Кондиционер Fujitsu ASY12RS |
|
|
|
11.3.2010, 10:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48185

|
Подскажите пожалуйста, есть кондиционер Fujitsu ASY12RS, до недавнего времени работал без проблем, теперь после включения работает примерно одну минуту, затем отключается автомат в распределительном щитке,платы внутреннего блока без видимого нагара.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
11.3.2010, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 15393

|
Дайте больше информации. Что с ним происходит-то вообще? Какие значения давлений, токов, температур?
|
|
|
|
|
11.3.2010, 10:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48185

|
Пока еще ничего замеряли, внутренний блок запускается гоняет теплый воздух, а примерно через минуту выключается автомат, наружный блок не реагирует
|
|
|
|
|
11.3.2010, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 15393

|
Цитата(airwave @ 11.3.2010, 10:37)  Согласен
|
|
|
|
|
11.3.2010, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48185

|
Получается что автомат срабатывает как только подается питание на наружный блок, если проблема с компрессором сколько может стоить его замена?
|
|
|
|
|
11.3.2010, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Кирдык точно, клин компрессора назавается. Дешевле новый кондей купить и поставить!!!
|
|
|
|
|
11.3.2010, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 15393

|
Хотя не мешало бы (для успокоения души) поменять рабочий конденсатор компрессора.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
УЗО стоит в щитке?
|
|
|
|
|
11.3.2010, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48185

|
Узо нет, просто автомат на 40 А, на который посажено 2 кондиционера, один работает нормально а со вторым проблема
|
|
|
|
|
11.3.2010, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Насчет большой вероятности клина полностью поддерживаю, а вот по поводу конденсатора не факт (хотя новый стоит копейки по сравнению со стоимостью агрегата). Мне кажется, если сдох конденсатор, то компрессор просто не запустится, а вот повышения тока, как при клине не будет. Хотя, я не электрик, - могу и ошибаться. Если поправите, -буду признателен! Аркадий
|
|
|
|
|
11.3.2010, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 15393

|
Так ведь и клин, и неисправный конденсатор суть одно следствие для мотора - неподвижный ротор, т.е. пусковой ток, длительно протекающий по обмоткам.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Если бы сдох конденсатор, от 12 кондюка 40А автомат не вырубало бы! Однозначно КЛИН!!!
|
|
|
|
|
4.8.2010, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.9.2009
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097

|
Не факт. А кондер при выгорании мог уйти в обрыв, а мог замкнуть на корпус вот и всё, так же могла коротнуть на корпус обмотка компрессора.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
4.8.2010, 14:10
|
Guest Forum

|
Если автомат сразу вырубает, вероятно кз на корпус. Если через некоторое время , ады или клин или запустится не может. Я обычно так предварительно диагностирую.
|
|
|
|
|
  |