	 |  Подключение котельной к существующей теплотрассе , Кто нить сталкивался? |  |  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 14:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 1223
 
 
 
  
 | 
				Добрый день.  Имеется объект – подключение к существующей теплотрассе котельной – утилизатора тепла газопоршневой теплоэлектростанции. В задании указано – подключить утилизатор на параллельную работу с существующей котельной. Предлагают организовать условное деление существующих сетей с устройством в месте деления оборудования по регулированию (смешению) и узла учета. Проблема в том что котельная – утилизатор имеет меняющуюся по времени мощность выдачи тепла от 13500 кВт до фактически 0, ее работа – зависит от электрической нагрузки электростанции. Вопрос – как осуществить регулирование (смешение). Фактически котельные будут выдавать в сеть разные параметры, причем у утилизатора они меняются в независимости от температурного графика, то есть если котельная утилизатор будет выдавать больше энергии – то избыток необходимо отдавать в сети относящиеся к котельной существующей, а при недостатке – наоборот. Как, за счет чего обеспечить такой режим работы? Параметры тепловых сетей на отопление: Т1 = 95 ºС. Т2 = 70 ºС. P1 - P2 = 30 м. в. ст. (P1 = 50 м. в. ст., P2 = 20 м. в. ст.). Мощность существующей котельной максимальная 58,2 Гкал, минимальная 4,45 Гкал. Тепловые сети проложены по эстакаде, регион – Свердловская область. Пожалуйста – если кто сталкивался с подобным, посоветуйте что можно придумать? Может есть какие то стандартные узлы (станции) смешения с автоматикой?   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 25)
	 
	
		|  | 
				  18.2.2010, 15:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 251
 Регистрация: 22.6.2007
 Пользователь №: 9644
 
 
 
  
 | 
				Была ситуация в чем-то похожая. Только теплообненники между кнтуром ГПА и сетями были установлены в самой котельной. В этом случае можно было подключить их в обратку перед стрелкой, что давало максимальный съем тепла с ГПА и снижение нагрузки на котлы в независимости от отдаваемой мощности.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 15:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 359
 Регистрация: 13.9.2009
 Из: СПБ
 Пользователь №: 38415
 
 
 
  
 | 
				Есть пара вопросов, т.к. ситуация не ясна.1. Есть ограничения по минимальному расходу через котел утилизатор (в соответствии с инструкцией по эксплуатации, паспортом)?
 2. Какой тип ГПЭА ?, (обычно минимальный режим по  мощности 25-30%)
 3. Параллельная работа не стандартный вариант, обычно греют котлом утилизатором обратку тепловой сети.
 Если одновременно работает котельная и мини ТЭС (качественное регулирование) то температура воды в подающем трубопроводе одинакова  у котельной и мини ТЭС. Котел утилизатор надо подключать через теплообменник
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 15:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 1223
 
 
 
  
 | 
				У меня была такая идея, но тянуть трубы с теплообменников утилизатора в котельную никто не даст. А все же по подключении паралельно?
 Например в книге: "Теплоснабжение. А. А. Ионин, Б. М. Хлыбов, В. Н. Братенков, Е. Н. Терлецкая" что - то подобное описано на стр. 152
 "В нормальном режиме теплоноситель движется по всем
 теплопроводам системы и понятие кольцующей «перемычки» теряет
 смысл, тем более, что при переменных гидравлических режимах точки
 схода потоков могут перемещаться, и роль «перемычки» будут выпол-
 выполнять различные участки сети. Поскольку резервные элементы тепловой
 сети всегда находятся в работе, такое резервирование называется на-
 нагруженным."
 Как то же подключают на одну магистраль несколько котельных в разных ее местах, или я ошибаюсъ?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 15:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 359
 Регистрация: 13.9.2009
 Из: СПБ
 Пользователь №: 38415
 
 
 
  
 | 
				 	У меня была такая идея, но тянуть трубы с теплообменников утилизатора в котельную никто не даст. 
 Вы меня не поняли.
 Тепловая сеть и котел- утилизатор должны подключаться через теплообменники
 
 Сообщение отредактировал tolant - 18.2.2010, 15:37
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 15:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 288
 Регистрация: 17.2.2010
 Из: Самара
 Пользователь №: 46844
 
 
 
  
 | 
				Подключают, но такую сеть наладить практически невозможно. Кроме того котельные несут стабильную нагрузку. Если рассмотреть вариант нагрева обратки с того куста, который расположен за минитэц? То есть обратка с этого куста подается в КУ нагревается и качается опять же в обратку и далее на котельную. Но здесь очень тщательно надо просчитать расходы воды с этого куста и гидравлику, т.к. можем поиметь проблему с теплоснабжением объектов между минитэц и котельной.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 15:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 1223
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tolant @ 18.2.2010, 15:25)  Есть пара вопросов, т.к. ситуация не ясна.1. Есть ограничения по минимальному расходу через котел утилизатор (в соответствии с инструкцией по эксплуатации, паспортом)?
 2. Какой тип ГПЭА ?, (обычно минимальный режим по  мощности 25-30%)
 3. Параллельная работа не стандартный вариант, обычно греют котлом утилизатором обратку тепловой сети.
 Если одновременно работает котельная и мини ТЭС (качественное регулирование) то температура воды в подающем трубопроводе одинакова  у котельной и мини ТЭС. Котел утилизатор надо подключать через теплообменник
 1 Представитель зак. говорит именно о 0, min гарантированную производительность мне еще не предоставили. 2 с типом так же неясно (еще не разобрался), будет  стоять установка Wärtsilä (покрайней мере газо генератор) 3 В том то  и дело - как сделать одинаковой температуру и давление у котельной и на выходе утилизатора. У котлов - утилизаторов действительно будут теплообменники, ток оборудование еще не подобрано, сейчас подгружу принципиальную схему утилизации Принципиальная схема (по крайней мере бойлерная)
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 15:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 251
 Регистрация: 22.6.2007
 Пользователь №: 9644
 
 
 
  
 | 
				Идея на параллельное подключение. Можно, например, забирать воду из обратки сети через теплообменник гнать ее в подачу. При этом частотником держать давление на выходе в сеть. Регулированием процента газов проходящих через утилизатор -- держать безопасную температуру в утилизаторе на его подачу можете завести воду с контура охлаждения двигателя чтоб уж полностью все забрать (если все не нужно будет, то включится градирня). Дросселируя теплообменник между сетью и утилизатором на стороне сети --- держать температуру на выходе в сеть по температурному графику.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 16:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 1223
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sir_puding @ 18.2.2010, 15:59)  Идея на параллельное подключение. Можно, например, забирать воду из обратки сети через теплообменник гнать ее в подачу. При этом частотником держать давление на выходе в сеть. Регулированием процента газов проходящих через утилизатор -- держать безопасную температуру в утилизаторе на его подачу можете завести воду с контура охлаждения двигателя чтоб уж полностью все забрать (если все не нужно будет, то включится градирня). Дросселируя теплообменник между сетью и утилизатором на стороне сети --- держать температуру на выходе в сеть по температурному графику. По технологии вода с утилизатора так и идет на охлаждение газогенератора, предварительно охлаждаясь. Идея ясна, ток какой автоматикой ее осуществить: надо рег. задвижки на дымоходах котлов - утилизаторов, трехходовые на теплообменники на контуре утилизации, датчики температуры, давления и сигналы на управление всем плюс насосы в контуре на теплосеть. А еще неизвестно как там с существующей котельной и какие параметры будет держать она... Не получится ли автоматика в таком случае золотой?
				Сообщение отредактировал SNip - 18.2.2010, 16:09 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 16:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 251
 Регистрация: 22.6.2007
 Пользователь №: 9644
 
 
 
  
 | 
				Если хотите дешево и ни с кем не договариваться, то проще всего врезаться в обратку сети. Только все равно заслонки понадобятся с приводами чтобы аварийно остановить котел не заглушая двигатель.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 16:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 1223
 
 
 
  
 | 
				Если в месте подключения котельной - утилизатора в теплообменники ее завести обратку и греть тот объем воды, который идет от потребителей после врезки? Тогда не надо будет и автоматику ставить, ток единственно - обратка в котельной будет завышена... как котельщики на это посмотрят интересно?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.2.2010, 21:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 359
 Регистрация: 13.9.2009
 Из: СПБ
 Пользователь №: 38415
 
 
 
  
 | 
				3. Параллельная работа не стандартный вариант, обычно греют котлом утилизатором обратку тепловой сети.
				
 Сообщение отредактировал tolant - 18.2.2010, 21:31
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.2.2010, 8:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 288
 Регистрация: 17.2.2010
 Из: Самара
 Пользователь №: 46844
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SNip @ 18.2.2010, 17:31)  Если в месте подключения котельной - утилизатора в теплообменники ее завести обратку и греть тот объем воды, который идет от потребителей после врезки? Тогда не надо будет и автоматику ставить, ток единственно - обратка в котельной будет завышена... как котельщики на это посмотрят интересно? Я об этом же выше написал. Котельщики на это никак не посмотрят, если конечно не доведешь температуру воды до состояния насыщения. Температура обратки контролируется у потребителей.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.2.2010, 8:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 1223
 
 
 
  
 | 
				Всем - всем большое спасибо за идею, буду ее продвигать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.2.2010, 21:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Буржуи такую схему используют широко, причем законодательно закреплено первоочередной прием утилизированного тепла от таких станций, мусоросжигательных заводов. По-моему там одна тонкость существует дополнительная закольцованая  (труба) " т.н.общей обратки" между генерирующими источниками тепла, работающими каждая - на свой район своими насосными. Прогоняемую по кольцу воду подпитывают энтальпией утилизации и отбирают на районы. добирая по графику уже "локальными котельными" и ТЭЦ на свои районы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.2.2010, 21:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Артем Самараиспытатель
 +1
 Всё верно!
 
 Сообщение отредактировал jota - 19.2.2010, 21:50
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.2.2010, 3:45 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SNip @ 18.2.2010, 16:07)  По технологии вода с утилизатора так и идет на охлаждение газогенератора, предварительно охлаждаясь... Как говорил Винни Пух в мультике: "Это неправильные пчелы и они делают неправильный мёд!" Большинство производителей рекомендуют примерно такое подключение: Подключение ГПУ к теплосети делается через промежуточный контур. Всего контуров получается три: в первом находится рубашка ГПУ, котел-утилизатор на выхлопе ГПУ, промежуточный теплообменник и охладитель. Контур выдает столько тепла, сколько может. Охладитель нужен для подержания нужной температуры в рубашке. Второй контур состоит из первого и второго промежуточных теплообменников и пиковых котлов. В этом контуре проводится доведение температуры теплоносителя до значений, требуемых теплосетью. Завершающий третий контур представляет собой теплосеть с промежуточным (вторым) теплообменником. В этот контур передаётся тепло от ГПУ и пиковых котлов. Если промежуточный контур не делать, то придется или вводить ограничения на режим работы ГПУ, или мудрить с расходом воды, или мудрить с расчетами по теплу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.2.2010, 11:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(timmy @ 21.2.2010, 2:45)  Если промежуточный контур не делать, то придется или вводить ограничения на режим работы ГПУ, или мудрить с расходом воды, или мудрить с расчетами по теплу. Тоже верно, если расход тепловой сети и утилизатора соизмеримы. Если же расход в тепловой сети на порядок выше, то утилизатор включаясь по кольцевой схеме в обратку будет просто загружать избыток тепла и несколько разгружать основной генератор. Это и есть классический пример утилизации. Когда мощность утилизатора соизмерима необходимой мощности потребителя - это уже альтернативный источник и алгоритм управления усложняется.....приближаясь к вашему варианту....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.2.2010, 13:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1222
 Регистрация: 16.7.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 68
 
 
 
  
 | 
				Данная задача решается при применении центральной диспетчерской системы теплоснабжения. Работа системы теплоснабжения основана на поддержании температурного графика теплоносителя (расход тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха).
 Таким образом, в сети может быть несколько источников тепловой энергии.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.2.2010, 16:41 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 21.2.2010, 11:53)  Тоже верно, если расход тепловой сети и утилизатора соизмеримы.Если же расход в тепловой сети на порядок выше, то утилизатор включаясь по кольцевой схеме в обратку будет просто загружать избыток тепла и несколько разгружать основной генератор. Это и есть классический пример утилизации.
 Когда мощность утилизатора соизмерима необходимой мощности потребителя - это уже альтернативный источник и алгоритм управления усложняется.....приближаясь к вашему варианту....
 Там два генерирующих устройства - низкотемпературная рубашка двигателя и высокотемпературный котел-утилизатор. Оба на один контур работают, потому что иначе заявляемого теплосъема не будет. Поэтому классического примера утилизации не получится.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2010, 12:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 1223
 
 
 
  
 | 
				Прорабатываю принципиальную схему для утилизации, посмотрите пожалуйста вложенный файл. Особенно интересует какая автоматика для данной схемы потребуется? Я так понимаю стандартной на такую не найти - Danfoss сюда навряд ли прицепишъ... Ну и по работе схемы - может что неправильно начертил? Заранее спасибо.
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2010, 17:04 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				Прикольно. По контуру газопоршневых установок и котлов-утилизаторов не решен вопрос с отводом неиспользуемого тепла в период минимального теплопотребления. Кроме того отсутствуют сами ГПУ, а основной подвод тепла пойдет именно от них. Производитель рекомендует организовать контуры примерно так:   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.2.2010, 13:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 1223
 
 
 
  
 | 
				По контуру газопоршневых установок и котлов-утилизаторов все вопросы решены фирмой - поставщиком оборудования, в их проектах и есть такая принципиальная схема. Меня же интересует контур после теплообменников то есть тот в который будут входить сети теплоснабжения. То есть мы ток теплообменники свои ставим, насосы на сеть и автоматику - ту что поддерживает работу, поддержание параметров на сеть теплоснабжения. И еще на котел утилизатор - байпас дымовых газов, это помойму в газопоршневой не учтено.  Сообщение отредактировал SNip - 27.2.2010, 13:29 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.2.2010, 6:17 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				Хм. Ну если поставщик имеет целью запутать проектировщика (монтажника, эксплуатационника...), то у него это великолепно получилось. По крайней мере мне пришлось не один раз поводить пальцем по вашей схеме, чтобы сообразить в какую сторону какой поток направляется. И я до сих пор не уверен, что всё понял верно. Вот у них в схеме один теплообменник на 2000 кВт, другой на 500 кВт и стоят они вроде бы в одном контуре... Вопрос. Если мне не потребуется 2000 кВт на теплоснабжение, куда я их буду сбрасывать? На драйкулер? А его точно хватит?В любом случае на вашей схеме бойлерной нету теплообменника на 2000 кВт, а то, что он должен в ваш контур входить абсолютно очевидно. В остальном это тепловой пункт котельной, как его соорудить вам должно быть известно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.3.2010, 11:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 1223
 
 
 
  
 | 
				Еще вопрос? В данном случае будет проект котельной, или все же можно его озаглавить по другому? Например станция утилизации тепла газо-поршневой электростанции?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.3.2010, 11:24 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				Это тепловая электростанция собственных нужд. Или что-то похожее. Можете обозвать котельной, но тогда вам трудно будет обосновать применение газпромовских пособий на эту тему.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |