|    10.3.2010, 22:49 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 21.11.2007 Из: ТО Пользователь №: 13083  | 
				Привет  коллеги помогите пожалуйста с расчетом. Совсем замучался. мой вопрос многих людей продающих тепловые насосы ставит в тупик. Они смотрят в расчеты в свои и всеравно  у них тупик ) Схематично тепловой насос можно представить в виде системы из трёх замкнутых контуров: в первом, внешнем, циркулирует теплоотдатчик (теплоноситель, собирающий теплоту окружающей среды), во втором — вещество, которое испаряется, отбирая теплоту теплоотдатчика, и конденсируется, отдавая теплоту теплоприёмнику, в третьем — теплоприёмник (вода в системах отопления и горячего водоснабжения здания). Вопрос касается первого контура. Мощность насоса 60кВт. Использую 5 скважин по 100метров. Насос на циркуляцию какой поставить? п.с. возможно где то обсуждалось - не нашел. | 
|  | |
|  | 
| Гость_Мaйкл_* |  10.3.2010, 23:31 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				Лучше самому посчитать, все равно ведь перепроверить должны. Вот здесь методика расчета, таблички есть: http://www.ecolife-spb.ru/tech-info/planner/viessmann.pdf стр. 19-20 | 
|  | |
|  10.3.2010, 23:33 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336  | Привет  коллеги помогите пожалуйста с расчетом. Совсем замучался. мой вопрос многих людей продающих тепловые насосы ставит в тупик. Они смотрят в расчеты в свои и всеравно  у них тупик ) Схематично тепловой насос можно представить в виде системы из трёх замкнутых контуров: в первом, внешнем, циркулирует теплоотдатчик (теплоноситель, собирающий теплоту окружающей среды), во втором — вещество, которое испаряется, отбирая теплоту теплоотдатчика, и конденсируется, отдавая теплоту теплоприёмнику, в третьем — теплоприёмник (вода в системах отопления и горячего водоснабжения здания). Вопрос касается первого контура. Мощность насоса 60кВт. Использую 5 скважин по 100метров. Насос на циркуляцию какой поставить? п.с. возможно где то обсуждалось - не нашел. Во-первых: для 60-ти кВт-ной машины мало 500 метров, необходимо увеличить в лучшем случае до 1 200 метров. Второе: по гидравлике, что является теплоносителем в первичном контуре? Как выравнено сопротивление? Сообщение отредактировал GeoTeplo - 10.3.2010, 23:34 | 
|  | |
|  11.3.2010, 6:16 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 21.11.2007 Из: ТО Пользователь №: 13083  | Во-первых: для 60-ти кВт-ной машины мало 500 метров, необходимо увеличить в лучшем случае до 1 200 метров. Второе: по гидравлике, что является теплоносителем в первичном контуре? Как выравнено сопротивление? Ставлю двойной U-образник. т.е.в скважину загоняю 4 трубы. Теплоноситель пропиленгликоль. выравниватель сопротивления - вы имеете ввиду распределитель рассола? что кассается виссмана - их технолог не смог подписаться за верность рассчетов вв их методике))... согласился что реальные потери 104метра и насос надо выбирать на 104 м.вод.ст.   | 
|  | |
| Гость_Мaйкл_* |  11.3.2010, 8:24 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | 
| Guest Forum  | Ставлю двойной U-образник. т.е.в скважину загоняю 4 трубы.  Теплоноситель пропиленгликоль. Методика у них нормальная и ее легко проверить, она ничем не отличается от нашего подхода. А со спецами сейчас у всех проблемы, не только в Европе. Сами считайте, там элементарно. выравниватель сопротивления - вы имеете ввиду распределитель рассола? что кассается виссмана - их технолог не смог подписаться за верность рассчетов вв их методике))... согласился что реальные потери 104метра и насос надо выбирать на 104 м.вод.ст.  | 
|  | |
|  11.3.2010, 9:20 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 21.11.2007 Из: ТО Пользователь №: 13083  | 
				Может быть для вас элементарно. а у меня не получается. Прошу помощи тут.
				
				
				
			 | 
|  | |
|  11.3.2010, 9:28 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596  | |
|  | |
|  11.3.2010, 9:40 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336  | Ставлю двойной U-образник. т.е.в скважину загоняю 4 трубы.  Теплоноситель пропиленгликоль.  выравниватель сопротивления - вы имеете ввиду распределитель рассола? Сколько, по вашим рассчетам вы снимете Ватт с одного погонного метра с грунта при укладке 4 труб в одну скважину? что кассается виссмана - их технолог не смог подписаться за верность рассчетов вв их методике))... согласился  что реальные потери 104метра и насос надо выбирать на 104 м.вод.ст.    мдя-я | 
|  | |
|  11.3.2010, 10:46 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519  | |
|  | |
|  11.3.2010, 11:39 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 21.11.2007 Из: ТО Пользователь №: 13083  | 
				Незнаю Алекс как она еще терпит....) спасибо за подсказку. посчитал получилось что напор =1,485 м.(2,732 со всем углами и поворотами до ТН) при  при скорости движения 0,5л\с. давления 2 бара  и температуры -10С. GeoTeplo незнаю сколько если честно, просто есть возможность поэксперементировать. расчитал на простую двух трубку, Хочу посмотреть к чему приведет сокращение скважин в два раза путем загона 4 трубного зонда. vadim999 я не понял текс вашего сообщения. Где какая жаба? ))) Сообщение отредактировал styud - 11.3.2010, 11:53 | 
|  | |
|  11.3.2010, 12:46 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596  | Хочу посмотреть к чему приведет сокращение скважин в два раза путем загона 4 трубного зонда. Не побоюсь громких слов - приведет к глубокому обмерзанию грунта вокруг скважин и остановке ТН в разгар отопительного сезона. Четырехтрубный зонд относительно двухтрубного дает выигрыш в теплосъеме максимум 10% | 
|  | |
|  11.3.2010, 14:04 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 21.11.2007 Из: ТО Пользователь №: 13083  | 
				т.е.  в два раза бессмысленно уменьшать количество скважин и делать 4? если всего 10% то получается надо 9 скважин с 4-х трубным? или 10 скважин с 2-хтрубным? экономия примерно около 3 тыс убитых енотов )
				
				
				
			 | 
|  | |
| Гость_Мaйкл_* |  11.3.2010, 14:29 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | 
| Guest Forum  | т.е.  в два раза бессмысленно уменьшать количество скважин и делать 4? если всего 10% то получается надо 9 скважин с 4-х трубным? или 10 скважин с 2-хтрубным? экономия примерно около 3 тыс убитых енотов ) Шведы и мы делаем 2 х 40 мм трубы, немцы 4 х 32. Расчет все равно на метр скважины. Теплосъем одинаковый по данным - 50 вт/м если гарантированно в водяной поток не попадаете. Но на это никто не расчитывает. И для поля такой мощности расстояние между скважинами лучше увеличить сверх рекомендуемых 5-6 м. Был нехороший опыт. | 
|  | |
|  11.3.2010, 14:58 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519  | |
|  | |
|  11.3.2010, 15:54 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596  | |
|  | |
|  11.3.2010, 23:26 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336  | т.е.  в два раза бессмысленно уменьшать количество скважин и делать 4? если всего 10% то получается надо 9 скважин с 4-х трубным? или 10 скважин с 2-хтрубным? экономия примерно около 3 тыс убитых енотов ) По поводу экономии или нет. Поставив 9 скважин по 4 трубы в каждой, посчитайте сколько пропиленгликоля вы используете и сколько трубы (читать "денег") закопаете в землю? Шведы и мы делаем ...... И для поля такой мощности расстояние между скважинами лучше увеличить сверх рекомендуемых 5-6 м. Был нехороший опыт. и не только Вы и Шведы....... 6 метров нормальное расстояние м\у скважинами. Нет необходимости увеличивать и неважно какова конечная мощность. Сообщение отредактировал GeoTeplo - 11.3.2010, 23:26 | 
|  | |
| Гость_Мaйкл_* |  12.3.2010, 1:22 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | 
| Guest Forum  | |
|  | |
|  12.3.2010, 7:52 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 21.11.2007 Из: ТО Пользователь №: 13083  | 
				)/ убедили. поостыл я теперь к системе 4х труб).
				
				
				
			 | 
|  | |
|  12.3.2010, 9:17 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
| Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596  | |
|  | |
|  12.3.2010, 10:00 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336  | |
|  | |
|  12.3.2010, 10:09 
				 Сообщение
					#21
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519  | Мдя...  Копать, я так понял, некому. Копать было кому, и вошло в "смету" (зн.меньше стоимости труб). Повторюсь, показалось, что на "круг" дорого. "Дело не в количестве труб. И даже не в их диаметре (Эти параметры важны в-основном для того, чтобы сопротивление циркуляции было не слишком большим). Дело в погоннаже скважин." Наверное точнее, в теплопереносных свойствах грунтов, - величинах их теплопроводности. А уж потом, как результат расчетов, и "погоннаж скважин". | 
|  | |
|  12.3.2010, 10:42 
				 Сообщение
					#22
					
				
			 | |
| Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596  | Копать было кому, и вошло в "смету" (зн.меньше стоимости труб). Тогда наоборот, завидую. Белой завистью. Обычно сама по себе ПНД труба - гроши по сравнению со стоимостью работ. Цитата Наверное точнее,  в теплопереносных свойствах грунтов... Да, конечно. И в теплоаккумулирующих свойствах тоже. Сообщение отредактировал Alex_ - 12.3.2010, 10:44 | 
|  | |
|  17.3.2011, 19:44 
				 Сообщение
					#23
					
				
			 | |
| Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 98612  | Шведы и мы делаем 2 х 40 мм трубы, немцы 4 х 32. Расчет все равно на метр скважины. Теплосъем одинаковый по данным - 50 вт/м если гарантированно в водяной поток не попадаете. Но на это никто не расчитывает. И для поля такой мощности расстояние между скважинами лучше увеличить сверх рекомендуемых 5-6 м. Был нехороший опыт. Все делают, как 2х40, так и 4х32, и шведы и немцы и мы в том числе. По поводу экономии или нет. Поставив 9 скважин по 4 трубы в каждой, посчитайте сколько пропиленгликоля вы используете и сколько трубы (читать "денег") закопаете в землю? и не только Вы и Шведы....... 6 метров нормальное расстояние м\у скважинами. Нет необходимости увеличивать и неважно какова конечная мощность. Расстояние между скважинами зависит от глубины устанавливаемого зонда. Иначе будет нехороший опыт. | 
|  | |
|   | 
|  | 