Кто имеет опыт проектирования, подскажите, пожалуйста, как там и что нужно. Что должно быть в проекторной и что там везде с кондиционированием?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
27.2.2010, 13:13
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
я имею там хорошо и нужно всё в зависимости от бюджета в проекторной должен быть проектор везде там с кондиционированием ВСЁ ----- (я конечно тоже порой позволяю себе вопросы в подобной форме, но, как правило, в личном общении со знакомыми людьми, которые, как я уже знаю, готовы мне это простить)
|
|
|
|
|
27.2.2010, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
Прошу прощения за форму сообщения. Могу оправдаться только тем, что меня в данный момент разрывают на части, требуя всего и сразу по всем объектам одновременно и времени грамотно сформулировать вопрос не хватило. Еще раз извиняюсь, если форма моего вопроса кого-нибудь обидела. перефразирую: Подскажите, пожалуйста, как должна быть организована вентиляция в проекторной и кинозале. Существуют ли какие-то особенности для вентиляции и кондиционирования проекторной?
|
|
|
|
|
27.2.2010, 18:11
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую. Вентиляция и кондиционирование должны быть в соответсвии с заданием технолога. Вам может нормироваться только общеобменка. Ежели такой завал - поделитесь объектами с форумчанами. У кого-то наверняка завал с работой, а у Вас время освободится....
|
|
|
|
|
28.2.2010, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Для зала 20 кубов на нос, но не менее 2х крат (см. последний СНиП "Общественные здания) это что касается свежего воздуха+рециркуляция по расчету для ассимиляции теплоизбытков. Расчет воздухораспределения, чтоб людей не сдувало. Вентустановка с секцией охлаждения, мощность секции считаем по ID диаграмме (с учетом теплоизбытков и охлаждения свежего притока). По проекторной задание технолога. (Зачастую вытяжка прямо от проектора)
Сообщение отредактировал demon185 - 28.2.2010, 21:05
|
|
|
|
Гость_Мрак_*
|
28.2.2010, 21:37
|
Guest Forum

|
Проекционка - общеобменка, вытяжка с каждого проектора, кондеи. Зал - общеобменка, дымоудаление. Можешь спросить по этому адресу: rosvent@mail.ru они проектируют, они знают подробности. Сошлись на Мишу Юрича, подскажут.
Сообщение отредактировал Мрак - 28.2.2010, 21:37
|
|
|
|
|
28.2.2010, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(Мрак @ 28.2.2010, 19:37)  Можешь спросить по этому адресу: rosvent@mail.ru они проектируют, они знают подробности. Сошлись на Мишу Юрича, подскажут.  Это реклама?)))))))
|
|
|
|
Гость_Мрак_*
|
1.3.2010, 21:10
|
Guest Forum

|
Это не реклама, просто я этих людей знаю, а других не очень  Если все упоминания фирм считать рекламой... Боюсь, форум можно будет закрывать.
Сообщение отредактировал Мрак - 1.3.2010, 21:12
|
|
|
|
|
2.3.2010, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Упоминания производителей одно а прямая ссылка на проектировщиков другое)) Ну да ладно не будем спорить.
|
|
|
|
|
3.3.2010, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
ВСем большое спасибо за ответы. К сожалению, поделиться работой не могу, фирма монтажная. вся работа делается очень оперативно.
|
|
|
|
|
6.3.2010, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
А еще дайте, пожалуйста, совет вот по какому вопросу. я завела воздуховоды, ставлю решетки, у меня есть шумовые характеристики решеток, но я не очень понимаю, напимер, 25 дБ - это много или мало? нигде никак не могу найти, сколько максимально должно быть?Подскажите, пожалуйста,кто знает!
Сообщение отредактировал anessa - 6.3.2010, 14:59
|
|
|
|
|
6.3.2010, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
А еще: поставить потолочный кондиционер в зал кинотеатра с шумом 32 дБ (на мин. скорости) - это совсем ужасно??
|
|
|
|
|
6.3.2010, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
По ГОСТ Р ЕН 13779-2007, в кинотеатре уровень звукового давления дБ(А) должен быть от 30 до 35 По решеткам 25 дБ - это дБ или все таки дБ(А)? Скорее второе. В любом случае, скорее всего имеется в виду уровень мощности звука. При мощности 25 дБ(А), скорее всего вы уложитесь в нормируемый уровень давления 30-35 дБ(А). Чтобы точно понять нужно знать количество этих решеток, расположение, геометрию помещения и время реверберации.
По кондиционеру на 32 дБ (А) - то же - с уверенностью на 70% по шумам пройдете.
А вообще, лучшее, как мне кажется решение - подкресельные низкоскоростные или вихревые диффузоры.
|
|
|
|
|
6.3.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
Proekterov4eg, спасибо Вам огромное!! да, Вы правы, там дБ(А). Я использую решетки и под креслами, но для вытяжки, а не для притока. А решетки: приточные - 4 шт вдоль экрана в одном зале и 7 шт вдоль прохода - в другом, залы прямоугольные; вытяжные - под креслами через одно.
|
|
|
|
|
6.3.2010, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(anessa @ 6.3.2010, 15:59)  Я использую решетки и под креслами, но для вытяжки, а не для притока. А решетки: приточные - 4 шт вдоль экрана в одном зале и 7 шт вдоль прохода - в другом, залы прямоугольные; вытяжные - под креслами через одно. Обычно всё наоборот.. ...подача внизу, вытяжка сверху..... Вы будете первая с такой системой....
Сообщение отредактировал jota - 6.3.2010, 18:24
|
|
|
|
|
7.3.2010, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
jota ни на йоту не ошибается, вы действительно будите первой. Если не поздно, возможно есть смысл переделать. Через одно кресло решетки - вполне достаточно, только расчитайте чтоб скорость на 0,5 м от решетки не более 0,15-0,20 м/с. Переохлаждение не больше 3 градусов, если не спец. вихревые диффузоры.
И еще, прикинул тут. 25 дБ(А) у вас на решетках, а по системе сколько приходит вы посчитали?
+ один важный момент, который прочувствовал на себе. Ходил в кино, один из лучших кинотеатров СПб. Про то что 4АПР висят на 10 метрах (толку от них там ну никокого) молчу.
Прикол в том, что из соседнего зала, где шел боевик, переодически по вент системе проникал звук мощного взрыва или криков. Так что советую еще посчитать переток шума.
|
|
|
|
|
8.3.2010, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Шумоглушитель между залами ставьте, если одна система на несколько залов.
Сообщение отредактировал demon185 - 8.3.2010, 17:24
|
|
|
|
|
9.3.2010, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
Я уже читала здесь, что обычно делают наоборот. мне не дали. сказали, что если летом будет путь даже 20 град. дуть по ногам - это очень неприятно будет (может, я чего-то не понимаю, но с этим согласна). За совет с шумоглушителями - большое спасибо. Проблему залов я уже описывала: высота потолка на верхнем ряду - 2м, на нижнем - 3,1 и весь зал в балках. ну очень мало места. + это надо сделать максимально бюджетно. Срок окупаемости этих залов - 7 лет))))))
|
|
|
|
|
9.3.2010, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
по поводу ног и неприятностей, я не согласен. Под требуемые PMV и PPD (европа утвержд что при этом нет неприятностей ну или почти нет) сделать можно. Под наши нормы сечас - непонятно... про что ниже, под старые - не актуальны как я считаю Но если считать под PMV и PPD Раньше, у нас были (и я так понимаю остаются) оптимальные/допустимые параметры микроклимата, которые характеризовались след показателями - всего 5 Далее цитаты из ГОСТ 30494-96 "температура воздуха; скорость движения воздуха; относительная влажность воздуха; результирующая температура помещения; локальная асимметрия результирующей температуры." И излогались значения в таблице, и численно для разных типов помещений. И идея в том что при оптимальных "сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении." а при допустимых "сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья." И стремиться нужно к требуемым - "оптимальные, допустимые или их сочетания - следует устанавливать в нормативных документах в зависимости от назначения помещения и периода года." Теперь появился ГОСТ Р ЕН 13779, о котором я ужо упомянал... Тема такая, там переведено с EN одноименного, но слишком много ссылочных документов без перевода которых использовать его полноценно затруднительно. Что касается нашего случая, там очень очень весело. Далее цитаты из ГОСТ Р ЕН 13779 "Тепловой комфорт при одежде конкретного вида и физической активности зависит, в основном, от температуры и скорости движения воздуха. Более подробные характеристики, например градиент температуры воздуха по вертикали, наличие теплых и холодных полов, асимметрия излучения, учитываются только в специальных областях применения (ИСО 7730, ИСО 8990 и ИСО 9920)." а ИСО те не переведены и вообще платные Если кратко из ГОСТа следует, что нужно стремиться: к определенной температуре воздуха, радиационной и результирующей - всего 2 значения зима/лето в не зависимости от типа помещенияк определенной скорости при темп воздуха от 20 до 26, завязанной на интенсивность сквозняка %Про интеснивность сквозняка они упоминают "Допустимая средняя скорость воздуха зависит от интенсивности сквозняка (от процента людей, испытывающих дискомфорт при сквозняке), температуры воздуха и интенсивности турбулентности. Описание этого соотношения приведено в ИСО 7730 и CR 1752." То есть автары так вкратце намекают на PMV м PPD Про влажность - не менее 30% PPD( Сколько % не удовлетворенно), по сути наши оптимальные показатели = PPD = 20%. PMV - прогнозируемая средняя оценка климата (группой людей при заданной активности и одежде) Так вот, PMV можно посчитать: PMV = (0.303 × e-0.0036M + 0.028) [(M-W) – 3.05 × 103×{5733 – 6.99(M-W) - pa} – 0.42{(M-W) – 58.15} – 1.7 × 10-5 × M(5867-pa) – 0.0014 M (34 - ta) - 3.96 ×10-8 fcl{(tcl + 273)4 - (tr + 273)4........... и еще моного цифорок и буковог anessa, если вы дочитали это до конца, и вы хотите таки попробывать все это посчитать я могу вам дать полную формулу и перевод аргументов ) В приложении видео по тесту диффузоров театральных Кстати был сегодня на Мир Климата, есть там несколько интересных стендов, что радует.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607

|
Я дочитала до конца, но понять до конца не смогла. не поняла про PMV и PPD (что это такое не совсем поняла и то, где про них написано). и не совсем поняла, почему вы не согласны с тем, что если по голым ногам подуть прохладным воздухом - это неприятно. Там существует такая проблема: вентустановки не очень хорошо как-то налажены. и если холодный воздух, идущий сверху пережить еще можно, то если он будет идти из под ног, залы не спасет стоимость билетов в 150 р. Если Вы дадите мне формулу и перевод аргументов, буду очень благодарна. В свободное время посчитаю. Вдруг еще кинозал попадется когда-нибудь.
А я на "мир климата" не была, о чем, кстати, очень жалею.
|
|
|
|
|
6.5.2010, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26224

|
Цитата(jota @ 6.3.2010, 18:23)  Обычно всё наоборот.. ...подача внизу, вытяжка сверху..... Вы будете первая с такой системой....  Наверное долгий опыт проектирования и багаж знаний позволяет вам так уверенно ошибаться (часты случаи когда опытные проектировщики заблуждаются опираясь на предыдущий опыт, молодые же напротив очень часто сомневаются и ищут подтверждния своих сомнений в различной литературе) , схемы сверху вниз известны довольно давно, и относятся к наиболее распространенным в Англии. Ниже прикреплена схема из книги К.С. Елизарова "Теплоснабжение вентиляция и кондиционирование воздуха в театрах" Москва 1959
Сообщение отредактировал bat6ko - 6.5.2010, 23:12
|
|
|
|
|
7.5.2010, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(bat6ko @ 6.5.2010, 23:09)  так уверенно ошибаться Спасибо за информацию. Если Вам не трудно, поместите пожалуйста расчёты, если таковые имеются в книге Константина Степановича Елизарова.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 0:46
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(bat6ko @ 7.5.2010, 0:09)  Наверное долгий опыт проектирования и багаж знаний позволяет вам так уверенно ошибаться (часты случаи когда опытные проектировщики заблуждаются опираясь на предыдущий опыт, молодые же напротив очень часто сомневаются и ищут подтверждния своих сомнений в различной литературе) , схема из книги К.С. Елизарова "Теплоснабжение вентиляция и кондиционирование воздуха в театрах" Москва 1959 Сразу видно - специалист, много видать вы залов с такими схемами воздухораспределения напроектировали. Поршневая система вентиляции малыми расходами пригодна лишь для прома при удалении в-в тяжелее воздуха, при борьбе с избытками тепла и перегаром всё придется прижимать скоростями не будет ни комфорта, ни качества, ни экономии. При этом схема с охладителями так что холодный воздух первым в вытяжку и улетит, а качество будет как при перемешивающей. Литература - книженция полезная, как журнал мурзилка для начинающих на языке первой сигнальной
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.5.2010, 0:50
|
|
|
|
|
7.5.2010, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26224

|
Не надо просто бросаться фразами типа "Вы будеде первой с такой системой". Такую систему не проектировал но не отрицаю ее возможности и вероятности применения. Любую даже "стандартную" (по вашему мнению) систему можно запроектировать не качественно.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 22:45
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(bat6ko @ 7.5.2010, 23:11)  Не надо просто бросаться фразами типа "Вы будеде первой с такой системой". А это и не броски фраз. Или чьи слова "уверенно ошибаться" вы приводите ссылку опираясь лишь на автора при этом ссылаясь на расплывчатые формулировки в духе "схемы сверху вниз известны довольно давно, и относятся к наиболее распространенным в Англии" - где конкретно, где проекта хоть кусок или фото? Так кто фразами то раскидывается, тот кто имеет опыт проектирования подобных систем или тот кто книги читает? Толку от того, что вы приложили рисунок книги 59 года. Вы какими воздухораспределителями планируете с пола воздух забирать и какими подавать, что-то в духе душирования каждого кресла персонально? А на обратной стороне билетов размещать антирекламу ламизила. Считать воздухообмен то как будете по людям и температуре рз, а дальше авось свалившись долетит? Читайте посвежее литературу. А молодым здесь принято не столько советы давать, сколько разжевать неясности, тогда ничьё решение кроме собственного их интересовать не будет.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В принципе такая схема сверху вниз возможна. Делаем же мы в особо чистых помещениях поток сверху вниз. Правда такие кратности для театра это было бы через-чур. Поток сверху вниз действует против конвекции и здесь получается не вытесняющая вентиляция, а смешивающая. Поэтому к лицу человека будет доставлен не свежий воздух, а смешавшийся с конвективным....т.е. с запахами и прочими продуктами ..... Чтобы разбавить эту смесь, количество подаваемого сверху воздуха должно быть значительно больше, чем при вытесняющей вентиляции. Однако есть системы сверху-вверх, снизу-вверх, сверху-вниз, снизу-вниз - и каждая из них имеет специфику в расчётах. Каждая из них имеет право на применение. Но мы не можем применять то, что не умеем считать или моделировать. Поэтому и используем два вида: сверху-вверх и снизу-вверх - на которые более менее есть и номограммы и моделирующие программы. И вопрос: есть ли в этой книге методика расчётов вентиляции сверху-вниз - был не из праздного любопытства....
|
|
|
|
|
8.5.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26224

|
Признаться я бы систему сверху вниз с такой раздачей не проектировал,при вертикальной раздаче холодного воздуха под потолком в достаточно высоком помещении возникает проблема сквозняка, холодный ыоздух просто "рухнет" на головы несчастным зрителям даже при небольшем дT (приведены неудачные опыты эксплуатации таких систем гос. театр Берлине и гос. оперы в Гамбурге). При схеме сверху вниз лучше всего зонально раздавать воздух горизонтальными струями вблизи рабочей зоны. По моему не важно каким образом достигаются оптимальные параметры в рабочей зоне, вы хоть в ведре носисте холодный воздух и выливайте в рабочую зону (утрированно), другой вопрос об экономической оправданности данной схемы. Конечно лучшая схема распределения, когда свежий воздух поступает непосредственно в рабочую зону. По поводу расчетов не вдовался, не мне вам говорить что если захотеть найти и разобраться можно с любым расчетом, вот только стоит ли это затраченного времени.
|
|
|
|
|
11.5.2010, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
Цитата(bat6ko @ 7.5.2010, 0:09)  Наверное долгий опыт проектирования и багаж знаний позволяет вам так уверенно ошибаться (часты случаи когда опытные проектировщики заблуждаются опираясь на предыдущий опыт, молодые же напротив очень часто сомневаются и ищут подтверждния своих сомнений в различной литературе) , схемы сверху вниз известны довольно давно, и относятся к наиболее распространенным в Англии. Ниже прикреплена схема из книги К.С. Елизарова "Теплоснабжение вентиляция и кондиционирование воздуха в театрах" Москва 1959 Дорогой bat6ko... давно ж я не заходил Я как раз таки молодой и постоянно сомневаюсь ) и читаю, причем по больш. части на англ. первоисточники при всем уважении к отдельным гениально-эпохальным творениям на русском. По поводу первой такой... ну это ж так, для красного... Но критики вашей рад, т.к. картинки всплыли Я несколько не сомневаюсь, что не первая, неэффективных решений у нас хватает. Вот например был случай - зал под Мск, в таком виде как на фото существовал лет дохр.... В зал на 150 человек подавали через решетки из-под балкона (*2 то что видите - симметричный зал) и вытяжка сверху как видите. И все. Ну и прикиньте сколько при ограничениях по скорости до близсидящих и шуму можна через такие решетки кидать и что там в зале было. И чо теперь, приводить эту хрень как пример? И говорить... вот видите было Схема ламинарных потоков или просто смесительная для такого помещения безусловно возможна при прочих равных. Но если вы сравните эффективность для залов смесительной, ламинарной и вытесняющей вентиляции по таким критериям как уровень комфорта/ инвестиционные затраты (капзатраты+эксплуатационные затраты)..... вытесняющая рулит. Конечно в случае если ограничены капзатраты и хотся еще и заработать по макс, ставьте привычную вам смесительную вентиляцию ))) Делать разводку под креслами, а то, не приведи случай, расширительную камеру под всем залом, это конечно затратно да и сложно. Придется еще и на квалифицированных монтажников разориться ) А по поводу аглицких театров первой половины 20 века - видел несколько проектов западных новых, 70% расширительная камера под залом + подкресельные и 30% воздуховоды + подкресельные.
Прикрепленные файлы
Зал.jpg ( 3,13 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 106
|
|
|
|
|
11.5.2010, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
Цитата(bat6ko @ 8.5.2010, 12:17)  По поводу расчетов не вдовался, не мне вам говорить что если захотеть найти и разобраться можно с любым расчетом, вот только стоит ли это затраченного времени. Это лозунг Автоваза прям ) а потом имеем то что имеем. А чуваки из мазды тем временем считают что стоит, и делают роторные движки с ресурсом 150 000 км.
|
|
|
|