Nat_ty
сообщение 10.2.2010, 16:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Согласно СНиП Административно-бытовые помещения в рубрике отопление вентиляция есть 2 разделения преддушевых: на спец одежду - 5 кратный воздухообмен, домашнюю и уличную одежду - из расчета компенсации воздуха удаляемого из душевых. Какой параметр выбрать, если в гардеробной( преддушевой) совмещено хранение рабочей, уличной и домашней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Vano
сообщение 10.2.2010, 18:16
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



брать больший - 5 крат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 11.2.2010, 15:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



По расчету количество воздуха, удаляемое из душевых меньше, чем приток в гардеробную.
Вытяжную вентиляцию из гардеробной считать из расчета разницы между вытяжкой из душевой и 5кратного воздухообмена или только на 5 кратный воздухообмен вытяжки.( Тот же СНиП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 11.2.2010, 18:30
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



по-моему так:
душевая:
В - 75 кубов на сетку
П - нет
гардеробная:
В - 5 крат минус вытяжка душевой
П - 5 крат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 28.4.2015, 15:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Вопрос:
Если есть душевая, преддушевая и гардеробная (уличной и спец. одежды), соединённые последовательно, что делать в таком случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.4.2015, 15:35
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вентилировать. Выдерживая принцип "от грязного к чистому" и с соблюдением минимальных расходов. Расходы Вам указаны по принципу "не ниже".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 28.4.2015, 15:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Вентилировать пом. преддушевой механически? (на мой личный взгляд достаточно переточных решёток между душевой и преддушевой, и между преддушевой и гардеробом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных