> Какой конструкции компенсатор применяете, На входе горизонтального газохода в дымовую трубу
Внутренний голос
сообщение 19.3.2010, 14:39
Сообщение #1


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Всем день добрый. Кто обладает знаниями, просветите. Какого типа Вы использовать компенсаторы на входе стального газохода в стальную дымовую трубу. Газоход ф530х8, L=3.0м; дымовая труба ф530х8; вход под углом 90. Возможно есть "серийное" изделие? Или все таки заводского изготовления?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
vovan08
сообщение 19.3.2010, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



о каких температурах речь идет? есть разработки "линзовых" компенсаторов, но только длина вашего газохода какая? 3,0 или 30м?а труба какого диаметра?

Сообщение отредактировал vovan08 - 19.3.2010, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 19.3.2010, 14:49
Сообщение #3


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Длина горизонтального газохода 3,0м, диаметр 530х8мм, температура 100-120С.

Сообщение отредактировал Внутренний голос - 19.3.2010, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 19.3.2010, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



а без компенсатора не обойтись? эта тема должна быть не в газоснабжении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 19.3.2010, 15:06
Сообщение #5


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Те кто проектируют газовые котельные (ГСН,ГСВ) иногда "балуются" и разделом ТМ. Так вот в данном случае такая ситуация и есть. Экспертиза предписала предусмотреть на присоединении горизонтального газохода к дымовой трубе установку компенсатора, что прописано в СНиПе "Котельные установки". Установленная мощность проектируемой котельной 580кВт => на неё распространяются требования вышеупомянутого СНиПа. Ранее не приходилось сталкиваться с таким. Хотелось бы выяснить для себя какой из вариантов проще в проектировании, монтаже, эксплуатации. На "отопительной" ветке молчок по этому поводу, вот и решил здесь попытать счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 19.3.2010, 15:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Мы делаем горизонтальный дымоход из листовой стали 3 мм (можно любого диаметра, например 500 мм). На дымовой трубе седелка - кусок трубы 530, в который горизонтальный дымоход вставляется и уплотняется асбестом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 19.3.2010, 15:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



я бы добавил на газоход центрирующие кольца из прутка диам12-16мм, а "седелку" внутренним диаметром на толщину колец больше чем газохода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
etaf
сообщение 19.3.2010, 21:34
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 44927



На газоходах устанавливаются компенсаторы линзовые ПГВУ, в том числе и перед дымовой трубой.Поищите в интернете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных