установка водоподготовки детсада, как подключить установку к двойному вводу |
|
|
|
22.12.2009, 13:26
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43066

|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить установку водоподготовки к двум линиям водопровода? Дело происходит в детском саду. Двойной ввод и кольцевая схема принята из-за количества пожарных кранов. И как отключается установка, если начнется пожар?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
19.1.2010, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139

|
вообще то установка водоподготовки устанавливается перед началом водоразбора пищеблока (технологии что ли нет?), на сан. узлы воду готовить не надо (думаю логично), соответственно с пожаротушением это никак не связано...
|
|
|
|
Гость_Divar_*
|
20.1.2010, 1:47
|
Guest Forum

|
Через тройник попробуйте)))) а пожарную подачу обойдите пайпасом) А что за система водоподготовки если ни секрет, и в чем проблема - как подключить?
|
|
|
|
|
23.1.2010, 11:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
При совместной схеме В1 и В2 - никак. А при раздельной - от кольца пошла 1 труба на В1 (к ней и подключайте). На В2 - 2 трубы.
|
|
|
|
|
23.1.2010, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Кто сказал,что на санузлы не надо воду доводить до Питьевой?
|
|
|
|
|
24.1.2010, 8:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Никитос @ 23.1.2010, 15:52)  Кто сказал,что на санузлы не надо воду доводить до Питьевой?  Речь идет о доочистке. Вода в сетях питьевого качества. Водоканал правду в ТУ не напишет.
|
|
|
|
|
24.1.2010, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
А тогда зачем вообще доочистка? В приготовлении пищи вода д.б. питьевого качества. Куда уже доочищать то? Спецтребования у оборудования? Либо мы что-то не так поняли,либо автор что-то не договорил.
|
|
|
|
|
24.1.2010, 13:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Должна быть. Да только это всё сказки. В наше время пить воду водопроводную - смерть. Тем более в детсаде.
|
|
|
|
|
24.1.2010, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Значит водоподготовку делать надо на весь детский сад, включая санузлы. Как я помню,дети там даже зубки чистят. Иногда. Так что если делать значит делать на полную катушку.
|
|
|
|
Гость_Котофей_*
|
24.1.2010, 23:46
|
Guest Forum

|
А где вы видели что бы о детях думали, они сделают как будет им удобно и все.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139

|
впервые слышу, чтоб в детских садах чистили зубы...
|
|
|
|
|
23.8.2010, 8:40
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43066

|
Вода по своим показателям не соответствует ГОСТу ( по цветности, мутности и т.д.). Согласно СНиП вода должна быть питьевого качества во всему зданию, включая санузлы. Поэтому после водомерного узла подключена установка водоподготовки и она расчитана на хозпитьевой расход, а если начнется пожар и откроется задвижка на обводной линии установка не пропустит такой расход. Вот и вопрос как обвязать установку. На один ввод обвязку делала через байпас, а на два ....??
|
|
|
|
|
23.8.2010, 9:24
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
у Вас вводы от городского соединяются коллектором или отдельно? на здание пошло кольцо? хоз-пит и пожарный - совмещенный? от коллектора на кольцо ставите задвижку байпасную (лучше с электроприводом, в автомате от кнопки пожарной), если два ввода на кольцо - две задвижки через обратные клапаны. не забудьте продублировать ручной арматурой (вдруг электричество при пожаре погаснет) систему водоочистки - через свою запорную арматуру (меньшего диаметра, на хоз-пит пиковый разбор ) от вводов на кольцо, подключайте к каждому вводу (тоже с обратными клапанами)
Сообщение отредактировал nick2 - 23.8.2010, 9:24
|
|
|
|
|
23.8.2010, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(klyksa @ 23.8.2010, 9:40)  Вода по своим показателям не соответствует ГОСТу ( по цветности, мутности и т.д.)..... Если и дальше так в стране дела пойдут с питьевой водой, то о: Цитата(nick2 @ 23.8.2010, 10:24)  ...от коллектора на кольцо ставите задвижку байпасную (лучше с электроприводом, в автомате от кнопки пожарной), если два ввода на кольцо - две задвижки через обратные клапаны.... совмещении хоз.-питья с пожаркой забыть надо. А то в чистом виде соединение питьевого с непитьевым...
|
|
|
|
|
23.8.2010, 13:06
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
если водопровод совмещенный - никуда не денешься, если только Цитата установка водоподготовки устанавливается перед началом водоразбора пищеблока если хоз-пит отдельный - вообще заморочек нет. водоочистка на хоз-пит (с байпасом системы), пожарный - по постоянной схеме.
|
|
|
|
|
23.8.2010, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(nick2 @ 23.8.2010, 14:06)  если водопровод совмещенный - никуда не денешься, если только.... Я говорю о том, что при странном условии (звучащем все чаще на форуме, к сожалению) о том, что на вводе вода не питьевого качества - нельзя совмещать хоз.-питье с пожаром. Иначе при проверке пожсистемы или после пожара в питьевой водопровод попадет техническая вода.
|
|
|
|
|
24.8.2010, 5:39
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
действительно, "к сожалению", в наших водопроводах воду можно в большинстве случаев назвать технической , а не питьевой. в аварийном случае (пожар), после попадания технической воды, проводится промывка трубопровода (хлорирование и т.д.). проектировщик может это указать в ПЗ.
|
|
|
|
|
24.8.2010, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(nick2 @ 24.8.2010, 6:39)  .... .после попадания технической воды, проводится промывка трубопровода (хлорирование и т.д.). проектировщик может это указать в ПЗ. т.е. уж если нарушать сСНиП, то уж нарушать. "Полюбить - так королеву, а украсть - так миллион" Мдя...
|
|
|
|
|
24.8.2010, 8:09
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
OlgaO, может подождем от klyksa схемы вводов и внутреннего водопровода, потом дадим конкретный дельный совет. а то тема перешла в спор теории и практики
|
|
|
|
|
24.8.2010, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(nick2 @ 24.8.2010, 13:09)  тема перешла в спор теории и практики  какой практики? уголовно-процессуальной? и что хотите от схем? что в них написано что вода соответствует ГОСТ?
|
|
|
|
|
24.8.2010, 8:38
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
практика - это то, что в реальности смонтировано. Цитата Двойной ввод и кольцевая схема принята из-за количества пожарных кранов. И как отключается установка, если начнется пожар? задам вопросы: -схема хоз-питьевого и пожарного совмещенная или раздельная? если раздельная - откуда вопрос о том, Цитата как правильно подключить установку водоподготовки к двум линиям водопровода мухи отдельно - котлеты отдельно: кольцо пожарного - к двум вводам. систему хоз-пита - через систему водоочистки - к тем же вводам. вопрос в данном (в раздельном) случае не стоит выеденного яйца. или кто-то из пожарного (раздельного) водопровода будет воду отбирать на другие нужды, кроме пожара Цитата уж если нарушать сСНиП, то уж нарушать
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|