> Подскажите по насосу
Гость_нгч_*
сообщение 14.1.2010, 20:24
Сообщение #1





Guest Forum






На выводе №4 маленькое начальное давление. Причем на остальных выводах давление в норме полностью обеспечивается сетевыми насосами. Как вы считаете если я поставлю насос №2 таким образом на вывод 4 как на рисунке давление в этой линии увеличится? Или это вообще не правильно?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Const82
сообщение 14.1.2010, 20:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Наладка тепловой сети производилась? Почему на 4 выводе стало плохо, или так плохо и было?
В принципе, насос поставить можно, НО это должен быть осознанный, подкрепленный расчетами выбор, а не по принципу что есть на складе то и поставим. Историю объекта стоили бы рассказать. Найти причину.
Но это мнение аудитора, которых Вы кажется считаете дармоедами wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.1.2010, 20:56
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(нгч @ 14.1.2010, 20:24) *
На выводе №4 маленькое начальное давление. Причем на остальных выводах давление в норме полностью обеспечивается сетевыми насосами. Как вы считаете если я поставлю насос №2 таким образом на вывод 4 как на рисунке давление в этой линии увеличится? Или это вообще не правильно?

Прикрепленное изображение

Маленькое начальное давление это как? Вообще выводы 1-4 как между собой разнесены? Диаметры бы нужны и возможная арматура по пути.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.1.2010, 21:03
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(нгч @ 14.1.2010, 20:24) *
если я поставлю насос №2 таким образом на вывод 4 как на рисунке давление в этой линии увеличится?

Увеличится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_нгч_*
сообщение 14.1.2010, 22:23
Сообщение #5





Guest Forum






фу блин, фигню написал, не начальное давление, начальное тут везде одинаковое, а конечное у последнего потребителя. В общем что я думаю. Насос наверное надо ставить в любом случае подачей же меньше чем сетевой, а то вся вода в 4 трубу уйдет или нет? И надо ставить насос примерно на то давление на которое надо поднять начальное для полного продавливания №4 трубы?
Там в чем дело, не хватает давления для циркуляции на последнем объекте. Тут еще такой может быть вариант хз так нет. Ставим шайбы на остальных объектах до последнего, это должно привести к понижению давления на этих объектах и снижению расхода воды через них. Значит через концевой объект расход воды увеличится и давление там возрастет. Правильно думаю ? Шайба на отводе к объекту понизит расход через него и повысит расход в главной магистрали?

Сообщение отредактировал нгч - 14.1.2010, 22:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 14.1.2010, 22:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Проведите пуско-наладочные работы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 14.1.2010, 22:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Igor Barishpolets @ 14.1.2010, 22:27) *
Проведите пуско-наладочные работы!

+1.
Или нормально напишите историю объекта.
В прошлый отопительный сезон что было. Какие нагрузки подключены. Расскажите про объект.
Цитата
Шайба на отводе к объекту понизит расход через него и повысит расход в главной магистрали?

Да понизит.
С шайбами поосторожней - по качеству воды смотрите.

Сообщение отредактировал Const82 - 14.1.2010, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_нгч_*
сообщение 14.1.2010, 23:55
Сообщение #8





Guest Forum






блин смотрю тут книжку про насосы че то вспоминаю. Смотрю на графики характеристик насоса и сети. Получается же не бывает такого что например написано на насосе 100 м/куб ч, и он стабильно столько качает. Все будет зависеть от сети?
Если насос развивает например 6 атм. То в одной сети он будет давать на эти 6 атм 50 м.куб/ч, а в другой 40 м.куб/ч, а в 3 сети с ооочень низким сопротивлением и потянет на 100?
Вот почему наверное тепла то не хватает последнему объекту. Это только кажется что на насосе написано 100 куб.час и думается что он будет качать 100 всегда, а на самом деле его даже на 40 расчетных может быть не хватает если сеть другая.

Сообщение отредактировал нгч - 14.1.2010, 23:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.1.2010, 23:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(нгч @ 14.1.2010, 22:55) *
блин смотрю тут книжку про насосы че то вспоминаю.

А Вы кто будете?.....в этой истории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 15.1.2010, 0:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(нгч @ 14.1.2010, 23:55) *
блин смотрю тут книжку про насосы че то вспоминаю. Смотрю на графики характеристик насоса и сети. Получается же не бывает такого что например написано на насосе 100 м/куб ч, и он стабильно столько качает. Все будет зависеть от сети?
Если насос развивает например 6 атм. То в одной сети он будет давать на эти 6 атм 50 м.куб/ч, а в другой 40 м.куб/ч, а в 3 сети с ооочень низким сопротивлением и потянет на 100?
Вот почему наверное тепла то не хватает последнему объекту. Это только кажется что на насосе написано 100 куб.час и думается что он будет качать 100 всегда, а на самом деле его даже на 40 расчетных может быть не хватает если сеть другая.

Обычно это номинальная подача, которая получается при номинальном напоре. В сети с очень маленьким сопротивлением будет другой расход, какой - зависит от характеристики насоса.
http://www.livgidromash.ru/pump.shtml?644 вот пример насоса со 100 куб в номинале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных