> Отопление 2-х этажной столовой, На наличее ошибок
mariodima
сообщение 7.3.2010, 18:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45956



Сможет ли эта система работать от элеватора,
P.S. Столовая находиться заводе,для рабочих
Система открытого типа, 150/70
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  тока_отопление.dwg ( 354,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
toxan
сообщение 7.3.2010, 19:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Для проверки требуется расчет теплопотерь да и экспликация не помешала бы.
Непонятно чем обусловлен выбор горизонтальной коллекторной системы ??? (дорогое и трудоемкое решение для этого здания)
напрашивается попутка под потолком первого этажа.... и стояки от нее.
гидравлика наверняка не просчитана...
Зачем столько приборов в помещениях изолированных от наружных ограждений???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mariodima
сообщение 7.3.2010, 20:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45956



коллекторная система выбрана по требованию тех задания

Сообщение отредактировал mariodima - 7.3.2010, 20:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.dwg ( 882,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 7.3.2010, 21:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



работать может и будет, от узла ввода зависит больше, но сочетание элеваторного узла и коллекторной системы разводки не слишком традиционная вам бы подправить:
-на лестничных клетках отопительные приборы должны подключатся отдельно
-слишком много радиаторов во внутренних помещениях
-условные обозначения очень интересные тазве Т1 и Т2 уже не используются
-какая у вас разводка, скрытая-тогда димаетры слишком большие, если открытая то явно не хватает воздухоотводчиков
-проверьте оформление у вас местами отопительные приборы через перегородки проходят
-для вент систем выделите отдельную систему с теплоносителем 150-70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mariodima
сообщение 7.3.2010, 22:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45956



разводка открытая,
воздухоотводчики согласен, спасибо
для вент систем идет 150/70 не через элеватор
я правда не очень понял про Т1,Т2
и правильно ли я понял на лестичные площадки вести отдельные ветки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 9.3.2010, 20:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



Т1-подача, Т2-обратка это обще принятое условное обозначение,
отопительные приборы на лестничных клетках надо присоединять к отдельным ветвям системы отопления п.3.55 в СНИП 2.04.05-91
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.3.2010, 20:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это не коллекторная разводка - это неизвестно что.
"Разводка открытая" blink.gif как проходите дверные проёмы?
Если будет хорошо работать, то это будет блестящее подтверждение теории вероятности....но, я думаю, до монтажа такая схема не дойдёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mariodima
сообщение 10.3.2010, 0:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45956



Спасибо за замечания будем исправлять))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mariodima
сообщение 16.3.2010, 1:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45956



вот сделал другую разводку, так получше будет?тока с лестницами я не понял, надо отдельные ветки вести да?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  готовое_тепло200.dwg ( 808,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
78857885
сообщение 16.3.2010, 14:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 4.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22129



Бились, бились, а легче не стало. Простите, за пустое сообщение. Но схема лучше не стала))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 16.3.2010, 14:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Данная схему будет достаточно сложно сбалансировать. потребуется много запорно-регулирующей арматуры.
делайте попутку со стояками - самая дуракаустойчивая схема.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____отовое_тепло200_Model.pdf ( 3,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.3.2010, 15:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(mariodima @ 16.3.2010, 0:26) *
вот сделал другую разводку, так получше будет

Достали уже с пиратскими Асад ами последних версий.

Цитата(toxan @ 16.3.2010, 13:35) *
делайте попутку со стояками - самая дуракаустойчивая схема.

Ваша схема нерабочая - приборы 1 этажа будут стоять: обратки 2 и 1 этажей в противоток!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 16.3.2010, 17:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(jota @ 16.3.2010, 13:24) *
Ваша схема нерабочая - приборы 1 этажа будут стоять: обратки 2 и 1 этажей в противоток!


Поясните?? как то не очень ясно, что вы имели в виду????
На приборах устанавливается рег арматура, все считается!

Сообщение отредактировал toxan - 16.3.2010, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.3.2010, 17:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(toxan @ 16.3.2010, 16:02) *
все считается!

Вот именно, г-н Проектировщик, считается......
А на практике обратка сверху на одной вертикали с обраткой снизу. Векторы скорости навстречу друг-другу. Поток снизу блокируется падающим потоком сверху.
Это распространённая ошибка и проектные программы просто её не чувствуют....
Для того, чтобы небыло блокировки надо разнести подключение верхнего и нижнего трубопровода обратки на 5 - 10 диаметров магистрали (я обычно разношу на 10D)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mariodima
сообщение 16.3.2010, 18:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45956



вот аксенометрия) в чем ошибки
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  готовое_тепло200.dwg ( 707,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 16.3.2010, 18:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(jota @ 16.3.2010, 15:45) *
Вот именно, г-н Проектировщик, считается......
А на практике обратка сверху на одной вертикали с обраткой снизу. Векторы скорости навстречу друг-другу. Поток снизу блокируется падающим потоком сверху.
Это распространённая ошибка и проектные программы просто её не чувствуют....
Для того, чтобы небыло блокировки надо разнести подключение верхнего и нижнего трубопровода обратки на 5 - 10 диаметров магистрали (я обычно разношу на 10D)

Т.Е исходя из вашей логики любой тройник расположены под углом в 90 градусов к "собирающему" трубопроводу приведет к тому, что одна ветвь будет стоять????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 22.3.2010, 9:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



На мой взгляд система будет работать крайне не стабильно, все-таки приборов на ветку очень много + ветки >50м, почему нельзя разбить на несколько стояков? + чем конкретно акс. схема отличается от планировочной? где арматура? где балансировка? где расходы? диаметры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mariodima
сообщение 23.3.2010, 21:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 45956



Вот,о жду жесткой критики
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  переделанная.dwg ( 589,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 28.3.2010, 21:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Красиво, но работать будет опять-таки криво, предположим Вам попались монтажники с более чем 9 классами образования и они все-таки умеют балансировку ручных клапанов производить верно, система с переменным расходом лучше балансировать автоматами, на коллекторе ставите ручные (регулируя ветки), т.к. при изменении температуры клапан на радиаторе закроется - настройки ручных клапанов сбиваются и все - получаем разрегулирование системы.

На акс. необходимо под диаметром нагрузки указать. + не понятно есть ли терморегуляторы?


+ почему нет отдельных систем для лестниц?

Сообщение отредактировал Wizlock - 28.3.2010, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274