> Причина размораживания - герметичность приточки!?
испытатель
сообщение 6.1.2010, 22:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не могу выбрать решение для исключения размораживания приточек Systemair типа ТА 450.
Первый блин проекта -независимое включение вытяжек и приточек через пусковую автоматику шкафов РУС-М.
Пропало питание - пускатели "отшлепали" на выключение запитки приточек. После восстановления питания персонал упорно сначала включает вытяжки. Пока очередь доходит до приточек - калориферы разморожены за счет подсоса морозного воздуха, поскольку сам агрегат хорошо загерметизирован.
Второй блин - отсутствие возможности откорректировать агрегатированную схему. Владелец - бюджетник категорически против. В этих агрегатах нет даже термостата по воздуху, к которому можно было хотя-бы "ревун" для "шухера" подключить. Может посоветует кто-нибудь что-то дельное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
jota
сообщение 6.1.2010, 23:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для этого на всас ставьте канальный клапан с электроприводом с пружиной самовозврата. Электропривод начинает открывать клапан при включении притока и при выключении клапан закрывается пружиной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.1.2010, 23:50
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Для этого на всас ставьте канальный клапан с электроприводом с пружиной самовозврата
нипоможет.
1. аппаратно блокировать запуск вытяжки при обесточенной приточке.
2. использовать нормальную автоматику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.1.2010, 0:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Да есть возврат клапана Belimo, но воздух втягивается через закрытые жалюзи, поскольку вытяжки мощные.
Согласовать включение тоже нереально. Приточки (на комплекс помещений) в объединенных (запираемых на ключ) вент.камерах, а вытяжки на пускателях в "грязных помещениях". Руки чешутся не к работе, а из желания дать тому - по тому чем думали. Предложил в камере нагнетания перед колорифером прорезать с двух сторон круглые люки с клапанами в виде плоской резины, установленной на прорезанные люки. Хозяева - в шоке. Приточные агрегаты красивые с рисунками, ручками, сальниками ввода кабелей и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.1.2010, 13:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что-то темните....
ТА 450 - микрокамера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tory
сообщение 7.1.2010, 18:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448



На самом деле с воздушными клапанами есть проблема... сколько бы и как бы не говорили производители и дистрибьюторы, что их клапана имеют уплотнения, что профиль лопаток клапана внутри полый, все-равно в фактической конструкции клапана есть небольшие щели, да и какая там толщина этого клапана!
В таких ситуациях, когда может пропасть напряжение и есть риск замораживания теплообменника, можно на клапана регулирующий теплоноситель установить привод с защитной функцией полного открытия при снятие напряжения (такие у BELIMO есть!). Если есть жесткие требования к температуре обратного теплоносителя, то есть один минус - обратка будет такая же как подача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_аварийщик_*
сообщение 5.12.2010, 2:10
Сообщение #7





Guest Forum






и даже если обратка горячая как подача и циркуляционник в работе если жалюзи открыты при температуре ниже - 25 С у нас недавно разморозился калорифер WOLF/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 5.12.2010, 3:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Сам не пробовал но мысль была.....Между нагревателем и клапаном расстояние побольше и в расстояние ещё клапан-нет питания ,он открыт и подсасывает с помещений венткамеры,а не с улицы.(при условии что в венткамере+)
а на улицу что то типа озк надо.

чем смог.

Сообщение отредактировал Рекуператор - 5.12.2010, 3:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.12.2010, 9:01
Сообщение #9





Guest Forum






Можете не парится. Приотключении лепездричесва и/или воды все равно разморозите с вероятностью over 99,(9)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 5.12.2010, 9:37
Сообщение #10


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Лично я бы взял пару метров кабеля и "ручками" сблокировал РУСМы запуска приточных и вытяжных вентиляторов. Подача питания на вытяжку через доп-контакт пускателя притока. Для этого в Русмах есть куча перемычек, да и галетник имеет доп.секции. В деталях- надо смотреть по-месту. Но при наличии мозгов и рук проблем не вижу. Ну, в крайнем случае, придётся впихнуть ещё промежуточную релюху за 200 рублей....

А про "моргание света на Русмах" - моё любимое развлечение. Беру с заков дэньги и ставлю перемычку на "ПУСК". Включение - тумблером "Р-0-А". laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 5.12.2010, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zonder63
сообщение 8.12.2010, 21:07
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2010
Из: кемерово
Пользователь №: 81988



был такой прицендент. Помятуя о тупости школьного персонала, настоял на установке двух входных клапанов.
Как словом так и делом. Перехватило трубы на чердаке, приточка в холодном помещении маслала неделю в аварии и без протока и калорифер остался цел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 9.12.2010, 11:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(аварийщик @ 5.12.2010, 2:10) *
и даже если обратка горячая как подача и циркуляционник в работе если жалюзи открыты при температуре ниже - 25 С у нас недавно разморозился калорифер WOLF/

Не могет такого быть!
Если только половина трубок калорифера не забито грязью напрочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных