> Адаптеры FX3U-485ADP-MB, настройка двух адаптеров одновременно
1357
сообщение 15.1.2010, 12:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44332



Есть контроллер MITSUBISHI FX3U и два адаптера последовательной связи FX3U-485ADP-MB.Вопрос:Можно подключать два адаптера одновременно для связи по сети Modbus RTU?Если да,то какие настройки для этого необходимы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Михаил_PLC
сообщение 15.1.2010, 12:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Начните с этого, у меня всё получилось.
Прикрепленный файл  GX_IEC_Developer___FX_Modbus_Solution_Pack_V1.00.rar ( 6,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 327
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 15.1.2010, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



первому слева присвоить сн1
второму сн2
либо воспользоваться готовыми блоками см. выше)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Old_*
сообщение 15.1.2010, 16:41
Сообщение #4





Guest Forum






тут все нарисовано
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  15.01.png ( 131,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1357
сообщение 18.1.2010, 8:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44332



Не получается.Можно подключать два адаптера 485 друг за другом или же через аналоговые,как нарисовано в инструкции?Можно ли настраивать два адаптера как Master?Настройки портов у меня таковы: настраиваю программно через специальные регистры для СН1 (Н1097-D8400,H1-D8401,K1000-D8409,K10-D8411,K2-D8412,H1-D8415,K1000-D8416),для канала CH2(Н1091-D8420,H1-D8421,K1500-D8429,K30-D8431,K2-D8432,H1-D8435,K1000-D8436).Далее использую команду запроса ADPRW,в которой прописываю номер слейва, команду модбас,количество данных и место в контроллере для складывания данных.Программа в релейно-контактном виде.Может быть какие-то таймауты надо выдерживать между двумя 485адаптерами?Подскажите,пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Old_*
сообщение 18.1.2010, 9:36
Сообщение #6





Guest Forum






посмотри может это тебе поможет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FX_Solution_Pack_SP4___FX_Modbus_V1.00.rar ( 676,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_Ph.D
сообщение 25.5.2012, 6:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717



Добрый день.
Впервые работаю с ПЛК Mitsubishi. Знакомые попросили запрограммировать FX3U-48M с комм. модулем FX3U-485ADP-MB, модуль установлен слева от базового блока. Времени в обрез sad.gif
Программка должна быть простая - нужно вывести состояние всех входов DI Х0...Х27 на верхний уровень по Modbus, а также обеспечить подачу управляющих команд с верхнего уровня на релейные выходы Y0...Y27, т.е. практически без всякой логики обработки.

Столкнулся со следующей проблемой - не идет опрос по Modbus, осуществляемый Modbus RTU OPC сервером, а также утилитой Modscan32, физическое подключение - через USB/RS-485 конвертер MOXA UPORT1150. На конвертере при запуске опроса загорается Tx, на стороне FX3U на модуле FX3U-485ADP-MB горит только POWER, а Rx/Tx не мигают. Подключение между устройствами - согласно документации, 4-х проводное + SG.

В самом ПЛК обмен по Modbus инициализирован согласно Manuals для Slave:
(*D8400 := H1097;
D8401 := H11;
D8411 := K10;
D8414 := H1;
D8415 := H11;
D8416 := K100;*)

D8420 := H1097;
D8421 := H11;
D8431 := K10;
D8434 := H1;
D8435 := H11;
D8436 := K100;

Пробовал конфигурировать и как Ch1 и как Ch2 - никакой реакции. Пробовал также вручную настраивать CH1 и CH2 в GX IEC Developer под указанные выше настройки (Perameter -> PLC -> PLC System (2)) - тоже ничего дало.

Базовые вопросы - на каком все-таки канале настраивать FX3U-485ADP-MB - Channel1 или Channel2 при установке модуля слева от ЦПУ?
Кроме указанных команд инициализации Modbus-обмена - где-то еще нужно инициализировать модуль в GX IEC Developer?
Можно ли при Slave-подключении напрямую адресовать к DI (Xxxx) и DO (Yxxx) входам/выходам или нужно использовать mapping в какие то регистры?

Заранее благодарен за ответы! Прошу ответить срочно, по возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 25.5.2012, 9:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



могу сделать за умеренную плату в течение часа)
можете пока параметры связи написать
либо читайте посты выше там всё написано и приведены нужные ссылки


Сообщение отредактировал limite - 25.5.2012, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных