> Теплотехническая задачка, про ящик:-)
Bers
сообщение 22.1.2010, 6:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



В общем, суть дела такова...
Есть некий металлический ящик размером с коробку от обуви (ну или как два кирпича, составленные друг на друга). Внутри ящика находится некое электронное устройство, которое выделяет 15...20 Вт тепла. Ящик висит на улице, температура снаружи - минус 30.
Вопрос: Какая температура будет внутри ящика?
Дополнительный вопрос: Если ящик утеплить, то какая должна быть толщина утеплителя, чтобы за счёт тепловыделений от электронной фиговины внутри поддерживалась температура минус 10 градусов?

Можно эту задачку решить как-то на пальцах с точностью "плюс-минус трамвайная остановка" или требуется сложный теплотехнический расчёт?

Всем заранее спасибо за ответы:-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
инж323
сообщение 22.1.2010, 7:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А на лето снимать эту изоляцию? Или в верхнем диапазоне не критично?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 22.1.2010, 7:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(инж323 @ 22.1.2010, 13:02) *
А на лето снимать эту изоляцию? Или в верхнем диапазоне не критично?

Верхний диапазон +50. Думаю, что не критично. Но можно и снять:-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 22.1.2010, 7:28
Сообщение #4


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Вариант из более простых - один - два слоя пенки (коврики туристические), либо найти маты утеплителя но не толще 50 мм. Этого должно хватить. Пару дырочек (одну внизу и одну вверху) для вентиляции (10-15 мм), И главное - поплотнее к стене теплоизоляцию. Или не особо плотно, тогда дырочек для вентиляции не надо. Коллеги сейчас глумиться начнут на предмет моих глобальных проектов... Заодно и поправят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 22.1.2010, 8:57
Сообщение #5





Guest Forum






Без изоляции внутри будет -20-25С. При 50 мм изоляции температура будет зависеть от температуры поверхности на источнике тепла, поэтому +- 10 километров можно сказать, что температура будет под 30С.
Целесообразной, думаю, будет толщина изоляции 5-10 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.1.2010, 9:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не догадался Берс голосовалку прицепить. Эх,не доглядел.
А компаундом каким залить? Вентиляция нужна,но дождь и конденсат тоже наличествуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 22.1.2010, 9:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(инж323 @ 22.1.2010, 15:13) *
Не догадался Берс голосовалку прицепить. Эх,не доглядел.
А компаундом каким залить? Вентиляция нужна,но дождь и конденсат тоже наличествуют.

Конденсат... Кстати, да, тут могут быть проблемы... А голосовалку к чему тут? :-) Будем выбирать диапазоны температур внутри ящика? :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 22.1.2010, 9:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



при -10 в ящике, получил 7мм минваты, для надежности взял бы 10 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 22.1.2010, 9:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



вроде теплотехнический нужен. но не сложный. 1/ан+b/лямд.+1/ав=R. F/R*(10-(-30))=10...20 Вт
отсюда b выбранного утеплителя. допустим изовер (для улицы не хорошо, но для примера)
лямбда=0,041Вт/(м*град.С)
площадь наружной поверхности ящика 250*120*130 будет как то 0,16м2
R=0.16/(10...20)*(-10-(-30))=0.32...0.16м2*град.С/Вт
b=(0,32...0.16-1/23-1/8,7)*0.041=0.02...0.0м
Так?
получается, что 20Вт способны теоретически поддержать -10 внутри при -30 снаружи.
практически там могут быть щели, неплотности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.1.2010, 9:50
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



=) Я в теплотех впихал -30, рокувул 100мм, в потерях тепла для внутренней +10 получил потери 20Вт, в прынцыпе источника должно хватить при том что вам нужно минимум -10, так что при условии трамвайной остановки сдохнуть устройство от холода не должно.
На счет температуры на поверхности не особо важно точечный источник или плоскость, важнее точки соприкосновения с металлическим корпусом и при не изолированном состоянии эт будет как мостик холода и воздушная прослойка не будет работать как изолятор
P.S. При толщине той же изоляции 10мм у мну потери составили 120Вт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 22.1.2010, 10:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



а если лето взять:
дельта Т=Q*R/F=(20...10)*0.32/0.16=40...20град.С
т.е. максимум для устройства 50град.С может дойти когда на улице будет +10. это при значении толщины теплоизоляции минваты в 20мм.

да, как правильно товарищи пишут- тут много неучтенного может быть-мостики холода, ветер, солнечная радиация на этот ящик летом (хотя можно чем то блестящим покрыть), внутренняя конвекция-увеличение коэффициента внутренней теплоотдачи. 8,7 это ведь для внутренних стен нормально отапливаемых зданий. опять же щели. наверняка какая то дверца там есть, в ней опять щели.......

если цена устройства значительная, можно подумать об открывающихся жалюзи с приводом для лета, термостате...

знаю один рекламный плакат у нас в городе. там контроллер каждую зиму не выдерживает -30.
каждую зиму новый ставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.1.2010, 10:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Bers @ 22.1.2010, 9:26) *
Конденсат... Кстати, да, тут могут быть проблемы... А голосовалку к чему тут? :-)

Разброс толщины изоляции бум проголосовывать!!!!
Был в Чистополе на заводе одном.Они радиорелейную связь делают для Татнефти. Так вот бошки с приборами готовые гоняют в климатической камере и водой там еще их поливают. Несколько суток вроде даже. А вот как Т режим держат не поинтересовался. Может слизать решение у кого выпускающего всякую электронику для уличного жития?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 22.1.2010, 10:21
Сообщение #13


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Точное решение - решение уравнения I.18

Если стационарный режим и без поправок на ветер - то левая часть равна нулю. Интегрируйте и будет вам щастие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 22.1.2010, 10:42
Сообщение #14


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Чет не прикрепилось
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  formula.rar ( 653,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 22.1.2010, 10:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Bers, при tн=-28С и толщине изоляции 10мм температура внутри вашего ящика будет примерно -9С.
Расчет сделал в старом добром экселе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 22.1.2010, 10:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



у нас в одном колодце труба водопроводная перемерзала. кинули матрац сверху-все ок!
вот так и тут, наверное, придем от изохорической температуропроводности к куску старой фуфайки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 22.1.2010, 19:13
Сообщение #17


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Дамы и господа. "Пенка" - вполне малобюджетный вариант. Сверху можно банально покрасить из спрея. Дырочки для вентиляции надо бы. Задача - не опустить ниже -10, и "пенки" вполне хватит. Естественно, что дырочки сворлить не в крыше, а в боковых стенках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 22.1.2010, 20:10
Сообщение #18





Guest Forum






На самом деле ерунду какую то обсуждаем..
Если оно дорогое и сложнодоступное териториально, то теплоизолировать, вмонтировать в бочину минивентилятор и построить ему маленький домик с вентиляцией и заслонками для режимов лето/зима.
А если оно не сложно доступное, то на зиму убирать в теплизолирующий короб, а летом из короба доставать и открывать внутреность для вентиляции. В любом случае крышу от осадков/солнца надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 22.1.2010, 20:25
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Вопрос: Какая температура будет внутри ящика?
Ответ: Вставить туда термометр. Ответ сюда не сообщать. "И стены имеют уши, а враг хитёр и коварен."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.1.2010, 20:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не встречал "электронного устройства" выделяющего по 20 Вт тепла. Это почти паяльник. Вы не лукавьте и сразу скажите - поставил греющее сопротивление в уличный ящик с контроллером etc. Какую поставить изоляцию?
Типовая задача. Я например сейчас ставлю комнатный термостат в утепленный ящик и не боюсь перегрева. А укрупненный расчет потребной изоляции произвожу стандартным (быстрым)способом, используя например популярный NIK калькулятор из раздела вентиляции - расчет теплопоступлений от изолированных поверхностей оборудования (по поверхности ящика). Точность для оценки - достаточная. Обычно, для изоляции ящиков с оборудованием я использую фольгированный вспененный полиэтилен (листовой) 8-10 мм. Он не увлажняется и защищен от осадков при наклейке фольгой наружу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 23.1.2010, 8:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



испытатель! И подход к "" и решение Ваше убедительны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Котофей_*
сообщение 24.1.2010, 23:39
Сообщение #22





Guest Forum






Я бы даже сказал правильные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных