> схема сварных стыков в котельной, что туда входит
Роман5000
сообщение 18.12.2009, 0:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



рисую схему сварных стыков в котельной, раньше не делал этого. сказали что нужно рисовать даже продувку и врезки манометров указывать и растояния между ними, получается фигня какая то по моему. точно ли нужно указаывать там все трубопроводы, или только основной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
мурад
сообщение 18.12.2009, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



схема сварных стыков указываются только в подземных газопроводах, так как после засыпки необходимо знать где они находятся, для надземных же элементов,тем.более в котельной, всегда можно найте стык
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreu1
сообщение 18.12.2009, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287



Схему сварных стыков в котельной делать надо, но подувку, врезки рисовать н надо.
На схеме должны быть указаны количество стыков с нумерацией каждого стыка, номер клейма сварщика.
Если есть ГРУ, то дата просветки и сварки стыка .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 19.12.2009, 22:03
Сообщение #4


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



andreu1
кто тебе сказал, что надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreu1
сообщение 21.12.2009, 10:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287



Такие требования были по крайней мере в МО. Без этого ни Ростехнадзор, ни трест не свои подписи не поставит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 21.12.2009, 13:02
Сообщение #6


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(andreu1 @ 18.12.2009, 12:42) *
Схему сварных стыков в котельной делать надо, но подувку, врезки рисовать н надо.
На схеме должны быть указаны количество стыков с нумерацией каждого стыка, номер клейма сварщика.
Если есть ГРУ, то дата просветки и сварки стыка .

Шо за бред? Первый раз такое слышу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreu1
сообщение 22.12.2009, 12:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287



Почему бред?!
В протоколе от организации, просвечивающей стыки, указывается конкретный номер стыка!
Там же не пишут пятый стык по ходу газа после ,например, шарового крана.
ПОЭТОМУ такая схема нужна и это не бред!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 22.12.2009, 12:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Номер стыка подписывают (выжигают) и в котельной номер стыка не сложно визуально найти в отличии от закопанного газопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 22.12.2009, 12:46
Сообщение #9


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(andreu1 @ 22.12.2009, 13:19) *
ПОЭТОМУ такая схема нужна и это не бред!

Ну не в проектной же документации rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 22.12.2009, 12:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



табл14 снип 42-01
Надземные и внутренние газопроводы природного газа давлением св. 0,005 до 1,2 МПа- 5% но не менее 1 стыка
а менее 0,005 не подлежат контролю
и что в котельной у вас более 20 стыков на давление св.0005 чтоб их рисовать ?, просто указываете где испытан стык (на каком участке ) и все, и ни какой схемы стыков


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreu1
сообщение 22.12.2009, 16:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287



конечно не в проектной)

а для МУРАДА:

табл14 снип 42-01

- 2. Газопроводы ГРП и ГРУ диаметром более 50 мм - 100%.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 23.12.2009, 8:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



для andreu1
именно ГРП и ГРУ, у нас же тема по КОТЕЛЬНОЙ rolleyes.gif
для сведения СХЕМА СВАРНЫХ СТЫКОВ для ГРУ это только СХЕМА с условными обозначениями, без масштаба и в одну линию которую можно нарисовать на бумажке в клетку и расписаться исполнителю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreu1
сообщение 23.12.2009, 11:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287



Для Мурада.

Вообще ГРУ, находиться котельной, и я ,по крайней мере, делал общую схему на ГРУ и внутренние газопроводы

Хотя сам я проектировщик, но волее случая занимался сдачей исполнительной документации котельной, сдавал котельные в МО, Туле, Брянске. И могу сказать, что исполнительная схема сварных стыков - это не просто схема с условными обозначениями. На схеме указываеются стыки,, приводиться спецификация оборудования с № паспартов, заводо-изгтовителем и т.д. Расписываются гл. инженер, сващик, технадзор.
А то, что вы написали - это черновая схема.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 23.12.2009, 11:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



в теме не обсуждалась ГРУ тем более ГРП, котельная может быть и на низком давлении, может там шрп снаружи (9/10 что так)
andreu1 ,ты красавчик, нет, ты капитальный красавчик, rolleyes.gif
далее спорить ради спора не стоит того
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 29.12.2009, 21:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



без схемы стыков котельную не здать. в принципе все оказалось так как пишет андрю1.
только я не приводил номера паспортов и тд. в самой схеме, но разрисовывать ее детально пришлось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hawkeye
сообщение 1.1.2010, 23:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30162



я делал схему сварных стыков только для подземки, на всё остальное всегда хватало штампа в проект "выполнено согласно проекта" и подписи. Хотя сдавая исполнительную документацию в разные эксплуатационные организации давно понял, что в каждой избушке свои погремушки, а НД у нас обычно написана таким языком, что можно трактовать по всякому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmivic
сообщение 4.1.2010, 6:34
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27108



в правилах написано что схема сотавляеться для того чтоб с поверхности земли найти любой стык, на хрена ее рисовать там , где итак все видно, а стыки можно и нужно пронумировать сваркой. Но как говориться в чужие палистины со своим уставом не ходят, везде свои приколы. Сам работаю технадзором и такого не требую от монтажников. А вот про просвет стыков ГРУ и ГРП диаметром более 50 мм - 100% в нашем СНиПе не написано каким диаметром условным или наружным, раньше всегда думал что там подразумевалось под условный. Пока недавно не наткнулся на книгу про сортамент трубы, так трубы бывают диаметром и не только как мы привыкли 57 по нружней стенке, но и 55 54 52 51 50 49. Так что от своих монтажников требю просветить всю трубу в ГРП ГРУ которая более 50 мм по наружному диаметру, так как наш СНиП не соизволился уточнить по какому условному или наружному диаметру. Вот такие приколы))

Сообщение отредактировал dmivic - 4.1.2010, 6:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных