	 |  Совмещение порошкового и водяного пожаротушения. , А надо ли? |  |  |  
	
		|  | 
				  16.3.2010, 17:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 262
 Регистрация: 16.12.2005
 Из: москва
 Пользователь №: 1722
 
 
 
  
 | 
				Есть большая (400кв.м.) венткамера на чердаке здания.Пожарники сказали сделать порошковое пожаротушение.
 Но...при этом в помещении остались пожарные краны.
 
 Так и должно быть?
 Вода и порошок в одном помещении?
 На какие СП сослаться?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 17)
	 
	
		|  | 
				  16.3.2010, 19:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 206
 Регистрация: 17.4.2009
 Из: Центральный район
 Пользователь №: 32321
 
 
 
  
 | 
				А что у Вас за венткамера? Из помещений какой категории происходит вытяжка? Ответы на эти вопросы дадут ответ о необходимости оборудования этой венткамеры АУПТ. А то что там пожарные краны находятся, так это совсем из другой "оперы", они по другим нормам и требованиям устанавливаются и с порошковым ПТ никак не пересекаются и не взаимодействуют. А вообще венткамеры в "обычном" исполнении защите АУПС и АУПТ не подлежат, в соответствии с п.А4 СП 5.13130.2009.
				
 Сообщение отредактировал СИД - 16.3.2010, 19:28
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.3.2010, 21:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				Цитата(СИД @ 16.3.2010, 19:25)  А вообще венткамеры в "обычном" исполнении защите АУПС и АУПТ не подлежат, в соответствии с п.А4 СП 5.13130.2009. то же самое хотел спросить.agel  что за пожарные и на основании чего хотят АУПТ в венткамере?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.3.2010, 7:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 57
 Регистрация: 7.5.2009
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 33196
 
 
 
  
 | 
				Максимально, что туда надо ставить это АУПС. п.13 в НПБ 110-03. Какой пункт по СП идёт не помню, сорри. Ну ещё можно туда огнетушители порошковые поставить, правда огнетушители скорее нужно, чем можно) Но они не являются автоматическими, а следовательно не отменяют предписания пожарников....Может Вы их не так поняли?
				
 Сообщение отредактировал Tony 8888 - 17.3.2010, 7:13
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.3.2010, 18:36 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Дубль
 
 Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.3.2010, 18:38
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.3.2010, 18:36 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Дубль
				
 Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.3.2010, 18:37
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.3.2010, 18:36 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(agel @ 16.3.2010, 17:49)  Есть большая (400кв.м.) венткамера на чердаке здания.Пожарники сказали сделать порошковое пожаротушение.
 Но...при этом в помещении остались пожарные краны.
 
 Так и должно быть?
 Вода и порошок в одном помещении?
 На какие СП сослаться?
 Ручные пожарные краны к АУПТ не имеют никакого отношения. У них разные функции при пожаре. Бывает, что есть АУПТ и нет ПК, бывает наоборот, бывает и вместе. Здесь нет ничего странного. АУПТ (не важно какая, хоть газовая) не заменяет ПК.
				Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.3.2010, 18:37 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.3.2010, 6:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 57
 Регистрация: 7.5.2009
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 33196
 
 
 
  
 | 
				А на каком основании пожарники требуют там АУПТ??? Меня вот лично этот вопрос интерисует    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.3.2010, 12:42 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Tony 8888 @ 18.3.2010, 6:49)  А на каком основании пожарники требуют там АУПТ??? Меня вот лично этот вопрос интерисует  А ни на каком. Они имеют право выставлять дополнительные требования в части пожаротушения. Главное - чтоб это было официальным письмом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.3.2010, 10:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 262
 Регистрация: 16.12.2005
 Из: москва
 Пользователь №: 1722
 
 
 
  
 | 
				...просто потребовали дополнительно в части пожаротушения  - порошковое.
 В венткамере 5 приточек + 22 вытяжки. Зачем здесь в принципе пожаротушение...не знаю - так пожарные предписали.
 
 Теперь по существу:
 При пожаре, насколько я понимаю, когда начинает работать порошок, человеку в помещении становиться нечем дышать. Зачем тогда ПК, если им, получается, некому пользоваться при пожаре?
 
 Приясните, плиз...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.3.2010, 13:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 57
 Регистрация: 7.5.2009
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 33196
 
 
 
  
 | 
				Ну, допустим, ни при каком виде пожаротушения человек не должен находится внутри защищаемого помещения) А по существу....лично я не смог найти норм, по которым данное помещение должно оборудоватся АУПТ, но как сказал уважаемый Serg Ivanov Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2010, 14:42)  А ни на каком. Они имеют право выставлять дополнительные требования в части пожаротушения. Главное - чтоб это было официальным письмом. По этому придётся делать то, что предписали пожарники. Опять же у них можно запросить, если они конечно сами не указали, норматив по которому они это требуют. В противном случае запрашивать ВНИИПО о решении конкретной проблемы)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.3.2010, 17:10 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(agel @ 19.3.2010, 10:28)  Теперь по существу:При пожаре, насколько я понимаю, когда начинает работать порошок, человеку в помещении становиться нечем дышать. Зачем тогда ПК, если им, получается, некому пользоваться при пожаре?
 
 Приясните, плиз...
 При пожаре и без порошка человеку нечем дышать. На то есть соответствующие средства защиты. Ну и порошок не вечно же в воздухе висит. А ну как не потушит до конца? Польют из брандспойтов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.3.2010, 21:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 206
 Регистрация: 17.4.2009
 Из: Центральный район
 Пользователь №: 32321
 
 
 
  
 | 
				Я конечно очень сильно извиняюсь. Но Вы что-то не о том рассуждаете. Согласно норм проектирования (см. СП 5 п.9.4), перед тем как будет дана команда на включение порошкового пожаротущения, в помещении не должно быть людей однозначно, и не о какой защите органов дыхания здесь речи и быть не может. Я не советую оказаться в зоне действия порошкового пожаротушения, кто там окажется тому мало не покажется, если мне не верете можете запустить для пробы один модуль в помещении с людьми, они Вам всё расскажут. Порошок безопасен относительно огня и дыма, но относительно нормальной жизни человека и условиями пожара, он где-то посередине. Хотя надо отдать ему должное-тушит он хорошо, если конечно проетировщик правильно всё расчитает и учтёт все рекомендации производителя. Ну и самое главное (это уже из моего опыта)- не поливать огнетушащий порошок водой, ничего хорошего из этого не выйдет.  А вообще выбор типа АУПТ, способ тушения, вид огнетушащих средств определяется в конечном итоге проектировщиком, и никакой пожарный требовать порошок не может. Это определено в п. А.3 прилож.А СП 5.
 Ну а если всё разложить по своим местам, мне думается здесь такая ситуация.
 1. Пожарные краны (ПК) относятся к внутреннему пожаротушению, которое (если Вашему зданию больше одного года) проектировалось согласно СНиП 2.04.01-85* п.6.12 прим.1.
 2. Если у Вас на чердаке такая серьёзная система вентиляции, то скорее всего у Вас производственное здание и Ваш чердак может оказаться вообще тех.этажом, но даже если он всё-таки чердак это мало что меняет.
 3. Если у Вас всё-таки производственное здание, то венткамера имеет категорию пожароопасности и скорее всего, как мне кажется (если пожарные требуют оборудование АУПТ), В1. Категорию венткамеры можно определить по п. 7.10.2 и 7.10.3 СНиП 41-01-2003.
 4. Ну а ежели венткамера с категорией В1 и площадью 400 кв.м, то согласно п. 4.2 табл. А.3 прилож. А СП5 здесь без вариантов АУПТ.
 Вот такие у меня размышления по данному поводу. Но как на самом деле, не знаю, но думаю пожарные в предписании всё-таки должны сделать ссылку на какое-то требование нормативного документа. Хотя в нашем государстве, гос.чиновники пока ещё никому ничего не должены.
 
 Сообщение отредактировал СИД - 19.3.2010, 21:46
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2010, 17:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 262
 Регистрация: 16.12.2005
 Из: москва
 Пользователь №: 1722
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, СИД, за разъяснения...Дело в том, что АПТ - один человек, ВК - другой человек. Каждый сделал по своим нормам.
 А в совокупности получилось, мне кажется, слишком уж наворочено...
 
 Порошок прописал пожарный, если не вдаваться в подробности, из-за планировки.
 
 П,С, Здание офисное, просто под все приточки и вытяжки выделили помещение на последнем этаже(6эт), считая этаж техническим, а помещение-венткамерой.
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.12.2017, 17:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3271
 Регистрация: 2.3.2016
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 291398
 
 
 
  
 | 
				Вопрос по теме тушения венткамер и других технических помещений подвала с паркингом: чем их лучше тушить? заказчик предполагает АУП-СВД систему (воздушная спринклерно-дренчерная: по сработке воздуха И пожарного извещателя/диспетчера) для упомянутых помещений, сам гараж обычная ауп-трв.
 смущает стоимость и сложность системы (4 венткамеры, 3 ИТП, 2 насосные по 20-30 м2 по периметру здания где то 250м) и в случае сработки хз что лучше: незначительное возгорание (чему там гореть? проводка только) или залитая водой установка?
 
 выше упоминается порошок, но разве нет нигде запрета на порошок в приточных венткамерах с точки зрения вентиляции? или ложная сработка не учитывается и крайне маловероятна? порошок может нанести какой то значимый вред техническому оборудованию вышеупомянутых помещений?
 
 
 ПС тушение по ТЗ заказчика.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.12.2017, 18:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				Что мешает применить ту же систему, что и в паркинге?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.12.2017, 18:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3271
 Регистрация: 2.3.2016
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 291398
 
 
 
  
 | 
				защита оборудования видимо, водяная зальет все с большой вероятностью. во вторник буду с заказчиком общаться, хочется подготовится   Сообщение отредактировал jiexawcr - 8.12.2017, 18:48 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2017, 8:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				Со своей стороны я не вижу проблемы в заливании оборудования. Залить венткамеру ещё надо постараться. Что можно повредить в насосных или ИТП - я вообще не представляю. Гореть там может только проводка и изоляция трубопроводов.
 Если это ваши опасения, то они напрасны - ставьте то же, что и в паркинге. Если это опасения заказчика - переубеждайте его. Я не видел ни одного объекта, где бы в подобных помещениях предусматривали что-то особенное. Это не серверная и не электрощитовая. Если заказчик упрётся, ставьте спринклерно-дренчерную тонкораспылёнку (если производитель допускает вариант с воздухозаполненной системой).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |