012, 10:08
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
У меня только один вопрпос - а кто эту кратность будет измерять?
Обычно так: есть отдельный вентканал из помещения, где котёл установлен - уже хорошо, "бумажный" тест на тягу выполняется - вообще замечательно.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2012, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
Это другой вопрос. Хотелось бы знать как должно быть по закону.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2012, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(infiniti @ 10.12.2012, 18:54)  Хотелось бы знать как должно быть по закону. По закону - Акт на дымоходы и вентканалы прикладывается к исполнительной документации. И в этом самом акте инспектор от лицензированной организации указывает: вентканал обеспечивает вытяжку в объёме хх куб.м. Объём помещения известен (в проекте на газ эти данные выносятся на план помещения для установки газопотребляющего оборудования), кратность определяется путём несложных арифметических расчётов. С Цитата(Alex) Обычно так: есть отдельный вентканал из помещения, где котёл установлен - уже хорошо, "бумажный" тест на тягу выполняется - вообще замечательно не согласна категорически. Вентканал - это не "уже хорошо", это - обязательно в помещении с котлом или другим газопотребляющим оборудованием. Ни один приёмщик (если он не собирается эмигрировать завтра в Мексику) не примет такую "систему" - без вентканала. И тягу всегда на приёмке проверяют, часто, действительно, "бумажным" тестом.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2012, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
Цитата(Rikota @ 11.12.2012, 13:16)  кратность определяется путём несложных арифметических расчётов. Но есть же минимальные параметры по кратности вентиляции.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012, 22:10
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Rikota @ 11.12.2012, 14:16)  ... кратность определяется путём несложных арифметических расчётов.
... И тягу всегда на приёмке проверяют, часто, действительно, "бумажным" тестом. И всё-таки, расчёт (как минимум на основании измеренной скорости воздуха в канале) или "бумажный" тест? Я ни разу не видел, чтобы при приёмке бытовых котельных кто-то измерял скорость на вытяжке.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
не знаю как с бытовыми котлами, на котельных проверяют вентиляцию и выдают акт ежегодно. делают замеры анемометром в вытяжных каналах и приточных проемах и вычисляют кратность
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2012, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(Alex_ @ 12.12.2012, 22:10)  Я ни разу не видел, чтобы при приёмке бытовых котельных кто-то измерял скорость на вытяжке. Бытовых - это коттеджики? Там, конечно, не меряют ничего. Тест - "бумажка".
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2012, 18:44
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Rikota @ 13.12.2012, 13:55)  Бытовых - это коттеджики? Там, конечно, не меряют ничего. Тест - "бумажка". Тема, напомню, про настенный котёл с закрытой камерой сгорания. Стало быть, да, коттеджики (самый верный перевод с английского cottage - хижина). Никто ничего там мерять не будет. Стало быть при образовавшейся правовой неясности можно для расчёта принять минимальную вытяжку 1 крат.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2012, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Цитата(nsg @ 17.12.2009, 0:40)  В полуподвальном помещении двухэтажного жилого дома (дача) установлен газовый отопительный котёл с герметичной камерой сгорания, принудительной тягой, электронным розжигом и коаксиальной трубой (Fondital CTFS24). В подвале не допускается устанавливать котлы, работающие на газе. Или у вас цокольный этаж, т.е. заглублён не более чем на половину этажа?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2012, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 14.12.2012, 0:22)  В подвале не допускается устанавливать котлы, работающие на газе. Или у вас цокольный этаж, т.е. заглублён не более чем на половину этажа? Отчего же не допускается? Ошибаетесь! СП 62.13330.2010 п.7.1 ... Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий ( кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами. Мы же здесь о "хижине"  говорим.
Сообщение отредактировал Rikota - 14.12.2012, 7:28
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2012, 8:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Rikota @ 14.12.2012, 8:27)  Мы же здесь о "хижине"  говорим. Спросите любого американца, что такое cottage и что такое house.  Сорри за оффтоп.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2012, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
Цитата(Alex_ @ 13.12.2012, 18:44)  Тема, напомню, про настенный котёл с закрытой камерой сгорания. Стало быть, да, коттеджики (самый верный перевод с английского cottage - хижина). Никто ничего там мерять не будет. Стало быть при образовавшейся правовой неясности можно для расчёта принять минимальную вытяжку 1 крат. О какой правовой неясности идет речь? Один документ говорит, что должно быть у котлов (на любом виде топлива) с закрытой камерой сгорания не менее!!! однократного воздухообмена, а другой документ говорит, что для газовых!!! котлов воздухообмен не менее 3. Документы не противоречат друг другу.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2013, 20:48
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174243

|
В расчёте расхода приточного воздуха учитывается 10-ти кратный расход газа газоиспользующего оборудования, а у нас закрытая камера сгорания, забор воздуха на улице. зачем такому котлу столько воздуха? или я не правильно понимаю...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2013, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(iveldi @ 14.1.2013, 20:48)  В расчёте расхода приточного воздуха учитывается 10-ти кратный расход газа газоиспользующего оборудования, а у нас закрытая камера сгорания, забор воздуха на улице. зачем такому котлу столько воздуха? или я не правильно понимаю... Это расход воздуха на горение. При применениии теплогенераторов с закрытой камерой эта величина не учитывается, принимается только расход воздуха по кратности (на горение воздух забирается снаружи).
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2013, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Без ссылок на нормативную литературу (выше уже все было) по опыту работы и зная требования предъявляемые при сдаче объектов, напишу следующее: 1) воздухообмен в теплогенераторной должен быть трехкратный 2) вытяжка из верхней зоны (забор воздуха на расстоянии не более 40 см от потолка теплогенераторной) 3) использовать гофру из фольги в качестве трубы вентиляционной нельзя. Тут вам ВДПО должно "дать по шапке" и не выдать акт и Горгаз увидев гофру, которая завтра порвется, не должен пускать газ. 4) в подвале можно размещать газовое оборудование, если это одноквартирный или сблокированный дом, но автоматика должна быть 5) для притока воздуха (для трехкратного воздухообмена) потребуют щель под дверью площадью не менее 0,025м2 или вент. решетку в стене.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2014, 8:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.2.2014
Пользователь №: 222957

|
Здравствуйте Специалисты!Помогите решить вопрос  Предписание газовиков сделать вытяжную естественную вентиляция из помещения отдыха в сауне,там же находится газовый котел ,диаметр воздуховода 150, выше конька, заказчик не хочет портить фасад воздуховодом.Можно ли вывести воздуховод на улицу,но не выводить выше конька?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Pestryakova @ 29.5.2014, 8:14)  Можно ли вывести воздуховод на улицу,но не выводить выше конька? п. 5.10 СП7.13130.2013 вам в помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Pestryakova @ 29.5.2014, 11:14)  Здравствуйте Специалисты!Помогите решить вопрос  Предписание газовиков сделать вытяжную естественную вентиляция из помещения отдыха в сауне,там же находится газовый котел ,диаметр воздуховода 150, выше конька, заказчик не хочет портить фасад воздуховодом.Можно ли вывести воздуховод на улицу,но не выводить выше конька? Если просто вывести на улицу то вентиляция не будет работать. Не хочет портить фасад пускай предусмотрит декоративное ограждение.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2023, 18:06
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502

|
Добрый день.
Подскажите, как понять требования СП 54.13330.2022 Табл. 7.1. Может, кто-то уже сталкивался. Написано, что для газового котла с закрытой камерой сгорания необходимо принять однократный воздухообмен. При этом "Воздухообмен по кратности следует принять равным общему объему помещения (квартиры)". Т.е. кратность в размере объема всей квартиры, а не, например, только кухни, где ставится котел?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|