jon2k
сообщение 27.1.2010, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.12.2009
Из: Киров
Пользователь №: 43301



Добрый день! У меня возник вопрос по автоматике котла. Есть водогрейный котёл. Ёмкость бака 3 м^3. Котёл на опиле, сырьё подаётся в камеру сгорания шнеком, двигатель с ПЧ. Необходимо обеспечить поддержание заданной температуры воды на выходе из котла, изменением подачи топлива. Каким образом это осуществить? Куда поставить датчики и какие? Какие законы регулирования? Может посоветуете соответствующую литературу. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Abysmo
сообщение 27.1.2010, 11:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Вам нужно будет купить датчик с выходов 4-20 мА или 0-10 В, врезать его в трубу на выходе котла, подключить к частотному преобразователю и настроить ПИД регулятор внутри частотного преобразователя. Не забудьте про безопасность (реле давления в системе и все защитные термостаты)!!! А то при внезапной утечке теплоносителя будет ШОУ...

Сообщение отредактировал Abysmo - 27.1.2010, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jon2k
сообщение 27.1.2010, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.12.2009
Из: Киров
Пользователь №: 43301



У Вас был опыт поддержания температуры обычным ПИД в таких системах? А как же разная влажность сырья. Я полагаю, если влажность высокая, то топку попросту завалит опилом. Он не будет успевать сгорать.
Я слышал что контролируется температура на входе и выходе бака и температура в топке и на основании этих данных производится регулирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.1.2010, 13:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



В России все как всегда. Если уголь то не колотый, если опилки, то сырые. И перестраховка от всего и вся. Сушить опилочки надо перед закладкой! Вы же поленья сырые на даче не кидаете в котел!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.1.2010, 13:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Ну ладно, если серьезно, то Вам еще нужно контролировать температуру в трубе котла - если она падает, значит опилочки сырые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jon2k
сообщение 27.1.2010, 14:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.12.2009
Из: Киров
Пользователь №: 43301



А если оператор будет задавать влажность опила (влажный, очень влажный, сухой и тп) и при этом в системе просто будет изменяться интегральный коэффициент. Такая система будет жить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.1.2010, 16:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Думаю что будет.

"Оператор" и задание влажности предполагает применение ПЛК или несколько профилей в частотнике пропишите?

Термостат в дымовой трубе можете еще на дискретный вход частотника подключить и задать параметр "запрет вращения".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zamtmn
сообщение 27.1.2010, 17:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 31.5.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096



Встречалось несколько проектов котлов на опиле, во всех температура регулировалась подачей воздуха а не топлива
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.1.2010, 21:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(zamtmn @ 27.1.2010, 18:56) *
Встречалось несколько проектов котлов на опиле, во всех температура регулировалась подачей воздуха а не топлива

так, а вот это уже интересно, впереди такой проект..
получается, скорость подачи опилы постоянная, а по температ в котле меняется подача воздуха в котел, а вытяжка по разрежению, а как тогда контролир температ воды после котла..
если есть что существенное в описание такого котла, то можно в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 27.1.2010, 22:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Из опыта, вкратце:
Температура регулируется количеством топлива.
Примарный вентилятор – регулируется по графику, в зависимости от количества топлива.
Секундарный вентилятор – по датчику кислорода.
Рециркуляция (если есть) - по графику, в зависимости от влажности топлива
Дымосос – разрежение в топке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jon2k
сообщение 28.1.2010, 12:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.12.2009
Из: Киров
Пользователь №: 43301



Цитата(Abysmo @ 27.1.2010, 16:49) *
Думаю что будет.

"Оператор" и задание влажности предполагает применение ПЛК или несколько профилей в частотнике пропишите?

Термостат в дымовой трубе можете еще на дискретный вход частотника подключить и задать параметр "запрет вращения".



Используется контроллер Segnetics 2G. Кстати кто использовал его? Как он в работе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 28.1.2010, 12:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Кстати кто использовал его? Как он в работе?


Я только недавно заказал себе на пробу. Вообще что-то "Сегнетикс" в последнее время сроки тянет, походу заказов нету у них особенно. Я бы давно уже перешел на "Овен", но у них там главный по ТЗ шизофренией болен - то на 220В контроллер сделает, то 32 дискретных входа/выхода на борт влепит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных