Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> О датчиках положения пожарного крана
Гость_McS_*
сообщение 18.2.2010, 16:50
Сообщение #1





Guest Forum






СП 10.13130.2009

4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.


т.е. если в здании нет напорных баков с сответствующим объемом воды, то обязательна установка ДПДК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 53)
Водяной
сообщение 18.2.2010, 17:21
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



не пункт, а фиг знает что.....выдернут и вставлен был в СП из какого-то норматива стороннего...Что за баки имеются ввиду не понятно...Аналогия с башней водонапорной из наружнего водоснабжения - 10-и минутный запас.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 19.2.2010, 16:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



Цитата(McS @ 18.2.2010, 16:50) *
СП 10.13130.2009
4.1.9.....
т.е. если в здании нет напорных баков с сответствующим объемом воды, то обязательна установка ДПДК?

уважаемые коллеги тоже задаюсь этим вопросом, может кто пояснит?... или есть уже готовые пожарные краны с датчиками (кроме ДПДК)... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.2.2010, 17:16
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Наверное всёже кран пожарный с ДППК)))))
А почему вам не нравятся такие краны? Они уже комплектные, устанавливай и подводи кабель ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 24.2.2010, 9:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



rolleyes.gif
Вообщето все устраивает... просто хотел узнать аналоги.

А вот насчет пункта СП это получаеться если нет водонапорных баков, то везде следует устанавливать сей девайс? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.2.2010, 11:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Santehnik @ 19.2.2010, 16:55) *
уважаемые коллеги тоже задаюсь этим вопросом, может кто пояснит?... или есть уже готовые пожарные краны с датчиками (кроме ДПДК)... blink.gif

Такие краны поставляет "CHANG-DER".
Не забываем, что все это относится к зданиям выше 50м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.2.2010, 11:18
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 24.2.2010, 11:07) *
Не забываем, что все это относится к зданиям выше 50м.

Это где написано, что выше 50м? rolleyes.gif

6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.
СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.2.2010, 11:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 24.2.2010, 11:18) *
Это где написано, что выше 50м? rolleyes.gif

Пункт 6.9 не указывает, в скаких зданиях должны быть напорные баки ( или гидропневмобаки). Необходимость выбора между баками и датчиками на кранах возникает, согласно п.12.21 для зданий выше 50м.
Для тех случаев, когда в зданиях ниже 50м ВПВ и АПТ имеют общую насосную группу достаточно предусмотреть автоматический пуск насоса по падению давления. Во всяком случае, московская экспертиза всегда принимала такие решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.2.2010, 14:10
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



п.12.21 примечание 1:
Примечания : 1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. Пои достаточном давлении в системе пуск насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения насосного агрегата.

Вывод: не важно , какой тип сигнала приходит в НС(дист или авт), насоска всё равно проверяет давление воды в системе....
Вывод2: в зданиях до 50м дистанционное включение обязательно....

Вопрос:
датчик положения пожарного крана - это дистанционный сигнал или автоматический? Если автоматический, то тогда что есть дистанционный???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.2.2010, 15:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Водяной @ 24.2.2010, 14:10) *
Вопрос:
датчик положения пожарного крана - это дистанционный сигнал или автоматический? Если автоматический, то тогда что есть дистанционный???

По сути дела, датчик дублирует кнопку. Но если это избавляет от бака, совершенно не возникает желания подробно обсуждать тему. Если из нормативов исчезнут датчики, могут остаться безальтернативные баки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.2.2010, 0:52
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 24.2.2010, 14:10) *
Вопрос:
датчик положения пожарного крана - это дистанционный сигнал или автоматический? Если автоматический, то тогда что есть дистанционный???

Датчик - автоматический сигнал.
Ручная кнопка - дистанционный.

Цитата(BTS @ 24.2.2010, 11:45) *
Пункт 6.9 не указывает, в скаких зданиях должны быть напорные баки ( или гидропневмобаки). Необходимость выбора между баками и датчиками на кранах возникает, согласно п.12.21 для зданий выше 50м.
Для тех случаев, когда в зданиях ниже 50м ВПВ и АПТ имеют общую насосную группу достаточно предусмотреть автоматический пуск насоса по падению давления. Во всяком случае, московская экспертиза всегда принимала такие решения.

12.21. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.2.2010, 11:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 25.2.2010, 0:52) *
Датчик - автоматический сигнал.
Ручная кнопка - дистанционный.

Датчик тогда является автоматическим, когда срабатывает автоматически. А датчик положения срабатывает при открытии крана рукой ЧЕЛОВЕКА. Впрочем, всяк желающий имеет право посчитать его автоматическим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.2.2010, 15:28
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 25.2.2010, 11:26) *
Датчик тогда является автоматическим, когда срабатывает автоматически. А датчик положения срабатывает при открытии крана рукой ЧЕЛОВЕКА. Впрочем, всяк желающий имеет право посчитать его автоматическим.

6.9.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.2.2010, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.2.2010, 16:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 25.2.2010, 15:28) *
6.9.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

СП5 пункт 3.1: Автоматический пуск установки пожаротушения: Пуск установки от её технических средств без участия человека.
Это написано в том же ведомстве, что и п. 6.9 СНиП 2.04.01-85, но на ~40 лет позже. Еще можно порыться в толковых словарях на предмет того, что означает термин "автоматический". Но т.к. большого смысла в этом нет, предлагаю Вам, Serg Ivanov, согласиться на ничью.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 25.2.2010, 21:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Без открытого пожарного крана запущенные насосы бесполезны, поэтому запуск насосов при открытии пожарного крана без дополнительных телодвижений можно, наверное, считать автоматическим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.2.2010, 23:22
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 25.2.2010, 16:37) *
СП5 пункт 3.1: Автоматический пуск установки пожаротушения: Пуск установки от её технических средств без участия человека.
Это написано в том же ведомстве, что и п. 6.9 СНиП 2.04.01-85, но на ~40 лет позже. Еще можно порыться в толковых словарях на предмет того, что означает термин "автоматический". Но т.к. большого смысла в этом нет, предлагаю Вам, Serg Ivanov, согласиться на ничью.

Ничьей в экспертизе не бывает. И она ( строительная экспертиза) не будет рыться ни в словарях, ни в СП5, а пошлёт Вас сразу по СНиПу..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.2.2010, 11:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 25.2.2010, 23:22) *
Ничьей в экспертизе не бывает. И она ( строительная экспертиза) не будет рыться ни в словарях, ни в СП5, а пошлёт Вас сразу по СНиПу..

Формулировку п. 6.9 можно рассматривать только как альтернативу автоматического пуска. В экспертизе бывает возможным найти консенсус в понимании (не всегда четеких) формулировок нормативов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.3.2010, 13:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



По сути датчик положения это та же кнопка у ПК т.к.:
а) расположена непосредственно в шкафу;
б) дает сигнал только при открытии ПК.

Дублировать этот сигнал дополнительно кнопкой-пустое дело. Автоматика может срабатывать например от ПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.3.2010, 15:57
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 26.2.2010, 12:17) *
Формулировку п. 6.9 можно рассматривать только как альтернативу автоматического пуска. В экспертизе бывает возможным найти консенсус в понимании (не всегда четеких) формулировок нормативов.

Можно рассматривать, а можно и не рассматривать. Можно искать консенсус в экспертизе долго и нудно теряя время и деньги. Кому как нравится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.3.2010, 16:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 1.3.2010, 15:57) *
Можно рассматривать, а можно и не рассматривать. Можно искать консенсус в экспертизе долго и нудно теряя время и деньги. Кому как нравится.

Ну да! Можно ставить краны с датчиками, не указывая в проекте, что об этом думаешь. Все так и делают! Экспертиза удовлетворена, заказчик избавлен от необходимости периодического согласования баков с Госгортехнадзором,а время и деньги тратятся в обычном режиме. Но все равно, приходится ставить жокей-насос и мембранник чтобы трубопроводы системы ВПВ были всегда заполнены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.7.2011, 22:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



кто знает, есть ли такие датчики на кран-комплекты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.7.2011, 0:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Что то перечел все посты и не вьезжаю.
Смотрите что получается, если взять просто отдельный пункт Вкшного Снипа или СП, то и баки эти выплывают.А если учесть все прочие нормативы, то и - а с чего пожкран откроют? Горит, дымит- так АПС уже с двух датчиков сигнал дала и пожнасос включился независимо от открытости пожкрана. И это не считая мимоходом стукнутого адресного датчика ручного на этаже пожара. Само собой даже и не упоминая кнопки в пожшкафу.
Переналожение одних норм на другие для одного объекта делает непонятным такую трактовку с этими баками.
У самого ни разу баки на объектах не встречались- но это может быть просто специфичность и узость ассортимента в объектах.
Да и сами эти краны с датчиками тоже.
Хотя и жокей-систематически устанавливаем.

Сообщение отредактировал инж323 - 17.7.2011, 0:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.7.2011, 8:15
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Никитос @ 1.3.2010, 14:22) *
По сути датчик положения это та же кнопка у ПК т.к.:
а) расположена непосредственно в шкафу;
б) дает сигнал только при открытии ПК.

Дублировать этот сигнал дополнительно кнопкой-пустое дело. Автоматика может срабатывать например от ПС.

а почему датчик пожарного крана даёт автоматический сигнал? он также как и кнопка срабатывает только при ручном повороте...соответственно, можно считать его дистанционным пускателем...

Цитата(инж323 @ 17.7.2011, 1:04) *
Что то перечел все посты и не вьезжаю.
Смотрите что получается, если взять просто отдельный пункт Вкшного Снипа или СП, то и баки эти выплывают.А если учесть все прочие нормативы, то и - а с чего пожкран откроют? Горит, дымит- так АПС уже с двух датчиков сигнал дала и пожнасос включился независимо от открытости пожкрана. И это не считая мимоходом стукнутого адресного датчика ручного на этаже пожара. Само собой даже и не упоминая кнопки в пожшкафу.
Переналожение одних норм на другие для одного объекта делает непонятным такую трактовку с этими баками.
У самого ни разу баки на объектах не встречались- но это может быть просто специфичность и узость ассортимента в объектах.
Да и сами эти краны с датчиками тоже.
Хотя и жокей-систематически устанавливаем.

если здание выше 75м ещё и реле-потока с адресным сигналом в придачу... не слишком ли....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.7.2011, 8:16
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 17.7.2011, 0:04) *
Что то перечел все посты и не вьезжаю.
Смотрите что получается, если взять просто отдельный пункт Вкшного Снипа или СП, то и баки эти выплывают.А если учесть все прочие нормативы, то и - а с чего пожкран откроют? Горит, дымит- так АПС уже с двух датчиков сигнал дала

А если нет АПС, а ПК есть? rolleyes.gif жилые дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.7.2011, 8:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В ж\д уже 76 года(12 эт) постройки в пожшкафу две таинственные конопки есть, не говоря о более молодых домах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.7.2011, 13:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Водяной @ 18.7.2011, 9:15) *
а почему датчик пожарного крана даёт автоматический сигнал? он также как и кнопка срабатывает только при ручном повороте...соответственно, можно считать его дистанционным пускателем...


... на АСПС, что данный крантиль открыт на боевом дежурстве, и закрыт в процессе ремонта и профилактики. И не более того. (Был слУчай когда в попыхах ночью такой крантиль закрыли, заместа -водоснабжения. Разобрались быстро, закрыли кой надо, а энтот -нет. Дык всю остатнюю ночь станцию колбасило не подетски, пока профи с утра "грубо разобрались" с деж сантехником и охраной.)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.7.2011, 14:01
Сообщение #27


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(vadim999 @ 21.7.2011, 14:30) *
... на АСПС, что данный крантиль открыт на боевом дежурстве, и закрыт в процессе ремонта и профилактики. И не более того. (Был слУчай когда в попыхах ночью такой крантиль закрыли, заместа -водоснабжения. Разобрались быстро, закрыли кой надо, а энтот -нет. Дык всю остатнюю ночь станцию колбасило не подетски, пока профи с утра "грубо разобрались" с деж сантехником и охраной.)

видимо наоборот - на боевом посту закрыт, открывается в процессе нарушения границы))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.7.2011, 14:37
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Водяной @ 21.7.2011, 15:01) *
видимо наоборот - на боевом посту закрыт, открывается в процессе нарушения границы))))


В предыдущем посту написано КАК БЫЛО и кран был ручным.. Т.е. НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА. Некоторые краны стояли в зоне доступности "вытянутой" руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.7.2011, 8:29
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(vadim999 @ 21.7.2011, 15:37) *
В предыдущем посту написано КАК БЫЛО и кран был ручным.. Т.е. НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА. Некоторые краны стояли в зоне доступности "вытянутой" руки.

что-то сознание отказывается это понимать...какая защита от дурака....дурак подойдёт и крутанёт, ему всё равно в каком положении он там стоит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 22.7.2011, 9:43
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Водяной @ 22.7.2011, 9:29) *
что-то сознание отказывается это понимать...какая защита от дурака....дурак подойдёт и крутанёт, ему всё равно в каком положении он там стоит...


Гы-гы-гы! (Извините, товарищ полковник? МЧС, не узнал. Вы тогда еще в майорах "ходили"). Докладываю, реализованное Ваше предписание сработало. Эт в офисном здании в Новостарском пер, паркинг минус 4 уровень, противопожарный отсек 3. rolleyes.gif

Дык, об что и гвозди. Как тока крантиль "сдвиниут" с места, на АСПС придет сигнал, включится зуммер и высвитися адрес ошибки. Андистенд?. Не важно кто сдвигал, прохожий дурак или сонная эксплуатация.
Крантель предназначен тока для проведения ремонтных и профилактических работ, и в нормальном положении всегда открыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.7.2011, 10:47
Сообщение #31


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(vadim999 @ 22.7.2011, 10:43) *
Гы-гы-гы! (Извините, товарищ полковник? МЧС, не узнал. Вы тогда еще в майорах "ходили"). Докладываю, реализованное Ваше предписание сработало. Эт в офисном здании в Новостарском пер, паркинг минус 4 уровень, противопожарный отсек 3. rolleyes.gif

Дык, об что и гвозди. Как тока крантиль "сдвиниут" с места, на АСПС придет сигнал, включится зуммер и высвитися адрес ошибки. Андистенд?. Не важно кто сдвигал, прохожий дурак или сонная эксплуатация.
Крантель предназначен тока для проведения ремонтных и профилактических работ, и в нормальном положении всегда открыт.

У вас система какая была там? В нормальном положении обычно кран закрыт...Если у вас хитрая система там какая-то сухотрубная, то может и возможно( думать лень по этому поводу если что)...А в обычной водозаполненной системе как кран может быть постоянно открыт? Вода-то чем запирается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 22.7.2011, 12:39
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Водяной @ 22.7.2011, 11:47) *
У вас система какая была там? В нормальном положении обычно кран закрыт...Если у вас хитрая система там какая-то сухотрубная, то может и возможно( думать лень по этому поводу если что)...А в обычной водозаполненной системе как кран может быть постоянно открыт? Вода-то чем запирается...


dont.gif

Речь шла о запорном кране на ЛИНИИ внутреннего водопровода пожаротушения (к ПК). wub.gif

Сообщение отредактировал vadim999 - 22.7.2011, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.7.2011, 12:43
Сообщение #33


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вообще тема про датчик положения пожарного крана не так ли? При чём здесь запорный кран на линии? Если вы приводите пример не по теме, то поясняйте подробнее что ли.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amaleev
сообщение 16.1.2013, 15:29
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2009
Пользователь №: 31710



Цитата(Santehnik @ 19.2.2010, 17:55) *
уважаемые коллеги тоже задаюсь этим вопросом, может кто пояснит?... или есть уже готовые пожарные краны с датчиками (кроме ДПДК)... blink.gif


ДППК
http://www.ogneborets.com/catalog?page=sho...;category_id=26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 3.10.2014, 11:44
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Всем здрасте! Вопрос о ДППК. Совсем запуталась. Проектируем систему автоматического пожаротушения водяное, ПК на этой системе . В ДБН написано что каждый кран-комплект должен быть оборудован ДППК, а нужно ли это в моем случае, когда ПК на автоматической системе. И если открыли ПК, начало падать давление, КСК включило насос. Все сработало автоматически. Вот совсем запутались, нужен ли при таком раскладе ДППК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 7.10.2015, 23:06
Сообщение #36


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Коллеги , подскажите пожалуйста:
Рядом с ПК ставлю пусковые кнопки для открытия задвижки на обводной линии, так как водомер не пропускает пожарный расход. Надо ли в дополнении к кнопкам ставить еще и ДППК?
Сам всегда считал что по сути своей что кнопка что ДППК одно и тоже: кнопку надо нажать, а при ДППК надо повернуть вентиль. Но мне тут показали следующую приписку в СП10:
4.2.7 ...
3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов
или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия
электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.

Таким образом если просто повернуть вентиль на котором не стоит ДППК то нарушаем данный пунктик СП.
Получается что теперь во всех случаях нало лепить ДППК.

Сообщение отредактировал projectsb - 7.10.2015, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.10.2015, 8:09
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Таким образом если просто повернуть вентиль на котором не стоит ДППК то нарушаем данный пунктик СП.

Вы как-то очень по-своему этот пункт трактуете. Нет там подобного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 8.10.2015, 16:08
Сообщение #38


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Sindarkon @ 8.10.2015, 8:09) *
Вы как-то очень по-своему этот пункт трактуете. Нет там подобного.

я же пункт этот прямо выше написал, а что же там по вашему написано?

3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов
или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия
электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.

Сообщение отредактировал projectsb - 8.10.2015, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.10.2015, 17:22
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493




Из истории вопроса (когда-то рассказывал участник событий)
Датчики положения клапанов ПК были придуманы в конце шестидесятых или в начале семидесятых чтобы иметь возможность избежать установки гидропневмобака, когда требуется автоматический пуск насоса. Как альтернатива тогда рассматривалась возможность ставить СДУ после ПК. Но в итоге в СНиП попали датчики, хотя на тот момент их ещё физически не было.

Автоматический пуск насосов отдельной системы ВПВ удобно делать по аналогии с насосами спринклерных систем: по падению давления в системе. Для этого нужны жокей насос и мембранный бак. Датчики положения при этом естественно не нужны.

Для авт. пуска насоса отдельных(от ХПВ) водозаполненных систем ВПВ невысоких зданий (например автостоянок) можно использовать СПЖ, если гарантийный напор горводопровода обеспечивает достаточный для срабатывания СПЖ расход. Пару раз делал такое, экспертизу проходило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.10.2015, 14:26
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



projectsb
Прошу прощения, не обратил внимание, что у вас нет насосов.

Здесь всё зависит от прочтения пункта. Он в целом относится к методике пуска насосов, а требование о задвижке вынесено в примечание к данному пункту. Т.е., по-логике, если нет насосов, то и требование примечания на систему не распространяется. Просто иначе будет глупая ситуация: если есть насосы - можно от кнопок, а если насосов нет - то только автоматический пуск (при открытии клапана). Авторы явно не ставили себе целью такую трактовку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 11.10.2015, 21:57
Сообщение #41


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Sindarkon @ 9.10.2015, 14:26) *
projectsb
Прошу прощения, не обратил внимание, что у вас нет насосов.

Здесь всё зависит от прочтения пункта. Он в целом относится к методике пуска насосов, а требование о задвижке вынесено в примечание к данному пункту. Т.е., по-логике, если нет насосов, то и требование примечания на систему не распространяется. Просто иначе будет глупая ситуация: если есть насосы - можно от кнопок, а если насосов нет - то только автоматический пуск (при открытии клапана). Авторы явно не ставили себе целью такую трактовку.


авторы вообще в нашей стране аховые.
Только мне теперь этот пункт показывают и говорят а вот вроде как получается что ДППК нужно ставить и еще и кнопки, а только кнопки НЕЛЬЗЯ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.10.2015, 8:29
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А вы в ответ показывайте пункт 7.2.8 СП30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.3.2019, 10:20
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Наши специалисты-слаботочники утверждают, что система пожарной сигнализации ПСС срабатывает только от дымовых датчиков, а от датчиков ПК, кнопок дистанционного или местного пуска ПНС сигнал пожарной тревоги не формируется. Когда я привожу в пример спринклерную систему, где сигнал пожарной тревоги формируется при срабатывании спринклера, они утверждают, что такое требование приемлемо только для автоматических систем пожаротушения. Должна ли ПСС автоматически формировать сигнал пожарной тревоги при срабатывании датчика положения ПК или от кнопки дистанционного пуска ПНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.3.2019, 10:20
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Наши специалисты-слаботочники утверждают, что система пожарной сигнализации ПСС срабатывает только от дымовых датчиков, а от датчиков ПК, кнопок дистанционного или местного пуска ПНС сигнал пожарной тревоги не формируется. Когда я привожу в пример спринклерную систему, где сигнал пожарной тревоги формируется при срабатывании спринклера, они утверждают, что такое требование приемлемо только для автоматических систем пожаротушения. Должна ли ПСС автоматически формировать сигнал пожарной тревоги при срабатывании датчика положения ПК или от кнопки дистанционного пуска ПНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 1.3.2019, 10:57
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



действительно не требуется запускать пожарную сигнализацию от кнопок у ПК.
для агрегатных АУПТ это отдельно прописано, совмещение функций тушения и АУПС.

другое дело, что с кнопок может запускаться дымоудаление по СП 7 п.7.20, что будет совсем странно без запуска сигнализации.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 1.3.2019, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.3.2019, 11:07
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(jiexawcr @ 1.3.2019, 10:57) *
действительно не требуется запускать пожарную сигнализацию от кнопок у ПК.
для агрегатных АУПТ это отдельно прописано, совмещение функций тушения и АУПС.

другое дело, что с кнопок может запускаться дымоудаление по СП 7 п.7.20, что будет совсем странно без запуска сигнализации.

На самом деле сигнал формируется, но почему-то подаётся не на общую пожарную тревогу, а лишь в помещение пульта. То есть решать будет консьерж: пожар там или нет? Это странно. Я всегда думал, что автоматическая ложная тревога гораздо безопаснее, чем предоставление возможности принимать решение на включение сигнализации человеку при фактическом пожаре. То есть в нашем случае дежурный должен пойти на этаж срабатывания датчиков положения ПК, убедиться, что там пожар, и только после этого подать сигнал пожарной тревоги. А, мне представляется, должно быть наоборот: сработала общая пожарная тревога, дежурный пошёл и проверил, есть ли там пожар, и если нет, то выключить сигнализацию.
Цитата
СП 10.13130 4.2.8 ...При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.


Сообщение отредактировал komdiv - 1.3.2019, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.3.2019, 11:16
Сообщение #47


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(komdiv @ 1.3.2019, 11:07) *
На самом деле сигнал формируется, но почему-то подаётся не на общую пожарную тревогу, а лишь в помещение пульта. То есть решать будет консьерж: пожар там или нет? Это странно. Я всегда думал, что автоматическая ложная тревога гораздо безопаснее, чем предоставление возможности принимать решение на включение сигнализации человеку при фактическом пожаре. То есть в нашем случае дежурный должен пойти на этаж срабатывания датчиков положения ПК, убедиться, что там пожар, и только после этого подать сигнал пожарной тревоги.

Ну да:
https://russian.rt.com/russia/article/49779...a-signalizaciya
Цитата
Следственная группа, которая устанавливает обстоятельства ЧП в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», уже определила, что неработающая пожарная система стала одной из причин трагедии, повлекшей смерть 64 человек. При этом показания подозреваемых очень противоречивы. Охранник Сергей Антюшин, вырубивший, по версии правоохранительных органов, сигнализацию, уверяет, что она не работала с 18 марта. Директор компании, которая разрабатывала систему безопасности для торгового центра, Игорь Полозиненко утверждает, что сигнализация была выключена за 15 минут до начала пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.3.2019, 11:27
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Serg Ivanov @ 1.3.2019, 11:16) *

Пока система такова, что перед нашим охранником любая сигнализация, все действующие наши нормативные требования и принимаемые инженерные решения пасуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 1.3.2019, 15:28
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



вы не путайте понятия. есть кнопки у ПК, а есть устройства ручного пуска пожарной сигнализации. они могут быть полностью раздельными системами.
первые не запускают второе, а второе первое. но никто не запрещает тушащему пожар дернуть и ручник аупс.
так же не нужно по каждому окурку запускать насосы и сжигать их до тушения. да и пломбы на водных задвижках с приводом нужно восстанавливать каждый раз после запуска насосов.

а вот диспетчер может по любому сигналу или вообще без них запустить любую систему. например посмотрев по камерам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.3.2019, 15:38
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(jiexawcr @ 1.3.2019, 15:28) *
вы не путайте понятия. есть кнопки у ПК, а есть устройства ручного пуска пожарной сигнализации. они могут быть полностью раздельными системами.
первые не запускают второе, а второе первое. но никто не запрещает тушащему пожар дернуть и ручник аупс.
так же не нужно по каждому окурку запускать насосы и сжигать их до тушения. да и пломбы на водных задвижках с приводом нужно восстанавливать каждый раз после запуска насосов.

а вот диспетчер может по любому сигналу или вообще без них запустить любую систему. например посмотрев по камерам.

Вся система противопожарного водопровода в жилом доме или в другом здании никому не нужна, если там нет подготовленных пожарных расчётов. На практике (большинство об этом даже не задумываются) никто и никогда не будет тушить пожар из пожарных кранов. А если необученный человек и попытается это сделать, то может только усугубить пожар, или задохнуться от дыма, или погибнуть от удара током, когда струя попадёт на э/о, и т.п. Поэтому самое главное в пожаротушении - это дать сигнал пожарной тревоги, чтобы вовремя оповестить людей, чтобы они могли как можно быстрее эвакуироваться из здания. Все задвижки, приводы, насосы, пломбы и пр. ничего не стоят по сравнению с человеческой жизнью. Но если уж кто-то хочет, чтобы были такие средства пожаротушения, то, я думаю, он обязан предусмотреть, чтобы при их применении автоматически подавался сигнал пожарной тревоги (как это предусмотрено, например, для АУПТ).

Сообщение отредактировал komdiv - 1.3.2019, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 1.3.2019, 17:01
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(komdiv @ 1.3.2019, 15:38) *
Вся система противопожарного водопровода в жилом доме или в другом здании никому не нужна, если там нет подготовленных пожарных расчётов. На практике (большинство об этом даже не задумываются) никто и никогда не будет тушить пожар из пожарных кранов. А если необученный человек и попытается это сделать, то может только усугубить пожар, или задохнуться от дыма, или погибнуть от удара током, когда струя попадёт на э/о, и т.п. Поэтому самое главное в пожаротушении - это дать сигнал пожарной тревоги, чтобы вовремя оповестить людей, чтобы они могли как можно быстрее эвакуироваться из здания. Все задвижки, приводы, насосы, пломбы и пр. ничего не стоят по сравнению с человеческой жизнью. Но если уж кто-то хочет, чтобы были такие средства пожаротушения, то, я думаю, он обязан предусмотреть, чтобы при их применении автоматически подавался сигнал пожарной тревоги (как это предусмотрено, например, для АУПТ).

1. не один человек пожар с ПК не тушит, не один, два. с одного крана. если 1 человек захочет тушить, может и к лучшему, что с крана ничего не потечет толком?
2. удаляясь с этажа человек обязан встретить красную кнопку у выхода, она и запустит АУПС, если вдруг 2-3 кратное резервирование дало сбой. если АУПС отключена, то ничто ее не запустит.
3. порой давка страшнее пожара. на испытаниях можно кого нибудь и угробить... а хотели только краны проверить...
4. так вопрос не в пломбах и насосах. сколько проработает насос, который условно раз в неделю включается от курящего М..... в коридоре? неисправный насос никого не спасет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.3.2019, 17:06
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(jiexawcr @ 1.3.2019, 17:01) *
1. не один человек пожар с ПК не тушит, не один, два. с одного крана. если 1 человек захочет тушить, может и к лучшему, что с крана ничего не потечет толком?
2. удаляясь с этажа человек обязан встретить красную кнопку у выхода, она и запустит АУПС, если вдруг 2-3 кратное резервирование дало сбой. если АУПС отключена, то ничто ее не запустит.
3. порой давка страшнее пожара. на испытаниях можно кого нибудь и угробить... а хотели только краны проверить...
4. так вопрос не в пломбах и насосах. сколько проработает насос, который условно раз в неделю включается от курящего М..... в коридоре? неисправный насос никого не спасет.

Ширина проходов путей эвакуации должна быть достаточной для того, чтобы при эвакуации не создавалась давка.
Насос не запускается от окурка, а сигналом на запуск является даже не нажатие кнопки, а падение давления ниже уставки.
Цитата
1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.


Сообщение отредактировал komdiv - 1.3.2019, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.3.2019, 19:46
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



СП10
4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанав-
ливать в шкафах у пожарных кранов. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка
пусковых кнопок в шкафах у пожарных кранов не требуется. При автоматическом и дистанционном
включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в по-
мещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего
персонала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.3.2019, 13:56
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(komdiv @ 1.3.2019, 17:06) *
Ширина проходов путей эвакуации должна быть достаточной для того, чтобы при эвакуации не создавалась давка.
Насос не запускается от окурка, а сигналом на запуск является даже не нажатие кнопки, а падение давления ниже уставки.

вы говорите о автоматическом пуске, а он редко реализуется в ВПВ, называется "спринклерный" алгоритм управления. в этом случае по СП 10 допускается вообще не ставить кнопки у ПК, они будут почти бесполезны. вот тут то в большей степени и не должно быть запуска АУПС.
а в 99% ВПВ в неавтоматическом режиме работает, по алгоритму "дренчерных". тут кнопки требуются нормативно и практически.

а про ширину проходов: в москве относительно недавно людей задавил "дождь", внезапно начавшийся толи до толи после футбольного матча. ширина входа в метро думаю соответствовала всем нормам, но это не помешало погибнуть людям.


ПС не думаю что обсуждение вообще того стоит: организовать запуск АУПС от кнопок не сложно, если он не был предусмотрен. вполне можно решить вопрос по замечанию, тем более что у разных пожарников вполне могут быть свои видения норм и законов на этот случай. в проектной документации это не расписывается, но если и затребует эксперт что то прописать, то опять таки по замечанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных