?Алгоритм управления роторным рекуператором?, можно ли сделать упр-ие роторным рекуператором самому |
|
|
|
19.2.2010, 14:02
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Доброго времени суток коллеги! Пишу не в песочницы т.к. сам в теме давно и мнения интересуют "по существу"... Вопрос собственно вот в чём: на новый объект зак. захотел прит/вытяж установку с вращ. рекуператором - немцы запросили за шкаф управления этой установкой (не падайте со стульев!!!) 400тысяч!!!! ПЦ! Вопросов по автоматике у меня нет вообще кроме управления рекуператором. Выходной параметр ясное дело 1 -> частота вращения его родного. Вся сложность в том от каких факторов и по какому закону она зависит??? вот тут я не силён... Может кто-чего знает? Надеюсь на ответы отличные от: "иди погугли", "иди в йахо" и т.п. Заранее благодарен всем.
P/S Вообще то этот вопрос меня уже давно интересовал, просто не было явного стимула...
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 52)
|
19.2.2010, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918

|
Посмотрите алгоритм у Сегнетикса, может поможет как-то.
|
|
|
|
|
19.2.2010, 20:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вопрос, а за сколь вы собрались продать такой шкаф?
|
|
|
|
|
19.2.2010, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(kdu @ 19.2.2010, 13:02)  немцы запросили за шкаф управления этой установкой (не падайте со стульев!!!) 400тысяч!!!! ПЦ! Может они предложили комплексный вариант для систем типа MENERGA или что то типа Flakt ECOTERM, вы явно что то не договариваете.
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 19.2.2010, 23:27
|
|
|
|
Гость_nicitaticin_*
|
20.2.2010, 9:02
|
Guest Forum

|
Вам необходимо управлять частотой вращения двигателя , для этого необходим преобразователь частоты и электродвигатель должен быть асинхронным. Для подбора частотного преобразователя необходимо знать мощность двигателя и в каком режиме вы будете менять частоту. И ещё немного не понятно выражение "вращающейся рекуператор "
Россияне не преврощайтесь в Папуасов покупая у немцев тривеальные вещи за бешенные бабки
|
|
|
|
|
20.2.2010, 9:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Россияне не преврощайтесь в Папуасов покупая у немцев тривеальные вещи за бешенные бабки  уже смишно
|
|
|
|
|
20.2.2010, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
1. определить, есть ли что рекуперировать (вытяжка должны быть теплее улицы, если речь об обогреве). если есть - разрешить работу рекуператора 2. если есть нужда в обогреве - сначала пытаетесь управиться рекуператором, клапан калорифера при этом закрыт. не хватает рекуператора - начинает работать калорифер. обычный предподогрев, ничего нового. 3. единственная засада - его обмерзание. как его ловить - дело хозяйское. лечится медленным вращением. 4. если не крутится - дёргать на полную скорость иногда, чтоб пыль слетела, раз в 2 часа например на 10 минут. повнимательней с двигателем - может быть 3х220в. да и частота номинальная больше 50 Гц запросто. для рекуператоров специальные частотники делают вот эти друзья http://www.klingenburg.ru/, только ничего особенного нет в них - можно и любой другой подобрать.
|
|
|
|
|
20.2.2010, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511

|
Обычно вместе с роторным обменником поставляется и движок, и блок управления (например Emotron EMS-VVX) -- но это, конечно, надо проверить по спецификации оборудования. На этот блок подаётся стандартный сигнал 0-10V, а с него снимается дискретная авария (ежели обменник не крутится). Как формировать сигнал 0-10V выше объяснил Hatoy. Обмерзание как правило контролируется датчиком диф.давления.
|
|
|
|
|
24.2.2010, 8:42
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Спасибо за ответы коллеги, но насчёт частотников и пр. я всё это знаю! Хотелось бы ответов типа как от acadworks (отдельный респект acadworks !  ) Ещё раз повторюсь - вопросов по автоматике у меня нет, как подобрать частотник, как менять скорость вращ. роторного рекупа и т.п. я знаю! Вопрос был: от КАКИХ параметров и КАК зависит скорость вращения рекупа??? Вопрос только в этом! Реализовать всё это я смогу без проблемм, вопрос лишь в модели управления... подозреваю что тот же KLINGENBURG сделал свой 1-й роторный рекуп и гонял его по всем режимам экспериментально снимая все характеристики для создания базового алгоритма управления... Может кто делал что подобное или секретная инфа от производителя есть по алгоритмам управления?
|
|
|
|
|
24.2.2010, 9:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
функция, эффективность(частота), имеет экстремум. регулирование заключается в поиске этой частоты методом, например, градиентного спуска. либо нужна таблица и апроксимация по точкам. плюс работа в "плохих" режимах - обмерзание, размораживание. здесь все просто - снижай скорость.. а на сколько - модель, регулятор, таблица. "честный" регулятор для ротора - очень недешёвое удовольствие. даже по "своим" затратам. другое дело что он редко кому требуется. для многих "мест" хватит простого "крутим" и "почти стоим" по разморозке. p.s. вы так и не ответили на мой вопрос про свою цену
|
|
|
|
|
24.2.2010, 10:23
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(LordN @ 24.2.2010, 12:29)  функция, эффективность(частота), имеет экстремум. регулирование заключается в поиске этой частоты методом, например, градиентного спуска. либо нужна таблица и апроксимация по точкам. плюс работа в "плохих" режимах - обмерзание, размораживание. здесь все просто - снижай скорость.. а на сколько - модель, регулятор, таблица. "честный" регулятор для ротора - очень недешёвое удовольствие. даже по "своим" затратам. другое дело что он редко кому требуется. для многих "мест" хватит простого "крутим" и "почти стоим" по разморозке. p.s. вы так и не ответили на мой вопрос про свою цену  Спасибо за участие в моём "головняке" во-первых  , во-вторых про цену - предполагаю что себестоимость шкафа автоматики будет 50... от силы 80тыс. (даже на свободно программируемом контроллере, а таковой всяко туда надо будет ставить...), 400тыс. я за шкаф всяко не запрошу (воспитание не позволит) ...наверное поднимусь от себестоимости от силы на 100тыс. максимум. Как то так...
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
24.2.2010, 10:50
|
Guest Forum

|
Где Вы таких заказчиков находите, поделились бы. А за 400 тысяч, наверно можно робота Асимо к установке приставить. Интересно какие функции там заявлены (у ящика)
|
|
|
|
|
24.2.2010, 12:58
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Boris Blade @ 24.2.2010, 13:50)  Где Вы таких заказчиков находите, поделились бы. А за 400 тысяч, наверно можно робота Асимо к установке приставить. Интересно какие функции там заявлены (у ящика) Корректнее было бы сказать "откуда берутся такие поставщики заграничного оборудования?"...
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
24.2.2010, 18:38
|
Guest Forum

|
Цитата(kdu @ 24.2.2010, 12:23)  Спасибо за участие в моём "головняке" во-первых  , во-вторых про цену - предполагаю что себестоимость шкафа автоматики будет 50... от силы 80тыс. (даже на свободно программируемом контроллере, а таковой всяко туда надо будет ставить...), 400тыс. я за шкаф всяко не запрошу (воспитание не позволит) ...наверное поднимусь от себестоимости от силы на 100тыс. максимум. Как то так... Себестоимость такого ящика от силы 20т. если на Сегнетиксе сваяете.
|
|
|
|
|
25.2.2010, 11:03
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Мда... хотя я так и предпологал, что по части роторных рекуператоров ответами мягко говоря "не завалят"... Решил делать систему управления самообучаемую - не хай сама себе ищет самый оптимальный режим для каждых условий работы. Главное года через 2 надо не забыть считать из контроллера найденные оптимальные точки работы...
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.2.2010, 12:38
|
Guest Forum

|
А у Вас какая задача, сделать рабочую конструкцию, или разобраться досконально для диссертации. А то ведь и так может получиться:
В книге "Автостопом по галактике" описывается уморительная ситуация, когда все расы ждали от суперкомпьютера 7,5 миллиона лет ответа на самый главный вопрос, который должен был решить все проблемы во Вселенной. Компьютер ответил 42.
— Сорок два! — взвизгнул Лунккуоол. — И это всё, что ты можешь сказать после семи с половиной миллионов лет работы?
— Я всё очень тщательно проверил, — сказал компьютер, — и со всей определённостью заявляю, что это и есть Ответ. Мне кажется, если уж быть с вами абсолютно честным, что всё дело в том, что вы сами не знали, в чем Вопрос.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 25.2.2010, 12:45
|
|
|
|
|
25.2.2010, 14:47
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Boris Blade @ 25.2.2010, 15:38)  А у Вас какая задача, сделать рабочую конструкцию, или разобраться досконально для диссертации. У меня всегда задача одна - сделать грамотную рабочую конструкцию. Засада в том, что похоже никто не знает от каких фактором и по каким законам зависит частота вращения ротора рекупа  Вот мне и прийдётся делать самообучаемую АСУ...
|
|
|
|
|
25.2.2010, 15:25
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(LordN @ 24.2.2010, 10:29)  функция, эффективность(частота), имеет экстремум. регулирование заключается в поиске этой частоты Некоторые знают.
|
|
|
|
|
25.2.2010, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
Вот выдержка из описания буржуйского алгоритма. Переводить не стал, чтоб не искажать исходный смысл Heat Recovery ControlHeat recovery (HR) will operate according to return air temperature (T3) and outdoor air temperature (OAT) difference. There will be an interpolation between minimum and maximum temperature differencies. HR T3-OAT>3 (Minimum Temperature Difference) - 50% T3-OAT>10 (Maximum Temperature Difference) - 100% Calculation of the efficiency is done during operation of the unit. Calculation formula is; HR Efficiency = (T4-OAT) / (T3-OAT) There will be an alarm indication, if the following conditions are compiled; a) The Unit in operation  Heat recovery runs at maximum speed c) Winter time operation d) Efficiency goes below the set value Alarm indication is reset, if any of the conditions are not compiled. In summer case, if there is a cooling demand and indoor temperature (T2) is lower than the outdoor temperature (OAT), heat recovery (HR) will run at maximum speed. To high difference pressure, de frost function will run at minimum speed for 10 minutes. Alarms will be blocked during this period. Heat recovery will run at maximum speed for 60 seconds to clean heat recovery (HR) from dust after running every 8 hours.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.2.2010, 19:21
|
Guest Forum

|
Вам надо знать конкретные характеристики, конкретного оборудованя, это наверно только производитель знает, а так ответы будут общего плана. Трясите с технологов. Некоторые производители дают какую то инфо, например ВТС, там что то понять можно касаемо оборотов в минуту. У Системаир тоже встречал рекомендации. Ну или сделайте самостоятельные исследования, если время есть и деньги естественно.
|
|
|
|
|
26.2.2010, 8:56
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Спасибо Hatoy за доп. инфу, но лучше б исходный файл выложили если не жалко да и делов! А так выдернули часть текста и гадай теперь что например значит "Т4"?
|
|
|
|
|
26.2.2010, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
вот схема
Сообщение отредактировал Hatoy - 26.2.2010, 18:11
Прикрепленные файлы
AHU24.pdf ( 27,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 439
|
|
|
|
|
27.2.2010, 8:22
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Спасибо за функионалку Hatoy, теперь хоть понятно где чего. Вот только не понял зачем буржуи сделали перепускной клапан из вытяжки в приточку? на случай ремонтных работ с рекупом чтоли? Всегда старался освобождаться от отработанного воздуха целиком... Странно...
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
27.2.2010, 9:55
|
Guest Forum

|
Возможно режим быстрого нагрева (охлаждения)
|
|
|
|
|
27.2.2010, 10:51
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Boris Blade @ 27.2.2010, 12:55)  Возможно режим быстрого нагрева (охлаждения) Запускал недавно установку KLINGENBURG (с родным шкафом автоматики - такое бабло осилил только банк...), так вот у них после рекупа стоит маленький водяной калорифер - ну понятно, подтянуть темп. притока полностью до уставки. А ещё стоит не слабый электрокалорифер ещё до рекупа - типа "на случай сильных морозов". Так вот в их установке перепуска нет, а режим быстрого нагрева я бы реализовал включив всё по максимуму - рекуп, эл/калорифер, вод/калорифер... нюансы не важны в каких процентах и последовательности и т.п.; Зато воздух всегда чистый, без отработки!
Сообщение отредактировал kdu - 27.2.2010, 10:52
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
27.2.2010, 20:30
|
Guest Forum

|
А как насчет потребления, гонять в ночь при -47С всю эту байду. если предположим нужен обогрев помещения. Ладно,это только гипотеза, дело в том , что встречал такое в описаниях, было написано что то на тему быстрого нагрева.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 27.2.2010, 20:34
|
|
|
|
|
1.3.2010, 7:45
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Насчёт эл/калорифера перед рекупом, - я так понял у немцев идея была такая: рекуп может эффективно работать без образования инея на роторе до определённой температуры (скажем до -35град), и если уличная температура опустилась существеено ниже, то для предварительного прогрева до этой критической температуры и поставлен калорифер. Тут видимо есть ещё одна "изюминка" - в случае временной поломки рекупа (механика ли, мозги ли его, не важно...) можно использовать эл/калорифер "на всю дурь" для прогрева вместо работы рекупа ИМХО
|
|
|
|
|
1.3.2010, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(kdu @ 27.2.2010, 7:22)  Спасибо за функионалку Hatoy, теперь хоть понятно где чего. Вот только не понял зачем буржуи сделали перепускной клапан из вытяжки в приточку? на случай ремонтных работ с рекупом чтоли? Всегда старался освобождаться от отработанного воздуха целиком... Странно... Ничего странного здесь нет, всё очень логично. Обратите внимание на то что DM1 и DM2 с управлением 0-10в, так же как и DM3. Ещё есть датчик квалитете воздуха на вытяжном канале AQ. Всё это для экономии энергии.
|
|
|
|
|
1.3.2010, 13:16
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
По моему мнению роторный рекуп как раз и был создан для того чтобы взять "+" от системы с перепуском - экономию тепла, и устронить её "--" - циркуляцию отработанного воздуха по кругу... Если в системе с роторным рекупом собираются устроить рециркуляцию отработки по кругу (пусть и частичную) то нафиг тогда нужен этот дорогущий рекуп? Мне просто тупо не ясен этот момент в таком "гениальном" конструктивном решении?????? По моему это то-же самое как скажем в крутейшей машине (ну Феррари пусть) взять и приармянить после крутейшего электронного впрыска простейший карбюратор! смысл??????
Сообщение отредактировал kdu - 1.3.2010, 13:18
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.3.2010, 13:28
|
Guest Forum

|
Цитата(kdu @ 1.3.2010, 9:45)  Насчёт эл/калорифера перед рекупом, - я так понял у немцев идея была такая: рекуп может эффективно работать без образования инея на роторе до определённой температуры (скажем до -35град), и если уличная температура опустилась существеено ниже, то для предварительного прогрева до этой критической температуры и поставлен калорифер. Тут видимо есть ещё одна "изюминка" - в случае временной поломки рекупа (механика ли, мозги ли его, не важно...) можно использовать эл/калорифер "на всю дурь" для прогрева вместо работы рекупа ИМХО Можно использовать элкалорифер во всю дурь, если мощьность подобрать. Но чесно говоря более уродливого решения не знаю. Имеется ввиду предподогрев, лучше обороты снижать. А обмерзать начнет от 0*С, смотря какая влажность.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2010, 13:34
|
|
|
|
|
1.3.2010, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(kdu @ 1.3.2010, 12:16)  По моему мнению роторный рекуп как раз и был создан для того чтобы взять "+" от системы с перепуском - экономию тепла, и устронить её "--" - циркуляцию отработанного воздуха по кругу... Если в системе с роторным рекупом собираются устроить рециркуляцию отработки по кругу (пусть и частичную) то нафиг тогда нужен этот дорогущий рекуп? Мне просто тупо не ясен этот момент в таком "гениальном" конструктивном решении?????? По моему это то-же самое как скажем в крутейшей машине (ну Феррари пусть) взять и приармянить после крутейшего электронного впрыска простейший карбюратор! смысл?????? При открывании байпаса, вы одновременно прикрываете приточно вытяжные задвижки, то есть уменьшаете приток уличного воздуха, то есть уличный воздух не нужно нагревать или охлаждать, так же КПД рекуператора около 65%, остальное потери, так вот в случае с рециркуляции их тоже нет. Основное назначение таких систем, например торговые центры, большие помещения, количество людей меняется от 0 до 100%
|
|
|
|
|
1.3.2010, 14:54
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Михаил_PLC @ 1.3.2010, 17:43)  Основное назначение таких систем, например торговые центры, большие помещения, количество людей меняется от 0 до 100% Если такое решение применять для помещений с большой кубатурой воздуха приходящейся на каждого человека, тогда конечно есть целесообразность в таком решении... НО! Изначальный вопрос то был в другом - от каких факторов и как зависит частота вращения роторного рекупа??? ???
Сообщение отредактировал kdu - 1.3.2010, 14:55
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.3.2010, 14:55
|
Guest Forum

|
ТОже неплохо, один чихнул, все заболели, экономичнее то наврно СО2 или еще что там мерять и регулировать обороты, вентилятороми. Вооще , че то я не понял, почему автоматчики гадають, как эта байда должна работать, пущай специально обученные люди рассказывают, как ихний самолет летать должен.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2010, 15:02
|
|
|
|
|
1.3.2010, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(kdu @ 1.3.2010, 13:54)  НО! Изначальный вопрос то был в другом - от каких факторов и как зависит частота вращения роторного рекупа??? Температура. Требуется нагрев, сначало работает рекуператор 0-100%, затем если не хватает, то плюс батарея нагрева 0-100%. Летом если температура выброса на улицу меньше чем приток с улицы, то тоже работает от 0-100% только дл режима охлаждения Цитата(Boris Blade @ 1.3.2010, 13:55)  ТОже неплохо, один чихнул, все заболели, экономичнее то наврно СО2 или еще что там мерять и регулировать обороты, вентилятороми. Обычно в таких системах (с очень длинными трассами) скорость вентиляторов вообще не трогают. Может так получится что в дальних точках воздуха соовсем не будет.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.3.2010, 16:50
|
Guest Forum

|
Считаю , что такой алгоритм Сигнетикса лучше n_recycle_rotor.doc , а про второе я ведь прав или нет? Можно и на длинные настроить венты и коэффициенты. Да и не дело автоматчика вмешиваться. ПС Хотя я и сам любитель попинать технологов. как и многие технологи , не в состоянии описать алгоритмы.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2010, 17:08
|
|
|
|
|
2.3.2010, 8:57
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Boris Blade @ 1.3.2010, 17:55)  Вооще , че то я не понял, почему автоматчики гадають, как эта байда должна работать, пущай специально обученные люди рассказывают, как ихний самолет летать должен. В этом то и весь прикол, ну нет в России РЕАЛЬНО знающих и обученных людей тому,как должен работать рекуп! По той простой причине, что немцы за шкаф автоматики для установки с рекупом просят НЕРЕАЛЬНО огромные деньги, и мы покупаем!!! Почему? - ответ прост, потому как нет в России РЕАЛЬНО знающих и обученных людей тому,как должен работать рекуп... Ясен пень что немцы при таком раскладе просто никогда не будут учить никого из наших принципам работы рекупа - они идиоты чтоли от такого бабла отказываться?! Вот и пытаюсь переломить ситуёвину эту. Если получиться, блин, из принципа подробнейшим образом отпишусь форуму - перекроим им этот "кислород"
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.3.2010, 9:10
|
Guest Forum

|
По идее сказать есть или нет знающие люди, нужно знать всех знающих людей. Отсюда вывод - ошибочный. Автоматчику нужен алгоритм от спеца. А то спец будет замышлять одно, а автаматика другое. Конфликт. Что бы кислород перекрыть нужно иметь собственное производство по очень кетайским ценам с заниманием значительной части рынка. То что идея хороша технически, еще ничего не значит, примеров много в истории техники. Ломать шаблон интересно конечно, а где деньги и время взять.
|
|
|
|
|
2.3.2010, 9:42
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Boris Blade @ 2.3.2010, 12:10)  По идее сказать есть или нет знающие люди, нужно знать всех знающих людей. Отсюда вывод - ошибочный. Автоматчику нужен алгоритм от спеца. А то спец будет замышлять одно, а автаматика другое. Конфликт. Что бы кислород перекрыть нужно иметь собственное производство по очень кетайским ценам с заниманием значительной части рынка. То что идея хороша технически, еще ничего не значит, примеров много в истории техники. Ломать шаблон интересно конечно, а где деньги и время взять. Я как раз и работаю в очень крупной климатической компании (не скажу в какой  ) одна из наших задач - представительство тех же немцев. Вот и получается что мы покупаем у них сначала (замечу, технол. часть вент установки отдельно, автоматику к ней отдельно!), потом продаём всё это клиенту на месте уже. Как спец. по автоматике (в том числе) я прекрасно понимаю что могу сделать ту же автоматику сам по себестоимости чуть ли не в 10 раз дешевле! Нафига ТАК немцев то кормить?! Вот откуда ноги то начали рости у этого вопроса!
|
|
|
|
|
2.3.2010, 9:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Нафига ТАК немцев то кормить ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.3.2010, 9:55
|
Guest Forum

|
Продать немного дешевле - сделать по себестоимости в 10 раз дешевле = профит.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.3.2010, 10:19
|
Guest Forum

|
Немцы в данном случае нужны, пусть еще раз в 100 дороже делають.
|
|
|
|
|
2.3.2010, 11:01
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Boris Blade @ 2.3.2010, 13:19)  Немцы в данном случае нужны, пусть еще раз в 100 дороже делають. Вот она особенность русского менталитета - топить друг друга, и выстилаться перед иностранцами... Испокон веков так было, и видимо будет к сожалению. Пусть лучше у буржуев брюхо с жиру трескается, чем сосед мой лучше начнет жить, ага? Они нам шкаф автоматики за 10тыс. Евро, а мы если и знаем, но не скажем!
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.3.2010, 12:02
|
Guest Forum

|
Я не топлю и не выстилаюсь, это Вы зря. Наличие дорогого товара на рынке дает возможность заработать на более дешевом (своем). А брюхо у них не от этого трескается, есть способ ничего особенно не делать и очень неплохо жить.
|
|
|
|
|
2.3.2010, 12:20
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Значит я просто не правильно вас понял, ссори... В любом случае как поборю этот вопрос подробно отпишусь что от чего зависит и как. Просто думал, мож кто уже пробовал, но видно я первопроходцем в этом вопросе буду...
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.3.2010, 12:24
|
Guest Forum

|
Скорее всего кто знает , тот молчит. А вообще бы было интересно. А немцев то своих не спрашивали7 или может описания какие есть.
|
|
|
|
|
2.3.2010, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(Boris Blade @ 2.3.2010, 12:24)  Скорее всего кто знает , тот молчит. ... Совершенно верно. Ув. kdu, как мне кажется, зря рассчитывает на то, что ему здесь просто так возьмут и за здорово живешь выложат готовый алгоритм управления ротором. Разработка такого алгоритма требует серьезной работы мозга на протяжении определенного времени. Есть и еще один момент - необходимость проведения натурных испытаний. А испытательный стенд - штука не дешевая. Все это вполне реализуемо, но зачем ? Если выпускать свое оборудование, конкурируя с теми же немцами - тогда есть смысл потратить деньгии и сделать. Но в этом случае готовый алгоритм становится интеллектуальной собственностью и просто так его никому не дадут. Ув. kdu ! Желаю вам успехов в этом деле. Если ваше руководство готово тратить время и деньги на такую работу - честь и хвала ему. Задача вполне реализуемая, только не надо думать, что тут достаточно посидеть 1 вечер - и готово. Придумать сам алгоритм - не сложно. Сложно отладить и предусмотреть все варианты и подводные камни. Так что если нет стенда - придется в течении года тренироваться на заказчике. Зато потом - получите готовое решение и будете продавать его.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.3.2010, 18:26
|
Guest Forum

|
По серьезному наверно опытов мало, нужна хорошая теория вначале, начинать с нее надо.
|
|
|
|
|
2.3.2010, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918

|
В продолжении темы Сегнетикса: выкладываю макрос роторного рекуператора на языке FBD. По нему можно воссоздать алгоритм - "реверсный инжиниринг"  . Также выкладываю среду разработки, чтобы открыть файл. Можно также скачать с сайта Конструктор, создать проект с рекуператором. Там видны все связи, которые заходят на макрос от других блоков. Ну и, конечно, имея контроллер, можно понаблюдать за работой макроса в отладочной компоновке  . Сейчас сам делаю проект с таким рекуператором.
|
|
|
|
|
2.3.2010, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(kdu @ 2.3.2010, 7:57)  В этом то и весь прикол, ну нет в России РЕАЛЬНО знающих и обученных людей тому,как должен работать рекуп! Почему? - ответ прост, потому как нет в России РЕАЛЬНО знающих и обученных людей тому,как должен работать рекуп... Да вы что издеваетесь что-ли?!, Где вы здесь проблему то увидели? Описание работы рекуператора, готовые фрагменты программ выложены в интернете и никакой тайны из себя не представляют. Цитата(kdu @ 2.3.2010, 8:42)  Как спец. по автоматике (в том числе) я прекрасно понимаю что могу сделать ту же автоматику сам по себестоимости чуть ли не в 10 раз дешевле! Поверте, в десять раз у вас никогда не получится, если вы сохраните функционал. Сэкономить можно, это да.
|
|
|
|
|
3.3.2010, 5:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Сэкономить можно, это да  имхо, нужно не экономить, а зарабатывать.
|
|
|
|
|
3.3.2010, 14:43
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Кажется начал нащупывать в чём вся соль - алгоритм работы роторного рекупа надо привязывать к диаграмме Мольера, по ней видно что в процессе нагрева воздух проходит через область отн. влажности 100% (вот она причина обмерзания рекупа, и причина того зачем немцы поставили предподогрев). Т.е. если на улице -37град, то воздух надо предподогреть до ~ -16град, (см. диаграмму) - тогда мы не "срезаем угол" через 100%ю влажность, а проходим вскользь...
Сообщение отредактировал kdu - 3.3.2010, 14:46
|
|
|
|
|
4.10.2012, 12:02
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.1.2012
Пользователь №: 135035

|
Цитата(kdu @ 2.3.2010, 12:20)  Значит я просто не правильно вас понял, ссори... В любом случае как поборю этот вопрос подробно отпишусь что от чего зависит и как. Просто думал, мож кто уже пробовал, но видно я первопроходцем в этом вопросе буду...  kdu - Все таки не поборол этот вопрос, и выиграли немцы? )) Или же просто не сдержал слово, что поделится подробным описанием алгоритма?!
Сообщение отредактировал Delphin2012 - 4.10.2012, 12:03
|
|
|
|
|
4.10.2012, 12:26
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Вопрос поборол. Установка с рекуп-ом успешно работает на объекте 2 года... Если интересуют подробности пишите в личку. Насчёт рекуп-а сразу скажу, заморачиваться с частотником на рекуп не стал (в практических экспериментах выяснилось что КПД рекуп-а слабо зависит от частоты вращения последнего) посему решил пускай крутиться на постоянных самых оптимальных оборотах, а вот борьба с обледенением реализована не как у немцев...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|