> Резервный водонагреватель в столовой
Nasttya
сообщение 5.1.2010, 9:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Уважаемые специалисты!
Занимаюсь проектированием столовой на территории пром.предприятия. Источник ГВС - собственная котельная предприятия. Эксперт пишет, что согласно СП 2.3.6.1079-01 необходима установка резервных водонагревателей в моечных столовой и кухонной посуды. Пролистала СП, ничего такого не нашла.
Подскажите пожалуйста, может в каких других нормах есть такой пунктик про резервирование ГВС, или я что-то пропустила?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 81)
Skorpion
сообщение 5.1.2010, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Эксперт обязан в замечаниях ссылаться не только на нормативный документ, но и на пункт документа. Так требует Инструкция по проведению экспертизы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 5.1.2010, 10:09
Сообщение #3





Guest Forum






есть пункт 3.1. в нем абзац третий.
возможно эксперт его превратно истолковывает.
надо у эксперта спросить.
имхо, в нормах нет пункта про резервирование ГВС в общепите.
может в задании на проектировании он есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.1.2010, 10:57
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



я думаю что эксперт имел ввиду п. 3,5.
Он не обязателен, но желателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 5.1.2010, 11:02
Сообщение #5





Guest Forum






в указанном СП пункт 3.5. в следующей редакции (взято из норма КС)

3.5. При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу.

Абзац 2 пункта 3.5. исключен согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 3 мая 2007 г. № 25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.1.2010, 11:14
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



значит я отстал smile.gif

мож в тех изменениях есть и про резервирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 5.1.2010, 11:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Всем спасибо. А если не принимать во внимание что это столовая, где можно найти норматив про резервирование ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 5.1.2010, 11:35
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Nasttya @ 5.1.2010, 15:17) *
Всем спасибо. А если не принимать во внимание что это столовая, где можно найти норматив про резервирование ГВС?


поиском в гугеле попробуйте.
имхо, такого норматива нет.
заказчик в ПЗ должен указывать.

в изменениях в СП 2.3.6.1079-01 ничего нет про резервирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2010, 11:47
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В качестве резерва у нас проходит электробойлер на 100л на мойке посуды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 5.1.2010, 12:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



А на каком основании вы поставили бойлер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.1.2010, 12:22
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Nasttya @ 5.1.2010, 11:16) *
А на каком основании вы поставили бойлер?
наверное по ТЗ..

Ваш эксперт не прав. Требуйте точного и письменного обоснования от него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.1.2010, 15:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Nasttya @ 5.1.2010, 12:16) *
А на каком основании вы поставили бойлер?

не знаю поможет ли...
МГСН 4.14-98
5.68. ...
В моечных столовой и кухонной посуды необходимо предусматривать дополнительно электроводонагреватели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2010, 16:47
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Поставил по заданию ТХ. У них иначе СЭС не согласовывает. В принципе не велик труд - нет смысла спорить.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.1.2010, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wetall
сообщение 5.1.2010, 18:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394



Может имеется в виду п. 2.4 внутрянки:
2.4. На предприятиях общественного питания и для других водопотребителей, которым
необходима горячая вода с температурой выше указанной в п. 2.2, следует для догрева воды
предусматривать местные водонагреватели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 5.1.2010, 18:13
Сообщение #15


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую... С Новым Годом всех.
5.68. Обработка внутрицеховой тары и инвентаря производится в специальных 3-секционных моечных машинах.
Для сушки предусматривать специальные зоны, оборудованные стеллажами на высоте от пола не менее 0,5-0,7 м.
В моечных столовой и кухонной посуды необходимо предусматривать дополнительно электроводонагреватели.
Это родной МГСН 4.14-98,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.1.2010, 18:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что, в столовой нет посудомоечной машины? Руками моют? blink.gif
Посудомоечные машины греют себе воду сами и никакой дополнительный резерв ненужен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2010, 19:01
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jota @ 5.1.2010, 18:22) *
А что, в столовой нет посудомоечной машины? Руками моют? blink.gif
Посудомоечные машины греют себе воду сами и никакой дополнительный резерв ненужен!

Есть. Но парадокс в том, что без пяти моек СЭС всё равно не пропускает. Ретрограды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 15:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



водонагреватели ставить однозначно нужно, объём (л), количество (шт.) и место установки определяется разделом ТХ. Необходимость установки водонагревателей нужна на случай отключения ГВС на профилактические работы в летний период, как минимум.

эксперт прав, я сам с такой ситуацие сталкивался при проектировании ресторанов, столовых и т. д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 19.1.2010, 15:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 15:33) *
водонагреватели ставить однозначно нужно

Не надо так категорично.
Необходимость установки резервирующего водонагревателя определяется техническим заданием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 16:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



нормами определяется, а не ТЗ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 19.1.2010, 16:08
Сообщение #21


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 16:04) *
нормами определяется, а не ТЗ...

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 16:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



тем более "источник ГВС - собственная котельная предприятия"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.1.2010, 16:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 16:15) *
тем более "источник ГВС - собственная котельная предприятия"...

Если собственная котельная работает круглогодично, то никакого резерва не нужно. Если есть остановка котельной на ремонт летом, то нужен резерв на этот период.
Если резерва нет, то столовая работать не должна. Если столовая может не работать какое то время по условиям заказчика, то резерв можно не предусматривать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 16:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



сами себе противоречите, вот как раз этот резерв и есть водонагреватели установленные в столовой.
"Если резерва нет, то столовая работать не должна" ----- и все из дома с баночками ходят или в неоплачиваемый отпуск, не смешите людей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 19.1.2010, 16:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 20:04) *
нормами определяется, а не ТЗ...


а можно ссылку на норму, а еще лучше и на пункт нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 17:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



пожалуйста, МГСН 4.14-98 п. 5.68.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.1.2010, 18:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 16:31) *
сами себе противоречите, вот как раз этот резерв и есть водонагреватели установленные в столовой.
"Если резерва нет, то столовая работать не должна" ----- и все из дома с баночками ходят или в неоплачиваемый отпуск, не смешите людей...

Чего плохого в том что Вы похихикаете? smile.gif
МГСН для Москвы.
Для всех остальных в России СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями на 3 мая 2007 года) с пунктом
3.5. "При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу."
Я ставлю водогреи всегда. Но если мне завтра зак скажет, что на лето он свой общепит закроет и резерв он не хочет, то ставить не буду. А сказать он может... в принципе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 20.1.2010, 10:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



OlgaOкак всегда всё очень четко сформулировала!
В моей практике иногда резервирование ГВ не делается из-за отсутствия мощностей.
Если это столовая, то она действительно просто закрывается на месяц и все ходят с баночками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 20.1.2010, 11:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



автор этой темы не указал, где это пром предприятие в Москве или не в Москве...

Сообщение отредактировал ironserg - 20.1.2010, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 31.10.2011, 9:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
6.16. Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в следующем порядке:
• механическая очистка от остатков пищи;
• мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств;
• ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 °С;
Получается по нормам нельзя ставит накопительные водонагреватели в качестве резервных, только проточные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.10.2011, 9:36
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 31.10.2011, 9:29) *
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
6.16. Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в следующем порядке:
• механическая очистка от остатков пищи;
• мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств;
• ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 °С;
Получается по нормам нельзя ставит накопительные водонагреватели в качестве резервных, только проточные?

Не получается. Ибо посуду ополаскивают отнюдь не в емкостных водонагревателях. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 31.10.2011, 9:53
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



clap.gif
Ну а все же? ТХ упирается, что формально пукт не выполнен, вода все-таки не проточная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 31.10.2011, 10:13
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aminopower @ 31.10.2011, 11:53) *
clap.gif
Ну а все же? ТХ упирается, что формально пукт не выполнен, вода все-таки не проточная.

А это ничего что вода в водопроводные сети и следовательно в приборы может поступать из водонапорных башен или из РЧВ или из мембранных баков (например в различных общедомовых насосных станциях)? Или в водопроводных сетях бывают участки где вода может застаиваться-это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 10:32
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(aminopower @ 31.10.2011, 10:53) *
Ну а все же? ТХ упирается, что формально пукт не выполнен, вода все-таки не проточная.

Накопительная? dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.11.2011, 16:16
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 31.10.2011, 9:53) *
clap.gif
Ну а все же? ТХ упирается, что формально пукт не выполнен, вода все-таки не проточная.

Границы компетенции ТХ кончаются их корытом/мойкой. Вода из крана туда течёт - значит проточная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 4.7.2013, 12:38
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867




Добрый день.
а как подтвердить расчетом обьем водонагревателя ?

требуется подобрать электрические накопительные резервные водонагреватели для группы приборов в детском саду.
Замечаниея экспертизы:

- Расчет достаточности проектируемых накопительных водонагревателей выполнен без учета суточной потребности пищевых продуктов на 1 ребенка согласно табл.1 приложения 6 СанПиН 2.4.1.2660-10 (что указано в расчете) и неравномерности водопотребления. Таким образом, достаточность проектируемых накопительных водонагревателей не обоснована (п.17 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01).

- Не выполнены условия расчёта. Задачей расчёта является обоснование достаточности проектируемого водонагревателя ёмкостью 30 литров для того, чтобы одновременно обеспечить горячей водой буфетную для мытья посуды (не менее 20 комплектов проточной водой температурой 65оС) и туалетную для проведения гигиенических процедур для 20 детей. При этом принять температуру холодной воды +5оС (прил.1 СНиП 2.08.02-89). Согласно п.17 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145, табл.1, табл.2 СП 2.3.6.1079-01 обосновать расчётом достаточность проектируемых накопительных водонагревателей объёмом 30л по узлам - буфетные и туалетные при групповых; овощной, мясорыбный, горячий цеха пищеблока, работающего на сырье. При этом учесть, что температура воды в разводящей сети моечных ванн должна быть не менее 65оС, время нагрева воды в нагревателях данной марки 50 минут, а обработка посуды в моечных ваннах должна проводиться проточной водой.

есть ли методики расчета и подбора таких водонагревателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.7.2013, 8:05
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Patric @ 4.7.2013, 12:38) *
есть ли методики расчета и подбора таких водонагревателей?

Есть универсальная - пп.13.4. в). СНиП 2.04.01-85
Вообще народ похоже верит в волшебную силу электричества и упорно считает, что 1кВт из розетки заменяет как минимум 10кВт из котельной.. wink.gif
Вот только методику найти - и будет счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 5.7.2013, 9:06
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



дело даже не в методике, как учесть все эти требования - вероятность действия и тоиу подобное для групы приборов
если находить расход через веротность на группу приборов то по этому расчету объем водонагревателя выходит 330 л
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 5.7.2013, 9:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Объясните мне как посчитать водонагреватель? ,пусть обьем будет 500л , поставлю 5 водонагревателей, - но нужен расчет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.7.2013, 8:11
Сообщение #40


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Patric @ 5.7.2013, 9:31) *
Объясните мне как посчитать водонагреватель? ,пусть обьем будет 500л , поставлю 5 водонагревателей, - но нужен расчет..

пп.13.4. в). СНиП 2.04.01-85 чем не устраивает?
Нужно задать суточный расход ГВС, часовой максимальный, время работы водонагревателя и его установочную мощность.
Получается два варианта потребного объёма:
1. нагреватель не может отключатся - к примеру на твёрдом топливе.
2. может отключаться.
Сделайте в Экселе и будет всем счастье..
В Маткаде -
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.7z ( 20,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 8.12.2013, 14:44
Сообщение #41





Guest Forum






здравствуйте! в моем случае столовая полностью обеспечивается горячей водой емкостным водонагревателем. подскажите, есть ли смысл ставить водонагреватели в каждом помещении, где нужно гор вс? или просто поставить еще один такой же водонагреватель для резерва и все?? т.е. профилактические работы в системе уже не страшны, а только то, что если водонагреватель сломается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.12.2013, 21:57
Сообщение #42


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(oksano4ka @ 8.12.2013, 15:44) *
здравствуйте! в моем случае столовая полностью обеспечивается горячей водой емкостным водонагревателем. подскажите, есть ли смысл ставить водонагреватели в каждом помещении, где нужно гор вс? или просто поставить еще один такой же водонагреватель для резерва и все?? т.е. профилактические работы в системе уже не страшны, а только то, что если водонагреватель сломается.

резервные водонагреватели ставить не надо в любом случае
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 9.12.2013, 10:54
Сообщение #43





Guest Forum






а как же санпин, который запрещает работу столовой, если нет гор воды? т.е можно не ставить вообще лишних водонагревателей??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 9.12.2013, 11:24
Сообщение #44


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



поставьте вместо одного большого несколько маленьких (достаточно - два) и будет Вам щастье. И - резерв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 9.12.2013, 12:17
Сообщение #45





Guest Forum






чем дальше в лес - тем больше дров!!! разрешите, порассуждаю! если ставлю один водонагреватель (пока без резерва) на всю столовую и думаю, какой же мощности взять, чтобы обеспечить санпиновскую тем-ру 65 для полоскания? и если такой подберу "кипятильник", то зачем мне 65С в туалете например? что-то не то... или просто подобрать по расходу, а в моечных еще повесить нагревателей вроде как и для резерва, и для достижения необходимой температуры?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.12.2013, 12:26
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Водяной @ 8.12.2013, 22:57) *
резервные водонагреватели ставить не надо в любом случае

Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.12.2013, 13:22
Сообщение #47


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(aminopower @ 9.12.2013, 13:26) *
Почему?

я так понял ГВС только от водонагревателей...если стоит один и обеспечивает нужды, то резерва не надо
в нормах говориться о резерве на случай остановки теплосети профилактической или порыве
местный водонагреватель лишён данного недостатка

Сообщение отредактировал Водяной - 9.12.2013, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 9.12.2013, 13:23
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(aminopower @ 9.12.2013, 16:26) *
Почему?

Потому что надо просто следить за тем что уже стоит. И заранее проверять его готовность к работе.
Это не основной источник горячей воды а резервный.
Зачем делать резерв резерва?
Если за ним следить, то он будет рабочим. Если не следить, то и оба мертвыми окажутся когда понадобится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 9.12.2013, 13:46
Сообщение #49


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(oksano4ka @ 9.12.2013, 15:17) *
если ставлю один водонагреватель (пока без резерва) на всю столовую . чтобы обеспечить тем-ру 65 для полоскания? и если такой подберу "кипятильник", то зачем мне 65С в туалете например?..... а в моечных ......... для достижения необходимой температуры?!

в моечных термосмеситель на 65гр.С
в туалете - термосмеситель на 40 гр.С
Пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 9.12.2013, 14:00
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(nick2 @ 9.12.2013, 13:46) *
в моечных термосмеситель на 65гр.С
в туалете - термосмеситель на 40 гр.С
Пожалуйста...


спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.12.2013, 14:07
Сообщение #51


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Если расстояния большие (санузел удалён), то несколько водонагревателей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.12.2013, 14:16
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 14:22) *
я так понял ГВС только от водонагревателей...

Цитата(SVKan @ 9.12.2013, 14:23) *
Зачем делать резерв резерва?

Все понял, спасибо! Не отследил вначале, что ГВС от бойлера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.12.2013, 14:28
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ТС ничего не указал какой бойлер, бойлер может быть и от теплосети,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shot-love
сообщение 15.11.2014, 19:49
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 3.12.2008
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 26177



Цитата(Nasttya @ 5.1.2010, 17:25) *
Уважаемые специалисты!
Занимаюсь проектированием столовой на территории пром.предприятия. Источник ГВС - собственная котельная предприятия. Эксперт пишет, что согласно СП 2.3.6.1079-01 необходима установка резервных водонагревателей в моечных столовой и кухонной посуды. Пролистала СП, ничего такого не нашла.
Подскажите пожалуйста, может в каких других нормах есть такой пунктик про резервирование ГВС, или я что-то пропустила?


[b]СанПиН 2.3.4.15-32-2005
27. Должны быть установлены резервные автономные устройства горячего водоснабжения (водонагреватели) с разводкой к моечным ваннам.
[/b]

Как вариант...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 23.10.2017, 14:34
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
ГВС ресторана планируется от бойлера, с нагревом от котла. Как вы считаете исходя из опыта в качестве резерва:
1. запитать этот бойлер (2000 л) от электричества (боюсь не дадут столько кВт)
2. поставить местно в моечных электрические водонагреватели? а санузлы на этот период полуется только на холодной воде что ли...
3. если котел зарезервирован и теплоснабжение соответственно бесперебойное, то мне резерв не нужен?

И можете поподробнее про термосмеситель перед мойками на 65 градусов. Не очень поняла, в сети если и так 65, то зачем он? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2017, 15:50
Сообщение #56


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 23.10.2017, 14:34) *
спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
ГВС ресторана планируется от бойлера, с нагревом от котла. Как вы считаете исходя из опыта в качестве резерва:
1. запитать этот бойлер (2000 л) от электричества (боюсь не дадут столько кВт)
2. поставить местно в моечных электрические водонагреватели? а санузлы на этот период полуется только на холодной воде что ли...
3. если котел зарезервирован и теплоснабжение соответственно бесперебойное, то мне резерв не нужен?

И можете поподробнее про термосмеситель перед мойками на 65 градусов. Не очень поняла, в сети если и так 65, то зачем он? unsure.gif

пп.2.-поставить местно в моечных электрические водонагреватели
- выйти из строя может не только бойлер, но и разводящая сеть от него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 23.10.2017, 22:57
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2017, 15:50) *
пп.2.-поставить местно в моечных электрические водонагреватели
- выйти из строя может не только бойлер, но и разводящая сеть от него.

спасибо большое, тоже к этому варианту склонялась)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 8.8.2018, 15:44
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Подскажите, пожалуйста, а водонагреватели для подогрева воды до 65 градусов нужно устанавливать только там где посуду моют? Или у каждой моечной ванны? Ванны ведь во всех помещениях стоят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2018, 15:47
Сообщение #59


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 8.8.2018, 15:44) *
Подскажите, пожалуйста, а водонагреватели для подогрева воды до 65 градусов нужно устанавливать только там где посуду моют? Или у каждой моечной ванны? Ванны ведь во всех помещениях стоят...

Только там где посуду моют. Вообще технолог задаёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 8.8.2018, 15:58
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 8.8.2018, 15:47) *
Только там где посуду моют. Вообще технолог задаёт.

По технологии, детская посуда моется в буфетных, которые расположены в групповых, а в моечной пищеблока моются большие кастрюли...
Лучше водогрей сделать в ИТП и делать отдельный контур для буфетных и пищеблока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.8.2018, 16:17
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Лучше повесить емкостные водогреи там, где их задаст инженер-ТХ, как уже сказали выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 8.8.2018, 16:23
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 8.8.2018, 16:17) *
Лучше повесить емкостные водогреи там, где их задаст инженер-ТХ, как уже сказали выше.

Инженер ТХ не задал ничего, а сдавать просят!!! Приходится разбираться! Ужас!

А вообще, для хозяйственных нужд требуется температура 60-65, а для мойки посуды не ниже 65... Можно подавать воду четко 65 градусов в систему? Тогда не надо будет водонагревателей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2018, 16:37
Сообщение #63


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 8.8.2018, 16:23) *
Инженер ТХ не задал ничего, а сдавать просят!!! Приходится разбираться! Ужас!

А вообще, для хозяйственных нужд требуется температура 60-65, а для мойки посуды не ниже 65... Можно подавать воду четко 65 градусов в систему? Тогда не надо будет водонагревателей...

Можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 8.8.2018, 16:49
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 8.8.2018, 16:37) *
Можно.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 9.8.2018, 9:50
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Львиное сердце @ 8.8.2018, 16:23) *
А вообще, для хозяйственных нужд требуется температура 60-65, а для мойки посуды не ниже 65... Можно подавать воду четко 65 градусов в систему? Тогда не надо будет водонагревателей...


А это вообще возможно осуществить? Потери тепла всё равно будут... Кто нить так делал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.8.2018, 12:25
Сообщение #66


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Львиное сердце @ 8.8.2018, 15:58) *
Лучше водогрей сделать в ИТП и делать отдельный контур для буфетных и пищеблока?

Мне водогрей в ИТП зарезала как-то региональная госэкспертиза.

Цитата(Львиное сердце @ 8.8.2018, 16:23) *
А вообще, для хозяйственных нужд требуется температура 60-65, а для мойки посуды не ниже 65... Можно подавать воду четко 65 градусов в систему? Тогда не надо будет водонагревателей...

А резервирование ГВС водогреями? разве отменили в ДОУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 9.8.2018, 12:57
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Vano @ 9.8.2018, 12:25) *
А резервирование ГВС водогреями? разве отменили в ДОУ?


Буду делать для пищеблока, начитался, стал чуток умнееsmile.gif Спасибо!
В СанПиНе на детский сад резерв убрали, а СанПиНе на общепит остался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 23.8.2018, 14:18
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Народ, хочу у Вас проконсультироваться, кто как детские сады с пищеблоком делает? Технолог задания не даёт.
К взрослым умывальникам мне надо подать воду не выше 65, в буфетные и пищеблок надо воду не ниже 65.
В саду резерв воды делать не надо, а для пищеблока надо, да?

Давать задание ИТП чтобы он мне подавал воду четко в 65 градусов, и в пищеблоке ставить 2 водогрея рядом с моечными?

В ИТП и по всему саду предусматривать два контура ниже 65 и выше 65? И так же 2 водогрея в пищеблоке как резерв?

Хватит 2-х водогреев в пищеблоке?

Или не ставить водогреи в пищеблоке, так как в ИТП будет свой котёл резервный и на время отключения отопления он будет мне подавать воду горячую в систему. Давать задание чтобы температура Т3 была 65 градусов.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 23.8.2018, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 23.8.2018, 17:55
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(OlgaO @ 19.1.2010, 16:24) *
Если собственная котельная работает круглогодично, то никакого резерва не нужно. Если есть остановка котельной на ремонт летом, то нужен резерв на этот период.
Если резерва нет, то столовая работать не должна. Если столовая может не работать какое то время по условиям заказчика, то резерв можно не предусматривать.

Цитата(OlgaO @ 19.1.2010, 18:52) *
Чего плохого в том что Вы похихикаете? smile.gif
МГСН для Москвы.
Для всех остальных в России СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями на 3 мая 2007 года) с пунктом
3.5. "При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу."
Я ставлю водогреи всегда. Но если мне завтра зак скажет, что на лето он свой общепит закроет и резерв он не хочет, то ставить не буду. А сказать он может... в принципе.


С резервом понятно. Спасибо большое!
А как быть с температурой в точках водоразбора? В туалетных не выше 65, в общепите не ниже 65... Водогреи в каждой групповой в буфетной и в пищеблоке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2018, 9:49
Сообщение #70


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 23.8.2018, 17:55) *
С резервом понятно. Спасибо большое!
А как быть с температурой в точках водоразбора? В туалетных не выше 65,

С какой стати не выше? До сих пор 75 можно было. Для детей 37 - через термостатический смеситель.
Можно и всем их понаставить настроив на 65 или 37.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 24.8.2018, 10:45
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2018, 9:49) *
С какой стати не выше? До сих пор 75 можно было. Для детей 37 - через термостатический смеситель.
Можно и всем их понаставить настроив на 65 или 37.

СП 252.1325800.2016 9.1.5 В помещениях ДОО температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 60 градусов.


Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.8.2018, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2018, 12:52
Сообщение #72


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 24.8.2018, 10:45) *
СП 252.1325800.2016 9.1.5 В помещениях ДОО температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 60 градусов.

Ну и что? Кто сказал Вам что в сети Т3 не может быть 75 градусов? Ставьте перед душами и умывальниками термостатические смесители:

В недоступном для детей месте.
К смесителю умывальника/душа подаётся холодная и смешанная вода с температурой сколько Вам нужно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 24.8.2018, 13:51
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2018, 12:52) *
Ну и что? Кто сказал Вам что в сети Т3 не может быть 75 градусов? Ставьте перед душами и умывальниками термостатические смесители:
В недоступном для детей месте.
К смесителю умывальника/душа подаётся холодная и смешанная вода с температурой сколько Вам нужно..


СП 30.13330.2016 п.5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 и не выше 65 градусов.

Получается, только в жилье мы из ИТП подаём воду не выше 65 градусов.
Если у нас детсад, пищеблок, школа, то из ИТП подаём воду от 65 до 75 и во всех точках водоразбора ставим клапана для регулировки температуры.
Ага?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.8.2018, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2018, 16:05
Сообщение #74


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 24.8.2018, 13:51) *
СП 30.13330.2016 п.5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 и не выше 65 градусов.

Получается, только в жилье мы из ИТП подаём воду не выше 65 градусов.
Если у нас детсад, пищеблок, школа, то из ИТП подаём воду от 65 до 75 и во всех точках водоразбора ставим клапана для регулировки температуры.
Ага?

Нет. Не получается. Ясно написано - в местах водоразбора не ниже 60 и не выше 65 градусов. Просто обычно нет смысла в системе держать температуру выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 24.8.2018, 16:25
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2018, 16:05) *
Нет. Не получается. Ясно написано - в местах водоразбора не ниже 60 и не выше 65 градусов. Просто обычно нет смысла в системе держать температуру выше.

Не понимаю, тогда почему не получается? В жилье мы не подаём воду выше 65, ведь жильцы могут открыть только кран горячей воды, а там температура выше, нарушение норм, ожог, или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 10.9.2018, 15:21
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(Львиное сердце @ 9.8.2018, 12:57) *
Буду делать для пищеблока, начитался, стал чуток умнееsmile.gif Спасибо!
В СанПиНе на детский сад резерв убрали, а СанПиНе на общепит остался.


Кто ж этот резерв уберет, он сейчас в другом СанПиНе:

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3.1.11. В период ежегодныхпрофилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должнопревышать 14 суток.
На период ремонта объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т.д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников,что должно предусматриваться на стадии разработки проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.9.2018, 16:03
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Львиное сердце @ 24.8.2018, 16:25) *
Не понимаю, тогда почему не получается? В жилье мы не подаём воду выше 65, ведь жильцы могут открыть только кран горячей воды, а там температура выше, нарушение норм, ожог, или нет?

да напишите что требуется в тексте. все равно расчет циркуляции не на 75-60 (55) будет конским (малореализуемым), а на график 65-65 (дельта ноль) у вас вообще никакого расчета не получится. то есть расчет все равно не будет соответствовать нормам.
Но подать воду из ИТП 75 градусов не равно получить у потребителя 75, а нормируется именно у потребителя. не помню как там по другим нормативам, но по СП30 хоть 90 градусов из ИТП подай, но к потребителю прийти должна 60-65.


по резервированию ГВС помимо санпинов еще же категория теплоснабжения у ДОУ(1 категория?) выше жилья например (3 категория?), в теплоснабжении должно быть резервирование, если там ссылка на "ВК", в котором нет резерва, значит будет замечание эксперта. но категории теплоснабжения хз описаны ли где то, или как в водоснабжении.
в спб еще РМД детсадовское есть, в нем есть резерв. может и в вашем регионе есть?

Сообщение отредактировал jiexawcr - 10.9.2018, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 10.9.2018, 16:17
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Максим @ 10.9.2018, 15:21) *
Кто ж этот резерв уберет, он сейчас в другом СанПиНе:

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3.1.11. В период ежегодныхпрофилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должнопревышать 14 суток.
На период ремонта объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т.д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников,что должно предусматриваться на стадии разработки проекта.

Респект!

Цитата(jiexawcr @ 10.9.2018, 16:03) *
да напишите что требуется в тексте. все равно расчет циркуляции не на 75-60 (55) будет конским (малореализуемым), а на график 65-65 (дельта ноль) у вас вообще никакого расчета не получится. то есть расчет все равно не будет соответствовать нормам.
Но подать воду из ИТП 75 градусов не равно получить у потребителя 75, а нормируется именно у потребителя. не помню как там по другим нормативам, но по СП30 хоть 90 градусов из ИТП подай, но к потребителю прийти должна 60-65.


по резервированию ГВС помимо санпинов еще же категория теплоснабжения у ДОУ(1 категория?) выше жилья например (3 категория?), в теплоснабжении должно быть резервирование, если там ссылка на "ВК", в котором нет резерва, значит будет замечание эксперта. но категории теплоснабжения хз описаны ли где то, или как в водоснабжении.
в спб еще РМД детсадовское есть, в нем есть резерв. может и в вашем регионе есть?

Спасибо!
Написать то можно. Мне потом рабочку делать. Я понять хочу.
Я написал, что в саду мы подаём из ИТП 65-75, везде на хозяйственные цели ставим термо смеситель и получаем не выше 65. А для пищеблока и буфетной ничего не предусматриваем, им такая темпа самое оно. Что я сделал не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.9.2018, 16:55
Сообщение #79


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вы спросите ИТПшников сначала, а что они смогут вам подавать летом в ГВС?
Точка срезки.
Сколько им самим подается летом Т1 мож 70, может и 65.
Чтоб лишних иллюзий не питать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 10.9.2018, 17:29
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Vano @ 10.9.2018, 16:55) *
Вы спросите ИТПшников сначала, а что они смогут вам подавать летом в ГВС?
Точка срезки.
Сколько им самим подается летом Т1 мож 70, может и 65.
Чтоб лишних иллюзий не питать.

С температурой подачи всё там путём, собственная котельная.
Я хочу понять, что в моих рассуждениях не правильно:
Цитата(Львиное сердце @ 24.8.2018, 13:51) *
Получается, только в жилье мы из ИТП подаём воду не выше 65 градусов.
Если у нас детсад, пищеблок, школа, то из ИТП подаём воду от 65 до 75 и во всех точках водоразбора ставим клапана для регулировки температуры.
Ага?

Ведь температура в точке водорасбора при варианте когда открыт только кран горячей воды разве будет ниже 65 градусов всегда? Даже если подать из ИТП 75?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.9.2018, 17:37
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ваш вопрос оформительский или практический?
на практике всем будет пофигу на ваш проект, возможно откроют рабочку для проверки конструктивных каких то решений. включили насос, все прогрелось на ощупь? ну и норм. итп настроят на 55-70 скорее всего. а "потребитель" не заметит, что температура в начале дня может быть 64, а в разгар водоразбора 67, или наоборот.

про оформление ПЗ - пишите ровно то, что требуют нормы. с расчетами сложнее, но не часто их требовали расшифровывать, может сейчас что то и где то сложнее стало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 10.9.2018, 18:28
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(jiexawcr @ 10.9.2018, 17:37) *
ваш вопрос оформительский или практический?
на практике всем будет пофигу на ваш проект, возможно откроют рабочку для проверки конструктивных каких то решений. включили насос, все прогрелось на ощупь? ну и норм. итп настроят на 55-70 скорее всего. а "потребитель" не заметит, что температура в начале дня может быть 64, а в разгар водоразбора 67, или наоборот.

про оформление ПЗ - пишите ровно то, что требуют нормы. с расчетами сложнее, но не часто их требовали расшифровывать, может сейчас что то и где то сложнее стало.

Спасибо, всё разъяснили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных