> срок службы ламп
dolgy44
сообщение 8.1.2010, 23:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.5.2009
Пользователь №: 32979



Всем привет!
Вопрос возник, заказчик проблем создал, просит установить в шкаф кнопку или ключ проверки ламп, при этом ни у какого ключа полюсов не хватит для развязки цепей и диодные сборки ставить тоже не хочется.....

Монтаж произведен на светодиодных лампах CL-523 АББшные, каков их срок эксплуатации в нормальных условиях, может его это требование лишнее или есть какие-то спец. требования по установке поста проверки ламп?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
LordN
сообщение 9.1.2010, 9:14
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



smile.gif такие вещи делаются исключительно схемотехнически на этапе проектирования шкафа. ничего такого сложного не требуют, никаких сверхмногополюсных переключателей и т.п. ереси что вы тут поминаете.
просто каждая из ламп д.б. подключена через свою релюху, на СОМ. а все NC д.б. объеденены и выведены на кнопку "тест ламп". примерно так..

в тз на проект шкафа есть требование о такой возможности? если нету - начинайте разговор о новом проекте и по новому тз.

что до вопроса, то в паспортах на лампы д.б. указано время наработки на отказ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 9.1.2010, 22:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(dolgy44 @ 8.1.2010, 22:43) *
Всем привет!
... просит установить в шкаф кнопку или ключ проверки ламп, при этом ни у какого ключа полюсов не хватит для развязки цепей и диодные сборки ставить тоже не хочется.....

Если это лампы аварийной сигнализации (а заодно и все остальные), то делать надо. Если хорошо поискать, то, кроме здравого смысла, можно и нормативные ссылки найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 14.1.2010, 14:14
Сообщение #4


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(LordN @ 9.1.2010, 12:14) *
smile.gif такие вещи делаются исключительно схемотехнически на этапе проектирования шкафа. ничего такого сложного не требуют, никаких сверхмногополюсных переключателей и т.п. ереси что вы тут поминаете.
просто каждая из ламп д.б. подключена через свою релюху, на СОМ. а все NC д.б. объеденены и выведены на кнопку "тест ламп". примерно так..

в тз на проект шкафа есть требование о такой возможности? если нету - начинайте разговор о новом проекте и по новому тз.

что до вопроса, то в паспортах на лампы д.б. указано время наработки на отказ.

Поправка: тестирование действительно проще и дешевле всего сделать на релюхах, для этого надо взять реле с максимальным числом групп контактов в каждой релюшке (обычно 4 гр. контактов), при этом общего кол-ва контактов реле должно хватить на все проверяемые лампы... долго всё писать могу привести пример подобного решения... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 14.1.2010, 14:30
Сообщение #5


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Ну есть еще совдеповские релюхи до 16 контактов там :-) названи правда не помню - вообще копейки будет стоить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных