Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> расстояние между трубами
dronovigor
сообщение 4.1.2010, 19:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,выход из следующей ситуации:пластинчатый теплообменник по горизонтали имеет расстояние между осями патрубков 226 мм,к этим патрубкам присоединяются трубы 159х4,5.В СП 41-101-95 в п.2.33 Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций здания или до поверхности теплоизоляционной конструкции другого трубопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.Трубы изолируются скорлупами толщиной 40 мм.П.2.33.не выполняется.Как же быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Seifer
сообщение 5.1.2010, 12:24
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



переход от патрубков ТО на нужные трубы сделать эксцентрический, чтоб направляющая внутренних поверхностей на одной линии была
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 5.1.2010, 12:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



где про такие переходы найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 5.1.2010, 12:34
Сообщение #4


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Первый яндекс попавшийся:
Пырк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 7.1.2010, 12:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Сделайте форму и заполните пенополиуретаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 10.1.2010, 0:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(dronovigor @ 4.1.2010, 20:37) *
...Как же быть?

-- к присодинительным патрубкам подключить отводы, затем переходы на требуемые диаметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 20.1.2010, 12:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(dronovigor @ 4.1.2010, 19:37) *
В СП 41-101-95 в п.2.33 Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций здания или до поверхности теплоизоляционной конструкции другого трубопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.

Если труба 159х4,5 (Ду150), то диаметр фланца, скажем, Ру16 - 280 мм. Уже накак не влезают между 226 мм! А их, фланцы, ить тоже нада изолирувать (п.4.65).

И ещё. Как быть с этим? Какая всё-таки должна быть норма?
Цитата
СП 41-101-95 Приложение 1 Таблица 1.
Минимальное расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов условным диаметром от 100 до 250 мм: до стены - 170 мм, до перекрытия - 100 мм, до пола - 200 мм, до теплоизоляции смежного тр-да - 140 мм.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 20.1.2010, 13:29
Сообщение #8


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
И ещё. Как быть с этим? Какая всё-таки должна быть норма?

Там есть приписка в Табл.1, что вот такие расстояния для проектируемых, но при реконструкции можно по пункту такому-то, а вот первая цитата - как раз из того пункта

Сообщение отредактировал Seifer - 20.1.2010, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 20.1.2010, 15:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Если примерно вот такой аппарат, то в месте подсоединения уж никак не обеспечить зазор в свету 140 мм по теплоизоляции 40 мм. Хотя бы одну из систем всё же придётся уводить отводами в сторону. А может и не нада этого делать, а взять да заизолировать на входе две трубы вместе:пусть греют одна другую ещё до теплообменника. Так бывает?


Сообщение отредактировал komdiv - 20.1.2010, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 20.1.2010, 15:24
Сообщение #10


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



на вводе в ТО расстояние в 30мм не соблюдал, экспертиза не придирается. При выходе на вертикаль уже надо бы развести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 20.1.2010, 15:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Seifer @ 20.1.2010, 13:29) *
Там есть приписка в Табл.1, что вот такие расстояния для проектируемых, но при реконструкции можно по пункту такому-то, а вот первая цитата - как раз из того пункта

А зазор 30 мм везде для компоновки магистральных трасс (под потолками, в коридорах), согласитесь, было бы шикарно. И отверстие для прохода инженерных коммуникаций через смежные секции здания было бы проще рассчитать и найти для него место и автоматизации проектирования трубопроводов, наверное, легче бы поддавалось. Чем обусловлены такие большие расстояния в Таблице 1? А когда трубопроводы вышли из теплового пункта, скажем, в подвал, цокольный или 1-й этаж здания, какие должны быть зазоры? Чем руководствоваться?

Цитата(Seifer @ 20.1.2010, 15:24) *
на вводе в ТО расстояние в 30мм не соблюдал, экспертиза не придирается. При выходе на вертикаль уже надо бы развести.

А пробовали смежные трубы на горизонтальном участке перед ТО изолировать заодно: скажем, Т1 теплотрассы с Т1 системы отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 20.1.2010, 16:59
Сообщение #12


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Изолировать заодно? в смысле - в одну изоляцию?
Боюсь, это недопустимо и не логично.

Большие расстояния продиктованы удобностью монтажа изоляции, обслуживанием, осмотром, эксплуатацией, и самим монтажом.
Считается, что получив ИРД на строительство нужно дать габариты помещения ИТП с таким расчетом, чтоб соблюсти требуемые расстояния. При реконструкциях такой роскоши нет, отсюда и послабления (а реконструкция - это как правило расширение ИТП и увеличение нагрузки -> размеров оборудования и диаметров).
Требований по транзитным сетям и абонентским системам я не припомню, но руководствуюсь нормами на ТП =)
Узлы прохода большого скопления трубопроводов выполняю с зазором в 30мм, то же расстояние м/у смежными трубами подачи/обратки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 20.1.2010, 18:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Seifer @ 20.1.2010, 16:59) *
Большие расстояния продиктованы удобностью монтажа изоляции, обслуживанием, осмотром, эксплуатацией, и самим монтажом.
Узлы прохода большого скопления трубопроводов выполняю с зазором в 30мм, то же расстояние м/у смежными трубами подачи/обратки

Если большие зазоры больше ни на что не влияют, то позвольте резюме: где позволяют габариты строительных конструкций - руководствуемся Таблицей 1, а где "поджимает" - можно и сократить зазор, но не менее 30 мм. Внутри здания вне ИТП никто не запрещает руководствоваться этими же принципами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 20.1.2010, 19:35
Сообщение #14


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Если у вас строящееся здание, необходимо в ИТП соблюсти расстояния, согласно таблицы. При реконструкциях/проектировании в существующих зданиях - 30мм.
так вернее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 18:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных