> Вентиляторы и дымососы с ЧРП
К.Д.
сообщение 3.2.2010, 8:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день всем!

Освежив знания по теории регулирования озадачился вопросом (применительно к реальной котельной).
При применении ЧРП подача машины снижается прямо пропорционально снижению оборотов двигателя, а напор падает в квадратичной зависимости. В случае если минимальный требуемый напор перед горелкой в каждом режиме снижается по другому закону, получается некрасивая картина - при снижении мощности горелки, а следовательно подачи воздуха в 5 раз, напор вентилятора упадет в 25 раз. Конечно изменится сопротивление горелки, всасывающих патрубков и т.д. но не в таких же масштабах, отсюда я прихожу к выводу что необходимо изменить и характеристику сети, что означает дополнительно установку заслонки. Та же картина и с дымососом, однако говорил с наладчиком который своими глазами видел как дымосос работал на поддержание разряжения в топке только с ЧРП. Хотя применительно к нему есть нехилая самотяга, которая помогает компенсировать снижение напора. Горелка работает на котле без дымососа.
Просьба ко всем кто разбирал подобные ситуации поделиться опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
К.Д.
сообщение 3.2.2010, 12:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Немного уточню вопрос: по большому счету нужна ссылка на источник по пересчету характеристики сети при изменении расхода в ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 4.2.2010, 20:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Уважаемые проектировщики и наладчики!
Неужели никто живьем не видел работу системы и не может сказать что мне делать с моей мыслью о дополнительной установке заслонки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 7.2.2010, 9:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Эффект самотяги учитывается только при розжиге посредством запальника. Именно в этот момент имеет смысл прикрывать шибер дымососа. В дальнейшем шибер обычно открывают полностью, и разряжение регулируют частотником дымососа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 7.2.2010, 20:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Дык я про это и говорю. При работе дымомоса с ЧРП самотяга трубы при снижении его напора судя по всему становится достаточной для преодоления дымового тракта. А поскольку для дымососа не нужно ничего кроме обеспечения разряжения, то можно работать с открытым шибером. Для вентилятора же нужно в любом случае нужно обеспечить подачу воздуха и потери давления в амбразуре и вопрос мой в том, достаточно ли простого уменьшения сопротивления воздушного тракта для чистого снижения оборотов, или там существует некий обязательный напор воздуха, который приведет к необходимости изменения характеристики сети заслонкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 9.3.2010, 20:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Заслонки постоянно применяем. В основном на дымовом тракте реже на воздушном. По окончании наладки закручиваем намертво. С дымососом о самотяге не вспоминаем.
Заслонками регулируем скорость, по секундам, для постоянства избытка воздуха при переходах с режима на режим.
С частотником можно регулировать без заслонок ступенчато. А вообще там где заслонки без работы не будем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 11:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных