> Тонкораспыленная вода
V_L_A_D
сообщение 16.3.2010, 13:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 16.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48543



Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в одном вопросе. В здании необходимо запроектировать АУПТ ТРВ, система спринклеров объединена с системой ВПВ. В стадии П, которая выполнялась не мной представлен расчет расходов воды на пожарные краны, он следующий = 1л/с*3струи*2=6л/с. Кто нибудь может объяснить зачем умножать на 2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Sindarkon
сообщение 16.3.2010, 14:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Поскольку местные телепаты в командировке, начнём с уточняющих вопросов: что за здание (функциональное назначение), какие у него габариты (объём), разбито ли оно на пожарные отсеки?

И чисто из любопытства: какие пожарные краны висят на этом АУПТ ТРВ: обычные или специальноТРВэшные? И если обычные, то как они дружат с пунктом 4.1.7 СП8?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_L_A_D
сообщение 16.3.2010, 14:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 16.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48543



Комплекс (своего рода музей): хранилища экспонатов, выставочные залы, мастерские. Здание 6 этажей: 2 подземных и 4 надземных. Пожарные отсеки есть и их несколько. Объем всего здания около 110000 куб.м.

Краны специальные для ТРВ с расходом 1л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.3.2010, 15:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если это специализированные краны, то и расходы для них должны приниматься по данным производителя. Обычными нормативами такой расчёт суммарного расхода не понять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_L_A_D
сообщение 17.3.2010, 11:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 16.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48543



В чем собственно и вопрос. Во всех материалах, которые я прочитал написано только то, что насадки ТРВ на пожарный рукав выпускаются с двумя расходами 2,25 и 1 л/с. У меня по спец. ТУ нужно брать с расходом 1 л/с и 3 струи. От куда может появиться коэффициент (иначе я его назвать не могу) 2, я так и не понял. Может есть варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.3.2010, 12:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



связаться с теми кто делал П и спросить у них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_L_A_D
сообщение 17.3.2010, 15:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 16.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48543



Поверьте мне господа, если бы у меня была возможность связаться с теми кто делал стадию П, я бы давно уже это сделал.
К тому же я уже нашел ответ на свой вопрос. Благодарю всех за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.3.2010, 15:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



так озвучьте этот ответ, всем инетерсно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_L_A_D
сообщение 18.3.2010, 15:25
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 16.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48543



Согласно ТУ, в случае если мы используем на пожарном кране насадки ТРВ с расходом 1л/с, нормативное количество струй удваивается. Вот только написано это как маленькое примечанице, случайно наткнулся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.3.2010, 10:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



С этой ТРВ не соскучишься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 23.3.2010, 12:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Помогите разобраться-в ТУ на проектирование установок пожаротушения с применением оросителей тонкорасп.воды Аквамастер написано:

9.1 В случае оборудования здания системами АУП-ТРВ и ВПВ по СНиП 2.04.01-85*, их водоснабжение должно осуществляться от отдельных групп насосов.
9.2 Допускается для объектов с массовым пребыванием людей как первичное средство пожаротушения, применение внутреннего противопожарного водопровода со стволами, обеспечивающими подачу тонкораспыленной струи (ВПВ-ТРВ), совмещенного с водозаполненной спринклерной АУП-ТРВ или на отдельной сети.
У меня торгово-выставочный комплекс, так вот- допускается ли у меня совмещение ВПВ с АУП- ТРВ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 23.3.2010, 13:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 23.3.2010, 14:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Краны специальные для ТРВ с расходом 1л/с...не подкините ли ссылку на эти чудо-краны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sauto.biysk.ru_*
сообщение 24.3.2010, 6:04
Сообщение #14





Guest Forum






Посмотрите вот тут: http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=2219
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 24.3.2010, 6:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



к сожалению, это оборудование рассчитано на рабочее давление до 1 МПа, тогда как в установках ТРВ оно часто превышает 1 МПа..я предполагаю запитывать ВПВ от спринклерной секции...может просто поставить диафрагмы для снижения напора, а расход принять не 1 л/с, а обычные 2,5л/с???? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sauto.biysk.ru_*
сообщение 24.3.2010, 13:23
Сообщение #16





Guest Forum






Вам можно взять две Росы (в соответствии со СНиП 2.04.01-85, для торговых помещений расход удваивается).

И в данном случае диафрагмы не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladS
сообщение 27.4.2010, 15:44
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.3.2009
Пользователь №: 30879



Извините, а что такое "Роса"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sauto.biysk.ru_*
сообщение 30.4.2010, 5:04
Сообщение #18





Guest Forum






"РОСА" - устройство внутреннего пожаротушения, ствол тонкораспылённый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных