Запорную арматуру необходимо обслуживать! Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27)  Запорную арматуру необходимо обслуживать! Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях. Igor Barishpolets, Бесколодезная прокладка коммуникаций (уже радуем) с обслуживаемыми помещениями на вводах, ответвлениях - в камерах это круто, что сказать. А что нужно обслуживать в хорошей задвижке? alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 17.2.2010, 11:18
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 11:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27)  Запорную арматуру необходимо обслуживать! Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях. Хорошую арматуру при правильной установке обслуживать не нужно. 8.30. ........... Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании. СНиП 2.04.02-84*
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Видимо за безколодезной установкой всё-таки будущее городских водопроводов, всё больше таких требований. Я изображаю не мудрствуя лукаво.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 17.2.2010, 11:24
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 11:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Аналогично. И правильно учесть длину штока.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.2.2010, 11:26
|
Guest Forum

|
Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 11:17)  alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить. Браво
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Леха_*
|
17.2.2010, 12:10
|
Guest Forum

|
привет всем! сейчас тоже озадачен этим вопросом! могу скинуть тебе инструкцию по монтажу бесколодезных гидрантов и + видео файл с монтажем (10Мб). могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить)
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Леха @ 17.2.2010, 12:10)  ...могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить) В раздел форума Нормативные документы. Сюда в тему ссылку на созданную в Нормативных документах тему. Там в теме при создании увидите опцию вложения файла http://forum.abok.ru/index.php?showforum=24Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 11:17)  ....(даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить. поиск выдает на безколодезную и бесколодезную норм. результат, потому что в самих темах пишут по другому в отличии от названия. А модератор - это не учитель русского языка.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_шифер_*
|
17.2.2010, 13:01
|
Guest Forum

|
Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01)  подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства это новое слово в НВК, а вы сами так проектируете, или видели такое решение у кого-то?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01)  Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании Это что-то газовое, мне кажется. Не тот раздел.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
В Турции так делают. В америке. В Сочах наверно тоже можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097

|
В Египте водопровод вообще лежит вдоль дороги на кучах песка вместо опор) Но все же в России думаю такой фокус не пройдет. Бесколодезная установка араматуры применяется для экономии места, а если городить огород с подъемами, забором вокруг арматуры на земле, утеплением всего этого дела то ни о каком выигрыше речь идти не может)
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 16:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01)  Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании А зачем поднимать? В земле Хавле стоит и работает прекрасно через шток в ковере.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Леха @ 17.2.2010, 14:10)  привет всем! сейчас тоже озадачен этим вопросом! могу скинуть тебе инструкцию по монтажу бесколодезных гидрантов и + видео файл с монтажем (10Мб). могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить) спасибо, скидывай в эту тему.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.2.2010, 20:36)  спасибо, скидывай в эту тему. эээ, alexandrpjatkov, а Вы не видите здесь сообщений 10 и 11 разве?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 23:27
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
ы-ыыы Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 10:17)  alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Цитата(OlgaO @ 17.2.2010, 11:20)  А модератор - это не учитель русского языка. эт точно
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2010, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Простите мне опечатку, пальцы заплелись. Я просто вспомнил один анекдот по утру: была тема с заголовком что-то вроде "безколодезная задвизжка", так начальство (к слову "модератор" как-то ревниво здесь относятся) пожурило автора за ошибку, мол, негоже с названиями так и поправило название на "безколодезная задвижка".
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2010, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(aleksey_v @ 18.2.2010, 0:04)  Простите мне опечатку, пальцы заплелись. Я просто вспомнил один анекдот по утру.... Когда просто вспоминаешь анекдоты по утру, то пальцы не должны заплетаться, иначе самому можно попасть в анекдотичную ситуацию.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2010, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Отчего же не должны? А попасть - совершенно не страшно.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2010, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214

|
хавле да, отлично стоит в земле. главное основание качественно подготовить, ну и вообще монтаж. и огородить от техники, пока штоки торчат из труб
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2010, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.2.2007
Пользователь №: 5877

|
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27)  При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях. Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01)  Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании  мама миа ... я даже не хочу представлять,что мне скажут в питерском водоканале про это ... у нас большинство задвижек беЗколодезно устанавливаются или в "ПК-комплекте" задвижка/штoк/ковер, а если боятся, что потеряют ковер - то сверху колечко с люком.  правда гидранты принимают только в колодцах
Сообщение отредактировал mayami - 24.2.2010, 17:54
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2010, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата правда гидранты принимают только в колодцах Вы уже отстали, "Севком" пробил установку гидрантов безколодезно, уже принимают, на очереди гидранты с шаром без задвижки.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2011, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Здраствуйте! Сталкивался ли кто-нибудь с требованиями бетонного основания под узел бесколодезных задвижек?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2011, 13:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 13:03)  Здраствуйте! Сталкивался ли кто-нибудь с требованиями бетонного основания под узел бесколодезных задвижек? Перебор будет.  Бетонное основание под ковер - надо. Если на газоне - надо и отмостку вокруг. А под задвижку зачем? Шток раньше сломается чем задвижку с трубами воткнут в землю..
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Тем не менее Водоканал прописывает этот пункт в ТУ  . Наверное, потому что внешняя нагрузка от проезжающего транспорта с поверхности земли будет предаваться через шток на подземный трубопровод.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Артем,в нашем регионе грунты не особо хорошие - просадка 1 и иногда 2-го типа, карст...Возможно и поэтому ещё.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2011, 15:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 13:47)  Тем не менее Водоканал прописывает этот пункт в ТУ  . Наверное, потому что внешняя нагрузка от проезжающего транспорта с поверхности земли будет предаваться через шток на подземный трубопровод. Жираф большой - ему видней (С) А если шток телескопический - как нагрузка через него передаётся?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2011, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Незнаю. Вопрос все-таки больше в том что из себя представляет такое основание и как отобразить это в проекте.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2011, 16:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 16:12)  Незнаю. Вопрос все-таки больше в том что из себя представляет такое основание и как отобразить это в проекте. Спросите у тех кто требует. Зачастую оно ничего из себя не представляет ввиду полной бесполезности. ИМХО. пс. поищите на сайтах производителей задвижек - может и найдете какие нибудь рекомендации..
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2011, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Кому интересно в Водоканале настоятельно рекомендуют установить плиту днища ПН-10 под фланцевую задвижку. Применение основания исключает передачу нагрузок на трубопровод при открытии-закрытии задвижек с помощью шпинделя.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2011, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(aminopower @ 13.7.2011, 9:59)  Применение основания исключает передачу нагрузок на трубопровод при открытии-закрытии задвижек с помощью шпинделя. Каких нагрузок?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2011, 15:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 13.7.2011, 8:59)  Кому интересно в Водоканале настоятельно рекомендуют установить плиту днища ПН-10 под фланцевую задвижку. Применение основания исключает передачу нагрузок на трубопровод при открытии-закрытии задвижек с помощью шпинделя. Маразм в квадрате... каким образом задвижку будут крепить к этому основанию?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2011, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2011, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2011, 16:07)  Маразм в квадрате... каким образом задвижку будут крепить к этому основанию? Крепить - ладно; на столбы в камерах ставят же. Но мотивировка "для не передавать нагрузки на трубу при открытии " - перебор.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2011, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Плита ПН-10 или другое ж.б основание не повредит. Как минимум для того чтобы предотвратить проседание грунта или его минимизировать. Упоры тоже обоснованы, так как наверняка ставите фланцевые задвижки, а ВЧШГ трубу ловите на ПФРК. Ежели у Вас все-таки другой вариант- покажите, обсудим.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.7.2011, 21:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сержжж @ 15.7.2011, 20:15)  Плита ПН-10 или другое ж.б основание не повредит. Как минимум для того чтобы предотвратить проседание грунта или его минимизировать. Упоры тоже обоснованы, так как наверняка ставите фланцевые задвижки, а ВЧШГ трубу ловите на ПФРК. Ежели у Вас все-таки другой вариант- покажите, обсудим.  Я Вам скажу больше того - и колодец не повредит ни задвижке ни трубопроводам...  Есть только одно но - при грамотном монтаже и эксплуатации оно не нужно. Надо руководствоваться документами производителей арматуры и труб, а не измышлизмами водоканалов.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.7.2011, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Сержжж @ 15.7.2011, 21:15)  Упоры тоже обоснованы, так как наверняка ставите фланцевые задвижки, а ВЧШГ трубу ловите на ПФРК. Какие упоры и как это зависит от фланцев на задвижке и пфрк?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2011, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
без упора может произойти сдвиг трубопровода при испытаниях =>труба имеет шанс выбраться из цепких объятий ПФРК
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2011, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Какие упоры? (Дубль два.)
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2011, 16:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сержжж @ 18.7.2011, 20:58)  без упора может произойти сдвиг трубопровода при испытаниях =>труба имеет шанс выбраться из цепких объятий ПФРК Испытания обычно проводят до установки арматуры.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2011, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Упоры обычные железобетонные. На углах поворота и ответвлениях. P.S. aleksey_v, у Вас есть реализованные проекты по наружке????
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2011, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Например можно сделать так.
Прикрепленные файлы
___.pdf ( 54,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 408
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2011, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Сержжж, понятия не имею. Черчу в стол. Вы не поняли, почему я вас мучаю упорами? Потому что они у вас: "задвижка фланцевая, а трубы на пфрк". Ваши упоры обычны и не зависят от типа соединения на задвижке и наличия пфрк.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2011, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание. Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???
Реальный текст ТУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2011, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Вероятнее всего либо городская сеть ????Ду 500???? либо просто опечатка. Свои косяки они обычно быстро исправляют.....))))
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2011, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание. Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???
Реальный текст ТУ.
Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание. Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???
Реальный текст ТУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2011, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Цитата(aleksey_v @ 19.7.2011, 21:54)  Сержжж, понятия не имею. Черчу в стол. Вы не поняли, почему я вас мучаю упорами? Потому что они у вас: "задвижка фланцевая, а трубы на пфрк". Ваши упоры обычны и не зависят от типа соединения на задвижке и наличия пфрк. Я и не утверждаю что мои упоры самые упористые в мире  . Вы теоретически спрашиваете или конкретный случай интересует?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2013, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Вернемся к теме безколодезной. имеется чугунный водопровод 100. ввод в частный дом будет 20 диаметром. ПЭ 100 SDR 11-20х2,0 марки "питьевая" необходимо использовать задвижку для безколодесной установки. каким образом? подскажите. я нашел что минимальная задвижка идет 40 диаметром чугун. вот тут есть размеры http://avrora-arm.ru/index/sitemenu/3897немного не понял одного. если сети проходят допустим на глубине 2.2 а высота 40-ой задвижки 197...то получается я не смогу ее использовать либо смогу но верхушка будет в земле???? как то не айс. немного прикинув....решил допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40 поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется. после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом. подскажите правильно ли ?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2013, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.7.2012
Из: Липецк
Пользователь №: 156183

|
немного прикинув....решил допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40 поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется. после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом.
Прикинте hawle Врезной хомут на трубу 100 с выходом на вентель 1" (меньше нет) переход и в дом, проще и недорого
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2013, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(flus_vk @ 6.11.2013, 17:40)  немного прикинув....решил допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40 поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется. после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом.
Прикинте hawle Врезной хомут на трубу 100 с выходом на вентель 1" (меньше нет) переход и в дом, проще и недорого вы видимо не до конца поняли что я хочу. у меня должна стоять задвижка для бесколодесного подключения. причем здесь хомут.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2013, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.7.2012
Из: Липецк
Пользователь №: 156183

|
У вас часный дом зачем вгонять зака в долги. Врезной хомут ставится на сеть под давлением и к нему сверху привинчивается "вентель для врезки", на вентель устанавливается шток и ковер сверху. Плюсы: 1. не останавливаете сеть 2. компактный узел (найдите каталог там есть картинка) 3. демократичная цена 4. гарантийное качество (не реклама) Узел для врезки посмотрите на www.hawle.ru
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2013, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(flus_vk @ 7.11.2013, 9:37)  У вас часный дом зачем вгонять зака в долги. Врезной хомут ставится на сеть под давлением и к нему сверху привинчивается "вентель для врезки", на вентель устанавливается шток и ковер сверху. Плюсы: 1. не останавливаете сеть 2. компактный узел (найдите каталог там есть картинка) 3. демократичная цена 4. гарантийное качество (не реклама) Узел для врезки посмотрите на www.hawle.ru сейчас понял о чем вы. у хавле есть такие хомуты и вентили. вопрос в том....вроде хомут стальной или чугунный не помню точно....у вентиля резба я так понял пластмасса........это то что я видел у них в каталоге....разве можно пластмассу в сталь закручивать...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2013, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.7.2012
Из: Липецк
Пользователь №: 156183

|
У hawle большая линейка чугунных и полиоксиметиленовых вентилей которые хорошо стыкуются между собой. Пока не попробуешь руками верится с трудом, не рекламирую, но для коттеджного строительства это находка.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2013, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970

|
Если речь о этом http://www.havvle.ru/PDF/VAG%20ARMATUREN/hod.pdf то в кран можно ввернуть латунный переход с трубной латунной резьбы на ПЭ трубу. Они надёжней пластмассовых переходов на ПЭ трубу
Сообщение отредактировал Ivan.k - 7.11.2013, 12:23
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2013, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.7.2012
Из: Липецк
Пользователь №: 156183

|
Если речь о этом http://www.havvle.ru/PDF/VAG%20ARMATUREN/hod.pdf то в кран можно ввернуть латунный переход с трубной латунной резьбы на ПЭ трубу. Они надёжней пластмассовых переходов на ПЭ трубу не я о другом (о тех которые в землю не страшно положить) - вентель с ISO фитингом для подключения ПЭ труб №3130 - вентиль с комбинацией насадок ISO №3151,3150
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2014, 9:11
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Доброе утро. Пришло замечание от зака, что мол отсутствуют дренажные колодцы при безколодезной установке задвижек. Задвижки установлены на ответвлении от кольцевого водопровода, вводе в проектируемые помещения. Я что то не понял: Что за дренажные колодцы при безколодезной установке? Как осуществляется отвод дренажа к этим колодцам? Откуда ведётся дренаж, в смысле у задвижки вроде я не нашёл спускного штуцера... может плохо искал? кто подскажет где его искать? Если нуден дренажный колодец, какой смысл делать безколодезную установку. Установить задвижку в колодец, и дренаж не нужен... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 27.2.2014, 9:31
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2014, 9:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 9:11)  Доброе утро. Пришло замечание от зака, что мол отсутствуют дренажные колодцы при безколодезной установке задвижек. Я что то не понял: Что за дренажные колодцы при безколодезной установке? Как осуществляется отвод дренажа к этим колодцам? Откуда ведётся дренаж, в смысле у задвижки вроде я не нашёл спускного штуцера... может плохо искал? кто подскажет где его искать? Если нуден дренажный колодец, какой смысл делать безколодезную установку. Установить задвижку в колодец, и дренаж не нужен... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался? Кроме как для опорожнения участков сети при авариях смысла нет. обычные "мокрые колодцы".
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2014, 9:23
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.2.2014, 10:14)  Кроме как для опорожнения участков сети при авариях смысла нет. обычные "мокрые колодцы". Откуда в этот мокрый колодец вода попадет? Откуда слив организован? Проложить дренажное кольцо вокруг задвижки что ли?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2014, 9:51
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Да и ещё вопрос. Каким образом осуществляется опорожнение ПГ при его безколодезной установке? Как я понимаю, если ПГ в колодце, слив можно организовать в "ведро". А вот как слить под землёй? вывести шланг под землей в ближайшую ливнёвку. тогда при открытии гидранта через сливное отверстие вода постоянно будет сливаться в ливнёвку?
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 27.2.2014, 9:54
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2014, 9:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 10:51)  Да и ещё вопрос. Каким образом осуществляется опорожнение ПГ при его безколодезной установке? Как я понимаю, если ПГ в колодце, слив можно организовать в "ведро". А вот как слить под землёй? вывести шланг под землей в ближайшую ливнёвку. тогда при открытии гидранта через сливное отверстие вода постоянно будет сливаться в ливнёвку? Так-см. рис. (nisip - это песок). В мокрых грунтах гидрант должен быть с обратным клапаном на сливе. Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 10:23)  Откуда в этот мокрый колодец вода попадет? Откуда слив организован? Проложить дренажное кольцо вокруг задвижки что ли? Из трубы через тройник - как обычно, пп.8.13-8.15 читать до просветления.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2014, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2014, 16:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(MEX-74 @ 28.2.2014, 12:50)  Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить? Естественно.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2014, 20:30
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(MEX-74 @ 28.2.2014, 14:50)  Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить? Да, а что удивительного?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2014, 13:17
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51391

|
Я проектировщик из Калининграда. Для нас бесколодезные задвижки обычное явление. Досталось нам это от немцев. Глубина заложения водопровода 1.50-1.8 м. Нам очень нравится запорно-регулирующая арматура и ПГ Хавле, АVК. В экспертизе, Водоканале все согласовывают без разговоров. А вот в Светлогорске Калининградской обл."Водоканал"у нас араматуру требуют только в колодцах. И знаете почему? Потому что согласовальщик - выпускник ВУЗа из Горького. Весь приморский город утыкан безобразными оголовками водопроводных колодцев.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2014, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Увы. По СП на пожар бесколодезная установка арматуры на сетях, обеспечивающих тушение, возможна только при обосновании в СТУ. Не знаю, как на это закрывают глаза в спб и прочих весях, т.к. заказчики сту врядли получают.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2014, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(nagger @ 29.3.2014, 13:15)  Увы. По СП на пожар бесколодезная установка арматуры на сетях, обеспечивающих тушение, возможна только при обосновании в СТУ. Не знаю, как на это закрывают глаза в спб и прочих весях, т.к. заказчики сту врядли получают. а ссылочку на пункт не дадите ?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2014, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
П. 8.7 СП 8.13130.2009.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_L@N@_*
|
21.1.2015, 9:27
|
Guest Forum

|
кто-нибудь делал сброс воды без устройства мокрых колодцев
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2015, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(L@N@ @ 21.1.2015, 9:27)  кто-нибудь делал сброс воды без устройства мокрых колодцев Работники водоканала при прорыве-регулярно, в котлован.
Сообщение отредактировал Fatik - 21.1.2015, 9:57
|
|
|
|
|
|
|
Гость_L@N@_*
|
21.1.2015, 10:13
|
Guest Forum

|
А при необходимости, если нужно опорожнить сеть, куда мне в проекте сделать сброс воды в мокрый колодец или в грунт?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2015, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(L@N@ @ 21.1.2015, 10:13)  А при необходимости, если нужно опорожнить сеть, куда мне в проекте сделать сброс воды в мокрый колодец или в грунт? В проекте лучше в колодец.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2015, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76042

|
Один раз можно сбросить "на рельеф" в пониженную точку, например в овраг или канаву и тд
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2015, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(ЗАнку @ 21.1.2015, 10:21)  Один раз можно сбросить "на рельеф" в пониженную точку, например в овраг или канаву и тд И слушать визг экологов...В проекте это ненужный геморрой.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|