Установка полотенцесушителей в многоэтажном доме. схема, Уважаемые специалисты, первый раз делаю жилой домик, подскажите пожалу |
|
|
|
|
13.3.2010, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Уважаемые специалисты, первый раз делаю жилой домик, подскажите пожалуйста можно ли так установить полотенцесушитель? Или лучше пустить отдельный стояк на полотенцесушитель? Прилагаю планы и схемы.
Сообщение отредактировал Светулик - 13.3.2010, 19:13
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
|
13.3.2010, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Нельзя, вода будет остывать за ночь ниже 55 и всяка кака будет размножаться. А почему у Вас ГВС без циркуляции? Делайте циркуляцию и полотенчики вешайте на циркуляционный стояк
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2010, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
насколько я понял из файла циркуляция есть, и опять же насколько понял сделанно все вполне традиционно - секционными узлами с полотенцесушителями на Т3. Если все правильно понял то именно так и надо делать , см. п.5.7. СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2010, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Вот я и пытаюсь разобраться,мнения расходятся: некоторые устанавливают полотенцесушители на T4,хотя по СНиПу их надо устанавливать на т3 и только при обосновании на т4 . Звонили эксперту,там посоветовали объединить и повесить полотенцесушитель на т3 из которого идет водоразбор,но из-за канала,т.к.думаю что полотенцесушитель не получиться установить около унитаза мне пришлось тащить стояк отдельно от других стояков,правильно ли это?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2010, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
посмотрите вот эту книгу. Поймете, откуда требование в СНиП о секционных узлах и полотенцесушителях на Т3.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2010, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Цитата(Светулик @ 17.3.2010, 18:57)  Вот я и пытаюсь разобраться,мнения расходятся: некоторые устанавливают полотенцесушители на T4,хотя по СНиПу их надо устанавливать на т3 и только при обосновании на т4 . Звонили эксперту,там посоветовали объединить и повесить полотенцесушитель на т3 из которого идет водоразбор,но из-за канала,т.к.думаю что полотенцесушитель не получиться установить около унитаза мне пришлось тащить стояк отдельно от других стояков,правильно ли это? Все у Вас нормально, так часто приходится делать.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2010, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Спасибо:) а не подскажите где можно взять методичку или книгу где более доступно описан расчет горячего водоснабжения,чтобы можно было увязать систему.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2010, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а вы по ссылке которую я привел ходили? Там как раз такая книга.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2010, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Young @ 18.3.2010, 22:06)  а вы по ссылке .....ходили?  Девушка не поняла куда Вы её послали....а куда поняла, решила не ходить.....
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2010, 6:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Спасибо,сейчас посмотрю.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2010, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Очень хорошая книга,спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2010, 11:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Книга хороша!!! Спасибо)
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
На водоразборных стояках с полотенцесушителями какой диаметр лучше принять 25 ИЛИ 32,потери получаются при 32 большие,но по учебнику Староверпву рекомендуемый диаметр 25?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
по скорости ориентируйтесь
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Определила расход во время водоразбора,получилось по той же методике что и расчет холодной воды,только с учетом коэффициентов и с помощью специальных таблиц для гор. воды. Получилось что расход в стояке при количестве приборов 24 и вероятности действия 0.018 составляет 0.63л.с. При диаметре 25 скорость будет 1.5,при диаметре 32 будет 0.8. Я так понимаю что надо брать 32 и скорость нормальная и потери не очень большие. Почему же в учебных пособиях рекомендуют принимать 25?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
вы приняли секционные узлы? Если да, то на понижающий коэф. нужно еще расход умножать.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Да,стояки каждого подъезда объединялав секционный узел. Не очень поняла,что за коэффициент?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
0.7q?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Светулик @ 7.4.2010, 21:17)  0.7q? да
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2010, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 48357

|
Прилагаю чертеж с двумя вариантами развода горячей воды по подвалу,какой из них более верный? Поскольку сейчас в экспертизу сдают стадию П,где надо указывать расходы по участкам,то возникает много вопросов по расчету гидравлики, а так как разбираюсь сама и спросить не кого,приложила принципиальню схему,правда не законченную. Прокоментируйте пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Т3_Т4.dwg ( 2,24 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 197
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2009
Пользователь №: 37729

|
привет всем, а у меня такой вопрос . дом 16 эт разводка ГВС верхняя, 1 подающий стояк, п/с присоединен к водоразборным стояка (понимаете о чем я?), так вот вопрос можно ли сделать стояки Т4 соответственно на них по вешать п/с и эти стояки присоединить к этой же разводке которая проходит по чердаку, не будет ли вода в них остывать? так как основной расход будет проходить по стоякам Т3 так как там водоразбор?
привет всем, а у меня такой вопрос . дом 16 эт разводка ГВС верхняя, 1 подающий стояк, п/с присоединен к водоразборным стояка (понимаете о чем я?), так вот вопрос можно ли сделать стояки Т4 соответственно на них по вешать п/с и эти стояки присоединить к этой же разводке которая проходит по чердаку, не будет ли вода в них остывать? так как основной расход будет проходить по стоякам Т3 так как там водоразбор?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Светулик @ 9.4.2010, 22:16)  Прокоментируйте пожалуйста. не по теме вопроса - к прочистным устройствам холодную воду подключать надо.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|