ГУЛЯ
сообщение 10.2.2010, 11:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5809



Проектируем новый 4-х этажный жилой дом, с поквартирным отоплением каждой квартиры. Какой котел правильнее будет запроектировать? С закрытой или открытой камерой сгорания? Необходим ли принудительный забор воздуха для горения газа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 63)
Proleg
сообщение 10.2.2010, 13:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



см. СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 10.2.2010, 22:13
Сообщение #3





Guest Forum






Проектируй с закрытой камерой спать будешь крепче
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 11.2.2010, 17:56
Сообщение #4


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" п. 7.3.7 При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения, кроме помещений детских и лечебных учреждений, допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания.
Для систем горячего водоснабжения допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания в квартирах жилых зданий класса конструктивной пожарной опасности С0, I, II и III степеней огнестойкости и высотой не более 5 этажей.
Вывод: нормы диктуют использовать теплогенераторы с закрытой камерой сгорания для отопления и никаких вправо или влево...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.2.2010, 18:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А еще спокойней крышную котельную и поквартирную разводку с теплосчётчиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 11.2.2010, 19:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Все же поквартирное отопление лучше и дешевле, как в монтаже, так и в эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 11.2.2010, 20:16
Сообщение #7





Guest Forum






При крышной котельной стоимость отопления для жильцов будет дороже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aftobus
сообщение 11.2.2010, 23:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42909



Цитата(-=Fet=- @ 11.2.2010, 20:16) *
При крышной котельной стоимость отопления для жильцов будет дороже

А можно в цифрах/процентах. Для примера допустим дом 5 эт, 20 квартир...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 11.2.2010, 23:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(-=Fet=- @ 11.2.2010, 19:16) *
При крышной котельной стоимость отопления для жильцов будет дороже

Находил в интернете, что самый выгодный вариант - крышная котельная. Поквартирные котлы - немножко дешевле получается платить в месяц, но ощутимо дороже стоят все котлы по сравнению с оборудованием крышной котельной. Ведь при поквартирном отоплении установленная мощность в каждой квартире будет порядка 24 кВт. это чтобы горячая вода была, а ведь для отопления квартиры достаточно около 5 кВт, а горячую воду можно обеспечить емкостными водонагревателями.
Хотя лично я - за поквартирное отопление, чтобы ни от кого не зависеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 12.2.2010, 0:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1620
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(LevaK @ 11.2.2010, 22:56) *
Находил в интернете, что самый выгодный вариант - крышная котельная. Поквартирные котлы - немножко дешевле получается платить в месяц, но ощутимо дороже стоят все котлы по сравнению с оборудованием крышной котельной.

Дружище, не забывай, что крышную котельную нужно эксплуатировать - иметь штатного эксплуатационщика (или договор на обслуживание) которому платить зарплату (примерно -равную одному настенному котлу по цене), аттестовать периодически и т.п.. Так, что с утверждением, что крышная котельная выгоднее - я бы поспорил rolleyes.gif . А предположитм котел вышел из строя - как его спускать на землю обетованную с крыши? Непросто. А котел настенный взял и поменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.2.2010, 0:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Крышная не выгоднее, а безопаснее.
А это дорогого стоит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 12.2.2010, 0:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1620
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(jota @ 11.2.2010, 23:37) *
Крышная не выгоднее, а безопаснее.
А это дорогого стоит!


Дружище, а угольная отдельно-стоящая ТЭЦ ещё безопаснее. И плиты электрические а не газовые...А может, ну его, энтот газ..? rolleyes.gif А у меня квартальная котельная - такой оццтой, то парят как в бане, то холодно.. Хоцу котел настенный чтоб..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 12.2.2010, 1:04
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(GASPAR @ 11.2.2010, 23:32) *
Дружище, не забывай, что крышную котельную нужно эксплуатировать - иметь штатного эксплуатационщика (или договор на обслуживание) которому платить зарплату (примерно -равную одному настенному котлу по цене), аттестовать периодически и т.п.. Так, что с утверждением, что крышная котельная выгоднее - я бы поспорил rolleyes.gif . А предположитм котел вышел из строя - как его спускать на землю обетованную с крыши? Непросто. А котел настенный взял и поменял.



Именно по єтому и отопление получается дороже. Кроме того потери тепла на обогрев котельной и на обогрев лестничных пролетов. И еще не забывайте о главном цена газа для котельной идет как для предприятия а не как населения.

Мне недавно приходилось проектировать перевод дома на инд. отопление в каждой квартире. Дом 64 квартиры был год в эксплуатации с крышной котельной жильцы на собрании решили убрать котельную. Стоимость отопления снизилась на 30-50 процентов в зависимости от площади квартир. А проданная котельная практически окупила стоимость перекладки газопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.2.2010, 1:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ага, и к этому котлу ещё свой домик и земля с забором.....кто ж этого не хочет...?
А когда рванёт у какой-то пьяни котёл и обрушит пол дома.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 12.2.2010, 1:09
Сообщение #15





Guest Forum






Минус поквартирного отопления только в выхлопах от труб которые иногда попадают в окна

Цитата(jota @ 12.2.2010, 0:06) *
Ага, и к этому котлу ещё свой домик и земля с забором.....кто ж этого не хочет...?
А когда рванёт у какой-то пьяни котёл и обрушит пол дома.......



От плиты рванет быстрее чем от современного котла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 12.2.2010, 1:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1620
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(jota @ 12.2.2010, 0:06) *
Ага, и к этому котлу ещё свой домик и земля с забором.....кто ж этого не хочет...?
А когда рванёт у какой-то пьяни котёл и обрушит пол дома.......

Дружище, именно поэтому закрыли Игналинскую АЭС? biggrin.gif Рядом дом с покрвартирным газовым отоплением стоит? rolleyes.gif Не в обиду сказано, но некоторых товарищей послушать на форуме, так коленки трясутся и в угол хочется забиться. Да, человеческий фактор никто не отменял. Но тот же алкаш может сжечь квартиру и полдома заснув в квартире с сигаретой. Тот же алкаш может не выключить газовую плиту. Может стоит смелее подходить к вопросу газификации с поквартирным отоплением, а не прижимать "хвост и уши"?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 12.2.2010, 7:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Смотрю начинается флуд...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 12.2.2010, 8:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А как думаете, расход газа меньше у поквартирного отопления (в сумме) или у крышной котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 12.2.2010, 8:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



По идеи должно не сильно различаться (при одинаковых кпд котлов), но скорее всего у поквартирки будет мешьше из за:
1. Каждый житель может уменьшать или увеличивать температуру в своей квартире, скорее будет уменьшать.
2. Не отапливаются лестничные пролеты и другие сопутствующие помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 12.2.2010, 9:15
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



кстати по поводу п2. делать то отопление лесниц надо, а чем топить? отдельный котел в подъезд? biggrin.gif Как обычно решается эта задача в домах с поквартирным отоплением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 12.2.2010, 11:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(coverart @ 12.2.2010, 8:15) *
кстати по поводу п2. делать то отопление лесниц надо, а чем топить? отдельный котел в подъезд? biggrin.gif Как обычно решается эта задача в домах с поквартирным отоплением?

Ставим в каждой квартире навесной котел с герметической камерой сгорания, а для отопления лестничных клеток и других мест общего пользования - отдельный котелок. Плата за газ для этого котла делится на всех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 12.2.2010, 11:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Лично я считаю так. Может быть у поквартирки и есть преимущества, но с учетом уровня общественного сознания среднестатистического россиянина можно сказать однозначно - НЕЛЬЗЯ давать управление системой любой сложности в разные руки, тем более дилетантам. Кто даст гарантию, что сосед, уехав зимой в Египет или в деревню или в длительную коммандировку не поставит котел на поддержание +5 в квартире или вообще не выключит его? А если это будут несколько соседей??? В собственном отдельном доме или на даче - экономьте себе на здоровье. Наш-же человек будет экономить НА ДРУГИХ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга М_*
сообщение 12.2.2010, 12:12
Сообщение #23





Guest Forum






К стоимости котла прибавьте обязательное сервисное обслуживание. Вода оставляет желать лучшего, подготовку воды никто не делает. В нашем социальном жилье ее и размещать негде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 12.2.2010, 12:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Ольга М @ 12.2.2010, 11:12) *
К стоимости котла прибавьте обязательное сервисное обслуживание. Вода оставляет желать лучшего, подготовку воды никто не делает. В нашем социальном жилье ее и размещать негде.

Систему надо заполнять уже подготовленной водой. Утечек в поквартирной системе отопления практически нет. Раз на год 1л воды можно добавить даже дистилированной.

Цитата(Proleg @ 12.2.2010, 10:59) *
...
Кто даст гарантию, что сосед, уехав зимой в Египет или в деревню или в длительную коммандировку не поставит котел на поддержание +5 в квартире или вообще не выключит его? ...

Так тот же сосед закрутит регуляторы на батарее на те же +5 и уедет. Или вообще кран отопления перекроет и платить не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 12.2.2010, 12:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(Proleg @ 12.2.2010, 11:59) *
НЕЛЬЗЯ давать управление системой любой сложности в разные руки, тем более дилетантам.

А если сосед уедет в Египет и не закроет газ на печку? Давайте не будет вводить вообще газ в жил. дома wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга М_*
сообщение 12.2.2010, 13:06
Сообщение #26





Guest Forum






"Систему надо заполнять уже подготовленной водой. Утечек в поквартирной системе отопления практически нет. Раз на год 1л воды можно добавить даже дистилированной"

Вы говорите о системе отопления, а ГВС? Странно, а почему трубы заростают? Снимите ситечко с крана на кухне и посмотрите, что там. Никакой сетчатый фильтр не выдержит. Поговорите с сервисом, они Вам расскажут как катаются по городам и весям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 12.2.2010, 14:08
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Ну так зарастают не только в многоквартирных домах, это явление есть везде. В то же время я не видел ни одного пользователя с поквартирным отоплением, который из-за этого вернулся к централизованному ГВС.

Сообщение отредактировал LevaK - 12.2.2010, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.2.2010, 15:07
Сообщение #28


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(GASPAR @ 12.2.2010, 1:13) *
Но тот же алкаш может сжечь квартиру и полдома заснув в квартире с сигаретой. Тот же алкаш может не выключить газовую плиту. Может стоит смелее подходить к вопросу газификации с поквартирным отоплением, а не прижимать "хвост и уши"?.

Вы понимаете принципиальную разницу между пожаром в современном жилом доме и взрывом? Или Вы её не видите. Подумайте.

Цитата(Газовик @ 12.2.2010, 12:32) *
А если сосед уедет в Египет и не закроет газ на печку? Давайте не будет вводить вообще газ в жил. дома wink.gif

на многоквартирный давайте не будем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 12.2.2010, 15:21
Сообщение #29


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
Ставим в каждой квартире навесной котел с герметической камерой сгорания, а для отопления лестничных клеток и других мест общего пользования - отдельный котелок. Плата за газ для этого котла делится на всех.

Мы у себя не на крайнем севере ставим для отопления лестичных клеток электрические обогреватели... Счетчик на каждый подъезд(освещение+отопление). В квиточке по оплате услуг ЖКХ для таких жильцов приходит отдельная статья расходов на Л.К. Да и электический обогрев с точки зрения кап и эксплуатационных затрат попривлекательнее газавого котелка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 12.2.2010, 19:28
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(coverart @ 12.2.2010, 8:15) *
кстати по поводу п2. делать то отопление лесниц надо, а чем топить? отдельный котел в подъезд? biggrin.gif Как обычно решается эта задача в домах с поквартирным отоплением?



Решается очень просто делают тамбур и хорошие окна и никто ничего не отапливает. Например я даже в домах без инд. отопления редко видел теплые радиаторы в подъездах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 12.2.2010, 20:26
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1620
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Vano @ 12.2.2010, 14:07) *
Вы понимаете принципиальную разницу между пожаром в современном жилом доме и взрывом? Или Вы её не видите. Подумайте.
на многоквартирный давайте не будем

Уважаемый, я всё прекрасно понимаю. И разницу между пожаром и взрывом тоже. Чего вы все зациклились на опасности котлов?. Сейчас повсеместно , по действующим НТД, следует ставить котлы с закрытой камерой сгорания, там вобще утечка через котел газа практически исключена. А вы читали сталистику последних взрывов? Подавляющее большинство - неисправность газовых плит или баллонов с газом. Котлы там вообще не причём. Сразу видно, товарищ модератор не проживает в доме с современным настенным котлом wink.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГР
сообщение 12.2.2010, 21:04
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443



Цитата(GASPAR @ 12.2.2010, 20:26) *
Сразу видно, товарищ модератор не проживает в доме с современным настенным котлом wink.gif.

Может просто не хочет. На самом деле проводить сравнение происшествий с поквартирными котлами и газовыми плитами "немного" не корректно учитывая количество тех и других...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heater
сообщение 12.2.2010, 22:22
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945



Привет! Поквартирные бытовые газовые котлы с закрытой камерой сгорания (парапетные), отопление лестничных клеток, сетей техподполья электрическое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.2.2010, 22:37
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Сравнивать котлы с газовыми плитами некорректно. Котёл работает без присмотра, а горящую плиту никто без присмотра не оставляет.....
Проблемы и с удалением продуктов горения. Если котлы категории "С", то или выброс через стену или специальная коллективная дымовая труба.
Через стену выброс загрязняет воздух возле окон.....в результате проветривать проблематично......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 13.2.2010, 0:16
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1620
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(jota @ 12.2.2010, 21:37) *
Сравнивать котлы с газовыми плитами некорректно. Котёл работает без присмотра, а горящую плиту никто без присмотра не оставляет.....
Проблемы и с удалением продуктов горения. Если котлы категории "С", то или выброс через стену или специальная коллективная дымовая труба.
Через стену выброс загрязняет воздух возле окон.....в результате проветривать проблематично......

Ну во первых: выброс для многоквартирных жилых домов на фасад здания в России запрещён. Во вторых - необязательно коллективная труба - бывает и индивидуальный канал. Да и работа современного котла в том и заключается - что жильцу ничего не нужно делать с ним своими шаловливыми ручонками. Крути настройку по теплу и всё. А в третьих, хотелось бы понять логику некоторых товарищей страшающих коллапсом при установке поквартирного отопления и видящих везде только ужасные псоследствия в виде разрушенных домов. Давайте запретим автомобили - в них сотни людей гибнут ежедневно. Давайте запретим всё что может привести к гибели человека и будем мирно сопеть в землянках . )).

Сообщение отредактировал GASPAR - 13.2.2010, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.2.2010, 0:43
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(GASPAR @ 12.2.2010, 23:16) *
хотелось бы понять логику некоторых товарищей страшающих коллапсом при установке поквартирного отопления. Давайте запретим всё ..........и будем мирно сопеть в землянках . )).

Только ненадо выдавать поквартирные котлы как последний писк моды...и современной техники.
В ЕС запрещено оборудовать многоквартирные дома поквартирными котлами уже давно..... Не только потому что потенциальная опасность, а ещё из-за загрязнения воздуха многочисленными распределёнными выбросами.
Ставяться крышные котельные, а в квартирах микро ИТП с пластинчатым ТО ГВ и теплосчётчиками. Т.е. все функции котла без котла и дымохода и доп.вентиляции.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 13.2.2010, 9:01
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1620
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(jota @ 12.2.2010, 23:43) *
Только ненадо выдавать поквартирные котлы как последний писк моды...и современной техники.
В ЕС запрещено оборудовать многоквартирные дома поквартирными котлами уже давно.....
/.

Дружище, но вопрос не в наличии котла в квартире, а вопрос в наличии в доме газопровода в целом. У плит и счетчиков газа тоже есть резьбовые соединения. Вероятность исхода газа из котла, как ранее я здесь указывал, ничтожна мала. Вот к примеру эксплуатационщиков , как мне известно, очень беспокоят утечки газа из старых плит. Когда я поставил счетчик, у меня обнаружилась слабая утечка на резьбе штуцера спустя пару месяцев (решил обмылить перед покраской). Не нужно делать из котлов "монстров". Вопрос в другом: нежен ли вообще газ в многоквартирном доме или нет.

Кстати, по поводу запрета поквартирного отопления в европе: набрал в яндексе "поквартирное отопление в европе". Что-то никаких "заперетов" не нашел. rolleyes.gif . Скорее наоборот, очень много интересных статей на тему преимуществ. Возможно , что в Литовской республике или другой стране ЕС есть запрет, но разве можном говорить "за всю Одессу" smile.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 13.2.2010, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ATS_*
сообщение 14.2.2010, 17:05
Сообщение #38





Guest Forum






В любом случае проект предоставлять на согласование по допуску газового оборудования, так инспектор и рассудит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heater
сообщение 14.2.2010, 21:58
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945



Цитата(GASPAR @ 14.2.2010, 14:23) *
Зачем отпапливать? в подвале минуса не должно быть


Не должно, это правильно. Но как обеспечить +, если есть продухи. Раньше теплопоступления были от систем ЦО. А сейчас надо предусматривать электрообогрев трубопроводов. Расчетная тем-ра -4 это хорошо, но, как говориться, раз в год и палка стреляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ятолькоучусь_*
сообщение 19.3.2010, 12:28
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(jota @ 11.2.2010, 20:17) *
А еще спокойней крышную котельную и поквартирную разводку с теплосчётчиками.


Здраствуйте. Расскажите пожалуйста про поквартирную разводку с теплосчётчиками поподробнее, либо, можно ссылку дать, где про это можно прочитать.
С Уважением, Толькоучусь rolleyes.gif

Цитата(jota @ 11.2.2010, 20:17) *
А еще спокойней крышную котельную и поквартирную разводку с теплосчётчиками.


Здраствуйте. Расскажите пожалуйста про поквартирную разводку с теплосчётчиками поподробнее, либо, можно ссылку дать, где про это можно прочитать.
С Уважением, Толькоучусь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.3.2010, 13:06
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(ятолькоучусь @ 19.3.2010, 11:28) *
... Расскажите пожалуйста про поквартирную разводку с теплосчётчиками поподробнее, либо, можно ссылку дать, где про это можно прочитать.
С Уважением, Толькоучусь rolleyes.gif

Посмотри здесь http://forum.abok.ru/index.php?showforum=7 если готового ответа не найдешь, задай вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ятолькоучусь_*
сообщение 22.3.2010, 8:35
Сообщение #42





Guest Forum






Да, хорошая ссылка. Я на ней дней семь уже висну
Тут дело чем, Жилой дом, 20-ти квартирный,2-х подъездный 5-ти этажный, находится в поселках.
Начальник думает, что лучше там сделать, Теплогенераторную, поквартирную с котлами, крышную котельну.
Что будет дешевле и проше.
У меня нет опыта, но готова учится!
Подскажите пожалуйста, может есть схемы, есть люди кто уже делал, проектировал, поделитесь опытом. Хотелось бы знать, как работает?
С Уважением, Я rolleyes.gif толькоучусь.

Сообщение отредактировал ятолькоучусь - 22.3.2010, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 22.3.2010, 19:48
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Что Вы с начальником делаете в этом доме? Дом существует только на бумаге, или там делается капитальный ремонт, или реконструкция, или его просто отключили от центрального отопления? Насколько можно влезать в существующие системы (если дом существующий)? Есть ли технический этаж (чердак)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ятолькоучусь_*
сообщение 23.3.2010, 12:06
Сообщение #44





Guest Forum






Что Вы с начальником делаете в этом доме? Дом существует только на бумаге, или там делается капитальный ремонт, или реконструкция, или его просто отключили от центрального отопления? Насколько можно влезать в существующие системы (если дом существующий)? Есть ли технический этаж (чердак)?

Реконструкция теплоснабжения. Дом откл. от центрального отопления. Тех этажа нет.
Что можно? есть задумка конденсационный котел поставить, но я читала, что он работает по принципу чем холоднее тем эффективнее, а это не совсем хорошо для Российских широт, так ли это? И какие требования, в нужно ли отдельное помещение, либо можно разместить на кухне?
Вообще ищу любой вариант с поквартирным отопление квартир, что кто делал, какой опыт может есть, поделитесь, пожалуйста
С уважение, Ятолькоучусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.3.2010, 21:23
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1620
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Прижелании можно установить систему "квадро" в топочных. Рекомендую пошустрить на ЭТОМ САЙТЕ (жми сюда)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KF-Holding_*
сообщение 7.12.2010, 20:56
Сообщение #46





Guest Forum






Уважаемые коллеги хочу поделиться опытом еще одно вида поквартирного отопления. Последние 12 лет занимаемся таким видом отопления как газовые конвекторы, основной спрос идет на нежилой фонд и жилые дома одноквартирные (коттеджи, дачи, садовые домики, гаражи магазины и т.д.), но волей судеб пришлось решать задачу по многоквартирному дому.
Воронежская область село Ямное, декабрь 2008 года, при 20-ти градусном морозе рухнула котельная, от которой отапливалось 3 этажное 35 квартирное общежитие, люди в прямом смысле замерзали. У главы района ЧП, денег на ремонт нету (здание котельной, котлы и теплотрасса все в аварийном состоянии) ситуацию решили за счет жителей, с помощью газовых конвекторов Karma (газификация, проекты, согласования, монтаж и само оборудование 45 шт.) все обошлось 1,1 млн. руб.. В общежитии кухня была общая, так что счетчики пришлось вешать в каждую комнату, да и сигнализаторы нас заставили поставить, так как все шло в виде эксперимента, на каждую квартиру под ключ около 30 т. руб. вышло. Глава района ЧП решил, бюджет сэкономил на 3,5 млн. руб. по смете ремонта котельной, не считая теплотрассы (ее даже не осмечивали). Кстати ЖКХ лишились платежей за отопление, но и газовики приобрели абонентов по газу, а владельцы газовых конвекторов получили экономию по отношению к центральному отоплению в 410%, такие данные предоставил Расчетно-кассовый центр Ямненского района, кому интересно можем предоставить документы. По истечении года приезжали два телеканала (ОРТ и ТНТ) снимали репортаж. В данный момент по аналогичной схеме уже оборудовано еще два многоквартирных дома в Воронежской области и проектируются еще несколько многоквартирных домов в Ярославской и Калужской областях, там, где отсутствует возможность модернизации котельных и тепловых сетей.
Хотя многоквартирные дома проектируются в отличии от Воронежских по новой технологии с внутридомовыми газопроводами это аттестованные трубы фирмы ТЕСЕ (многослойные металлополимерные трубы для внутренних газопроводов).

А вот и одно из тех самых видео.
Репортаж Вести 1 канала ОРТ в отдельной программе «Народная экономика» 04 февраля 2010 г. в 15:20 об экспериментальном проекте Минрегиона по обустройству газовыми конвекторами Karma, многоквартирного жилого дома в Воронежской области село Ямное./////////////////////////////////////////////////

Сообщение отредактировал EJIEHA - 17.2.2011, 16:25
Причина редактирования: Правила форума п. 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IamDi
сообщение 8.12.2010, 17:57
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 4.9.2008
Из: Киев
Пользователь №: 22146



to 48
установка газовых приборов в жилых помещениях запрещено по действующим нормам это раз. второе газовая труба "гуляет" по всей квартире.. вариант с установкой одного котла на кухне более разумный и конвекторы сильно сушат воздух в процессе своей работы. лучше применять водяное отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 9.12.2010, 16:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(IamDi @ 8.12.2010, 16:57) *
... конвекторы сильно сушат воздух в процессе своей работы.


Куда девается вода из осушенного воздуха?

Насчет водяного отопления я согласен с IamDi.

Сообщение отредактировал LevaK - 9.12.2010, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
promgaz
сообщение 9.12.2010, 21:32
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 24825



Цитата(KF-Holding @ 7.12.2010, 20:56) *
Воронежская область село Ямное, декабрь 2008 года, при 20-ти градусном морозе рухнула котельная, от которой отапливалось 3 этажное 35 квартирное общежитие, люди в прямом смысле замерзали. У главы района ЧП, денег на ремонт нету (здание котельной, котлы и теплотрасса все в аварийном состоянии)ситуацию решили за счет жителей Глава района ЧП решил, бюджет сэкономил на 3,5 млн. руб.

clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KF-Holding_*
сообщение 14.2.2011, 23:43
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(IamDi @ 8.12.2010, 17:57) *
to 48
установка газовых приборов в жилых помещениях запрещено по действующим нормам это раз. второе газовая труба "гуляет" по всей квартире.. вариант с установкой одного котла на кухне более разумный и конвекторы сильно сушат воздух в процессе своей работы. лучше применять водяное отопление


установка газовых приборов в жилых помещениях запрещено по действующим нормам это раз.
ГИПРОНИИГАЗ (Самара) уже в 2007 году разработал нормативные документы, по применению газовых конвекторов в жилом фонде, на основании которых МИНРЕГИОН РАЗВИТИЯ РФ, выдал Техническое Свидетельство № ТС-07-1980-07 от 19.10.2007 года, которое позже было заменено за окончанием срока действия на № 2373-09 от 09.02.2009 года, а так же в 2009 году ГИПРОНИИГАЗ (Самара) разработал по просьбе ВОРОНЕЖОБЛГАЗ рекомендации по установке газовых конвекторов в домах жилых одноквартирных № 790-00-00 Р.

второе газовая труба "гуляет" по всей квартире.
Ну не больше чем водяная труба, согласны?

вариант с установкой одного котла на кухне более разумный
Согласен если бы не один момент, против которого выступает САНТЕХНИИПРОЕКТ, разрушение фасада от коаксиальных дымоходов котлов не соизмеримы с выхлопом от газового конвектора у газового котла интенсивность выхлопа в разы больше что приводит к микротрещинам на фасаде и разрушению, а у газовых конвекторов с этим все хорошо так как мощность в разы меньше от 2 до 5 кВт.

и конвекторы сильно сушат воздух в процессе своей работы. лучше применять водяное отопление
Объясните, чем же так отличается закрытая камера сгорания газового конвектора от обычного водяного радиатора, что газовые конвекторы больше водяных сушат воздух? Что это за формула такая?
У газовых конвекторов есть и стальные и чугунные теплообменники тоже самое и у водяных радиаторов. Эмалировка и там и тут. Температура одинаковые. В чем разница уважаемый IamDi?

Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 475,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51

Прикрепленный файл  ______________________________________________________________KARMA______________.pdf ( 6,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KF-Holding_*
сообщение 15.2.2011, 2:45
Сообщение #51





Guest Forum






В данном форуме мы уже частично освещали информацию о применении газовых конвекторов в многоквартирном жилом доме, хотим напомнить как все это было и проинформировать Вас об результатах эксперимента.
Воронежская область село Ямное, декабрь 2008 года, при 20-ти градусном морозе рухнула котельная, от которой отапливалось 3 этажное 35 квартирное общежитие, люди в прямом смысле замерзали. У главы района ЧП, денег на ремонт нету (здание котельной, котлы и теплотрасса все в аварийном состоянии) ситуацию решили за счет жителей с помощью газовых конвекторов завода Karma. Все обошлось 1,1 млн. руб. (газификация, проекты, согласования, монтаж и само оборудование 45 шт.). В общежитии кухня была общая, так что счетчики пришлось вешать в каждую комнату, да и сигнализаторы нас заставили поставить, так как все оформлено в виде эксперимента от Министерства Регионального Развития РФ, на каждую квартиру под ключ вышло около 30000 рублей. Для главы района вопрос разрешился, бюджет был сэкономил на 3,1 млн. руб. по смете ремонта котельной, не считая теплотрассы (ее даже не осмечивали).
Кстати ЖКХ лишились платежей за отопление, но и газовики приобрели абонентов по газу, а владельцы газовых конвекторов уже в первый месяц получили экономию в 410%, по отношению к центральному отоплению, такие данные предоставил Расчетно-кассовый центр Ямненского района, кому интересно можем предоставить документы.

К концу 2010 года Торговой Промышленной Палатой Воронежской области были подведены результаты проводимого эксперимента:
1 Затраты на производство новой системы отопления, согласно смете, на 63% ниже (1,1 млн. руб. против 3,1 млн. руб.) восстановления старой котельной и коммуникаций.
2 По результатам года затраты граждан на отопление снижены в 13 раз (1345%).
3 Снижен уровень социальной напряженности, повысилась личная ответственность за оплату услуг.
4 Снижена нагрузка на электросеть за счет отсутствия использования электрических обогревающих приборов. Как следствие снизились расходы на оплату электроэнергии.

Прикрепленный файл  ____________002.jpg ( 356,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  ____________003.jpg ( 183,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22


В данный момент по аналогичной схеме уже оборудовано еще два многоквартирных дома в Воронежской области и проектируются еще несколько многоквартирных домов в Ярославской и Калужской областях, там, где отсутствует возможность модернизации котельных и тепловых сетей.
Хотя многоквартирные дома проектируются в отличии от Воронежских по новой технологии с внутридомовыми газопроводами с помощью аттестованных труб фирмы ТЕСЕ (многослойные металлополимерные трубы для внутренних газопроводов).

В начале 2010 года приезжали два телеканала (ОРТ и ТНТ) снимали репортаж.
////////////////////////////////////////////////////////////

Сообщение отредактировал EJIEHA - 17.2.2011, 16:25
Причина редактирования: Правила форума п. 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 15.2.2011, 9:21
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Только документы, которые вы выложили относятся к ОДНОКВАРТИРНЫМ жилым домам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 15.2.2011, 11:52
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



установка газовых приборов в жилых помещениях запрещено по действующим нормам это раз.
ГИПРОНИИГАЗ (Самара) уже в 2007 году разработал нормативные документы, по применению газовых конвекторов в жилом фонде, на основании которых МИНРЕГИОН РАЗВИТИЯ РФ, выдал Техническое Свидетельство № ТС-07-1980-07 от 19.10.2007 года, которое позже было заменено за окончанием срока действия на № 2373-09 от 09.02.2009 года, а так же в 2009 году ГИПРОНИИГАЗ (Самара) разработал по просьбе ВОРОНЕЖОБЛГАЗ рекомендации по установке газовых конвекторов в домах жилых одноквартирных № 790-00-00 Р.


Данный документ ( № 790-00-00) кроме "Воронежоблгаза" кем-то ещё согласовывался? В документе не нашёл ссылки на то что он Госгортехнадзором России согласован. Если только облгазом то в других областях на него ссылаться при прохождении экспертизы уже нельзя.

второе газовая труба "гуляет" по всей квартире.
Ну не больше чем водяная труба, согласны?


Может и не больше но согласитесь есть разница в транспортируемой среде

вариант с установкой одного котла на кухне более разумный
Согласен если бы не один момент, против которого выступает САНТЕХНИИПРОЕКТ, разрушение фасада от коаксиальных дымоходов котлов не соизмеримы с выхлопом от газового конвектора у газового котла интенсивность выхлопа в разы больше что приводит к микротрещинам на фасаде и разрушению, а у газовых конвекторов с этим все хорошо так как мощность в разы меньше от 2 до 5 кВт.


Не знаю как в других облостях а у нас (в Калужской) в многоквартирных ж/д мкжрайгаз вывод коаксиальных дымоходов на фасад здания не согласовывает - только одноквартирные и сблокированные дома.
И кстати мативируется это не целостностью фасадов а наличием письма Министерства здравохранения РФ в котором сказано: "... не допускается выход дымоходов через балконы, лоджии, фасадные стены, окна т.к. при этом создаётся реальная угроза отравления жильцов."
Если я правильно понял из инструкции к конвекторам там теже коаксиальные дымоходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KF-Holding_*
сообщение 16.2.2011, 4:13
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(Илюха @ 15.2.2011, 9:21) *
Только документы, которые вы выложили относятся к ОДНОКВАРТИРНЫМ жилым домам...


Согласен, а Вы подумали к чему они относиться?

Сообщение отредактировал KF-Holding - 16.2.2011, 4:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.2.2011, 4:49
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"на каждую квартиру под ключ вышло около 30000 рублей."
Это как раз на те самы комнаты по 15 метров. Прелестнейший результат.
спать возде газового оборудования носом в стенку и еще и за такие деньги. А уж то. что это все просто деятельность слесаря Полесова с точки зрения нормативов(и ни одно письмо не отменит СНиПа) вообще даже и говорить не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KF-Holding_*
сообщение 16.2.2011, 22:07
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(chp6 @ 15.2.2011, 11:52) *
Данный документ ( № 790-00-00) кроме "Воронежоблгаза" кем-то ещё согласовывался? Если только облгазом то в других областях на него ссылаться при прохождении экспертизы уже нельзя.

ВОРОНЕЖОБЛГАЗ для применения газовых конвекторов марок KARMA и FEG в жилых домах одноквартирных на территории Воронежской области по нашему совету заказал данную рекомендацию ( № 790-00-00) у ГИПРОНИИГАЗ (Саратов) и является ее собственником. К ВОРОНЕЖОБЛГАЗУ уже обращаются облгазы, газовые тресты, проектные организации для приобретения копии данного документа к себе в собственность для законного применения, причем абсолютно бесплатно.
Либо можно заказать у ГИПРОНИИГАЗ (Саратов) отдельную рекомендацию, непосредственно для своей организации.
Просто (как всем известно) при проектировании надо давать ссылку на тот или иной документ, а нужно иметь право на то чтобы ссылаться на него, если это не документ общего пользования (типа СНИП или СП).

Цитата(chp6 @ 15.2.2011, 11:52) *
В документе не нашёл ссылки на то что он Госгортехнадзором России согласован

Госгортехнадзор реорганизован в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, короче Ростехнадзор. Данная рекомендация ( № 790-00-00) не требует согласования с Ростехнадзором, так как поднадзорные им объекты начинаются со 100 кВт. А газовые конвекторы это маломощное оборудование от 2 до 5 кВт.

Цитата(chp6 @ 15.2.2011, 11:52) *
Ну не больше чем водяная труба, согласны?

Согласен

Цитата(chp6 @ 15.2.2011, 11:52) *
Может и не больше но согласитесь есть разница в транспортируемой среде

Не совсем понятно что вы хотели сказать

Цитата(chp6 @ 15.2.2011, 11:52) *
Не знаю как в других облостях а у нас (в Калужской) в многоквартирных ж/д мкжрайгаз вывод коаксиальных дымоходов на фасад здания не согласовывает - только одноквартирные и сблокированные дома.

Обсуждение, на которое вы написали свой комментарий, шло про многоквартирный дом, это первый в РФ дом на газовых конвекторах и он был запущен в виде эксперимента с разрешения Министерства Регионального Развития. Данный эксперимент получил положительный экономический результат, на газовых конвекторах по отношению к центральному отоплению, экономия составила в среднем 13,5 раз. Данные показатели возымели спрос из различных регионов РФ, так как во многих регионах теплоцентрали отказываются от отопления малоэтажных многоквартирных домов (2-3 этажки) им это становиться экономически не выгодно в основном из-за разрушенных сетей. А также старые котельные выходят из строя, а их ремонт или модернизация выходит в большую копеечку, а этих денег как обычно нет.
С главными инженерами Калугаоблгаз и Людиновомежрайгаз мы уже несколько месяцев прорабатываем Людиновскую площадку по проблемным многоквартирным 2-3 этажным домам.

Сообщение отредактировал KF-Holding - 16.2.2011, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KF-Holding_*
сообщение 16.2.2011, 23:49
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 16.2.2011, 4:49) *
"на каждую квартиру под ключ вышло около 30000 рублей."
Это как раз на те самы комнаты по 15 метров. Прелестнейший результат.
спать возде газового оборудования носом в стенку и еще и за такие деньги. А уж то. что это все просто деятельность слесаря Полесова с точки зрения нормативов(и ни одно письмо не отменит СНиПа) вообще даже и говорить не стоит.


Квартира №24 пл. 23.10 м² за центральное отопление 2009 года должны были заплатить 13244 руб. а по факту с применением газовых конвекторов, заплатили 1157 руб.
Квартира №27 пл. 11.70 м² за центральное отопление 2009 года должны были заплатить 6708 руб. а по факту с применением газовых конвекторов, заплатили 404 руб.

А по поводу того, что люди спят носом в стенку видимо вы видео не смотрели.
/////////////////////////////////////////

Сообщение отредактировал EJIEHA - 17.2.2011, 16:23
Причина редактирования: Правила форума п.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.2.2011, 9:01
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



http://www.schiedel.ua/
вот еще решения с дымоходами на многоквартирных домах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юрист ГРО_*
сообщение 19.2.2011, 7:36
Сообщение #59





Guest Forum






Именно по єтому и отопление получается дороже. Кроме того потери тепла на обогрев котельной и на обогрев лестничных пролетов. И еще не забывайте о главном цена газа для котельной идет как для предприятия а не как населения.
А вот это абсолютно неверно.Если кому-нибудь интересно будет, то вся практика кассационных судов округов говорит об обратном - котельная созданная для переработки ресурса в коммунальную услугу оплачивает природный газ в размере, установленном для коммунально-бытовых нужд(так как она,крышная котельная, для этого и создана, для нужд граждан). Если кому интересно - практику в личку кину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zelenna
сообщение 13.2.2012, 11:22
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.11.2011
Из: Астрахань
Пользователь №: 130363



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, условия установки поквартирного отопления на лоджиях жилых домов. По какому нормативному документу разрешается устанавливать газовые котлы на лоджии или переносить их с кухни на лоджию....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 13.2.2012, 20:17
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



в России нормативного документа
напрямую регламентирующего данное требование не встречал,
бывает бытовые счетчики тупо не разрешают устанавливать в объеме лоджий,
а тем более котел с китайскими датчиками в морозные условия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor1307
сообщение 14.2.2012, 17:57
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.2.2012
Из: СПб
Пользователь №: 140210



Мое мнение. что без разницы. Главное, чтобы требования помещения соответствовали ...... а отвод продуктов сгорания соответствовал бы инструкции завода изготовителя

Сообщение отредактировал andrey R - 13.4.2012, 20:19
Причина редактирования: реклама
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monosyllabic
сообщение 15.8.2017, 13:57
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44342



Кто в курсе, установка электрических конвекторов в местах общественного пользования при индивидуальном поквартирном отоплении газовыми котлами разрешена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.8.2017, 20:36
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 4289
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(monosyllabic @ 15.8.2017, 13:57) *
Кто в курсе, установка электрических конвекторов в местах общественного пользования при индивидуальном поквартирном отоплении газовыми котлами разрешена?

Был намедни в Чебоксарах, там новый МКД с индивидуальным отоплением, а в местах общего пользования эти самые ЭК и стоят по всему подъезду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных