> Simatic net Wincc-Runtime
faizin
сообщение 9.2.2010, 19:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.10.2009
Пользователь №: 39939



Возник вот такой глюк. Уровень контролируеться прибором метран100ДД Сигнал подается на компьютер. И компьютер правильно распознает уровень и отображает на мониторе. Уровень поддерживается с регулятором,а сигналом для открытия или закрытия регулятора явлется данные того же метрана. В окошке управления с регулятором отображается уровень и в этой же окошке вставляеется уставка на открытие и закрытие регулятора. И при совпадении фактического уровня с уставкой регулятор начинает работать.
И вот что интересно. Регулятор включается в работу раньше. например при уставке 50 регулятор включается уже при уровне 100. Прибор метран не причем. пробовал менят,разница осталась так же. Шкала тоже правильно забита. из десяти установок только в одном это повторяеется второй раз. первый раз проблема само собой исчез после долгого простоя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
CHANt
сообщение 9.2.2010, 21:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



biggrin.gif Куда 50, чего 100, поди разберись ...

Simatic Net набор ПО для конфигурирования связи (драйвера).
WinCC (Windows Control Center) - SCADA система которая получает данные от контроллера (иль еще от чего-то biggrin.gif ) и отображает для Вас на экране компьютера. Позволяет Вам ввести уставку уровня.
Прибор Ваш подключен к контроллеру?
Какой регулятор у Вас, программный или аппаратный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
faizin
сообщение 10.2.2010, 16:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.10.2009
Пользователь №: 39939



Цитата(CHANt @ 9.2.2010, 21:34) *
Simatic Net набор ПО для конфигурирования связи (драйвера).
WinCC (Windows Control Center) - SCADA система которая получает данные от контроллера (иль еще от чего-то biggrin.gif ) и отображает для Вас на экране компьютера. Позволяет Вам ввести уставку уровня.
Прибор Ваш подключен к контроллеру?
Какой регулятор у Вас, программный или аппаратный?

Ну конечно у меня до такого уровня нет грамоты. Спасибо за просвещение.
Да , у каждой печи стоит свои контроллер. И все данные стекаются на пульт оператора. То есть на компьютер оператора. Откуда ведется управление со всеми процессами.
Цитата(CHANt @ 9.2.2010, 21:34) *
biggrin.gif Куда 50, чего 100, поди разберись ...

Ставим две уставки на защиту: 10мм нижний и 100 мм на верхний уровень. И плюс к этому даем уставку для управления регулятором 50мм. При превышении закрытие и при понижении открытие. Но регулятор открывает и закрывает при 20мм. Разница как видите 30 мм.
Надеюсь теперь меня поняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 10.2.2010, 17:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(faizin @ 10.2.2010, 20:54) *
Ну конечно у меня до такого уровня нет грамоты. Спасибо за просвещение.
Да , у каждой печи стоит свои контроллер. И все данные стекаются на пульт оператора. То есть на компьютер оператора. Откуда ведется управление со всеми процессами.

Ставим две уставки на защиту: 10мм нижний и 100 мм на верхний уровень. И плюс к этому даем уставку для управления регулятором 50мм. При превышении закрытие и при понижении открытие. Но регулятор открывает и закрывает при 20мм. Разница как видите 30 мм.
Надеюсь теперь меня поняли.

А местным киповцам АсУшникам вопрос задавать не пробовали? Очень трудно советовать что то в слепую, вариантов причин может быть множество. Может быть у Вас так все и построено, может так и должно быть, такая схема регулирования в контролере реализована. А сказать так это или нет не видя что в контролере запрограмированно не возможно. Что бы разобраться самим, Вам судя по всему, ни знаний ни опыта не хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
faizin
сообщение 10.2.2010, 18:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.10.2009
Пользователь №: 39939




На ближайшее 200 км асушников нет. сделаю я не сделаю тоже. Тут выбора нет. насчет знании да пока маловата,просто это пока новинка для меня.Из шести контроллеров только в одном такой глюк повторяется второй раз.
Цитата(arkt2006 @ 10.2.2010, 17:57) *
Может быть у Вас так все и построено, может так и должно быть,

Нет так не настроено. не должно быть никакой разницы показания и при регулировании. Так как один и тот же прибор тут и контролирует и регулирует и вырубает .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 10.2.2010, 19:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



2 CHANt, arkt2006
Преклоняюсь перед Вашим умением понимать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 10.2.2010, 19:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(faizin @ 10.2.2010, 18:54) *
Ну конечно у меня до такого уровня нет грамоты. Спасибо за просвещение.

А никто над Вами и не стебался...Вы сами то прочтите что написали в первом посте...О чем то о своем, сокровенном, только одному Вам известному...

Цитата(faizin @ 10.2.2010, 18:54) *
Да , у каждой печи стоит свои контроллер. И все данные стекаются на пульт оператора. То есть на компьютер оператора. Откуда ведется управление со всеми процессами.

Если можно сфотографируйте этот контроллер, будем знать о чем речь вести. rolleyes.gif
И не мешает скриншоты экрана управления WinCC по действующей установке и "глючащей"

Цитата(faizin @ 10.2.2010, 18:54) *
Ставим две уставки на защиту: 10мм нижний и 100 мм на верхний уровень. И плюс к этому даем уставку для управления регулятором 50мм. При превышении закрытие и при понижении открытие. Но регулятор открывает и закрывает при 20мм. Разница как видите 30 мм.
Надеюсь теперь меня поняли.

Если честно, то не понял и еще больше запутался. Если можно, то последовательно опишите, по шагам, а лучше схему...


Сергей blink.gif , это тема для песочницы. Иногда полезно напрячься... Да и Вы полезны будете rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274