насос на каждый контур, заказчик требует |
|
|
Гость_Arise_*
|
1.3.2010, 19:26
|
Guest Forum

|
система радиаторного отопления: 4 контура - на этажи, один - теплый пол. на теплый пол - смесительный узел с собственным насосом, и насос в итп. а заказчик мечется и боится, что насос итп сломается и вся система у него встанет и хочет на каждый контур по насосу. еще и сэкономить хочет - типа много маленьких и дешевых, чем один дорогой. подскажите пожалуйста, как грамотно обосновать, что так лучше не делать?)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
1.3.2010, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Схему ИТП pls
|
|
|
|
|
1.3.2010, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
отчасти зак прав, ну и поставте ему много маленьких, тока врятли он сэкономит.
|
|
|
|
|
1.3.2010, 22:23
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А чего страшного в "много маленьких"? Отбалансировать будет может быть сложнее, но не сильно сложнее. Если уж совсем у зака фобии непобедимые, то можно поставить работать 2 насоса в параллели с обратными клапанами на напорной стороне, или просто допнасос в байпас с аварийной обвязкой.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.3.2010, 22:24
|
|
|
|
|
1.3.2010, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Цитата(HeatServ @ 1.3.2010, 22:23)  А чего страшного в "много маленьких"? Отбалансировать будет может быть сложнее, но не сильно сложнее. Если уж совсем у зака фобии непобедимые, то можно поставить работать 2 насоса в параллели с обратными клапанами на напорной стороне, или просто допнасос в байпас с аварийной обвязкой. А не на обратной?
|
|
|
|
|
1.3.2010, 22:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Ram48rus @ 1.3.2010, 22:35)  А не на обратной? Да вроде принято с подачи ставить, а принципиально-то разницы нет.
|
|
|
|
|
1.3.2010, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Arise @ 1.3.2010, 19:26)  система радиаторного отопления: 4 контура - на этажи, один - теплый пол. на теплый пол - смесительный узел с собственным насосом, и насос в итп. а заказчик мечется и боится, что насос итп сломается и вся система у него встанет и хочет на каждый контур по насосу. еще и сэкономить хочет - типа много маленьких и дешевых, чем один дорогой. подскажите пожалуйста, как грамотно обосновать, что так лучше не делать?) Цитата Таким образом, суммарная подача насосов, работающих параллельно в общей системе, меньше, чем сумма подачи этих же насосов при их раздельной работе. Это происходит из-за того, что при увеличении общего расхода жидкости, подаваемой в систему, возрастают потери напора, а следовательно, увеличивается и напор, необходимый для подачи данного расхода, что влечет за собои уменьшение подачи каждого насоса. Весь текст здесьНадеюсь поможет
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
2.3.2010, 0:16
|
Guest Forum

|
спасибо всем, очень помогли!!))
|
|
|
|
|
2.3.2010, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Т.е. как и полагалось ранее, лучше один мощный насос на подаче (с учётом потребностей всех контуров), чем серия менее мощных.. ?
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
2.3.2010, 11:25
|
Guest Forum

|
вобщем схема примерно такая получилась: где не права - говорите!
Сообщение отредактировал Arise - 2.3.2010, 11:26
|
|
|
|
|
2.3.2010, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Это ИТП? Больше на котельную похоже, хотя тож неправильно.....
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
2.3.2010, 12:04
|
Guest Forum

|
почему не правильно? а так - да, котельная..
|
|
|
|
|
2.3.2010, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Arise, как в вашем случае будет регулироваться контур Бойлера? Он у вас подключен к одному из котлов. Я так понимаю, что косвенник у вас подключен без участия трёхходового клапана. За счёт чего будет прекращаться циркуляция в отопительном контуре бойлера или у вас она будет постоянной? Тогда что как будет перекрываться этот контур при достижении требуемой температуры горячей воды на выходе?
|
|
|
|
|
2.3.2010, 12:36
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
О, так эти две штуки наверху - котлы. А справа т/о, слева разделитель и теплосеть. Циркуляция в контуре котлов за счет чего? почему т/о не подключен к распределителям напрямую? Отзеркальте обратные клапаны, вводят в заблуждение
Сообщение отредактировал arch_artem - 2.3.2010, 12:43
|
|
|
|
|
2.3.2010, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Cхема не на русском, но поймёте.... делана в 2005г, каскад на 2 котла по 50кВт DUO Thermona Вместо сборки Thermset как у Вас - простой разделительный сосуд (сборок тогда небыло)
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
2.3.2010, 13:56
|
Guest Forum

|
как-то так?
Прикрепленные файлы
схема.pdf ( 21,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 305
|
|
|
|
|
2.3.2010, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
О, трёхходовой клапан появился - уже лучше :-)
|
|
|
|
|
3.3.2010, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910

|
А марку котлов можно озвучить?
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
4.3.2010, 9:30
|
Guest Forum

|
therm duo 50 TF и еще, не подскажите, обязательная ли линия циркуляции ГВС? в здании всего 10 санприборов (4 душа и 6 раковин) (опять же в целях экономии)
Сообщение отредактировал Arise - 4.3.2010, 9:34
|
|
|
|
|
4.3.2010, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Посчитайте, сколько воды в трубе до дальней точки - эту воду надо будет каждый раз сливать, чтоб пошла горячая. В мировой практике принято, что горячая вода должна начать течь не позднее 10 сек после открытия крана в жилых домах и 15 сек в общественных и то только если заказчик согласен. Это однотрубный хвост 15мм около 10-15 м длиной
|
|
|
|
|
4.3.2010, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Циркуляционный контур ГВС крайне удобен, не стоит на нём экономить.
|
|
|
|
Гость_Arise_*
|
4.3.2010, 12:10
|
Guest Forum

|
у меня дома полчаса пробегает))) а на объекте, они все равно в одно примерно время мыться пойдут.. если заказчик недоволен будет - переделаю...
|
|
|
|
|
  |