> ИТП схема, регуляторы давления
ivan-l-ing
сообщение 29.1.2010, 19:11
Сообщение #1


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В общем сначала я пришел к выводу, что нужен регулятор после, потом перепада, а потом до... взглянув после перекура закралась мысль, что их больно много стало, тут то клин и настал(((
Прикрепленный файл  Для_АВОКа_Model.png ( 43,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366

Прикрепленный файл  Для_АВОКа.dwg ( 175,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130

Кто чего присоветует, кто тут лишний, какой можно выкинуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 19:23
Сообщение #2





Guest Forum






как то так, не понимаю это назначение*((((((
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Для_АВОКа.dwg ( 206,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 29.1.2010, 19:44
Сообщение #3


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



И ДО себя и ПОСЛЕ на обратке? %-\
а зачем?
для чего ДО себя ставите? Опасность завоздушивания?

ой, это перепадник =)
может, перепадник на подаче и убрать РДПС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.1.2010, 19:46
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 19:23) *
как то так, не понимаю это назначение*((((((

нарисовать я что угодно могу... вы мне объясните почему предлагаете ещё один рег. перепада? мне за куутэ надо 28метров убрать, а не гидравлическую стабильность вентиляции
P.S. ДО для стабильности во вторичных

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 29.1.2010, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 20:23
Сообщение #5





Guest Forum






Мое мнение, что у вас слишком много регуляторов давления, два регулятора давления ближе к задвиждам ТС, нужны для того что бы вы создали перепад согласно ТЗ от тепловых сетей, их можно заменить одним регулятором перепада по подаче и обратке. Не понял зачем вам регулятор давления на ГВС???? Что у вас там такие сумасшедшие напоры? по позиции 13 вообще чушь какая-то, чушь.... для чего? Раставьте напоры по участкам, тогда Нам будет яснее

Сообщение отредактировал alexius_sev - 29.1.2010, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.1.2010, 20:24
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Прошу прощения - пятница, затупил там вообще нет до себя
- на подаче "после" сбрасывает давление
- на обратке после сбрасывает до ТУ в сеть
потребителей много и разные вот и решил их вместо балансировочных
P.S. ГВС не обсуждается

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 29.1.2010, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 29.1.2010, 20:31
Сообщение #7


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Перепадником снимаете половину перепада, отнимаете фильтры-трассу-ТО, остальное сажаете на 2х-ход, управляющий ТО. Зачем кучу городить?
Единственно, на невскипание в клапанах проверьте, не любой перепад можно снять клапаном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.1.2010, 20:48
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Вентиляция ниже 40метров на прямых закипит, а на ГВС напора не хватит.
там лишних 60метров, если я 30 на рег клапан т/о повешу капец будет смешению гвс и можно сразу отпевать клапан т/о теплого пола
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 29.1.2010, 20:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



пыркофф!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 29.1.2010, 20:59
Сообщение #10


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Всё ч/з ТО, а ГВС - смешением? Почему ТО тоже не поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2010, 21:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. Теплоснабжение бассейна. Непонятно зачем нужен в первичном контуре насос. Клапан прекрасно будет регулировать температуру вторичного контура что бы там небыло подключено....
(Теплообменники удобно обозначать номерами н.п. НЕ-1, НЕ-2 и т.д.)
2. Регулятор перепада нужен т.к. клапана не могут регулировать при перепаде более 4 бар. Можете решить или один общий, или отдельно на отопление, тёплые полы, вентиляцию.
3. Не могу привыкнуть к вашим открытым системам....поэтому от коментариев воздержусь
Если была бы закрытая система, то регулятор перепада и клапана можно было бы ставить после ТО на обратке и тем самым исключить кавитацию. С открытой системой это делать нельзя. Поэтому придётся проверить арматуру на Т1 на кавитацию....
4. Сдвоенный насос имеет встроенный перекидной клапан и после него обратный клапан ненужен - нет другого динамического источника, который может изменить направление
5. Заполнение, пополнение закрытых систем из обратки лучше делать через один счётчик - это коммерческий учёт.....Если используются автоматические редукционные клапаны заполнения - пополнения системы, то они односторонней проводимости и после них обратный клапан ненужен.
6. Я бы и вентиляцию делал бы независимое подключение....так,... на всякий случай...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.1.2010, 21:07
Сообщение #12


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ТУ прямой водоразбор, остальное за проектной организацией, но из-за параметров приходится пол и отопление вешать на т/о
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2010, 21:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если объект - общественный бассейн, то тепло на отопление и вентиляцию подаётся и летом......не забудьте.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 21:30
Сообщение #14





Guest Forum






сделайте нормальную схему, а то все на пальцах и на пальцах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.1.2010, 21:39
Сообщение #15


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Это садик, летом тепла нет и не будет только ГВС по 1 трубе, поэтому стоят нагреватели (но бассейн НЕ-1 работать будет + групповые с теплым полом в межотопительный от НЕ-2).
Про насос и ОК-оба понял; не понял почему нельзя регулятор перепада на обратке (стр 34 БТП данфосс)
Спасибо большое jota, пожалуйста, не воздерживайтесь, ваша непривычность мне полезнее собственной дремучести)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2010, 23:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ivan-l-ing @ 29.1.2010, 20:39) *
почему нельзя регулятор перепада на обратке (стр 34 БТП данфосс)

Мне кажется, что при открытой системе если поставить РПД на обратку, то на подключенном к прямому разбору клапан 5.6 будет слишком большой перепад. Но это визия....повторяю, таких схем не делал. Я бы ставил РПД на подачу сразу за вводом....у Вас там что-то стоит, но подключен как РР или РД, а не РПД. РПД имеет импульсы и на подаче и на обратке.....
Расчитать компоненты схемы теплопункта Вы можете если скачаете программу Danfoss DIM 3.20
http://www.lpmgroup.com/mitoitusohjelma/en...index.cfm?ID=40
программа бесплатная, 30 дней без регистрации. Зарегистрировавшись, получаете пароль по Емайлу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 29.1.2010, 23:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



ivan-l-ing, меня тоже насторожила ваша ГВС smile.gif , но там вроде все логично.
К всему вышесказанному добавлю два замечания:
1. клапан 14поз. не нужен, я бы не ставил.
2. дублируете арматуру на внутренних контурах теплообменников, если так нужно, то обратите внимание на место установки предохранительных клапанов. (видимо придется добавить еще по одному между арматурой и ТО).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2010, 23:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ernestas @ 29.1.2010, 22:33) *
обратите внимание на место установки предохранительных клапанов. (видимо придется добавить еще по одному между арматурой и ТО).

Не могу согласиться, коллега..... ИТП это не котельная и здесь слабое звено - система отопления. Её и защищает предохранитель.
У вас К-энергия должна была выпустить типовые схемы ИТП - сверьтесь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 30.1.2010, 10:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(jota @ 30.1.2010, 0:39) *
Не могу согласиться, коллега..... ИТП это не котельная ....

А какая разница (по большому счету) ? smile.gif

Цитата(jota @ 30.1.2010, 0:39) *
и здесь слабое звено - система отопления. Её и защищает предохранитель.

А теплообменник (сильное звено) защищать не будем? cool.gif
Арматура это как ружье на стене. Кто-то когда-то закроет и....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.1.2010, 10:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В принципе согласен с Вами. Случится может всякое.....
С другой стороны защитить надо и от превышения давления при заполнении - пополнении и расширительный сосуд.
Поэтому и ставят предохранительный клапан именно в точку подключения линии заполнения и расширительного сосуда.
А от дураков нет и не может быть 100% защиты..... чем выше уровень защиты, тем выше стоимость..... в конце концов, стоимость защиты может превысить стоимость защищаемого объекта........ Поэтому всё соизмеряется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.11.2010, 12:38
Сообщение #21


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Слепил схемку, возникло несколько вопросов
Прикрепленный файл  __.jpg ( 75,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66


Прикрепленный файл  _______.pdf ( 319,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

к ецл 301 можно прикрутить двухпозиционный клапан на бойлер и накой питание на насос заводить через контроллер он же и сам умный, да и не смотрите на давление ТС пока еще не считал и не подбирал сетевой контур... ну и вопрос кншна косяки есть и заработаеть ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.11.2010, 20:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При таких мощностях по-моему 2ступенчатый ТО ГВ - излишество (проверьте по вашим правилам)
Систему отопления заполняете ХВ?
Чот датчик Т ГВ прицеплен не к Т3, а к корпусу ТО.... biggrin.gif
Что за давление из сетей 1,92 м.в.ст. - такое бывает в природе?
Позабыли о предохранительных клапанах на СО и перед ТО ГВ на ХВ
Обратный клапан после насоса СО не нужен
На подключении ТО ГВ на Т1 один шаровой вентиль мне кажется лишним

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.11.2010, 22:01
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



В самом деле - что за давления такие и перепады?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.11.2010, 23:49
Сообщение #24


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Коллеги, признаюсь ваши мнения меня интересует более прочих... но может всеже будете читать и сообщение, а не судить лишь по картинке.
1. ОКС не т/о ГВС а емкостной водонагреватель термоны на 300л с двумя т/о
2. Контур ТС можно запитать лишь той же ХВС, так что разницы где питать не вижу, а таскать ее по сети нет смысла
3. Какой смысл ставить датчик температуры в подачу, если это бойлер, а не проточник
4. ТС еще не считал и упоминул об этом выше - не обращайте внимания
5. С предохранительными согласен, замечание принято
6. ОК с СО уберу, замечание принято
7. Согласен после рег. клапана шарик уберу, замечание принято.

8. Интересуют ответы на вопросы сообщения №21?

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 27.11.2010, 23:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.11.2010, 1:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Насос отопления включают через контроллер, чтобы при закрытии клапана на теплообменнике (Тн больше чем 10*С - или другая уставка остановки отопления) отключался и насос. Кроме этого, контроллер выполняет летнюю тренировку насоса, включая его раз в сутки на несколько минут. Это не даёт затвердеть отложениям, которые при долгом стоянии откладываются в нижней части корпуса насоса и могут заблокировать колесо.
Но можно и ручное включение....однако, если есть контроллер с такой функцией, почему не использовать?
Что ёмкостной подогреватель не заметил, без очков смотрел.... smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 28.11.2010, 1:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.11.2010, 1:11
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 28.11.2010, 1:08) *
Кроме этого, контроллер выполняет летнюю тренировку насоса, включая его раз в сутки на несколько минут. Это не даёт затвердеть отложениям, которые при долгом стоянии откладываются в нижней части корпуса насоса и могут заблокировать колесо.

Вот оно что... я думал, что это борьба с водородом в алюминиевых радиаторах...
Но обратный клапан я бы не убирал, всякое бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.11.2010, 1:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 28.11.2010, 0:11) *
Но обратный клапан я бы не убирал, всякое бывает.

А что может быть?
Там других насосов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.11.2010, 1:20
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 28.11.2010, 1:13) *
А что может быть?

А бог его знает, что эксплуатационщик может выдать... Мыть начнёт что-нибудь, сбрасывать...

Никогда не подумал бы, например, что для нормальной работы системы ВСЕ стояки в подвале должны быть зажаты почти в ноль. Ан нет, сегодня ползал по подвалу одного геморройного объекта, оказалась вот такая штука... Зажато всё, что могло быть зажато. И это мнение энергетика тамошнего, 30 лет стажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.11.2010, 10:52
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(ivan-l-ing @ 27.11.2010, 23:49) *
Коллеги, признаюсь ваши мнения меня интересует более прочих... но может всеже будете читать и сообщение, а не судить лишь по картинке.
1. ОКС не т/о ГВС а емкостной водонагреватель термоны на 300л с двумя т/о
2. Контур ТС можно запитать лишь той же ХВС, так что разницы где питать не вижу, а таскать ее по сети нет смысла
3. Какой смысл ставить датчик температуры в подачу, если это бойлер, а не проточник
4. ТС еще не считал и упоминул об этом выше - не обращайте внимания......


Прошу прощения. А что стоит подключить т/о емкостного водонагревателя по двухступенчатой смешанной/последовательной схеме. Нижний -1 ст. Верхний - 2ст.

Тогда клапан ГВС, Т2, расход топлива (?) будут меньше.

Если так, то датчик контроллера - в трубу, а на старом месте показывающий.

Подпитку из обратки т/с. Чем подпитывается контур котла - на его совести, а система отопления из обратки т/с (так благородней).

Смысл датчика на Т2? Или в обратку системы отопления, а лучше здесь воЩе убрать (повесить эквивалентное сопротивление).

А кто может обосновать применение здесь контроллера 301 - минимум в восемь раз дороже ТРМ-32?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.11.2010, 21:27
Сообщение #30


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Нах трм сами на жопорожцах катайтесь, варианты с аогв были озвучены и заком посланы в Ж; емкостник в моём понимании при широкой модуляции расхода надежнее с точки зрения температуры к потребителю, поэтому датчик в бочке, а т/о запараллелены, Благородство в том же анусе ибо неуместно. На Т2 в принципе по**. Пока не особо понимаю чем контроллер ее может поддержать, но придерживаюсь мнения что контроллеру эти знания не лишние.
Приведите более доходчивое обоснование способа подключения т/о-ков бойлера.
Кто что скажет про пропорциональное и позиционное управление с ецл на гвс?

К посту ниже: Проблем с ецл нет просто не догоняю можно позиционный прицепить или нет и нужен ли так пи?

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 28.11.2010, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных