Уважаемые специалисты ! Проектируется теплоснабжение 2 секционного жилого дома. 1 секция 12этажей 2 секция 14этажей.Заказчик право выбора схемы подключения оставляет за проектировщиком.Давление в сети Р1=5,5атм Р2=3,0атм.Подскажите,какие подобрать аргументы для принятия независимой схемы отопления (через теплообменник)? И второе .если принять независимую схему правильно ли будет к обратному коллектору СО в котором врезки от 2 секций разной этажности подключить расширительную установку в которую входит реле давления, соленоидный клапан, 2 подпиточных насоса .При этом задать давления мин доп при котором насос вкл. и мах. допуст. при котором насос выключается по статике секции 14 этажей?? Расширительный бак мембранный (закрытого типа) Другая секция 12 этажей получается "работает не по своей статике" .Городить 2 ИТП мягко говоря не приветствуется.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
8.1.2010, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Независимая схема - потому что на обратке 3 атм, это 30м водяного столба, а здание 14 этажей это приблизительно 40м высота системы. Можно, конечно ставить клапан до себя и держать на обратке 4,5-5,0 атм, но независимая система надёжнее.... Не понимаю зачем нужен насос. Подпитку делайте из подачи через автоматический редукционный клапан без всяких насосов и реле давлений. Что 14, что 12 этажей - разница небольшая. Бак подбирать на бОльшую высоту.....
|
|
|
|
|
8.1.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
При такой разноэтажности задавайте по требованиям бОльшего здания, дельта не велика.Только РБ не забудьте указать, что б подкачали. А вот с независимостью сложней- Заки очень разные. Но независимая зданиям лучше однозначно. Йота , РД ДСможно б было б поджать снизу(на обратке),но лучше заку это не озвучивать. Как зак говорю.
|
|
|
|
Гость_Flra_*
|
8.1.2010, 15:55
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 8.1.2010, 16:00)  При такой разноэтажности задавайте по требованиям бОльшего здания, дельта не велика.Только РБ не забудьте указать, что б подкачали. А вот с независимостью сложней- Заки очень разные. Но независимая зданиям лучше однозначно. Йота , РД ДСможно б было б поджать снизу(на обратке),но лучше заку это не озвучивать. Как зак говорю.  Забавен Ваш сленг. А если заков не убедить, что независимая недежнее, придется подбирать автомат.элеватор ? подскажите при каких условиях он работает? Кажется есть ограничения в его использовании(давление до и после него,гидравлическое сопротивление СО). Да и что на тех языке означает подкачать РБ (простите за неграмотность),тем не менее я прислушиваюсь к Вашим советам.
|
|
|
|
|
8.1.2010, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вот с элеватором если, то вам их два придется подбиратьи два ИТП(узла) и полная заморочка с разграничением балансовым для Зака(и это аргумент весомый весьма). Про всякие РД и РР даже и не упоминаю.
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
8.1.2010, 16:40
|
Guest Forum

|
элеватор менее надежная штука, лучше ставить подмешивающий насос.
|
|
|
|
|
8.1.2010, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"подкачать РБ " Все мембранные баки выходят с своим давлением в верхней пневмокамере, а что б он работал в уже нужном вам режиме, то в этой пневмокамере нужно установить новое давление, которое четко связано уже с конкретными условиями работы этого бака в этих ваших условиях. У всех производителей в инструкциях это расписано,но и вам это нужно указать в проекте.
|
|
|
|
Гость_Flra_*
|
8.1.2010, 17:04
|
Guest Forum

|
Цитата(alexius_sev @ 8.1.2010, 17:40)  элеватор менее надежная штука, лучше ставить подмешивающий насос. Насколько я понимаю ,хотя подмешивающий насос надежней, но он не исключит проблем высказанных выше.Установка 2 ИТП? для каждой секции?
|
|
|
|
|
8.1.2010, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Любой узел с зависимой схемой потребует два узла и это трудно сочетаемо с разграничением балансовым- в итоге три узла и такие потери площадей. Один узел ввода с УУТЭ, а затем уже два ТУ с регулированием Т до нужных СО параметров.
|
|
|
|
Гость_Flra_*
|
8.1.2010, 17:54
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 8.1.2010, 18:12)  Любой узел с зависимой схемой потребует два узла и это трудно сочетаемо с разграничением балансовым- в итоге три узла и такие потери площадей. Один узел ввода с УУТЭ, а затем уже два ТУ с регулированием Т до нужных СО параметров. Благодарю.Звучит очень убедительно.Буду отстаивать независимую схему.Возвращаясь к моему оборудованию в проектируемом ИТП вопрос о подборе циркуляционного насоса . Он установлен после обратного коллектора(врезки секций разн.этажн.) и подключается к общему теплообменнику.Расход обший от всех секций.Как быть с напором? В многосекционном ,но одинаковой этажности жилом доме к потерям в системе отопления прибавляла "хитрое правило" потерь на подъем к каждому этажу(вычитала в тех. лит.) Например 16эт на каждый этаж 0,8-1м получаем 12,8м+1,5м(сопрот.системы).Напор циркуляц.насоса Н=14,3м для 16эт 2 секции.Как быть в данном доме.Секции разной этажности? Суммировать гидравл.потери во всех секциях в СО + Нпотерь(самой высокой секции 14эт*0,8).Мои предположения.Хотелось бы узнать ваше мнение.
|
|
|
|
|
8.1.2010, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы много пишете о разных секциях и ни слова о системе отопления: - 1 или 2 трубная - разводка стояки? - приборы с термостатами? Это Ваш первый ИТП? Ваши рассуждения о напоре насоса ....
Сообщение отредактировал jota - 8.1.2010, 18:30
|
|
|
|
|
8.1.2010, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Flra @ 8.1.2010, 21:04)  Установка 2 ИТП? для каждой секции? я предлагал для Вас вариант )))) но Ваше предложение превзошло мои ожидания ))) похоже что уважаемые консультанты напрасно с Вами маются ))) имхо, ессно. очень хотелось бы в этом "имхо" ошибиться ))) удачи )))
|
|
|
|
|
8.1.2010, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(jota @ 8.1.2010, 17:26)  ...Это Ваш первый ИТП? Ваши рассуждения о напоре насоса ....  Больше похоже на первый курсовой.
|
|
|
|
Гость_Flra_*
|
8.1.2010, 19:07
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 8.1.2010, 19:26)  Вы много пишете о разных секциях и ни слова о системе отопления: - 1 или 2 трубная - разводка стояки? - приборы с термостатами? Это Ваш первый ИТП? Ваши рассуждения о напоре насоса ....  Я проектирую тепловые сети. ИТП как нетрудно было догадатся первое.Систему отопления проектирует стороняя организация. Мне предстоит с ними встретится позже .Для совместного решения мне и хотелось узнать информацию о ИТП. Но если я общаюсь на форуме с настоящими спецами я бы хотела от них совета по подбору насоса , а не смл..
|
|
|
|
|
8.1.2010, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Flra @ 8.1.2010, 18:07)  Но если я общаюсь на форуме с настоящими спецами я бы хотела от них совета по подбору насоса , а не смл.. Ну и ладушки....общайтесь дальше. А потом поделитесь опытом: как не зная системы подобрали насос и как сбалансировали секции... Не буду мешать....
|
|
|
|
Гость_Flra_*
|
8.1.2010, 21:53
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 8.1.2010, 20:15)  Ну и ладушки....общайтесь дальше. А потом поделитесь опытом: как не зная системы подобрали насос и как сбалансировали секции... Не буду мешать....  Уважаемый Йота! Я и не собиралась не зная системы отопления вернее сопротивления гидравлического в ней подбирать насос (его мне по заданию дают проект-ки ОВ) И как бы не казалась Вам абсурдной версия подбора насоса циркуляционного , но это не плод моей фантазии, а вполне реальные проекты с которыми я знакомилась, и да будите Вы очень удивлены, такие проекты работают на практике.Сомнения мои Вы не развеяли.Вероятно кроме аргументов-Какой абсурд! более не нашлось.Не буду Вас более беспокоить.Еще раз убедилась в ненужности бесплатных советов.
|
|
|
|
|
8.1.2010, 22:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(alexius_sev @ 8.1.2010, 16:40)  элеватор менее надежная штука, лучше ставить подмешивающий насос. "Какие Ваши доказательства?"© Цитата(Flra @ 8.1.2010, 17:54)  В многосекционном ,но одинаковой этажности жилом доме к потерям в системе отопления прибавляла "хитрое правило" потерь на подъем к каждому этажу(вычитала в тех. лит.) Например 16эт на каждый этаж 0,8-1м получаем 12,8м+1,5м(сопрот.системы).Напор циркуляц.насоса Н=14,3м для 16эт 2 секции.Как быть в данном доме.Секции разной этажности? Суммировать гидравл.потери во всех секциях в СО + Нпотерь(самой высокой секции 14эт*0,8).Мои предположения.Хотелось бы узнать ваше мнение. Такое на ночь читать... Можно ещё один бесплатный совет, хоть Вы их и не любите? Забудьте это правило и больше не вспоминайте. Гидравлические потери в системе отопления являются результатом гидравлического же расчёта, тоже не бог весть какая точность, но хоть что-то. А работает это правило до сих пор только потому, что ставятся заведомо мощные насосы и опосля их моща дросселируется наладчиками, которые с большими глазами на это смотрят и удивляются кто же это сюда запроектировал. Система Ваша судя по правилу имеет потери 12,8+1,5 м. вод. ст. Это БРЕД! Поверьте, просто БРЕД. Эта система нежизнеспособна и к реальности отношения не имеет. Поправлю себя, если с учётом теплообменника (пластинчатого) то такое может быть, но считать по этажам не подразумевая, какая система - зависимая или независимая....
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.1.2010, 22:12
|
|
|
|
|
8.1.2010, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Flra @ 8.1.2010, 20:53)  Вероятно кроме аргументов-Какой абсурд! более не нашлось. Какой абсурд! - это не моё..... Вы меня не беспокоили, скорее наоборот.... Это я по недомыслию обращение "Уважаемые...." принял на свой адрес....уж не серчайте, барыня.....
Сообщение отредактировал jota - 8.1.2010, 22:34
|
|
|
|
|
8.1.2010, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Леди и джентельмены , поверьте. стока, чтот б вам объяснить, будучи сраженнным змеем зеленым, стока не выпить.А вам разве это нужно?.
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
9.1.2010, 0:10
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 8.1.2010, 22:02)  "Какие Ваши доказательства?"© перегруженные котельные, которые не способны держать нормальный напор, забивание сопла элеватора, работа только под одну настройку.
Такое на ночь читать... Можно ещё один бесплатный совет, хоть Вы их и не любите? Забудьте это правило и больше не вспоминайте. Гидравлические потери в системе отопления являются результатом гидравлического же расчёта, тоже не бог весть какая точность, но хоть что-то. А работает это правило до сих пор только потому, что ставятся заведомо мощные насосы и опосля их моща дросселируется наладчиками, которые с большими глазами на это смотрят и удивляются кто же это сюда запроектировал. Система Ваша судя по правилу имеет потери 12,8+1,5 м. вод. ст. Это БРЕД! Поверьте, просто БРЕД. Эта система нежизнеспособна и к реальности отношения не имеет.
Поправлю себя, если с учётом теплообменника (пластинчатого) то такое может быть, но считать по этажам не подразумевая, какая система - зависимая или независимая.... Да ну??? в тепловых сетях закладывается на перепаде для элеватора и системы отопления 15 метров. и она работает, откройте справочник Николаева, а если вычленить элеватор , то того еще меньше.
|
|
|
|
|
9.1.2010, 0:29
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(alexius_sev @ 9.1.2010, 0:10)  Да ну??? в тепловых сетях закладывается на перепаде для элеватора и системы отопления 15 метров. и она работает, откройте справочник Николаева, а если вычленить элеватор , то того еще меньше. Речь шла вроде о надежности?
|
|
|
|
|
9.1.2010, 13:16
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Цитата Суммировать гидравл.потери во всех секциях в СО + Нпотерь Давление распространяется одинаково во всех направлениях. Или у вас теплоноситель последовательно все секции проходит?  Цитата (вычитала в тех. лит.) или в библии манагера?
|
|
|
|
|
9.1.2010, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(alexius_sev @ 8.1.2010, 23:10)  Да ну??? в тепловых сетях закладывается на перепаде для элеватора и системы отопления 15 метров. и она работает, откройте справочник Николаева, а если вычленить элеватор , то того еще меньше. При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. Рекомендуется избыточный напор гасить в тепловых пунктах зданий. Ваша реплика некорректна. Вопрос был о подборе насосов системы здания, а не тепловых сетей.....
|
|
|
|
|
  |