> Radik Klasik Korado, потеря давления
Anya
сообщение 18.3.2010, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Добрый день. Перелопатила интернет, но что-то ничего не нашла (может конечно плохо искала). Прошу вашей помощи по поводу расчета потерь давления в радиаторах Radik Klasik. Программу теплового расчета нашла, а вот по гидравлике - ничего не нашла. В каталогах есть коэф-ты потери давления, но непонятно куда их применять.
Буду очень благодарна за подсказки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
AndreyK
сообщение 19.3.2010, 12:48
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46226



http://www-ru.korado.com/ru/products/radik.../index.shtml#tz
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 22.3.2010, 18:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Anya @ 18.3.2010, 15:45) *
Программу теплового расчета нашла.......


Ув. Anya, а можно ссылку на программку теплового рассчета.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 22.3.2010, 19:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



http://www-ru.korado.com/ru/software-suppo...at-output.shtml
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.3.2010, 15:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Anya коэффициент местного сопротивления прибора, как правило, относится к диаметру подводки прибора. По той ссылке что вам дали, обратите внимание, что он равен 19 и 8,5 в зависимости от типа прибора. Поэтому берете принятый диаметр подводки, расход через прибор, плотность, вычисляете скорость, а дальше вычисляете потери давления по формуле Рд=(кси)*(ро*v^2/2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных