> Расчет расстояния между пожарными гидрантами
Vitalij
сообщение 11.3.2010, 17:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



В замечании от эксперизы получил следующее:
Наружное пожаротушение обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода, с расходом воды на наружное пожаротушение не менее 110 л/сек (ст.68, п.6б,17 №123-ФЗ).
Расстояние между пожарными гидрантами определить расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220 (п.8.6 СП 8.13130.2009).

Ну тут понятно, что установка ПГ только на кольцевых водопроводных сетях согласно СНИП 2.04.02, и только гидрантов по типу ГОСТ 8220.
Меня интересует расчет учитывающий пропускную способность и суммарный расход?
В СНИПе п8.16
Есть такое:

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220—85* Е.

Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле... и формула там приведена.

Так вот что же это за расчет? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 48)
aleksey_v
сообщение 11.3.2010, 23:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А не колятся матерые специалисты. Расстояние от гидранта до объекта еще считается, но между гидрантами - я извиняюсь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 12.3.2010, 9:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(aleksey_v @ 11.3.2010, 23:12) *
. Расстояние от гидранта до объекта еще считается , но между гидрантами - я извиняюсь.

Но ведь СНиП, там же по русски написано.
Хотя если брать МГСН 1.01-99 там четко написано 100 л/с на 3 гидранта установленных на расстоянии не более 150м от здания. Получается, что один пожарный гидрант пропускает 30 л/сек.

Так что мне лучше написать в ответ этому эксперту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 22.3.2010, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



С меня реально требуют расчет между пожарными гидрантами smile.gif

Сообщение отредактировал Vitalij - 22.3.2010, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 22.3.2010, 13:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Придется представить.
Поделите расчетный участок сети между устанавливаемыми гидрантами.
Расчетный участок взять как отрезок или линию между крайними (2 из 3) гидрантами, которыми нужно тушить. Разделить это расстояние на 2, 3, 6 - в общем придумайте. Может, с боков расчетного участка дать по 1/2 рассчитанного расстояния между гидрантами. Может быть, за расчетный принять не только участок у объекта, а всю улицу. Что-то в этом роде пока придумывается, если гидранты на уличной сети. С проектируемой кольцевой всё проще, дело понятное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 22.3.2010, 16:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Слушайте, а вот такой вопрос. Если насос в пожарной машине марки ПН-40УВ с напором 100м и подачей 40 л/сек имеет всасывающий патрубок 125мм а напорный 70мм. Сопротивление в рукавах разных диаметров будет одинаково фиолетово по СНиП-овской фор-ле? Да и еще несостыковочка получается. Т.к. Пожарная колонка по ГОСТ 7499-71 накручивающаяся на пожарный гидрант по ГОСТ 8220 имеет 2-а ответвления условным проходом 80мм. Как такое может быть? Ведь всысывающий патрубок д.б. 125мм а получается 80мм.
Да гидранты на уличной сети, самое интересное что мы их реконструируем на местах уже существующих. Нет говорят, давай расчет и все, уперлись "как бараны на новые ворота".

Сообщение отредактировал Vitalij - 22.3.2010, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 23.3.2010, 8:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Вот что нашел:

1.6. Подача воды от водопроводной сети

— установить колонку на гидрант;

— присоединить два напорно-всасывающих рукава от колонки к всасывающему патрубку насоса через водосборник;

— закрыть сливной кран и все вентили насоса;

— открыть полностью клапан гидранта;

— открыть шиберы пожарной колонки;

— выпустить воздух из насоса через вакуумный затвор;

— включить насос;

— открыть задвижку напорного патрубка;

— установить необходимое давление;

— при необходимости открыть вентили дополнительного охлаждения.

Дополнения и пояснения

При работе от гидранта необходимо прежде всего уяснить конструкцию гидранта московского образца и назначение разгрузочного клапана.

Необходимо различать гидрант московского образца и гидранты ГОСТ-8220-62, так как для полного открытия клапана у первого требуется сделать 11—12 полных оборотов, а у второго — 12—15 оборотов центральным ключом колонки (т. е. не менее 24 полуоборотов). Полное открытие клапана должно контролироваться по прекращении выхода воды из сливного отверстия гидранта.

Принципиальная схема водопенных коомуникаций пожарных автомобилей с насосом ПН-40У

1 - пожарный насос ПН-40У, 2 - вентиль из насоса в цистерну, 3 - вентиль из цистерны в насос, 4 - пробковый кран пеносмесителя, 5 - сопло струйного насоса, 6 - дозатор пеносмесителя, 6 - обратный клапан, 8 - вентиль из пенобака, вентиль для промывки пеносмесителя, 10 - штуцер для забора пенообразователя из посторонней емкости, 11 - задвижки напорных патрубков, 12 - манометр, 13 - переливная труба, 14 - всасывающий патрубок насоса, 15 - сливной кран насоса, 16 - цистерна с водой, 17 - бак с пенообразователем, 18 - мановакуумметр.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Насос_ПН_40У.gif ( 4,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 23.3.2010, 9:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Пример 1. Определить потери напора в одном рукаве диаметром 77 мм при расходе воды 7,4 л/с.

Решение:

hрук = 0,015⋅7,42 = 0,8214 м

В зависимости от длины рукавной линии можно определить потери напора во всей магистральной линии

hмл = nSQ^2, где n — число рукавов в магистральной линии.

n =1,2L/ 20,

где 1,2 — коэффициент запаса, учитывающий рельеф местности и изгибы рукавной линии; L— расстояние от места пожара до водоисточника, м; 20 — длина стандартного пожарного рукава, м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 23.3.2010, 11:10
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vitalij @ 23.3.2010, 10:23) *
Пример 1. Определить потери напора в одном рукаве диаметром 77 мм при расходе воды 7,4 л/с.

Решение:

hрук = 0,015⋅7,42 = 0,8214 м

Откуда эта формула?
Кажись вы ошиблись.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.3.2010, 11:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Врядли ошибка. Какой-нибудь справочник или пособие.
upd: самое время опробовать практику обащения за разъяснением в соответсвующий орган или к авторам снипа?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 23.3.2010, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 23.3.2010, 11:45
Сообщение #11


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(aleksey_v @ 23.3.2010, 12:17) *
Врядли ошибка. Какой-нибудь справочник или пособие.

Формула (31) СНиП 2.01.02-84:
h=0,0038q2=0,0038 х 7,42=0,21м

Сообщение отредактировал Spok_only - 23.3.2010, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 23.3.2010, 12:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(Spok_only @ 23.3.2010, 11:45) *
Формула (31) СНиП 2.01.02-84:
h=0,0038q2=0,0038 х 7,42=0,21м

Т.е. это не зависит какого диаметра рукав? Или СНиП-овская формула дана уже с расчетом на рукав диаметром 70мм?
Я сомневаюсь что в рукаве диаметром 70 мм ткая маленькая величина гидравлического сопротивления, вот 0,015 более на правду похоже.
Данную формулу откопал на сайте "ликвидации последствий аварийных ситуаций".
Вооот здесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.3.2010, 13:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Vitalij @ 23.3.2010, 12:45) *
Т.е. это не зависит какого диаметра рукав? Или СНиП-овская формула дана уже с расчетом на рукав диаметром 70мм?
Я сомневаюсь что в рукаве диаметром 70 мм ткая маленькая величина гидравлического сопротивления, вот 0,015 более на правду похоже.
Вооот здесь!

Нормально всё.
Ваши 0,015 даны на весь рукав 70мм/20 м, сниповские - на 1 м рукава.
От диаметра и не должно зависеть - должно зависеть от материала внутреннего покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 23.3.2010, 13:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Меня посетила мысль о том, что СНиП был написан позже ГОСТов на пожарные гидранты и пожарные колонки.
К гидранту присоединяется колонка с двумя отводами Ду=77мм соответственно СНиП-овская формула рассчитана именно на этот диаметр. Все я понял. Спасибо за ваши мысли. Чуть позже выложу картинку с подробным описанием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 23.3.2010, 13:58
Сообщение #15


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(aleksey_v @ 23.3.2010, 13:28) *
От диаметра и не должно зависеть - должно зависеть от материала внутреннего покрытия.

http://www.bypas.ru/download/041109/1.pdf
http://www.agps-2006.narod.ru/konf/2008/sb...-08/07.2.08.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.3.2010, 14:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Каюсь, не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 23.3.2010, 17:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



О, интересная табличка какая. А я вот тут выразил свои муки творчества smile.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пожарная_машина_Model__1_.pdf ( 119,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1049
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.3.2010, 18:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Потерю напора в гидранте забыли.
upd: Как это поможет рассчитать расстояние между гидрантами на сети?
upd2: на колонке 10 м потеря напора? Удивлен.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 23.3.2010, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 23.3.2010, 22:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



ТОчно, это все вместе. Колонка вместе с гидрантом дает 10м. Мне было интересно разобраться, а то на сайте мыслей много, а конкретики не очень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.3.2010, 0:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



10 м на колонке с гидрантом много, мне кажется: гарантированный напор часто дают по минимуму - 10 м. И я что-то сильно сомневаюсь, что эти 10 м на уровне земли, а не трубы. Попробую завтра посчитать колонку, гидранты уже приглядывал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 24.3.2010, 8:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Потери напора в пожарном гидранте и колонке H=Sq^2
где S-сопротивление в пожарной колонке и гидранте 0,0051
q - пропускная способность 30-40 л/сек
Посему Hмах = 0.0051х40^2=8.16м
Я думаю 10 берется с запасом smile.gif

Сообщение отредактировал Vitalij - 24.3.2010, 9:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пожарная_машина.pdf ( 119,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 24.3.2010, 11:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



При расчете расстояния между пожарными гидрантами учитывал то, что на борту стандартной пожарной машины на базе ЗИЛа имеется всего 2-а пожарных напорных рукава с двухсторонним полимерным покрытием д.77 мм, L=4 м с головкой ГР-80. Соответственно машина не может стоять дальше 4м от пожарного гидранта.

Рассчитываю потери напора:
H=23(гарантированное мин. давление гор. сети) - 2,5 (ср.глуб.заложения трубы) - 10 (пускай будет максимум из того что есть) - (0,0038х20^2) 4 - 1.0 (высота подключения всасывающего рукава к пожарной машине) = 3,42м
Таким образом мы имеем на входе всего то 3,42м.

На борту взятой мной пожарной машины установлен насос марки ПН-40УВ с НОМИНАЛЬНЫМ напором 100м и подачей 40л/с.
А также пожарный рукав с двухсторонним полимерным покрытием д.77 мм, L=20 м которых на борту всего 4шт
С учетом гидравлического сопротивления в пожарном рукаве имеем.
Нстр=100 + 3,42 - (0,0038х20^2)x20 = 73,02м
При этом еще существует сопротивление на спрыске диаметром 19мм и расходом 5 л/с
H=0.634х5^2=15.85

Итого:
Нстр = 73,02-15,85=57,17 м
Большую длину рукавной линии брать нет смысла, т.к. потери по длине очень большие получаются.

Исходя из этих цифр и того что на пожаротушение по СНиПу в районе Павелецкой с учетом высоток которые там не так давно появились требуется 20 л/с - 30л/с. Требуется минимум 2 пож гидранта на 1-у постройку соответсвенно гидранты должны перекрывать друг друга.Прикинув вышеизложенное у меня получается расстояние между осями пожарных гидрантов без малого равно 81,2м. То бишь 4+20+57,17

Сообщение отредактировал Vitalij - 24.3.2010, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.3.2010, 12:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Vitalij:
Последний абзац: 20-30 л/с? 2 гидранта?
Ранее: потери Нстр=57,17, - и в конце: - 4+20+57,17. Не понятно. Потерю напора приплюсовали к длине рукавов, чтобы получить расстояние между гидрантами.

И еще хочу уточнить: оба рукава от колонки идут к одной пожмашине, на выходе из которой один рукав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 24.3.2010, 12:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



На вводе в насос пожарной машины один патрубок диаметром 125 мм к нему присоединяется водосборник с двумя ответвлениями для 2-х пожарных рукавов которые подключены к пожарной колонке, пожарная колонка в свою очередь наворачивается на пожарный гидрант. Насос пожарной машины имеет 2-а напорных патрубка диаметром 80. Тут картинка даже есть.
На вопрос 2-3 гидранта, понимаете вот в СНиПе есть расход 20л/сек для жилых многоэтажных зданий от 12 до 16 этажей 30 л/сек для общественных зданий (там вокзал Павелецкий рядом). Но этот максимум я не учитываю потому как все же моя сеть чуть дальше.
Один пожарный гидрант дает 2-е струи расходом по 5 л/с. Орифметика простая smile.gif
57,17 это не потери напора, это напор который остается после потерь.
4м-это длина всасывающих рукавов
20м-это длина напорных рукавов.

Сообщение отредактировал Vitalij - 24.3.2010, 12:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ac_2_5_40_04.jpg ( 128,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 24.3.2010, 12:55
Сообщение #25


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vitalij @ 24.3.2010, 9:56) *
Потери напора в пожарном гидранте и колонке H=Sq^2
где S-сопротивление в пожарной колонке и гидранте 0,0051

Откуда это?
Ваши гидравлические расчеты вызывают у меня сомнения.
К примеру, потери напора в гидранте при Q=40л/с и его высоте Н=1000мм – составляют 1,92м (h=1200х0,04^2=1,92м); при H=2000мм – 2,24м (h=1400х0,04^2=2,24м).
Пока не знаю, как правильно посчитать потери напора в колонке (даже зная коэфф. гидравлического сопротивления колонки – не более 10), но не думаю, что в колонке потери напора могут превышать потери в гидранте (из вашего расчета).

А в рисунок необходимо внести изменения:
ГОСТ 7499-71 заменен на ГОСТ Р 53250-2009;
ГОСТ 14279-79 заменен на ГОСТ Р 53249-2009.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 24.3.2010, 13:49
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



О, спасибо smile.gif 10м я брал из Кузнецовой учебник 1975года smile.gif Это скорее ее гидравлические расчеты нежели мои smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.3.2010, 14:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Vitalij, почему вы берете цифры из табл. 6, а не из 5? Кроме того, по-моему, уже давно в плоскости противопожарных норм следует руководствоваться 123-ФЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 24.3.2010, 15:38
Сообщение #28


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Vitalij.
Рекомендую почитать, особенно п.12.
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=30760

123-ФЗ и Приказ от 30 апреля 2009 г. N 1573


Сообщение отредактировал Spok_only - 24.3.2010, 15:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FZ_Prikaz.rar ( 147,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 24.3.2010, 15:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Таблицей 6-ть пользуюсь наверное потому, что моя сеть внутри микрорайона, я же не тяну водопровод вокруг района и слава богу уж не вокруг всей Москвы.
Да насчет 123-ФЗ вы правы, в замечании от эксперта этот закон как раз фигурирует.
Да.а.а.а.а П.12 хорош, заставляет задуматься smile.gif
Только вот одно меня смущает, это брать рукавную линия вдоль высоты всего строящегося здания, это же потери в ней какие будут. У меня ведь перекладка водопровода всего лишь по ТУ, без замены насосных агрегатов на районной насосной станции smile.gif

Сообщение отредактировал Vitalij - 24.3.2010, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.3.2010, 17:47
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Дааа, Vitalij, а что делать? А представляете, какие напоры в районе Останкино?
И не волнуйтесь, в п.12 тех предложений по внесению изменений ни слова про потери ни слова, а выше указывается длина рукавных линий - до 200 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 24.3.2010, 23:36
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Там кстате очень интересная схема водоснабжения, помню мне кто то рассказывал еще что то насчет государственной библиотеки на Лубянке.
Из архивных данных помню фразу Никиты Сергеича "Ну что товарищи, вотткнем капиталистам иголчу...?!" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 25.3.2010, 12:04
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Т.е. как я понял. Высчитав по формуле П.12 Рекомендаций радиус действия гидранта, берем циркуль и чертим круг таким образом, чтобы выполнить п.8.16 СНиПа.
На мой взгляд данная формула учитывает только новые проектируемые сети. Причем давление в этих сетях нужно будет посчитать с учетом потерь в рукавных линиях.
Как же быть с уже существующими гидрантами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 25.3.2010, 14:59
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Вам в ТУ дают расход на наружный пожар. Если вблизи есть сеть, но нет гидрантов, вы же их запроектируете? Так и в том же случае, если гидранты есть, но их не хватает.
Вам нужно 110 л/с.
Какие требования 8.16 вы хотите выполнить? Мне просто кажется, что вы опять предусмотрите покрытие объекта зонами действия двух гидрантов - я поэтому хочу уточнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 26.3.2010, 10:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Если честно у меня перекладка осложняется тем, что трубопровод находится в общем коллекторе соответственно внутри этого коллектора ставить гидранты никак не получится, шаг в право влево также ограничен из того, что соседние сети очень близко лежат. Остается только реконструировать сущ. ПГ в сущ камерах.
Из пункта 8.16 я понимаю что как минимум два ПГ должны охватывать проектируемое здание. Хотя в "АРИ" написано, что необходимо минимум 3-и.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.3.2010, 10:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Vitalij, еще раз: здание должны 'охватить' столько гидрантов, сколько нужно, чтобы обеспечить требуемый расход на наружное пожаротушение (110 л/с по 123-фз), и для вашего случая не менее двух (п. 8.16 снип). Вы, видимо, москвич, поэтому для вас есть еще и МГСН.
Гидрант пропускает порядка 30 л/с. Вам нужно 110. Сколько нужно гидрантов для 'охвата' объекта?
Вы расчитываете на 2, которые в итоге дадут 60-70 л/с.
Ваш заказчик попал на перекладку сетей вблизи коллектора.
Как вариант, если есть место, поставить камеру не рядом с коллектором, а на некотором удалении, где есть место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 26.3.2010, 12:39
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Так, FULL STOP.
Раз не раз, но тем не менее. В этом законе написано что 110 л/сек нужно на наружное пожаротушения в поселении на один пожар. Это не на здание, это на всю сеть 110 л/сек. А на здание по СНтПу достаточно всего лишь две струи которые будут поливать любую точку здания.
АРИ сотставляется в соответствии с МГСН wink.gif

Сообщение отредактировал Vitalij - 26.3.2010, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.3.2010, 13:05
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Вас с таким подходом в МВК очень быстро завернут.
Именно 110л/с, и именно на один пожар и если этот один пожар произойдет у вас на объекте, то сеть с ПГ должна отдать честные 110л/с. Иначе не согласуют ни под каким видом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.3.2010, 13:30
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Vitalij, как и Young, желаю вам удачи с попыткой прикрыться двумя струями по 15 л/с, но по-моему, она обречена на провал. Вы даже экспертизу не пройдете с таким подходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 26.3.2010, 19:05
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Во превых 2-е струи по НОМИНАЛу дают 10 л/с . Если вы имеетли в виду 2-а ПГ, то это 20л/сек smile.gif Одна струя имеет расход 5л/сек. Ну чтож. А если вычислять по ф-ле из приложения, то расставляя пожарные гидранты, придется двигать всю сеть ближе к строящемуся зданию. Т.е. это вытаскивать её из коллектора и ложить рядом. Ну ктож по вашему даст перекопать Валовую улицу? ГИБДДшники сразу завернут, скажут с Мосгортрансом согласовывайте, а там такие дяденьки сидят... Вобщем не подмажешь не поедешь. А здания рядом там стоят огого, выше моего раза в 2.
Так что хотелось бы конструктивный ответ услышать. а с удачей мы как нибудь договоримся wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.3.2010, 20:39
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vitalij @ 26.3.2010, 19:05) *
Так что хотелось бы конструктивный ответ услышать. а с удачей мы как нибудь договоримся wink.gif

МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы
12.9. Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен в количестве 100 л/с и обеспечиваться от 3 гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 150 метров от зданий и сооружений...

а с выходом СП 10 расход увеличился до 110л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.3.2010, 21:06
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



пардон, не СП 10, а СП 8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.3.2010, 0:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Vitalij @ 26.3.2010, 19:05) *
если вычислять по ф-ле из приложения, то расставляя пожарные гидранты, придется двигать всю сеть ближе к строящемуся зданию. Т.е. это вытаскивать её из коллектора и ложить рядом. Ну ктож по вашему даст перекопать Валовую улицу? ГИБДДшники сразу завернут, скажут с Мосгортрансом согласовывайте, а там такие дяденьки сидят... Вобщем не подмажешь не поедешь. А здания рядом там стоят огого, выше моего раза в 2.
Так что хотелось бы конструктивный ответ услышать. а с удачей мы как нибудь договоримся wink.gif

Ложить. Понятно.
Ваша проблема - обеспечить пожаротушение. Если для этого нужно проложить 10 км сети - это проблема заказчика. 110 л/с должны быть. Приложение можете выкинуть - это художественная литература. Если в ТУ нет о выносе из коллектора, то вытаскивать и "ложить" рядом - это ваши фантазии.
Vitalij, сочувствую вам, но это чисто ваши проблемы, и "конструктивно" вам никто не поможет. Да, и то что до этого вам здесь писалось - мусор и неконстрктивизм. Простите за отнятое у вас время.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 27.3.2010, 0:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 1.4.2010, 6:32
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Абсолютно верно. Именно ЛОЖИТЬ металл в землю smile.gif причем тут отнятое у меня время? Если бы у меня не было свободного времени я бы здесь не появлялся, уверен точно так же как и вы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 16.4.2010, 9:38
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



день добрый.
скажите можно ли сделать так:
на территории предприятия нужно сделать наружное пожаротушение.
по объемы здания 15л/с 1 пожар. следовательно емкости нельзя (там при 10 можно). кольцо по территории будет. Если поставить гидранты по расстоянию не с учетом,что машинка пожарная будет приезжать. а из радиуса действия мотопомпы, присоединить к гидранту и тушить определенную зону, сколько позволяет. такое возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 16.4.2010, 12:32
Сообщение #45


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Гениальная @ 16.4.2010, 9:38) *
Если поставить гидранты по расстоянию не с учетом,что машинка пожарная будет приезжать. а из радиуса действия мотопомпы, присоединить к гидранту и тушить определенную зону, сколько позволяет. такое возможно?

Ю.П.Воротынцев, Б.Н.Малахов «Инспектору госпожнадзора о противопожарном водоснабжении», М. Стройиздат, 1987.
п.5 на стр.21: «Расстояние между гидрантами определяется расчетом (рис.2), учитывающий суммарный расход воды на пожаротушение и сопротивление установленного типа гидрантов. Это расстояние должно соответствовать требованиям п.п. 8.16, 9.30 СНиП 2.04.02-84»


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Рис.2.jpg ( 399,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 720
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.4.2010, 13:29
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Спасибо.
Желанная методичка, только расчет-то где? "Расчет - смотри рисунок" - странно это. Расход воды как учтен, какие потери, диаметры - ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 16.4.2010, 15:50
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



to Vitalij
Вот еще темку почитайте, может поможет чем-нибудь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9277&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анжанер
сообщение 24.4.2012, 21:20
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148437



Господа, хотел бы поднять тему вновь, так как из двух тем так не сделал для себя соответствующих выводов.
Получил замечания « Количество пожарных гидрантов для наружного пожаротушения определить расчетом , учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов ГОСТ 53961-2010 (СП 8.13130.2009 п.8.6).»
Кто делал такой расчет, поделитесь…

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 26.6.2012, 15:15
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



интересно почитать полностью книгу Ю.П.Воротынцев, Б.Н.Малахов «Инспектору госпожнадзора о противопожарном водоснабжении», М. Стройиздат, 1987.
в паутине не нашел к сожалению (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 12:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных