alexandrpjatkov
сообщение 17.2.2010, 7:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



helpsmilie.gif helpsmilie.gif Впервые сталкиваюсь с необходимостью разработки проекта с бесколодезной установкой водопроводной арматуры (на этом твердо настаивает заказчик). Как в данном случае изображать профили сетей (как в данном случае изображаются пожарные гидранты, штоки для бесколодезной установки и коверы).И вообще кто может что нибудь посоветовать по бесколодезной установке арматуры- любой совет приму с благодарностью. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 77)
Igor Barishpolet...
сообщение 17.2.2010, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1222
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Запорную арматуру необходимо обслуживать!
Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Ляликов_*
сообщение 17.2.2010, 10:06
Сообщение #3





Guest Forum






ловите
http://www.glynwed.ru/documents/RUS_frialen_komplett.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.2.2010, 11:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27) *
Запорную арматуру необходимо обслуживать!
Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях.

Igor Barishpolets, Бесколодезная прокладка коммуникаций (уже радуем) с обслуживаемыми помещениями на вводах, ответвлениях - в камерах это круто, что сказать. А что нужно обслуживать в хорошей задвижке?
alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 17.2.2010, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2010, 11:21
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27) *
Запорную арматуру необходимо обслуживать!
Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях.

Хорошую арматуру при правильной установке обслуживать не нужно.

8.30.
...........
Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании.
СНиП 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 17.2.2010, 11:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Видимо за безколодезной установкой всё-таки будущее городских водопроводов, всё больше таких требований.
Я изображаю не мудрствуя лукаво.

Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 17.2.2010, 11:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 20,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2010, 11:25
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Аналогично. И правильно учесть длину штока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 17.2.2010, 11:26
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 11:17) *
alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить.

Браво smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Леха_*
сообщение 17.2.2010, 12:10
Сообщение #9





Guest Forum






привет всем! сейчас тоже озадачен этим вопросом! могу скинуть тебе инструкцию по монтажу бесколодезных гидрантов и + видео файл с монтажем (10Мб).
могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.2.2010, 12:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Леха @ 17.2.2010, 12:10) *
...могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить)

В раздел форума Нормативные документы. Сюда в тему ссылку на созданную в Нормативных документах тему. Там в теме при создании увидите опцию вложения файла
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=24

Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 11:17) *
....(даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить.

поиск выдает на безколодезную и бесколодезную норм. результат, потому что в самих темах пишут по другому в отличии от названия. А модератор - это не учитель русского языка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Леха_*
сообщение 17.2.2010, 12:57
Сообщение #11





Guest Forum






http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46353
вот!

Сообщение отредактировал andrey R - 17.2.2010, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шифер_*
сообщение 17.2.2010, 13:01
Сообщение #12





Guest Forum






Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.2.2010, 13:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01) *
подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства

это новое слово в НВК, а вы сами так проектируете, или видели такое решение у кого-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.2.2010, 13:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01) *
Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании

Это что-то газовое, мне кажется. Не тот раздел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 17.2.2010, 14:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



В Турции так делают. В америке.
В Сочах наверно тоже можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 17.2.2010, 14:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



В Египте водопровод вообще лежит вдоль дороги на кучах песка вместо опор)
Но все же в России думаю такой фокус не пройдет. Бесколодезная установка араматуры применяется для экономии места, а если городить огород с подъемами, забором вокруг арматуры на земле, утеплением всего этого дела то ни о каком выигрыше речь идти не может)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2010, 16:02
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01) *
Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании

А зачем поднимать? В земле Хавле стоит и работает прекрасно через шток в ковере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.2.2010, 20:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Леха @ 17.2.2010, 14:10) *
привет всем! сейчас тоже озадачен этим вопросом! могу скинуть тебе инструкцию по монтажу бесколодезных гидрантов и + видео файл с монтажем (10Мб).
могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить)

спасибо, скидывай в эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.2.2010, 23:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.2.2010, 20:36) *
спасибо, скидывай в эту тему.

эээ, alexandrpjatkov, а Вы не видите здесь сообщений 10 и 11 разве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.2.2010, 23:27
Сообщение #20


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ы-ыыы biggrin.gif
Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 10:17) *
alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с".



Цитата(OlgaO @ 17.2.2010, 11:20) *
А модератор - это не учитель русского языка.
эт точно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.2.2010, 0:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Простите мне опечатку, пальцы заплелись.
Я просто вспомнил один анекдот по утру: была тема с заголовком что-то вроде "безколодезная задвизжка", так начальство (к слову "модератор" как-то ревниво здесь относятся) пожурило автора за ошибку, мол, негоже с названиями так и поправило название на "безколодезная задвижка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.2.2010, 9:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(aleksey_v @ 18.2.2010, 0:04) *
Простите мне опечатку, пальцы заплелись.
Я просто вспомнил один анекдот по утру....

Когда просто вспоминаешь анекдоты по утру, то пальцы не должны заплетаться, иначе самому можно попасть в анекдотичную ситуацию.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.2.2010, 15:46
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Отчего же не должны? А попасть - совершенно не страшно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rolex
сообщение 24.2.2010, 16:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214



хавле да, отлично стоит в земле. главное основание качественно подготовить, ну и вообще монтаж. и огородить от техники, пока штоки торчат из труб biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mayami
сообщение 24.2.2010, 17:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.2.2007
Пользователь №: 5877



Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27) *
При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях.

Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01) *
Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании


blink.gif мама миа ... я даже не хочу представлять,что мне скажут в питерском водоканале про это ...
у нас большинство задвижек беЗколодезно устанавливаются или в "ПК-комплекте"

задвижка/штoк/ковер, а если боятся, что потеряют ковер - то сверху колечко с люком.
ph34r.gif

правда гидранты принимают только в колодцах

Сообщение отредактировал mayami - 24.2.2010, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 24.2.2010, 22:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата
правда гидранты принимают только в колодцах

Вы уже отстали, "Севком" пробил установку гидрантов безколодезно, уже принимают, на очереди гидранты с шаром без задвижки. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mayami
сообщение 24.2.2010, 22:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.2.2007
Пользователь №: 5877



clap.gif biggrin.gif спасибо ))) в последних объектах для собственных сетей водоканала рекомендовали колодцы) но инфа полезная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.7.2011, 13:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Здраствуйте! Сталкивался ли кто-нибудь с требованиями бетонного основания под узел бесколодезных задвижек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2011, 13:21
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 13:03) *
Здраствуйте! Сталкивался ли кто-нибудь с требованиями бетонного основания под узел бесколодезных задвижек?

Перебор будет. rolleyes.gif Бетонное основание под ковер - надо. Если на газоне - надо и отмостку вокруг.
А под задвижку зачем? Шток раньше сломается чем задвижку с трубами воткнут в землю..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.7.2011, 13:47
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Тем не менее Водоканал прописывает этот пункт в ТУ rolleyes.gif . Наверное, потому что внешняя нагрузка от проезжающего транспорта с поверхности земли будет предаваться через шток на подземный трубопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 12.7.2011, 14:18
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Артем,в нашем регионе грунты не особо хорошие - просадка 1 и иногда 2-го типа, карст...Возможно и поэтому ещё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2011, 15:47
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 13:47) *
Тем не менее Водоканал прописывает этот пункт в ТУ rolleyes.gif . Наверное, потому что внешняя нагрузка от проезжающего транспорта с поверхности земли будет предаваться через шток на подземный трубопровод.

Жираф большой - ему видней (С) biggrin.gif
А если шток телескопический - как нагрузка через него передаётся? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.7.2011, 16:12
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Незнаю. Вопрос все-таки больше в том что из себя представляет такое основание и как отобразить это в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2011, 16:38
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 16:12) *
Незнаю. Вопрос все-таки больше в том что из себя представляет такое основание и как отобразить это в проекте.

Спросите у тех кто требует. Зачастую оно ничего из себя не представляет ввиду полной бесполезности. ИМХО.
пс.
поищите на сайтах производителей задвижек - может и найдете какие нибудь рекомендации..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.7.2011, 8:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Кому интересно в Водоканале настоятельно рекомендуют установить плиту днища ПН-10 под фланцевую задвижку. Применение основания исключает передачу нагрузок на трубопровод при открытии-закрытии задвижек с помощью шпинделя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.7.2011, 12:13
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(aminopower @ 13.7.2011, 9:59) *
Применение основания исключает передачу нагрузок на трубопровод при открытии-закрытии задвижек с помощью шпинделя.

Каких нагрузок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2011, 15:07
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 13.7.2011, 8:59) *
Кому интересно в Водоканале настоятельно рекомендуют установить плиту днища ПН-10 под фланцевую задвижку. Применение основания исключает передачу нагрузок на трубопровод при открытии-закрытии задвижек с помощью шпинделя.

Маразм в квадрате... newconfus.gif
каким образом задвижку будут крепить к этому основанию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.7.2011, 18:58
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Вот нашел что-то похожее
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Untitled_Scanned_01.jpg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Прикрепленный файл  Untitled_Scanned_2.jpg ( 579,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.7.2011, 19:51
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2011, 16:07) *
Маразм в квадрате... newconfus.gif
каким образом задвижку будут крепить к этому основанию?

Крепить - ладно; на столбы в камерах ставят же. Но мотивировка "для не передавать нагрузки на трубу при открытии " - перебор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сержжж
сообщение 15.7.2011, 20:15
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251



Плита ПН-10 или другое ж.б основание не повредит. Как минимум для того чтобы предотвратить проседание грунта или его минимизировать. Упоры тоже обоснованы, так как наверняка ставите фланцевые задвижки, а ВЧШГ трубу ловите на ПФРК. Ежели у Вас все-таки другой вариант- покажите, обсудим. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2011, 21:37
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сержжж @ 15.7.2011, 20:15) *
Плита ПН-10 или другое ж.б основание не повредит. Как минимум для того чтобы предотвратить проседание грунта или его минимизировать. Упоры тоже обоснованы, так как наверняка ставите фланцевые задвижки, а ВЧШГ трубу ловите на ПФРК. Ежели у Вас все-таки другой вариант- покажите, обсудим. rolleyes.gif

Я Вам скажу больше того - и колодец не повредит ни задвижке ни трубопроводам... rolleyes.gif
Есть только одно но - при грамотном монтаже и эксплуатации оно не нужно. Надо руководствоваться документами производителей арматуры и труб, а не измышлизмами водоканалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.7.2011, 22:00
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Сержжж @ 15.7.2011, 21:15) *
Упоры тоже обоснованы, так как наверняка ставите фланцевые задвижки, а ВЧШГ трубу ловите на ПФРК.

Какие упоры и как это зависит от фланцев на задвижке и пфрк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сержжж
сообщение 18.7.2011, 20:58
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251



без упора может произойти сдвиг трубопровода при испытаниях =>труба имеет шанс выбраться из цепких объятий ПФРК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.7.2011, 22:56
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Какие упоры? (Дубль два.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.7.2011, 16:22
Сообщение #45


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сержжж @ 18.7.2011, 20:58) *
без упора может произойти сдвиг трубопровода при испытаниях =>труба имеет шанс выбраться из цепких объятий ПФРК

Испытания обычно проводят до установки арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сержжж
сообщение 19.7.2011, 20:04
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251



Упоры обычные железобетонные. На углах поворота и ответвлениях.
P.S. aleksey_v, у Вас есть реализованные проекты по наружке????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сержжж
сообщение 19.7.2011, 20:29
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251



Например можно сделать так.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 54,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 408
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.7.2011, 20:54
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Сержжж, понятия не имею. Черчу в стол.
Вы не поняли, почему я вас мучаю упорами? Потому что они у вас: "задвижка фланцевая, а трубы на пфрк". Ваши упоры обычны и не зависят от типа соединения на задвижке и наличия пфрк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.7.2011, 22:07
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание.
Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???

Реальный текст ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сержжж
сообщение 19.7.2011, 22:10
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251



Вероятнее всего либо городская сеть ????Ду 500???? либо просто опечатка. Свои косяки они обычно быстро исправляют.....))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.7.2011, 22:13
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание.
Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???

Реальный текст ТУ.

Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание.
Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???

Реальный текст ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сержжж
сообщение 19.7.2011, 22:13
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251



Цитата(aleksey_v @ 19.7.2011, 21:54) *
Сержжж, понятия не имею. Черчу в стол.
Вы не поняли, почему я вас мучаю упорами? Потому что они у вас: "задвижка фланцевая, а трубы на пфрк". Ваши упоры обычны и не зависят от типа соединения на задвижке и наличия пфрк.


Я и не утверждаю что мои упоры самые упористые в мире dry.gif . Вы теоретически спрашиваете или конкретный случай интересует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 6.11.2013, 14:27
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Вернемся к теме безколодезной.

имеется чугунный водопровод 100.
ввод в частный дом будет 20 диаметром. ПЭ 100 SDR 11-20х2,0 марки "питьевая"
необходимо использовать задвижку для безколодесной установки.
каким образом? подскажите. я нашел что минимальная задвижка идет 40 диаметром чугун.
вот тут есть размеры http://avrora-arm.ru/index/sitemenu/3897
немного не понял одного. если сети проходят допустим на глубине 2.2 а высота 40-ой задвижки 197...то получается я не смогу ее использовать либо смогу но верхушка будет в земле???? как то не айс.

немного прикинув....решил
допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40
поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется.
после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом.

подскажите правильно ли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flus_vk
сообщение 6.11.2013, 16:40
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.7.2012
Из: Липецк
Пользователь №: 156183



немного прикинув....решил
допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40
поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется.
после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом.

Прикинте hawle
Врезной хомут на трубу 100 с выходом на вентель 1" (меньше нет) переход и в дом, проще и недорого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 6.11.2013, 16:56
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(flus_vk @ 6.11.2013, 17:40) *
немного прикинув....решил
допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40
поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется.
после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом.

Прикинте hawle
Врезной хомут на трубу 100 с выходом на вентель 1" (меньше нет) переход и в дом, проще и недорого



вы видимо не до конца поняли что я хочу. у меня должна стоять задвижка для бесколодесного подключения. причем здесь хомут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flus_vk
сообщение 7.11.2013, 8:37
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.7.2012
Из: Липецк
Пользователь №: 156183



У вас часный дом зачем вгонять зака в долги.
Врезной хомут ставится на сеть под давлением и к нему сверху привинчивается "вентель для врезки", на вентель устанавливается шток и ковер сверху.
Плюсы:
1. не останавливаете сеть
2. компактный узел (найдите каталог там есть картинка)
3. демократичная цена
4. гарантийное качество (не реклама)
Узел для врезки посмотрите на www.hawle.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 7.11.2013, 11:18
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(flus_vk @ 7.11.2013, 9:37) *
У вас часный дом зачем вгонять зака в долги.
Врезной хомут ставится на сеть под давлением и к нему сверху привинчивается "вентель для врезки", на вентель устанавливается шток и ковер сверху.
Плюсы:
1. не останавливаете сеть
2. компактный узел (найдите каталог там есть картинка)
3. демократичная цена
4. гарантийное качество (не реклама)
Узел для врезки посмотрите на www.hawle.ru


сейчас понял о чем вы.
у хавле есть такие хомуты и вентили.
вопрос в том....вроде хомут стальной или чугунный не помню точно....у вентиля резба я так понял пластмасса........это то что я видел у них в каталоге....разве можно пластмассу в сталь закручивать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flus_vk
сообщение 7.11.2013, 12:19
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.7.2012
Из: Липецк
Пользователь №: 156183



У hawle большая линейка чугунных и полиоксиметиленовых вентилей которые хорошо стыкуются между собой.
Пока не попробуешь руками верится с трудом, не рекламирую, но для коттеджного строительства это находка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan.k
сообщение 7.11.2013, 12:20
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970



Если речь о этом http://www.havvle.ru/PDF/VAG%20ARMATUREN/hod.pdf то в кран можно ввернуть латунный переход с трубной латунной резьбы на ПЭ трубу. Они надёжней пластмассовых переходов на ПЭ трубу

Сообщение отредактировал Ivan.k - 7.11.2013, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flus_vk
сообщение 7.11.2013, 12:48
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.7.2012
Из: Липецк
Пользователь №: 156183



Если речь о этом http://www.havvle.ru/PDF/VAG%20ARMATUREN/hod.pdf то в кран можно ввернуть латунный переход с трубной латунной резьбы на ПЭ трубу. Они надёжней пластмассовых переходов на ПЭ трубу

не я о другом (о тех которые в землю не страшно положить)
- вентель с ISO фитингом для подключения ПЭ труб №3130
- вентиль с комбинацией насадок ISO №3151,3150
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 27.2.2014, 9:11
Сообщение #61


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Доброе утро.
Пришло замечание от зака, что мол отсутствуют дренажные колодцы при безколодезной установке задвижек. Задвижки установлены на ответвлении от кольцевого водопровода, вводе в проектируемые помещения. Я что то не понял:
Что за дренажные колодцы при безколодезной установке?
Как осуществляется отвод дренажа к этим колодцам?
Откуда ведётся дренаж, в смысле у задвижки вроде я не нашёл спускного штуцера... может плохо искал? кто подскажет где его искать? smile.gif
Если нуден дренажный колодец, какой смысл делать безколодезную установку. Установить задвижку в колодец, и дренаж не нужен...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 27.2.2014, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.2.2014, 9:14
Сообщение #62


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 9:11) *
Доброе утро.
Пришло замечание от зака, что мол отсутствуют дренажные колодцы при безколодезной установке задвижек. Я что то не понял:
Что за дренажные колодцы при безколодезной установке?
Как осуществляется отвод дренажа к этим колодцам?
Откуда ведётся дренаж, в смысле у задвижки вроде я не нашёл спускного штуцера... может плохо искал? кто подскажет где его искать? smile.gif
Если нуден дренажный колодец, какой смысл делать безколодезную установку. Установить задвижку в колодец, и дренаж не нужен...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?

Кроме как для опорожнения участков сети при авариях смысла нет.
обычные "мокрые колодцы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 27.2.2014, 9:23
Сообщение #63


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Serg Ivanov @ 27.2.2014, 10:14) *
Кроме как для опорожнения участков сети при авариях смысла нет.
обычные "мокрые колодцы".

Откуда в этот мокрый колодец вода попадет? Откуда слив организован? Проложить дренажное кольцо вокруг задвижки что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 27.2.2014, 9:51
Сообщение #64


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Да и ещё вопрос. Каким образом осуществляется опорожнение ПГ при его безколодезной установке? Как я понимаю, если ПГ в колодце, слив можно организовать в "ведро". А вот как слить под землёй? вывести шланг под землей в ближайшую ливнёвку. тогда при открытии гидранта через сливное отверстие вода постоянно будет сливаться в ливнёвку?

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 27.2.2014, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2014, 9:24
Сообщение #65


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 10:51) *
Да и ещё вопрос. Каким образом осуществляется опорожнение ПГ при его безколодезной установке? Как я понимаю, если ПГ в колодце, слив можно организовать в "ведро". А вот как слить под землёй? вывести шланг под землей в ближайшую ливнёвку. тогда при открытии гидранта через сливное отверстие вода постоянно будет сливаться в ливнёвку?

Так-см. рис. (nisip - это песок). В мокрых грунтах гидрант должен быть с обратным клапаном на сливе.

Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 10:23) *
Откуда в этот мокрый колодец вода попадет? Откуда слив организован? Проложить дренажное кольцо вокруг задвижки что ли?

Из трубы через тройник - как обычно, пп.8.13-8.15 читать до просветления.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 181
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 28.2.2014, 11:50
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2014, 16:00
Сообщение #67


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MEX-74 @ 28.2.2014, 12:50) *
Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить?

Естественно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.2.2014, 20:30
Сообщение #68


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(MEX-74 @ 28.2.2014, 14:50) *
Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить?

Да, а что удивительного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LidiaOwen
сообщение 28.3.2014, 13:17
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51391



Я проектировщик из Калининграда. Для нас бесколодезные задвижки обычное явление. Досталось нам это от немцев. Глубина заложения водопровода 1.50-1.8 м. Нам очень нравится запорно-регулирующая арматура и ПГ Хавле, АVК. В экспертизе, Водоканале все согласовывают без разговоров. А вот в Светлогорске Калининградской обл."Водоканал"у нас араматуру требуют только в колодцах. И знаете почему? Потому что согласовальщик - выпускник ВУЗа из Горького. Весь приморский город утыкан безобразными оголовками водопроводных колодцев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.3.2014, 12:15
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Увы. По СП на пожар бесколодезная установка арматуры на сетях, обеспечивающих тушение, возможна только при обосновании в СТУ. Не знаю, как на это закрывают глаза в спб и прочих весях, т.к. заказчики сту врядли получают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.8.2014, 15:18
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(nagger @ 29.3.2014, 13:15) *
Увы. По СП на пожар бесколодезная установка арматуры на сетях, обеспечивающих тушение, возможна только при обосновании в СТУ. Не знаю, как на это закрывают глаза в спб и прочих весях, т.к. заказчики сту врядли получают.

а ссылочку на пункт не дадите ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.8.2014, 16:21
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



П. 8.7 СП 8.13130.2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_L@N@_*
сообщение 21.1.2015, 9:27
Сообщение #73





Guest Forum






кто-нибудь делал сброс воды без устройства мокрых колодцев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.1.2015, 9:56
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(L@N@ @ 21.1.2015, 9:27) *
кто-нибудь делал сброс воды без устройства мокрых колодцев

Работники водоканала при прорыве-регулярно, в котлован.

Сообщение отредактировал Fatik - 21.1.2015, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_L@N@_*
сообщение 21.1.2015, 10:13
Сообщение #75





Guest Forum






А при необходимости, если нужно опорожнить сеть, куда мне в проекте сделать сброс воды в мокрый колодец или в грунт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.1.2015, 10:15
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(L@N@ @ 21.1.2015, 10:13) *
А при необходимости, если нужно опорожнить сеть, куда мне в проекте сделать сброс воды в мокрый колодец или в грунт?

В проекте лучше в колодец. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЗАнку
сообщение 21.1.2015, 10:21
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76042



Один раз можно сбросить "на рельеф" в пониженную точку, например в овраг или канаву и тд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.1.2015, 10:38
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(ЗАнку @ 21.1.2015, 10:21) *
Один раз можно сбросить "на рельеф" в пониженную точку, например в овраг или канаву и тд

И слушать визг экологов...В проекте это ненужный геморрой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных