Чертим сплиты в проге. |
|
|
|
27.1.2010, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Ребята, подскажите, кто в чем чертит разводку в труб для сплитов/мультисплитов? Интересует сама картинка (расчет теплопритоков не предлагать  ), то есть разводка фреоновых магистралей, и дренажа, ну и хорошо бы чтоб длину трассы считала, хотя бы фреоновых. Объясню вопрос, ну ладно там 3-4 ну 10 сплитов, а стали попадаться объекты где их и 100-200 сплитов, замахался в автокаде чертить, разводки везде разные, получается не совсем красиво и геморно, сперва чертить, потом считать, мож у кого есть опыт? Поделитесь.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 8)
|
27.1.2010, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Ну, например, так. Рисуешь сплиты со всеми трубками в отдельном слое "Кондиционеры". Сплиты - в виде блоков. Фреонопроводы и дренаж - разными типами линий. Удобнее трубы рисовать полилиниями. Когда пришло время считать длины трубок, командой _filter выделяешь все линии, находящиеся на слое "Кондиционеры" с типом линий "дренаж". Пользуясь этой или другой подобной программой смотришь их суммарную длину. Накидываешь 10-20% на погрешности рисования и перепады по высоте и получаешь длину дренажа. То же самое с фреонопроводами, только их не забудь разделить на два.
Прикрепленные файлы
сплиты.dwg ( 43,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 241
|
|
|
|
|
27.1.2010, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Спасибо, надо попробовать, но как я понимаю, надо еще и трубы разного диаметра в разных слоях рисовать, что бы у меня не получился одна бухта медной трубы диаметром 9мм  , я так понимаю, к сожалению сейчас у меня автокад слетел, как восстановлю, поиграюсь. Может кто еще подскажет? Я еще гляну Allklimу попытаюсь её приспособить.
|
|
|
|
|
27.1.2010, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
да получается с _filter но если только трубы все одинаковые, если нет- чертить в каждом слое. иного я не придумал
|
|
|
|
|
27.1.2010, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Цитата(baron.od @ 27.1.2010, 20:45)  да получается с _filter но если только трубы все одинаковые, если нет- чертить в каждом слое. иного я не придумал Не обязательно в разных слоях. Можно разной толщиной линий, или еще какие-нибудь не особенно заметные свойства менять. Фильтрация позволяет выбирать примитивы по многим параметрам. В общем, есть поле для фантазии. Я сам никогда диаметры фреонопроводов не указывал, поэтому с вашим случаем не сталкивался.
|
|
|
|
|
28.1.2010, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Axel @ 27.1.2010, 19:52)  Я сам никогда диаметры фреонопроводов не указывал, я заметил что многие проектировщики не указывают диаметр магистралей для сплитов, но лично мне совесть не позволяет на такое пойти  иначе что это за проект  ?! сплит поставить и подобрать может и студент  , а инженер должен это нарисовать, вернее начертить, то что Вы подсказали, это скажем так мне дало тему для размышлений, я говорб вам огромное спасибо, это лучше чем сидеть и считать вручную, но есть также неудобства связанные с черчением в плоскостях, особенно если вертикальных труб будет много. Не ужели ни кто из производителей кондиционеров не выпустил простенькую рисовалку для сплитов?
|
|
|
|
|
28.1.2010, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 14.11.2007
Из: Minsk
Пользователь №: 12898

|
[quote Я еще гляну Allklimу попытаюсь её приспособить. [/quote] Вот это верное решение
|
|
|
|
|
27.3.2010, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754

|
я в Магике...
|
|
|
|
|
28.3.2010, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(baron.od @ 27.1.2010, 16:09)  стали попадаться объекты где их и 100-200 сплитов Это VRV(VRF) системы. (не понятно почему их сплитами называете?) Цитата(baron.od @ 27.1.2010, 20:26)  Спасибо, надо попробовать, но как я понимаю, надо еще и трубы разного диаметра в разных слоях рисовать.. Это зачем? чтобы длину труб подсчитать? Цитата(baron.od @ 27.1.2010, 16:09)  замахался в автокаде чертить, разводки везде разные, получается не совсем красиво и геморно, сперва чертить, потом считать.. Дело в том , что по другому и не получиться.
|
|
|
|
|
  |