Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> точка давления газа на горение грелки вайсхаупт, хочу измерить давление газа после дроссельной заслонки
Temba
сообщение 16.3.2010, 10:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25759



итак, имеется горелка вайсхаупт G7/1-D исполение ZD
где же у нее точка отбора давления газа после дроссельной заслонки?

Сообщение отредактировал Temba - 16.3.2010, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
tiptop
сообщение 16.3.2010, 10:54
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А на что Вам это ? Из "спортивного интереса" ?
Для режимной наладки и не подойдёт, наверное (сильная зависимость от давления газов в топке)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 16.3.2010, 19:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Пробовали мерить давление газа после заслонки на горелках CIB Unigas. Давление газа после заслонки появляется только после 50% нагрузки котла, и режимную карту по этому давлению точно не сделаешь. Здесь основной показатель – расход газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Temba
сообщение 16.3.2010, 19:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25759



просто есть котел без котлового газового счетчика, только общекотельный sad.gif
что в режимке указывать тогда по параметрам топлива?

и еще маленький вопрос - значение параметра защиты по повышению давления в топке брать из графиков рабочей области горелки (давление в топке, мощность) или из характеристики котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.3.2010, 21:43
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Temba @ 16.3.2010, 19:40) *
просто есть котел без котлового газового счетчика

В таких случаях общекотельным и пользуются - или из его показаний вычитают расход работающих котлов (в одном режиме!), или останавливают все котлы, кроме налаживаемого (если чувствительность счётчика позволяет).
Я делаю "режимные карты" (режимы испытаний),
"оперативные режимные карты" (для эксплуатации)
и "таблицы настроек" smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rezimy_gorelki.zip ( 83,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных