Ответов
(1 - 99)
|
19.1.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887

|
А Siemens не дает?
|
|
|
|
|
19.1.2010, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
climatix свободно-программируемые. нет никакой схемы расключения клеммной колодки. типы входов/выходов нарисованы на корпусе около клемм.
|
|
|
|
Гость_Miranda_*
|
20.1.2010, 12:55
|
Guest Forum

|
а корпусе изображено, а мне в проект вставить надо, а на рисунке не видно, я первый раз этот контроллер в проект вставляю, на сайте Сименса и везде в Интернете информации о этом контроллере нет.
|
|
|
|
|
21.1.2010, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Miranda @ 20.1.2010, 13:55)  а корпусе изображено, а мне в проект вставить надо, а на рисунке не видно, я первый раз этот контроллер в проект вставляю, на сайте Сименса и везде в Интернете информации о этом контроллере нет. А с чего это вы его решили в проект вставить? Насколько мне известно, это контроллер не для проектных решений, а для ОЕМ-производителей. Вот они шкафчики свои собирают, контроллер программируют и сами расключают его как им надо.
|
|
|
|
|
21.1.2010, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Напшите ваш e-mail. Я вам отправлю.
Но имейте ввиду что как минимум до середины года данные контроллеры в Россию поставляться не будут, кроме того их нельзя применять в России для систем вентиляции!!!
|
|
|
|
|
21.1.2010, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887

|
Цитата(marhan @ 21.1.2010, 16:23)  Но имейте ввиду что как минимум до середины года данные контроллеры в Россию поставляться не будут, кроме того их нельзя применять в России для систем вентиляции!!! Откуда у Вас такие сведения?! Я, думаю, Вы сильно заблуждаетесь!
|
|
|
|
|
21.1.2010, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(SAB @ 21.1.2010, 15:55)  Откуда у Вас такие сведения?! Я, думаю, Вы сильно заблуждаетесь!  Тоже так думаю. Контроллеры, специально предназначенные для ОЕМ-производителей оборудоваания HVAC, но нельзя применять в вентиляции?  Они, что, воздух в вентустановках отравляют что-ли? Мне кажется, что топик-стартеру следует обратиться за более компетентной информацией непосредственно в Сименс, чем спрашивать тут. А то напроектирует - и... "нельзя применять". :-)
|
|
|
|
|
25.1.2010, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(SAB @ 21.1.2010, 17:55)  Откуда у Вас такие сведения?! Я, думаю, Вы сильно заблуждаетесь!  Сведения уважаемый SAB от компании Siemens. В Россию данные контроллеры для систем вентиляции будут поступать только в составе готовых установок. Цитата(Mars @ 21.1.2010, 18:19)  Тоже так думаю. Контроллеры, специально предназначенные для ОЕМ-производителей оборудоваания HVAC, но нельзя применять в вентиляции?  Они, что, воздух в вентустановках отравляют что-ли? Мне кажется, что топик-стартеру следует обратиться за более компетентной информацией непосредственно в Сименс, чем спрашивать тут. А то напроектирует - и... "нельзя применять". :-) Сведения уважаемый Мars как раз от компании Siemens. В Россию данные контроллеры для систем вентиляции будут поступать только в составе готовых установок. Это я и имел ввиду. То есть нельзя будет его просто купить и поставить его на систему вентиляции. Он распространяется только среди производителей вентиляционного оборудования имеющих соответствующий договор с Сименсом, таких как VTS например.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(marhan @ 25.1.2010, 10:54)  То есть нельзя будет его просто купить и поставить его на систему вентиляции. Он распространяется только среди производителей вентиляционного оборудования имеющих соответствующий договор с Сименсом, таких как VTS например. О чем я и говорю - для ОЕМ-производителей. Поэтому не понятно для чего вообще нужны схемы его расключения топик-стартеру. В какой проект он собрался их включать? См. мой первый пост в этой теме выше. Если они приедут в составе оборудования, то это будут собранные шкафы. А просто как железо под проект их не купишь. Да, и не надо собственно.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(Mars @ 25.1.2010, 17:05)  О чем я и говорю - для ОЕМ-производителей. Поэтому не понятно для чего вообще нужны схемы его расключения топик-стартеру. В какой проект он собрался их включать? См. мой первый пост в этой теме выше. Если они приедут в составе оборудования, то это будут собранные шкафы. А просто как железо под проект их не купишь. Да, и не надо собственно. Все верно, но единственной оговоркой "для систем вентиляции". В случае применения в системах отопления и котельных можно купить просто контроллер, но с программой естественно.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(marhan @ 26.1.2010, 9:59)  Все верно, но единственной оговоркой "для систем вентиляции". В случае применения в системах отопления и котельных можно купить просто контроллер, но с программой естественно. Вот здесь написано без всяких оговорок "Climatix - новейшая линейка контроллеров для ОЕМ-производителей систем ОВК": http://www.sbt.siemens.ru/news/32/12479.htmlКонтроллеры Climatix - свободнопрограммируемые в системе SAPRO. Ничто не мешает мне купить контроллер "с оговоркой" и запрограммировать его как мне надо. Поэтому - без оговорок, для ОЕМщиков. В любом случае, прежде чем что-то проектировать, нужно узнать у поставщика. Если поставка данного оборудования возможна, то поставщик даст и документацию. У вас же она есть? Я так понимаю, что прямо от Сименса? Или Miranda собирается ввозить их по неофициальным каналам? Или уже ввез, а документации нет?
|
|
|
|
|
26.1.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887

|
Во чо у меня есть, дывитесь...
|
|
|
|
|
29.1.2010, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887

|
А кто-нибудь на объекте сталкивался с этими контроллерами?
|
|
|
|
|
29.1.2010, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(SAB @ 29.1.2010, 13:18)  А кто-нибудь на объекте сталкивался с этими контроллерами? Пока только один раз, VTS Clima
|
|
|
|
|
4.2.2010, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887

|
Цитата(flizer @ 29.1.2010, 19:43)  Пока только один раз, VTS Clima  А на Climatix VTS Clima они опять используют Lon для интеграции их в диспетчеризацию?
|
|
|
|
|
14.2.2010, 22:41
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.1.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225

|
Pol638 по разъемам идентичен ACX36.
|
|
|
|
|
14.2.2010, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(SAB @ 4.2.2010, 15:20)  А на Climatix VTS Clima они опять используют Lon для интеграции их в диспетчеризацию? Связь с частотниками по Modbus(есть по умолчанию). Диспетчеризация по опции, как закажеш. (LON, TCP/IP)
|
|
|
|
|
15.2.2010, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2009
Пользователь №: 28120

|
Если говорить про VTSовский контролер то там есть модбас, "нечто похожее на KNX" и опционально Ethernet когда в названии есть слово WEB. LON там ОТСУТСТВУЕТ(даже опционально).
Сообщение отредактировал elantrovod - 15.2.2010, 12:34
|
|
|
|
|
15.2.2010, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Climatix.jpg ( 24,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 442В описании есть
Сообщение отредактировал flizer - 15.2.2010, 16:10
|
|
|
|
|
27.2.2010, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887

|
Тем лучше, учли прошлый опыт...
|
|
|
|
|
10.12.2010, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Держу такой контроллер в руке. Монтажники спалили. Имейте ввиде, на нем RS-485 гальванические не изолирован. Был сожжен после того, как монтажники ошиблись со схемой подключения частотного преобразователя.
Внутри сделан очень солидно, релюшки стоят Omron, есть Ethernet через Broadcom-вский чип, на борту есть EIB/KNX, только я незнаю честный он или нет, но микросхема TP-UART присутствует. Само собой есть USB.
Основной процессор NXP, BGA-пайка, плата не меньше 4 слоев, очень сложная. Короче контроллер антидуракустойчивый и практически не поддающейся ремонту.
Жаль что Siemens впаривает контроллер только через OEM. Очень интересный контроллер...
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.12.2010, 22:18
|
|
|
|
|
7.11.2012, 8:15
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165494

|
Коллеги, скиньте пожалуйста на почту sapro и scope более менее свежие, если не затруднит. так же буду благодарен за любое другой файло для обслуживания и ремонта вентсистем VTS на контроллере POL638
dremoff@list.ru
|
|
|
|
|
8.11.2012, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(dremoff @ 7.11.2012, 8:15)  Коллеги, скиньте пожалуйста на почту sapro и scope более менее свежие, если не затруднит. так же буду благодарен за любое другой файло для обслуживания и ремонта вентсистем VTS на контроллере POL638
dremoff@list.ru Ну, сапро вы вряд ли найдёте. Если только на Летниковской поделятся. Но они обычно только авторизованных снабжают. А скоп сброшу.
|
|
|
|
|
28.11.2012, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.11.2012
Пользователь №: 172106

|
Цитата(Vian @ 8.11.2012, 11:15)  Ну, сапро вы вряд ли найдёте. Если только на Летниковской поделятся. Но они обычно только авторизованных снабжают. А скоп сброшу. Не будете ли Вы так любезны скинуть и мне SCOPE, призвали наладить POL6 638 , а он дышит наполовину, сигналы принимает и показывает на дисплее , а на выхода ничего не выдает, заранее благодарю. abessonoff@rambler.ru
|
|
|
|
|
25.3.2013, 21:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186704

|
Пожалуйста сбросьте на мыло al0474@mail.ru SCOPE. Наладка шкафа ВЕЗА контроллер выдает ошибку. Заранее благодарен. Александр
|
|
|
|
|
24.6.2013, 13:15
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.6.2013
Пользователь №: 196909

|
Пожалуйста сбросьте на мыло Dessa82@mail.ru SCOPE. Наладка шкафа ВЕЗА контроллер выдает ошибку. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
8.7.2013, 12:40
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.7.2013
Пользователь №: 198235

|
|
|
|
|
|
12.7.2013, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833

|
Добрый день! Скажите пожалуйста, контроллеры Climatix программируются только через специальный софт или можно с локальной HMI панели?
|
|
|
|
|
13.7.2013, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
ScopeV9.22Sapro тоже есть, но без донгл ключа не пойдёт.
|
|
|
|
|
21.12.2013, 3:32
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2012
Из: Yerevan
Пользователь №: 173376

|
Vian Если можно мне тоже скинь ,я скачал у Flizer но он не запускаетса,заранее спасибо . vardan4343@gmail.com Цитата(Vian @ 8.11.2012, 10:15)  Ну, сапро вы вряд ли найдёте. Если только на Летниковской поделятся. Но они обычно только авторизованных снабжают. А скоп сброшу.
|
|
|
|
|
21.12.2013, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Если есть Ethernet порт, то SCOPE не нужен, контроллер конфигурируется через веб морду. Можно с пульта.
Файлы с последней прошивкой есть, можно через CD карту залить.
|
|
|
|
|
7.1.2014, 19:01
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2011
Пользователь №: 122015

|
Здравствуйте коллеги! Скиньте пожалуйста на почту sapro и scope, самое главное sapro! Буду очень благодарен!!!! lubimov84@mail.ru
|
|
|
|
|
6.2.2014, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Никто не подкинет схему распайки db9 - rj45 для HMI порта? Climatix POL424 единственный открытый порт. Стоят в ремаках. Нет возможностей долго заниматься с пультом (хотелось бы протянуть кабель и прогой пошатать) Вот же негодяи, все прелести POL 6X.XX вырезали. Прошерстил форум ссылок не нашел, а в интеренетах чето много очень вариантов.
Сообщение отредактировал RusBuka - 6.2.2014, 16:56
|
|
|
|
|
25.3.2014, 21:34
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28342

|
Уважаемые, подкинули тут хорваты проблемку в виде вентиляции с сабжем. Моя задача диспетчеировать по Modbus RS485. Подключаюсь модсканом без проблем, ответы идут, но все значения нулевые! Мои попытки донести до горе программистов тот факт, что надо галочку в программе поставить ничем не закончились, когда привозили шкаф с этим контроллером пообещали без проблемную интеграцию по любому протоколу, в итоге сами не могут разобраться  . Мне передали Scope и проект, предложили самому повозиться. Прошу о помощи  вижу что есть некие Mapping полагаю что одной галки будет не достаточно. SD не стоит но вроде как она для этого и не нужна. Да, еще момент когда подключаешься по вебу, то нет ни одного слова, только циферки. Вобщем халтура  Заранее Спасибо!
|
|
|
|
|
5.4.2014, 8:07
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32410

|
Для того чтоб настроить ModBus на POL.... (CLIMATIX) нужно в программе контроллера задействовать специальный блок и в нем сконфигурировать физический порт... ну и массивы создать на прием и передачу... вообщем это пишется в программе ... SCOPE Вам не поможет (если это не сделано).. Вам нужен проект контроллера в SAPRO...
|
|
|
|
|
1.5.2014, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.4.2014
Пользователь №: 232209

|
Коллеги подскажите стандартный пароль к Climatix 68x Embedded web-server. И подскажите плиз - как по Modbus RTU подключиться? нигде в настройках не нашел (
|
|
|
|
|
15.12.2014, 18:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 254248

|
Доброго времени суток всем форумчанам. Скиньте пожалйста SAPRO и/или SCOPE на элетронный ящик lolaevsergejj@mail.ru. А то любимая VEZA наставила своих вентиляционных шкафов и программу и ПО забыла=).
|
|
|
|
|
15.12.2014, 20:27
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2011
Пользователь №: 122015

|
По многочисленным просьбам Sapro и Scope. При наличии лицензий и ключей- не жадничаем, делимся с товарищами!)
Сообщение отредактировал Lovin4 - 15.12.2014, 20:29
|
|
|
|
|
19.1.2015, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256725

|
Уважаемые, есть ли у кого нибудь информация по настройке IP адреса или может еще какие инструкции? Заранее благодарен. LD52@ya.ru
|
|
|
|
|
2.3.2015, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971

|
Доброго дня.
Поставили системы VTS Clima c контроллерами Saphire. Проблема с ПО та же самая. Не поделитесь ключиками spanishev@gmail.com
|
|
|
|
|
3.4.2015, 0:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.7.2007
Пользователь №: 9950

|
Уважаемые форумчане!
Имеется вентмашина с контроллером POL638.00 и LON модулем. Через Honeywell CARE подключился и просканировал LON прошивку. Версия такая: "POLXXX_Std_AHU_V100_0". Очень похоже на стандартное (эталонное) приложение, писаное самим Сименсом. Имеется ли у кого-либо *.xif файл для данной прошивки. Прошу поделится.
Требуется сделать диспетчеризацию в Niagara, а JACE почему-то не находит данный контроллер через discovery. Хочу создать его через Xif вручную.
Если у кого-то есть другие *.xif, *.nxe и *.apb файлы на стандартные приложения для Climatix (например, для теплоузла), тоже буду рад.
|
|
|
|
|
4.4.2015, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Climatix AHU Application V300 Dropbox
|
|
|
|
|
28.8.2015, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 276517

|
Доброго времени суток, коллеги. Если кто-либо располагает ключом для Sapro (или метод ее использования без оного) поделитесь на xt_05@mail.ru Хватит кормить этих гадов.
|
|
|
|
|
8.10.2015, 23:22
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.5.2014
Пользователь №: 232396

|
Доброго времени суток.
Вопросы по ключикам для софта увидел), а ответов нет ((
Так таки есть ключи к SAPRO? если есть поделитесь - mamena@mail.ru
Или более крамольный вопрос - может кто знает, где взять/купить донгл (хотя это не наш метод)? И сколько он может стоить?
|
|
|
|
|
5.11.2015, 17:04
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52243

|
Всем привет! Коллеги, кто-нибудь сам программирует в SAPRO? мне необходимо запрограмирвать контроллер POL 638, для вент установки для бассейна, стандандартная конфигурация не тянет всего фарша установки, требуется написание индивидуальной програмки. помогите плз.! моя почта yura1974@bk.ru
|
|
|
|
|
16.1.2016, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2012
Из: Yerevan
Пользователь №: 173376

|
Доброво времени суток ребята.Этот Ремак уже достал.Может у кого есть готовая прога для приточки XP ремака с теплом(+) и холодом(-) .контроллер есть но он только с +.А нужно еще чтоб - тоже был.хочу через SD карту залить но не могу прогу найти.Помогите плз.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242543

|
Доброго времени суток коллеги, если есть у кого возможность поделиться ключиком SAPRO, убедительная просьба киньте на bbars@list.ru. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
11.4.2017, 19:25
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.4.2017
Пользователь №: 319297

|
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность перенести полностью всю программу с контроллера POL638.70 на другой SD карточкой. Если же нет, то попрошу поделиться ключем для SAPRO на Camcon8@yandex.ru. Буду очень благодарен. С уважением, Дмитрий.
Сообщение отредактировал Camcon - 11.4.2017, 19:26
|
|
|
|
|
14.6.2017, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
Прошу коллег и мне прислать ключик mr.nitc@gmail.com столкнулся вот с POL908...
|
|
|
|
|
25.7.2017, 12:13
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 325383

|
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Есть у кого-нибудь подробное техописание на POL638/STD?
|
|
|
|
|
31.7.2017, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(ivmashukov @ 25.7.2017, 15:13)  Доброго времени суток уважаемые коллеги! Есть у кого-нибудь подробное техописание на POL638/STD? Есть, пожалуйста.
|
|
|
|
|
1.8.2017, 16:08
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142695

|
Добрый день, коллеги! Попался в руки Climatix POL424. Задача- управлять установкой по протоколу MODBUS С установщиками, как обычно, нет связи, т.е. не выяснить какой регистр за что отвечает. Как я понял из предыдущих постов, необходимо ПО SAPRO для настройки регистров приема-передачи. Скиньте, пожалуйста, ключик на мыло fussy202@yandex.ru
|
|
|
|
|
3.8.2017, 6:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(stas_work @ 1.8.2017, 19:08)  Добрый день, коллеги! Попался в руки Climatix POL424. Задача- управлять установкой по протоколу MODBUS С установщиками, как обычно, нет связи, т.е. не выяснить какой регистр за что отвечает. Как я понял из предыдущих постов, необходимо ПО SAPRO для настройки регистров приема-передачи. Скиньте, пожалуйста, ключик на мыло fussy202@yandex.ru SAPRO вам понадобится если будете программу с нуля делать или где-то готовый проект достанете чтобы "допилить". В остальном SCOPE вам в помощь, при условии что коммуникацию в программе контроллера предусмотрели.
|
|
|
|
|
7.9.2017, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.2.2016
Из: Москва
Пользователь №: 291092

|
Доброго день !!! коллеги, если есть у кого возможность поделиться ключиком SAPRO, Буду очень благодарен )digital.automation@mail.ru
|
|
|
|
|
28.6.2018, 13:00
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343950

|
Здравствуйте. Скиньте плз Sapro и Scope , и есть у кого возможность поделиться ключиком SAPRO, убедительная просьба киньте на dimapi@bk.ru. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
18.9.2018, 17:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.9.2018
Пользователь №: 348065

|
здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста. У меня в Climatix 638 залита программа созданная в SAPRO. Мне бы хотелось, чтобы у контроллера был Web-интерфейс. Его не установили разработчики. Могу ли я сейчас установить Web-интерфейс с флеш-карты, на которую залью файл HMI4Web.ucf. При этом не повредив рабочую программу, которую залили разработчики и которая сейчас работает на контроллере?
Поделитесь пожалуйста ключиком к SAPRO. smolino777@yandex.ru
|
|
|
|
|
20.9.2018, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.5.2013
Пользователь №: 192390

|
Залить можно, если на флешке будет только HMI4Web.bin, то программу не повредите. Программу таким образом не измените. Надо проект ковырять.
|
|
|
|
|
22.9.2018, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.9.2018
Пользователь №: 348065

|
kanson Спасибо большое! И еще один вопрос, если не сложно. Как их файла HMI4Web.ucf получить файл HMI4Web.bin? Требуется компиляция HMI4Web.ucf в SAPRO?
Сообщение отредактировал Man5274 - 22.9.2018, 12:15
|
|
|
|
|
24.9.2018, 7:53
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.5.2013
Пользователь №: 192390

|
В целом, HMI.bin, OBH.bin, HMI4Web.bin лежат в папке Online, можно их оттуда взять, закинуть на SD карту и залить или залить непосредственно с SCOPE. Их можно генерировать в SCOPE, он ключа не требует, надо просто с работающего контроллера подгрузить объекты. Я веб-интерфейсом на климатиксах не пользовался никогда, поэтому слабо могу помочь.
Сообщение отредактировал kanson - 24.9.2018, 8:01
|
|
|
|
|
1.10.2018, 12:50
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.9.2018
Пользователь №: 348065

|
Цитата(kanson @ 24.9.2018, 7:53)  В целом, HMI.bin, OBH.bin, HMI4Web.bin лежат в папке Online, можно их оттуда взять, закинуть на SD карту и залить или залить непосредственно с SCOPE. Их можно генерировать в SCOPE, он ключа не требует, надо просто с работающего контроллера подгрузить объекты. Я веб-интерфейсом на климатиксах не пользовался никогда, поэтому слабо могу помочь. Здравствуйте kanson! Вы говорите о папке Online. Где эта папка находится? И еще. У меня есть файл скаченный с сайта Siemens в разделе посвященном Climatix, только у него другое расширение HMI4Web.ucf. вы не знаете, что это за файл, к чему относится такое расширение "ucf".
|
|
|
|
|
12.10.2018, 8:13
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 308036

|
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста. У меня в Climatix 638.70 была залита программа созданная в SAPRO. Теперь она умерла. При попытке залить с SD карточки вариант стандартной программы (с сайта http://buildingtechnologies.siemens.ru/pro...s/POL63870STD/) контроллер не принимает такие файлы с расширением *.UCF Делаю при загрузке все по инструкции. Может подскажите...
|
|
|
|
|
28.11.2018, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137

|
Коллеги, добрый день. Есть несколько pol63x с ПО от одного чешского производителя вентсистем. На некоторых контроллерах установлена древняя аппликация, которую невозможно использовать для актуального оборудования. Есть также контроллеры, со вполне современной версией аппликации. Подскажите, можно-ли как-то вытянуть из нового контроллера аппликацию (application), для обновления старых? SCOPE облазили весь...И ещё, если, предположим в контроллере была изначально версия BSP 9, могу-ли обновить на 10, от SIEMENS, не повредив над тройку производителя?
|
|
|
|
|
6.5.2019, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.5.2015
Пользователь №: 269274

|
Здравствуйте, в меню климатикса весела авария угроза заморозки. Да, посмотрел, уставка была действительно задрана выше значения уставки самой аварии. Понизил, все равно авария не ушла. а потом загарелась авария - вход не сконфигурирован! что может быть, кто-нибудь сталкивался?
|
|
|
|
|
21.2.2020, 10:51
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2020
Пользователь №: 373366

|
Здравствуйте!
Подскажите - Что нужно сделать с Siemens POL424.70 , чтобы заработал Modbus в slave?
Поставили задачу диспетчеризировать 6 вентиляционных установок на всех стоит Siemens POL424.70. Пытаюсь подключиться на RS465 и по модбас запросить что-нибудь. В ответ тишина!
внешнего HMI нет и похоже не будет. По вcтроенному HMI нашел документ Базовая документация AHU POL42x.70ru.pdf В котором описаны пункты меню конфигурации MODBUS (через встроенный HMI), в частности раздел КОМ, и раздел СИС. Поставил параметры по своему усмотрению (Slave, 30, 9600, None, 1bit, sys08 yes, sys10 yes, sys11 no), подключился на порт RS485 (через MOXA NPORT-P5150A). Пытаюсь опросить устройство при помощи готового ПО MODBUSpool, QModMaster, индикатор передачи на МОХА показывает процесс передачи. Сименс не отвечает на запросы, индикации о работе порта RS485 нет.
Пытался менять параметры порта на MOXA - результата нет. Подключился еще одной МОХА параллельно - при откинутом Siemens, вторая МОХА видит запросы модбус от первой, при подключении Сименса - в линии наступает "тишина...". Похоже порт RS485 на Сименсе в активном режиме, типа че-то хочет сказать...Но не говорит.
|
|
|
|
|
21.2.2020, 12:05
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2020
Пользователь №: 373366

|
на полях интернета нашел текст https://www.lccprodukt.ee/wp-content/upload...ation-guide.pdfв главе 3.2 написано нерусским по белому: Select Internal mode: Select the integrated Modbus interface RS485 to be used as slave. Caution! The integrated RS485 cannot be used as slave if already used as master. This selection is blocked when a function require master. Вопрос сообществу: Какая именно функция может требовать мастера на RS485 и блокировать перевод в slave?
|
|
|
|
|
4.3.2020, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(Netarapis @ 21.2.2020, 15:05)  на полях интернета нашел текст https://www.lccprodukt.ee/wp-content/upload...ation-guide.pdfв главе 3.2 написано нерусским по белому: Select Internal mode: Select the integrated Modbus interface RS485 to be used as slave. Caution! The integrated RS485 cannot be used as slave if already used as master. This selection is blocked when a function require master. Вопрос сообществу: Какая именно функция может требовать мастера на RS485 и блокировать перевод в slave? Встроенный интерфейс Modbus RS485 автоматически устанавливается как Master, если активна функция ЭнергоСчетчика.
|
|
|
|
|
13.3.2021, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979

|
Всем привет. Несколько дней назад здесь ночью появилось пара постов, которые потом удалили. Воспользоваться ссылочкой я успел, а вот автора постов не запомнил. Не мог бы он, если прочитает это сообщение, написать мне в ЛС то, что предлагал написать здесь?
|
|
|
|
|
6.8.2021, 8:50
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2021
Пользователь №: 394678

|
Ищу программиста с имеющейся, активированной программой SAPRO. Для написания Конфигурации под ПЛК Climatix!!! Желающие пишите в личку.
|
|
|
|
|
1.12.2021, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.12.2021
Пользователь №: 399116

|
Уважаемые коллеги! Очень прошу поделиться SAPRO и SCOPE ! Нужен особенно SAPRO прям все пропало... Готов отблагодарить, в пределах разумного конечно) Прошу писать в ЛС. Заранее признателен!
Сообщение отредактировал kpokyc - 1.12.2021, 14:25
|
|
|
|
|
17.5.2022, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.4.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 51663

|
Всем привет. Поделитесь, пожалуйста, SAPRO.
|
|
|
|
|
10.6.2022, 16:56
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84087

|
Цитата(madjack @ 17.5.2022, 14:54)  Всем привет. Поделитесь, пожалуйста, SAPRO. коллеги. прошу поделится ключом и программой. очень надо.. помогите 51ck@mail.ru
|
|
|
|
|
11.6.2022, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84087

|
пожалуйста.. поделитесь софтом.. куча мертвых пациентов. scope и sapro с ключиками 51ck@mail.ru
|
|
|
|
|
25.6.2022, 7:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.3.2012
Пользователь №: 144907

|
пожалуйста.. поделитесь софтом.. объект под угрозой вымирания)). scope и sapro с ключиками
medved.al@inbox.ru
|
|
|
|
|
18.8.2022, 17:42
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 328658

|
приветствую. скиньте пожалуйста ключ от SAPRO - на почту zmarat2005@ya.ru. отблагодарю в пределах разумного))
|
|
|
|
|
5.10.2022, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 1.9.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017

|
Есть 5.1 и 4.2, с таргетами и подготовлеными флешками (?). Активация тоже есть (отдельно), хоть и странная...
|
|
|
|
|
17.10.2022, 12:47
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2022
Пользователь №: 409826

|
коллеги, умеет ли кто-нибудь в скоупе (а если прогает в сапро вообще бы красота) конфигурить климатиксы под стандартные вентсистемы? нужна помощь в настройке. откликнитесь на почту artyomsid1991@mail.ru
|
|
|
|
|
21.11.2022, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137

|
Друзья, Climatix Scope 11.xx случайно не находили? Очень прошу поделиться, если попадался.
|
|
|
|
|
25.11.2022, 20:33
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.9.2020
Из: СПб
Пользователь №: 381947

|
Всем привет. Кто нибудь сможет скинуть scope и sapro с ключиками ? T-80.rf@mail.ru
|
|
|
|
|
26.11.2022, 17:08
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.9.2020
Из: СПб
Пользователь №: 381947

|
Спасибо Andrey Ch за программы. Поставлю, буду изучать. Подскажите, кто знает - есть возможность со старого плк (отгорел порт РС) слить полностью прошивку и залить на новый? Или придется заново писать?
|
|
|
|
|
6.12.2022, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(Alhor @ 26.11.2022, 20:08)  Спасибо Andrey Ch за программы. Поставлю, буду изучать. Подскажите, кто знает - есть возможность со старого плк (отгорел порт РС) слить полностью прошивку и залить на новый? Или придется заново писать? Только заново. Слить прошивку нельзя.
|
|
|
|
|
21.12.2022, 16:47
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.4.2022
Пользователь №: 404342

|
@Alhor Нет, к сожалению. Без исходного кода ты ничего не можешь сделать. Sapro компилирует код в двоичный файл MBRTCode.bin у MBRTComp.ucf, этот файл может быть загружен Sapro или Scope. Затем, в Scope, можно считывать только рабочие параметры и состояние входов. В Scope также нельзя будет просматривать логику программы. Даже если выпаять флэш-память и сделаешь дамп ее на внешнем программаторе, это ничего не дает. Код необходимо декомпилировать,трудно или невозможно, не рекомендую. Что касается пакета @Andrey, то он работает, но не все. Трудная активация, WIN7 32 бит, не 64 бит и эмулятор dongle работает, затем лицензионный ключ. Проблема в том, что для модулей ST и SFC есть отдельная лицензия (Structured Text i Sequential Function Chart). Без этого невозможно написать более сложные программы. Если у кого-то есть лицензионный ключ для этих компонентов, прошу дайте знать.
Сообщение отредактировал sergeeij - 21.12.2022, 16:48
|
|
|
|
|
17.1.2023, 16:59
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.8.2018
Пользователь №: 345873

|
пожалуйста.. поделитесь софтом с ключами очень сильно требуется. scope и sapro с ключиками Samalko@mail.ru
|
|
|
|
|
9.2.2023, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137

|
Друзья, я снова канючу.. очень нужен SCOPE 11.. Поделитесь пожалуйста! anderssen81@gmail.com И еще вопрос к железячникам: Есть огромная туча паленых Climatix в основном 424.. Какие-то восстановил, некоторые на запчасти. Как считаете, можно перекатать флешку с трупа на другой аналогичный контроллер? Причина желания: сгоревшие ПЛК были с более свежей версией ПО от поставщика вентиляхи и имеют больше возможностей...
|
|
|
|
|
14.2.2023, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(Anderssen @ 9.2.2023, 23:17)  Друзья, я снова канючу.. очень нужен SCOPE 11.. Поделитесь пожалуйста! anderssen81@gmail.com И еще вопрос к железячникам: Есть огромная туча паленых Climatix в основном 424.. Какие-то восстановил, некоторые на запчасти. Как считаете, можно перекатать флешку с трупа на другой аналогичный контроллер? Причина желания: сгоревшие ПЛК были с более свежей версией ПО от поставщика вентиляхи и имеют больше возможностей... sergeeij все доходчиво написал вроде. Нет, к сожалению. Без исходного кода ты ничего не можешь сделать. Sapro компилирует код в двоичный файл MBRTCode.bin у MBRTComp.ucf, этот файл может быть загружен Sapro или Scope. Затем, в Scope, можно считывать только рабочие параметры и состояние входов. В Scope также нельзя будет просматривать логику программы. Даже если выпаять флэш-память и сделаешь дамп ее на внешнем программаторе, это ничего не дает. Код необходимо декомпилировать,трудно или невозможно, не рекомендую.
|
|
|
|
|
14.3.2023, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212

|
Подниму тему - кто-нибудь сможет поделиться программой sapro? Очень нужна. Не думал что с сименсами столько нюансов.(((((
|
|
|
|
|
28.3.2023, 15:45
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102

|
Добрый день! Прошу поделиться программами scope и sapro. Ссылку можно на почту olegobt @mail.ru. Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
28.3.2023, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3056
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Anderssen @ 9.2.2023, 20:17)  Друзья, я снова канючу.. очень нужен SCOPE 11.. Поделитесь пожалуйста! anderssen81@gmail.com И еще вопрос к железячникам: Есть огромная туча паленых Climatix в основном 424.. Какие-то восстановил, некоторые на запчасти. Как считаете, можно перекатать флешку с трупа на другой аналогичный контроллер? Причина желания: сгоревшие ПЛК были с более свежей версией ПО от поставщика вентиляхи и имеют больше возможностей... А что с ними не так? Чо горят-то?
|
|
|
|
|
30.3.2023, 23:12
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.3.2023
Пользователь №: 415803

|
Приветствую! Коллеги пожалуйста поделитесь софтом scope и sapro с ключиками. На пиво скину. ilyafedotov85@gmail.com Заранее благодарен!!!
|
|
|
|
|
31.3.2023, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.5.2022
Пользователь №: 405219

|
Коллеги всех приветствую тоже присоединяюсь к просьбе и прошу поделиться софтом scope и sapro с ключиками. ilysha1981@gmail.com Заранее благодарен!!!
|
|
|
|
|
2.5.2023, 7:06
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.5.2022
Пользователь №: 405219

|
Спасибо большое сегодня скачаю буду разбираться
|
|
|
|
|
14.6.2023, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137

|
Цитата(kosmos440o @ 28.3.2023, 23:15)  А что с ними не так? Чо горят-то? Так народец криворукий. Щупальцами своими любознательно лезут. То на входы напругу ~230V подадут, то на вход. Я риремонтировал не один десяток этих кониролёров. Но пока разбирался со схемотехникой, доканал несколько. Потом на запцацки распаял. Цитата(marhan @ 14.2.2023, 14:14)  sergeeij все доходчиво написал вроде.
Нет, к сожалению. Без исходного кода ты ничего не можешь сделать. Sapro компилирует код в двоичный файл MBRTCode.bin у MBRTComp.ucf, этот файл может быть загружен Sapro или Scope. Затем, в Scope, можно считывать только рабочие параметры и состояние входов. В Scope также нельзя будет просматривать логику программы. Даже если выпаять флэш-память и сделаешь дамп ее на внешнем программаторе, это ничего не дает. Код необходимо декомпилировать,трудно или невозможно, не рекомендую. Не-не.. Мне не нужен исходник программы. Контроллеры все от одного поставщика. Я имел в виду слить дамп и как есть залить в другой контроллер. Или физически перекатать флешку с одного контроллера на другой. Работы с BGA я еще не выполнял, но видимо стоит попробовать.
|
|
|
|
|
9.9.2023, 21:16
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.9.2023
Пользователь №: 421351

|
Цитата(Sergium @ 15.12.2014, 18:45)  Доброго времени суток всем форумчанам. Скиньте пожалйста SAPRO и/или SCOPE на элетронный ящик lolaevsergejj@mail.ru. А то любимая VEZA наставила своих вентиляционных шкафов и программу и ПО забыла=). Привет! Прислали ли тебе SAPRO ? Тоже очень нужно...
|
|
|
|
|
9.11.2023, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.11.2023
Пользователь №: 423639

|
Коллеги всех приветствую тоже присоединяюсь к просьбе и прошу поделиться софтом scope и sapro с ключиками. hon0@yandex.ru Заранее благодарен!!!
|
|
|
|
|
28.12.2023, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2015
Пользователь №: 280678

|
Цитата(Alhor @ 28.4.2023, 16:55)  Sapro+scope. Мануалы по активации есть, ссылка на диск. https://disk.yandex.ru/d/wNm_ou0RDgts3AПодскажите, а как активировать? На Win10 не взлетело. Пишет: ╒¤╘┌░▓╫░─г─т╣╖...... The platform is Winnt The major version is 6 The minor version is 2 Cannot open service control manager ░▓╫░═ъ│╔
Сообщение отредактировал Ecros - 28.12.2023, 14:46
|
|
|
|
|
28.12.2023, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 1.9.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017

|
Цитата(Ecros @ 28.12.2023, 16:42)  Подскажите, а как активировать? На Win10 не взлетело. Пишет: ╒¤╘┌░▓╫░─г─т╣╖...... The platform is Winnt The major version is 6 The minor version is 2 Cannot open service control manager ░▓╫░═ъ│╔ И не взлетит, когда служба устанавливается только на 32-битную систему. С win7 32x работает.
|
|
|
|
|
28.12.2023, 15:27
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2015
Пользователь №: 280678

|
Цитата(Andreyit43 @ 28.12.2023, 14:22)  И не взлетит, когда служба устанавливается только на 32-битную систему. С win7 32x работает. Спасибо. На виртуалке должно пойти?
|
|
|
|
|
9.1.2024, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2015
Пользователь №: 280678

|
С софтом вроде разобрался. А есть ли где-то распиновка или схема кабеля для программирования?
|
|
|
|
|
22.6.2024, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137

|
Цитата(Ecros @ 9.1.2024, 14:08)  С софтом вроде разобрался. А есть ли где-то распиновка или схема кабеля для программирования? Распиновка кабеля USB на T-HI порт (RJ45) ещё интересует? Прикладываю. Вдруг кому понадобится:
pol_cable.JPG ( 64,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
Сообщение отредактировал Anderssen - 22.6.2024, 10:30
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)