				Коллеги, прошу вашей помощи! Есть 2 камеры (кранового узла и камера узла учета) - в одной газовый счетчик, в другой газовый кран, необходимо сделать вентиляцию в этой камере. В нормах написано что это должна быть либо естественная приточно/выряжная, либо механическая вытяжная (не подходит - поле, нет эл-ва) согласно требованиям для помещений категории А и Б, а для таких помещений какая кратность должна быть? Камера находится под землей (как тепловая камера), сверху плита ж/б с люками. Кто-нибудь с талкивался с таким? С вытяжкой понятно - дефлектор, а приток - это надо делать забор воздуха выше возможного снежного покрова (открытое пространство - поле, 1м хватит или меньше можно?).Если у кого есть пример - буду очень признателен!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 6)
	 
	
		|  | 
				  19.3.2010, 20:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Зачем среди поля влезать в землю?Действующими нормами на просторах бывшего СССР не предусмотрено устанавливать оборудование (не арматуру!) в подземных камерах. Во всяком случае в России, Украине, Белоруси, Молдове (про остальных у меня информация не полная).
 Предлагаю установить обычный шкаф с которым все ясно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2010, 10:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 46
 Регистрация: 29.9.2009
 Пользователь №: 39051
 
 
 
  
 | 
				Такой уж проект, не я его делал, там уже все сделано, кроме вентиляции, ее и надо сделать. П. С. Ну "поле" это громко сказано - это просто пустырь, и рядом планируется застройка, а в земле - ну наверно чтобы не мешал глазу     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2010, 20:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				В нормах по которым делался проект подземной установки газового оборудования наверное прописано и как делать вентиляцию. Попроси в авторов проекта эти нормы и выполни их.
 
 Когда проект подпишут к производству работ - отзовись сюда.
 Я еще никогда не видел проекта ПОДЗЕМНОЙ установки газового оборудования, как и норм для такого проектирования.
 Если это можно делать, я хотел бы знать как.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.3.2010, 11:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 46
 Регистрация: 29.9.2009
 Пользователь №: 39051
 
 
 
  
 | 
				Строительную часть делала сторонняя организация, в архитектуре не предусмотренно никаких отверстий для системы вентиляции, есть только люки для того чтобы залезть в эту камеру. По периметру выполненна гидроизоляция, и есть 4 отверстия для газовых труб (2 трубы - 2 входа, 2 выхода).Про вентиляцию сказал эксперт в мосгорэкспертизе (камера в москве), перелистали все возможные СНиПы и правила для газа, и нашли только в СНиПе  41-01-2003 Отопление и вентиляция , "пункт 7.1.7 Приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию следует предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли удельным весом более удельного веса воздуха".П.С. Над камерой ничего не возвышается, даже свечи сделаны съемными - прикрутил, продул, открутил, и в этом свете установка дефлекторов и приточной вентиляции сомнительна. Наш спец. по газу (я не газовик, я теплотехник, просто попросили сделать ОВ) пошел к этому эксперту убедить его, что вентиляция не нужна или узнать как она должна быть, чтобы ее сделать - скоро узнаем чем закончилось.
 
 Сообщение отредактировал Zoom - 23.3.2010, 11:14
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2010, 16:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 46
 Регистрация: 29.9.2009
 Пользователь №: 39051
 
 
 
  
 | 
				Все оказалось намного проще: эксперт - старый дедуля, лет 80, ну и видимо его немного переклинило, вот и сказал что необходима вентиляция, а на самом деле вентиляция осуществляется персоналом, который осматривает эти камеры с приборами, показывающими концентрацию газа и при ее наличии камеру проветривают (открывают люки или приносят компрессор, опускают шланг от компрессора в камеру и продувают).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2010, 16:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Дааа... Уже узлы учета под землю. А нас всех- в партизаны, вземлянки??? Не согласен. Читайте нормы и условия заводов - где должен быть счетчик и КИП. Наверное к войне идет подготовка. Газ под землю - готовая бомба. Шахиды - газовики, смешно.   Сообщение отредактировал спец - 6.4.2010, 16:14 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |