Отопление административного здания, выбор системы и труб |
|
|
|
16.2.2010, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959

|
Доброго времени суток, всем. Дайте совет? Столкнуля с необходимостью разработать систему отопления для адм здания (2-х этажное 25х15 м, без подвала). Теплопатери посчитал , радиаторы думаю биметаллические поставить 190 Вт /секция. Хочу применить поэтажнуо двухтрубную систему с попутной церкуляцией (равноплечную) и установить на каждом этаже по циркуляцилнному насосу (маленькому - посчитаю по расходу, 1,5-2 м.куб/час). График 95-70, Рввода - 40 м.вд.ст. (не знаю как рассчитывать однотрубную систему , коэфф. затока в радиатор ). Подскажите какой тип труб лучше применить ? (чтоб их можно было для отопления, ГВС и ХВС применить). Я думаю ПВХ, металлопластик или стеклопластик (что лучше?), И как их по нормам можно прокладвыать (скрыто , открыто или без разницы)? И как расчитывать компенсацию на пласт. трубы?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 26)
|
16.2.2010, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Привет!!! Сейчас чаще применяют полипропилен, можно и скрыто и открыто прокладывать. Для отопления PP-R PN25, для ГВС - PP-R PN20, для ХВС - PP-R PN10 ГОСТ Р 52134-2003 То есть ты хочешь на каждом этаже проложить двухтрубку? А почему бы на первом не проложить двухтрубку, а на второй подняться стояками (экономишь расход трубы).
|
|
|
|
|
16.2.2010, 22:34
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(AntonNUR @ 16.2.2010, 21:04)  Дайте совет? Столкнуля с необходимостью разработать систему отопления для адм здания (2-х этажное 25х15 м, без подвала). Хочу применить поэтажнуо двухтрубную систему с попутной церкуляцией (равноплечную) и установить на каждом этаже по циркуляцилнному насосу (маленькому - посчитаю по расходу, 1,5-2 м.куб/час). Зачем насосы? Зачем давление на вводе даёте это ни о чем не говорит. Нужен перепад и способ подключения или вы ёще и итп должны сделать? Если на вводе 40 в метров 5-6 вы впишитесь и без насосов, а скорее всего в обратке еще ниже. Олька Не намекнете в каком вузе нынче учат проектировать столь экономичные системы? Вы понимаете что у вас максимум 2 полукольца с минимум 15 радиаторами на каждом и что будет с перепадом на клапане первого и последнего и это при встречке.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
1. Не совсем понятно зачем вы указали давление на вводе никакой смысловой нагрузки оно не несет это же не водопровод и зачем вам тогда насосы если у вас ввод :-) (какой ввод и откуда тоже непонятно). Укажите какой источник тепла: автономная котельная или теплосеть 2 .СНиП 41-01-2003 п.6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей. 3. Насосы на каждом этаже думаю не совсем грамотное решение. 4. Открытая прокладка пластмассовых труб это вроде чисто российская фича. 5. Выложите планы здания для наглядности.
|
|
|
|
|
17.2.2010, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Самая эффективная система вентиляции - безрадиаторная! Для этого делают систему охлаждения/нагрева конструкций.
|
|
|
|
|
17.2.2010, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959

|
Цитата(Олька @ 16.2.2010, 23:40)  Привет!!! Сейчас чаще применяют полипропилен, можно и скрыто и открыто прокладывать. Для отопления PP-R PN25, для ГВС - PP-R PN20, для ХВС - PP-R PN10 ГОСТ Р 52134-2003 А почему не металлопластик - он наверное менее подвержен линейному расширению? Цитата(Олька @ 16.2.2010, 23:40)  То есть ты хочешь на каждом этаже проложить двухтрубку? А почему бы на первом не проложить двухтрубку, а на второй подняться стояками (экономишь расход трубы). Да вухтрубку с нижней разводкой и попутной циркуляцией. Поднять стояками с первого не получается т.к. каркас здания - массивные металлоконструкции - обходить их тож сложно.
|
|
|
|
|
17.2.2010, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959

|
Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2010, 0:34)  Зачем насосы? Зачем давление на вводе даёте это ни о чем не говорит. Нужен перепад и способ подключения или вы ёще и итп должны сделать? Если на вводе 40 в метров 5-6 вы впишитесь и без насосов, а скорее всего в обратке еще ниже. Да упущение небольшое сделал , неописав ввод. Давление действительно 41 м.вод.ст., но перепад очень маленький 2-3 метра (и то его можно посмотреть только в ЦТП )) ) т.к. наружн. теплосеть на базе немного нерграмотно сднлана - нет регуляторов давления либо расхода, а разветвелений на 5 зданий и как легче воде идти - туда идет..)) а разбросаны они на площиди 100х100 метров. В цтп регулирование предусматривалось , но денги экономились , и тепловые сети остались лежать по старому. Вот и приходится ставит насосы для надежности.
|
|
|
|
|
17.2.2010, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959

|
Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42)  1. Не совсем понятно зачем вы указали давление на вводе никакой смысловой нагрузки оно не несет это же не водопровод и зачем вам тогда насосы если у вас ввод :-) описал выше Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42)  (какой ввод и откуда тоже непонятно). Укажите какой источник тепла: автономная котельная или теплосеть Система изолированная с насосной циркуляцией. От ЦТП. Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42)  2 .СНиП 41-01-2003 п.6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей. параметры теплоносителя регулируются в ЦТП . График 95-70 Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42)  3. Насосы на каждом этаже думаю не совсем грамотное решение. Почему? Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42)  4. Открытая прокладка пластмассовых труб это вроде чисто российская фича. 5. Выложите планы здания для наглядности. планы 1-го и 2-го этажа здания прикреп. Указан Ввод на 1 этаже и примерно разводка и радиаторы
|
|
|
|
|
17.2.2010, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Автору. Ва первых. для всех метллополимерных и просто полимерных труб, максимальная температура теплоносителя 90 С, лучше 80. Можете посмотреть это в соотвествующих сводах правил по проектированию. Поэтому я бы вам советовал сделать узел смешения с трехходовым клапаном и общим насосом на подаче на вводе в здание. Сейчас клапана esbe комплектуются приводами с собственным контроллером по наружному воздуху. Так что график вбиваете, датчики ставите и он сам поддерживает требуемую температуру в подаче.
Во вторых. открыто такие трубы прокладывать нельзя..СНиП вносит свои ограничения (Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы.) В третьих. Вы так браво взяли теплоотдачу секции в 190 Вт за отправную точку. Вы уверены что при вашем температурном графике секция даст эти 190 Вт, а не в разы меньше? Тепловой расчет радиаторов производили?
|
|
|
|
|
17.2.2010, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959

|
Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 13:53)  Автору. Ва первых. для всех метллополимерных и просто полимерных труб, максимальная температура теплоносителя 90 С, лучше 80. Можете посмотреть это в соотвествующих сводах правил по проектированию. Поэтому я бы вам советовал сделать узел смешения с трехходовым клапаном и общим насосом на подаче на вводе в здание. Сейчас клапана esbe комплектуются приводами с собственным контроллером по наружному воздуху. Так что график вбиваете, датчики ставите и он сам поддерживает требуемую температуру в подаче. Я находил в тырнете какие-то трубы (не принимая во внимание металличиские) с температурой до 95-100 гр. (ннезная метллизированные ли они только) Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 13:53)  Во вторых. открыто такие трубы прокладывать нельзя..СНиП вносит свои ограничения (Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы.) Подскажите номер СНиПа? Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 13:53)  В третьих. Вы так браво взяли теплоотдачу секции в 190 Вт за отправную точку. Вы уверены что при вашем температурном графике секция даст эти 190 Вт, а не в разы меньше? Тепловой расчет радиаторов производили? Не уверен... , считал 190 - пусть обратка больше остывает )) подскажите как их правильно считать? Теплопоетри здания 25 кВт. 11-1й этаж , 14 2-й этаж. Изходя из этого подбирал радиаторы , но с запасом ...на 10 кв. метров - 1 кВт секций.
|
|
|
|
|
17.2.2010, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Я находил в тырнете какие-то трубы Можете быть впоследствии как-то и кем-то "биты" за такой подход... Цитата Подскажите номер СНиПа? 41-01-2003 Раздел трубопроводы., Там (в СНиПе) еще много чего интересного есть... Цитата подскажите как их правильно считать? Берете свой тип приборов, ищите к ним "Рекомендации по подбору НИИСантехники". Следуя этим рекомендациям подбираете приборы для каждого помещения.
|
|
|
|
|
17.2.2010, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959

|
Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 14:46)  Можете быть впоследствии как-то и кем-то "биты" за такой подход...
41-01-2003 Раздел трубопроводы., Там (в СНиПе) еще много чего интересного есть...
Берете свой тип приборов, ищите к ним "Рекомендации по подбору НИИСантехники". Следуя этим рекомендациям подбираете приборы для каждого помещения. Спасибо за ответы . Неужели нельза подобрать трубы для 95 грдусов? Rehau смотрел , но срок службы при такой температуре 5 лет...маловато... посоветуйте трубы чтоб обойтись без смесителя? Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 14:46)  Можете быть впоследствии как-то и кем-то "биты" за такой подход...
41-01-2003 Раздел трубопроводы., Там (в СНиПе) еще много чего интересного есть...
Берете свой тип приборов, ищите к ним "Рекомендации по подбору НИИСантехники". Следуя этим рекомендациям подбираете приборы для каждого помещения. Спасибо за ответы . Неужели нельза подобрать трубы для 95 грдусов? Rehau смотрел , но срок службы при такой температуре 5 лет...маловато... посоветуйте трубы чтоб обойтись без смесителя?
|
|
|
|
|
17.2.2010, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Вроде у Овентропа, металлополимерная Copipe до 95С позволяет, но я точно не знаю какой срок службы при данной температуре.
|
|
|
|
|
17.2.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
На мой взгляд, для 95 гр.С только сталь - проверено временем, а трубы из полимерных материалов ещё не доказали свои заявленые характеристики по части срока службы. Хотя я и не встречал, чтобы для 95 градусов производитель обещал значительный срок службы.
|
|
|
|
|
19.2.2010, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959

|
подскажите в каких нормативных докумментах прописано расстояние трубопроводо отопления, ХВС, ГВС (все трубы полипропилен) между друг другом при прокладке в помещении адмистративном по степе. трубы закрыты гипосокартоном, Т1, Т2 -80 гр.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 15:02
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(AntonNUR @ 17.2.2010, 12:54)  Спасибо за ответы . Неужели нельза подобрать трубы для 95 грдусов? Rehau смотрел , но срок службы при такой температуре 5 лет...маловато... посоветуйте трубы чтоб обойтись без смесителя?
Спасибо за ответы . Неужели нельза подобрать трубы для 95 грдусов? Rehau смотрел , но срок службы при такой температуре 5 лет...маловато... посоветуйте трубы чтоб обойтись без смесителя? ну при такой температуре они будут месяц в год от силы; вот и считайте 60 месяцев такой температуры выдержат а значит 60 лет при 1мес-95грасуов/год)))
|
|
|
|
|
19.3.2010, 16:16
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Приложенные чертежи - филькина грамота. Вы инженер-проектировщик или так мимо проходили?
|
|
|
|
|
24.3.2010, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
На мой взгляд, необходимо вводить иной температурный график. Способы уже здесь описывали. Допустим: 75:50 - и применить трубы PPRC (армированные) уже внутри здания.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135

|
Применение попутки оправдана. 190 вт от секции не то, нужен поправочный К на разницу Т. Для упрощения, как рекомендует WIZ, став те ESBI 90 C. Не плохая вещь, надёжно и минимум усилий. По температурам: подача 80, обратка 60, оптимально. Всё в пол , в теплоизоляцию (L-6мм). На обратку радиатора желательно вентиль овентроп "А" для устаканивания расхода. Простой расчёт, простая регулировка и пуск. Собрано куча зданий по этой схеме. Все довольны.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379

|
Здесь уже все сказано, от себя добавлю - насосы на каждом этаже не стоит ставить не в коем случае, при одновременной работе они будут задавливать друг друга или в процессе эксплуатации СО возникнет задача регулировки работы насосов относительно друг друга. Поставьте лучше 1 насос на "обратку" на вводе в здание, тем самым вы можете увеличить перепад до рабочего предела. Не забудьте взять в расчет при выборе насоса соседних потребителей.
|
|
|
|
|
27.3.2010, 14:12
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Евгений Андреевич @ 26.3.2010, 23:00)  Поставьте лучше 1 насос на "обратку" на вводе в здание, тем самым вы можете увеличить перепад до рабочего предела. Не забудьте взять в расчет при выборе насоса соседних потребителей. Типа новые способы проектирования ИТП? ТУ пусть откроет. Нагрузки запросит и паспорта согласует. Если он и ИТП делает, лишь тогда насосы потребуются. А так, а если только отопление, то график нужно согласовывать с разработчиком ИТП и выдавать лишь паспорт. Видно же, что человек не опытный не в курсе, что в здании должен быть ИТП, КУУТЭ, параметры из ТУ грит так будто и не видел их. Об чём речь то вести?
|
|
|
|
|
27.3.2010, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379

|
Цитата(ivan-l-ing @ 27.3.2010, 14:12)  Типа новые способы проектирования ИТП? ТУ пусть откроет. Нагрузки запросит и паспорта согласует. Если он и ИТП делает, лишь тогда насосы потребуются. А так, а если только отопление, то график нужно согласовывать с разработчиком ИТП и выдавать лишь паспорт. Видно же, что человек не опытный не в курсе, что в здании должен быть ИТП, КУУТЭ, параметры из ТУ грит так будто и не видел их. Об чём речь то вести? Из первого сообщения темы одно понятно, что либо ИТП в здании отсутствует, либо присутствует, но до него должен дойти сам автор сообщения. Очень многие болезни в СО зданий сводятся к некорректной работе ИТП (из личного опыта).
|
|
|
|
|
16.4.2010, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
При подборе труб хорошо бы посмотреть их характеристики по воздухопроницаемости - для СО это актуально... И вообще, надо произвести гидравлический расчет.
Сообщение отредактировал anessa - 16.4.2010, 12:24
|
|
|
|
Гость_Hit_*
|
19.4.2010, 19:00
|
Guest Forum

|
Может кто подскажет??? Как на вскидку определить площадь венткамеры автосалона, 2-х этажный, площадью 1500м2?????
|
|
|
|
|
19.4.2010, 19:41
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Hit, Вам с этим вопросом в соседнею ветку " Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях" Тут про Отопление разговоры разговаривают:) Наш форум достаточно структурирован, и все вопросы обсуждаются в отдельных подразделах. Учитывая Ваше первое сообщение на форуме, не буду высказывать порицание за оффтоп, но на будущее будьте внимательней...
|
|
|
|
|
19.4.2010, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
"...При подборе труб хорошо бы посмотреть их характеристики по воздухопроницаемости - для СО это актуально... И вообще, надо произвести гидравлический расчет....."
Дааа, не плохо бы!!!.
|
|
|
|
|
13.9.2010, 13:01
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36170

|
Ищу совет. Нужно запроектировать систему отопления в 5-этажном административном здании. Подвал используется под торговые залы. Арендаторов в здании будет 4-е: подвал,1 и 2 этажи арендует одна организация, далее на каждый этаж приходиться по одному арендатору. То есть 4 теплосчётчика должно быть и один на вводе. Как организовать систему отопления на 3,4,5 этажах, если заказчик ставит условие «шоб никаких труб не было видно»? Я сначала хотел пустить отдельные ветки магистралей от гребёнки, которая в подвале(там и счётчик на каждую). И далее к распределительным гребенкам, от которых пластиковыми трубами к приборам. Но стальную магистраль в полу не спрячешь (каналы в полу и штрабы в стене конструктора на отрез отказались делать). В подвесной потолок - тоже плохо выходит – подающая магистраль идёт к полу, а потом поднимается к потолку. В потолок нижележащего этажа тоже нельзя – тепло к другому арендатору уйдёт. Пластиковые магистрали прятать в зашивках - это единственный выход или есть более простой? Может магистрали в подвесном потолке это не так уж и плохо если они работают только на один этаж?
|
|
|
|
|
  |