Монтажные схемы тёплых полов |
|
|
|
|
22.3.2010, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Уважаемые! Ответьте пожалуйста на один банальный вопрос: Как большинство из вас в своих работах "отрисовывает" петли тёплых полов на планах? То что вручную - я не поверю, это очень долго и муторно. P.S. До сих пор отделывался только общими границами контуров, начерченных вручную - но этого уже не хватает. САБЖ в прикреплённом файле.
ТП.pdf ( 71,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1375
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 55)
|
|
22.3.2010, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ram48rus @ 22.3.2010, 14:15)  Как большинство из вас в своих работах "отрисовывает" петли тёплых полов на планах? Здравствуйте! Монтажникам ваши наскальные рисунки точно ненужны..... Многое зависит от того как требуют ваши стандарты оформления чертежей. Я обозначаю следующим образом: - линия по периметру контура - выноска с каждого контура со следующими данными: 1. №контура; площадь контура 2. мощность контура общая/удельная на 1м2 3. Температура поверхности пола/температура помещения 4. Диаметр трубы/шаг/длина трубы в контуре+присоединение к коллектору Пример я Вам набросал на русском. Но так обозначаю я. Пройдёт ли у вас, я не знаю. У нас разные стандарты
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2010, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Может кто то ещё из форумчан изложит свою манеру? Было бы очень любопытно взглянуть  P.S. Ну же господа, делитесь опытом!
Сообщение отредактировал Ram48rus - 23.3.2010, 11:31
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2010, 14:03
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
Сам отрисовываю петли вручную, теперь понимаю, что дело это неблагодарное: по-факту привязки данные в проекте не соответствуют привязкам в реале, поэтому возникает необходимость заново отрисовывать исполнительную. jota как у вас с исполнительными?
Сообщение отредактировал arch_artem - 23.3.2010, 14:10
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2010, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(arch_artem @ 23.3.2010, 13:03)  jota как у вас с исполнительными? Никак! А кому они нужны? Если объект сложный - делается рабочий проект с привязками. Но и в РП никто не вяжет ТП. Это дело замерщиков подрядчика.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2010, 16:00
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
Цитата А кому они нужны? Да находятся же люди, которым важно знать куда же можно забить гвоздь!
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2010, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
И таких в последнее время всё больше и больше... Ну так что, все ручками отрисовывают змейки/улитки?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
23.3.2010, 18:37
|
Guest Forum

|
Я в Упоноре рисую, там функция автомата нормально развита. Расчеты контурами, а прорисовка петель в оконцовке, она и времени не занимает, настроил параметры и прошелся по контурам. Картинка такая:
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2010, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(arch_artem @ 23.3.2010, 17:00)  Да находятся же люди, которым важно знать куда же можно забить гвоздь! Нечего гвозди бить в теплые полы. В последнее время монтажники практикуют делать фотографии и подшивают к исполнительной документации. Но это для труб отопления и водопровода. Теплые полы вроде не снимают.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2010, 23:36
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Вариант jota супер по скорости, вот только представляется опасным оставлять выбор способа прокладки за монтажником, раскатает ещё каким-нибудь гистерезисом по незнанию. Я прорисовываю обычно.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2010, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Цитата(ivan-l-ing @ 23.3.2010, 23:36)  Вариант jota супер по скорости, вот только представляется опасным оставлять выбор способа прокладки за монтажником, раскатает ещё каким-нибудь гистерезисом по незнанию. Я прорисовываю обычно. И это тоже проблема. Вот как я делал до недавнего времени:
Воскресеновка_ТП_0.pdf ( 17,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1006Однако тут есть минусы: - скользкие моменты с монтажниками - отсутствие приезентабельности (для заказчика) Рисовать ручками - уж очень больно много времени может отнимать эта работа.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2010, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(ivan-l-ing @ 24.3.2010, 0:36)  Вариант jota супер по скорости, вот только представляется опасным оставлять выбор способа прокладки за монтажником, раскатает ещё каким-нибудь гистерезисом по незнанию.... ivan-l-ing, все просто, в выносной табличке указываете способ прокладки и "гистерезис" остается на совести монтажников.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2010, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Ram48rus @ 24.3.2010, 10:58)  И это тоже проблема. Вот как я делал до недавнего времени: Это слишком минималисткий вариант. Сам я делаю так как в варианте Jota, только при разбивке помещения на несколько контуров , указываю где расположены температурные швы. (те что по периметру не указываю).
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2010, 21:44
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Ernestas @ 24.3.2010, 16:53)  ivan-l-ing, все просто, в выносной табличке указываете способ прокладки и "гистерезис" остается на совести монтажников.  Ernestas, так можно просто радиаторы расставить в табличке указать двухтрубная СО с нижней разводкой и ведь при использовании современных автоматов на стояках монтажники даже с наугад диаметрами магистралей систему наладят. Считаю излишним упрощением, контура рисовать надо. имхо
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2010, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Можно рисовать полы более-менее на планах с масштабом 1:50. Тогда можно и привязку дать и надписи с размерами будут видны. А когда 1:100 или даже ухитряются требовать 1:200 - что там с ваших полов? Что я дал штриховку зоны, что Вы рисовали картину - результат одинаковый.... Монтажнику нужна точная и недвусмысленная информация, а не наскальные рисунки и по месту он решит в какую сторону заворачивать спираль. Тем более, для простоты, монтажникам дают чёрнобелые копии и часто ещё более мелком масштабе чем оригинал... Но это наши с Эрнестасом реалии. Мы так делаем и у нас принимают. Вы работаете по другим правилам. Изначально был опрос кто, как делает. Вот мы и поделились и вам ничего не навязывали.....
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2010, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата jota Можно рисовать полы более-менее на планах с масштабом 1:50. Согласен, - более мелкую отрисовку монтажник не будет рассматривать с лупой. Ну и если решили указать только контур, то не забывайте, что на кухнях есть закрывающая наглухо пол мебель и холодильник, а в с/узлах ещё и унитазы бывают. А то появляются потом темы типа "как установить унитаз, если тёплые полы уже сделаны, а где - неизвестно".
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2010, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181

|
Полностью согласен с Jota-наскальные рисунки никому не нужны.Монтажники выполняют все равно по месту.А вот информация по Jota-нужна.Сам делаю точно так.Монтажники прибегают согласовывать только если я сильно хомутну:завышу или занижу длину петель по контурам.Но это совсем другое дело
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Для правильного монтажа скорей пояснения нужней, может одна две раскладки поподробней прорисованые(дабы ретивых успокоить кураторов). Для исполниловки скорей нужны привязки более точные, но уже и не к осям , а к существующим стенкам, что б понималась труба по своему местоположению однозначно после всех этапов отделочных работ.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Господа! Благодарю вас за интересную дискуссию, но мне лично хотелось бы привлечь к этой теме ещё больше участников... Так сказать, необходимо мнение большинства компетентных людей.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.3.2010
Из: Киев
Пользователь №: 49194

|
Цитата(jota @ 22.3.2010, 22:30)  Монтажникам ваши наскальные рисунки точно ненужны.....  Согласен на 100%! Вот несколько фрагментов моих "наскальных рисунков"  для заказчиков: №1 - штриховка по "Методу Jota"; №2 - смесь возможностей программы Raucad/Rauwin (REHAU) и ручной работы. В последнее время метод №1 использую чаще.
Сообщение отредактировал kiev_ua - 25.3.2010, 14:41
Прикрепленные файлы
_1.bmp ( 2,06 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 220
_2.bmp ( 1,99 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 166
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Архитектурную часть вы (участники дискуссии) где выполняете? В голом AutoCAD`e? Или допустим AutoCAD Architecture?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
А пирог пола кто должен проектировать и рисовать, мы ОВшники или выдавать задание строителям?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TATARIN48_*
|
25.3.2010, 23:05
|
Guest Forum

|
Да интересная дискусия)))) А вообще кто чем рисует? Ram48rus а твоя с хема с воскресеновки это случайно не дом батюшки?))))
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2010, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Цитата(TATARIN48 @ 25.3.2010, 23:05)  А вообще кто чем рисует? Я до сего момента всё делал в голом AutoCAD`e - долго, нудно, трудоёмко. Сейчас думаю архитектурную часть (с неё же всё начинается) буду делать в AutoCAD Architecture - там несколько презентабильнее получаются поэтажные планы + 3D помещений всё-таки в нём проще делать. Цитата(TATARIN48 @ 25.3.2010, 23:05)  Ram48rus а твоя с хема с воскресеновки это случайно не дом батюшки?)))) Неа))) Воскресеновка - сиротский посёлок. Сиротинушек легко обидеть хD
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2010, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Что то все спецы молчат, словно партизаны))) Не бойтесь делиться опытом - я вам не конкурент., живу в глубокой периферии..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TATARIN48_*
|
26.3.2010, 18:45
|
Guest Forum

|
ага я все чертёжики делаю в SoliWorks но тоже муторно сейчас хочу опробывать Routing вроде так называеться! ну братья по разуму отзовитесь))) Помогите своим собратьям из Липецка;;)
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2010, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Ram48rus @ 25.3.2010, 16:56)  Архитектурную часть вы (участники дискуссии) где выполняете? В голом AutoCAD`e? В нем , в родимом. Есть специализированные программы (как Упонор Майкла), есть еще надстройки к Аутокаду (позволяют автоматизировать вырисовку спиралей), но мне не удалось эту надстройку запустить.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2010, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
рисую в упоноре:
Сообщение отредактировал Ewgen - 26.3.2010, 22:06
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2010, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
+1 За чистый автокад. Отрисовку петель выполняю всегда, в зависимости от шага трубы использую разную толщину линий. Ну и привязки даю к стенам, между трубами, а вот про деф. швы ВСЕГДА забываю. ну это мне в минус.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2010, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Опаньки! Швы тоже на схемах указывать надо? Вообще, есть какой-либо норматив (или РД) на выполнение подобных чертежей?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2010, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Ram48rus @ 28.3.2010, 0:04)  Опаньки! Швы тоже на схемах указывать надо? А где их указывать? Откуда монтажники должны про них знать? (вот и делают, частенько, без всяких швов.  )
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
20.4.2010, 18:37
|
Guest Forum

|
Полутора минутный мультик про рисование тёплого пола чистым Автокадом.
Прикрепленные файлы
TPOLY.rar ( 138,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 817
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2010, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
Программа сама разбивает пол на зоны, вычерчивает змеевики, рассчитывает потери давления, определяет настройки регуляторов, считает температуру на поверхности пола, формирует подписи и составляет спецификации. Смотрите на форуме в разделе отопление "Программа Rauwin/RauCad". Пример змеевиков (возможно также подключение к распределительному коллектору):
111111.dwg ( 112,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 761
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2010, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(Сфинкс @ 20.4.2010, 20:37)  Полутора минутный мультик про рисование тёплого пола чистым Автокадом. примерно также и я русую, только использовал команду "подобие", а Ваш метод еще быстрее, спасибо! А Вот с Rauwin/Raucad никак не получается подружиться.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2010, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Сфинкс @ 20.4.2010, 18:37)  Полутора минутный мультик про рисование тёплого пола чистым Автокадом. Быстро и красиво! В улучшение (добавит универсальности) могу предложить идею. Как вы чертили начальную сетку?. А если помещение сложной формы? Предлагаю: 1. обводите полилайн контур помещения. 2. Функцией Offset делаете параллельные линии к центру помещения с выбранным шагом укладки. 3. Нарисованные полилинии "взрываем" А далее как Вы показали. (если в фильм добавите, для многих будет очень наглядное пособие.) Успехов!
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2010, 13:40
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
Вау, способ Сфинкса хорош, не знал, что отдельные поллинии при их сопряжении соединяются!, раньше я по-сетке просто гонял поллинию, а сетку потом убирал. Можно сетку сделать динамическим блоком, для растягивания и с параметром выбора расстояния между петлями, но не все согласятся
Сообщение отредактировал arch_artem - 21.4.2010, 13:41
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2010, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Метод Сфинкса действительно хорош! Буду пробовать им
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
26.4.2010, 7:39
|
Guest Forum

|
В мульте криволинейное помещение осталось пустым, но в работе оно тоже заполнено тем же способом. Обводить контур увы нельзя, тогда шаг труб пола непредсказуем. Лучше строить сетку из угла и разместить по центру. Ещё играет роль чётность линий в малом габарите сетки, для улитки. Однако, переделывать тоже легко.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2010, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
На этом способе я пожалуй и остановлюсь! 2Сфинкс - спасибо за идею!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2013, 4:53
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147707

|
Цитата(Сфинкс @ 20.4.2010, 18:37)  Полутора минутный мультик про рисование тёплого пола чистым Автокадом. Добрый день! На форуме нашел старое обсуждение видеоролика Сфинкса "про рисование тёплого пола чистым Автокадом" У кого этот ролик сохранился? Могли бы вы его мне отослать? На форуме он не сохранился. Заранее благодарен, Сергей
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2013, 23:09
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2012
Из: Смоленск
Пользователь №: 168378

|
В AutoCadе есть полезная штука называется мультилиния. Я создаю себе двойные двухцветные (синяя и красная). Масштабом можно задать шаг. Для отрисовки использую функции сетки и шаговой привязки, которые настроены в зависимости от шага. Для удобства устанавливаю знак ПСК в удобное для меня место, в основном от места ввода. Один раз настроившись получается очень даже быстро и наглядно. П.С. в случае необходимости и для наведения "красоты" мультилинию можно преобразовать в набор отрезков функцией расчленить, далее набор отрезков можно преобразовать в полилинию (в этом случае можно определить длину петли).
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2013, 16:10
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.5.2013
Пользователь №: 192055

|
Из МП трубы 20мм. Выполнено в Автокаде. Есть отметки для контроля длины труб. Погрешность +-1 метр. Я не специалист, делал для свого дома.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2013, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(jota @ 23.3.2010, 0:30)  Здравствуйте! Монтажникам ваши наскальные рисунки точно ненужны.....  Добрый день, очень уважаю Jota как специалиста, но увидев такой проект с теплыми полами матерился бы долго на того кто его рисовал. У нас сейчас складывается странная ситуация. Проектировщик когда рисует проект считает, что монтажник это бывший проектировщик который устал сидеть за компьютером и пошел раскатывать трубу, поэтому он все знает и ему ничего объяснять не нужно. В реальности заказчик дает проект монтажнику и он монтирует. Сметчик делает проект из спецификации составленной проектировщиком. И если проектировщик набросал проект укрупнёно то куча нужных деталей не попадает в спецификацию и в смету соответственно. Монтажник видя такой проект делает так как он его понял или так как он делал когда то. Что получается потом всем известно. Я бываю и на стороне проектировщика когда делались проекты для наших объектов, но чаще на стороне монтажников когда монтируем и материмся на тех кто это чертит. В России говорят, что у нас не дороги у нас направления. Тоже самое и с проектами. Есть направление, а дальше сами разбирайтесь ... Конечно можете сказать что каждый должен заниматься своим делом тогда будет все понятно. Только вот где взять такой высококвалифицированный персонал? У нас в городе по пальцам можно пересчитать людей которые знают как работает балансировочный клапан и у кого есть инструмент для его настройки и кто знает как это делать. А с теплыми полами тут вообще кто на что горазд. А вот как лучше выложить трубу, где дать какой шаг и.т.д. какие требования по высоте, чем крепить и.т.д. После проектировщика должен прийти еще один проектировщик и все это дорисовать чтобы монтажник спокойно себе монтировал. Хочется увидеть хоть раз в жизни проект, в котором будет все учтено и сложные моменты будут описаны отдельными эскизами. Я за то чтобы проекты были подробными, чтобы даже не высоко квалифицированный персонал мог смонтировать так как это планировал проектировщик. Вы почаще выезжайте на стройки и смотрите как монтируются те вещи которые вы оставили на усмотрение монтажника. Извиняюсь если кого обидел, наболело. как иногда бывает когда кто то недодумал, http://muz4in.net/news/stroitelnye_shutki_...2010-05-25-7214
Сообщение отредактировал VasiliAK - 12.5.2013, 20:58
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2013, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(VasiliAK @ 12.5.2013, 20:48)  ....уважаю Jota как специалиста, но увидев такой проект с теплыми полами матерился бы долго на того кто его рисовал. Значит у вас проектировщик-специалист, а монтажник - кто придётся? То, что у вас нет аттестации специалистов (в том числе и монтажников,сметчиков и т.д.), это системная проблема, а не проектировщика.... Сметчик, если специалист, закладывает средства на комплектные материалы - они есть в расценках... и никогда не считает сотни деталюшек, которые Вы закладываете в свой проект. Для того, чтобы монтаж вёлся по требованию нормативов есть 2 надзора: технадзор и авторский надзор. Правила и нормативы стрительства писали не дураки, но они не виноваты в том, что некоторые их не читают....
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2013, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
То, что это системная проблема - очевидно. Это и про нее "верхи не хотят, а низы не могут", выброшен за борт раздел ТХ, который раньше в основном возлагался на проектные отделы монтажных организаций. Теперь помонтажить желающих пруд пруди, в том числе и типа "что можешь? все могу, насяльника!", но только им на блюдечке все надо. Вы, VasiliAK, абсолютно правы "После проектировщика должен прийти еще один проектировщик и все это дорисовать чтобы монтажник спокойно себе монтировал" и прежде чем возмущаться качеством проектирования посмотрите на соотношение цены проекта и монтажа. Может стоит подумать об этом заранее прежде чем браться за монтаж? Ну а по сути методика проектирования "как раньше" уже сбоит и бессмысленно ее реанимировать. На практике 3D моделирование "по-серьезному", а не для галочки есть хорошее решение этой проблемы.
Сообщение отредактировал v-david - 12.5.2013, 22:04
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2013, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(jota @ 12.5.2013, 22:31)  Значит у вас проектировщик-специалист, а монтажник - кто придётся? То, что у вас нет аттестации специалистов (в том числе и монтажников,сметчиков и т.д.), это системная проблема, а не проектировщика.... Сметчик, если специалист, закладывает средства на комплектные материалы - они есть в расценках... и никогда не считает сотни деталюшек, которые Вы закладываете в свой проект. Для того, чтобы монтаж вёлся по требованию нормативов есть 2 надзора: технадзор и авторский надзор. Правила и нормативы строительства писали не дураки, но они не виноваты в том, что некоторые их не читают.... И проектировщик специалист и монтажник специалист. Просто один специалист на расчеты и схемы, а второй на монтаж. Попробуйте сами смонтировать систему отопления если думаете что это легко. Попробую объяснить как у нас В Казахстане ведется строительство, думаю принцип схожий и в других регионах. Заказчик заказывает Проектно-сметную документацию и проектный институт выдает смету и проект. Дальше заказчик находит генподрядчика и платит ему на основании сметы, Генподрядчик привлекает субчиков на отопление вентиляцию и.т.д. И вот на этом этапе мы видим проект и смету сделанную по проекту которую изменить не можем и увеличить тоже. Даже если я найму в штат сметчиков мне откажут в моей смете т.к. есть уже утвержденная смета. Встречал такое часто по работе. Аттестация специалистов, это слово в городах не мегаполисах вызывает улыбку. У нас их негде и некому аттестовать это во первых. Во вторых сметная зарплата сантехника 500$ включая налоги и отчисления. И вы думаете можно найти на эти деньги квалифицированного сантехника еще и аттестованного и заставить его еще и думать? Теперь по нормативам я не думаю что есть нормативы на схему укладки трубы для теплого пола. По крайней мере в Казахстане я не встречал. И придет тех надзор и авторский посмотрит в проект а там область теплого пола просто заштрихована и как они будут судить согласно направлению штриховки положен теплый пол или нет? Поэтому еще раз повторюсь, мое мнение что из проектного института должен выходить проект с размерами и габаритами и привязкой к стенам. А не надписями трубопроводы от стен отнесены условно. Когда их монтируешь так как понимаешь, потом приходит пожарный трубопровод, вентиляция, канализация и приходится все переделывать. Или монтажник по отоплению перед началом работ должен еще и изучить остальные разделы проекта и посмотреть с кем пересекаются его трубы? Монтажник должен выполнять работу монтажника а инженер свою. Монтажникам платят за работу руками а не головой. Вот если ставку сметную поднимут в двое можно будет нанять инженеров пусть думают если проектировщик считает что это не его работа.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.5.2013, 10:22
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2013, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(v-david @ 12.5.2013, 23:00)  То, что это системная проблема - очевидно. Это и про нее "верхи не хотят, а низы не могут", выброшен за борт раздел ТХ, который раньше в основном возлагался на проектные отделы монтажных организаций. "[/i] и прежде чем возмущаться качеством проектирования посмотрите на соотношение цены проекта и монтажа. Может стоит подумать об этом заранее прежде чем браться за монтаж? Уже отказался от монтажа систем отопления, денег по смете если не воровать и не менять качественные материалы на некачественные едва хватает на зарплату монтажников. Деньги на настройку и балансировку просто не закладываются. А принимают так чтобы тепло было везде.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2013, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(VasiliAK @ 13.5.2013, 10:09)  Попробую объяснить как у нас В Казахстане ведется строительство, думаю принцип схожий и в других регионах. Да, у нас с вами слишком много отличий, поэтому Вам и непонятно.... Каждая строительная фирма у нас имеет строительные правила или внутренние стандарты. В этих правилах как раз и расписывается технология строительства в том числе и ТП. А к проекту у нас идут Технические Спецификации (это не материалы). В Спецификациях точно расписаны все требования к материалам, монтажу и конструкции - бери и выполняй. И технадзор проверяет на соответствие Спецификациям. Что делает у вас технадзор я так и не понял.... И ещё, подрядчики у нас подбираются по тендеру. Они не видят сметы и предлагают свою цену. Как правило, цена бывает ниже, чем проектная смета...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2013, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(jota @ 13.5.2013, 19:26)  Что делает у вас технадзор я так и не понял.... И ещё, подрядчики у нас подбираются по тендеру. Они не видят сметы и предлагают свою цену. Как правило, цена бывает ниже, чем проектная смета... Технадзор тоже на подряде у заказчика и делает то, что заказчику нужно. Либо прессует подрядчиков либо, поломавшись ... может закрыть глаза при приемке. А вот относительно тендеров интересно. Генподрядчик проводит закрытые тендеры и имеет несколько аффилированных фирм или заключает договоры с аффилированными фирмами заказчика. Ну например типа - головной офис заказывает строительство офиса в регионе и "рекомендует" генподрядчику своих аффилированных на субподряд. Да много всего, но тренд схожий. А Вы там уже все это победили?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2013, 1:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(испытатель @ 13.5.2013, 23:14)  Технадзор тоже на подряде у заказчика и делает то, что заказчику нужно. Либо прессует подрядчиков либо, поломавшись ... может закрыть глаза при приемке. А вот относительно тендеров интересно..... А Вы там уже все это победили? Правильно, технадзор защищает интересы заказчика, но он не может требовать больше, чем в проекте и нормативах. У нас уже нет закрытых тендеров....для генподрядчиков. А субчиков генподрядчик подбирает сам. Результаты тендера могут быть оспорены. Это касается госзаказов и заказов в которых участвуют средства евробанка. Частное строительство - это частное дело застройщика. Хочет тендер, - организовывает. Но для не слишком простых объектов тех. и авторский надзоры обязательны. И оплачивает их заказчик.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2013, 4:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
если проектировщик не должен прорисовывать способ прокладки и расстояние от стен. кто тогда смотрит за тем чтобы материалы одного раздела не пересекались с материалами другого раздела? И как человек проверяющий это сможет понять есть ли пересечение или нет. Если контуры не обозначены? Один подрядчик проложил теплый пол залил бетоном сдал работу. Пришел второй подрядчик увидел что забыли оставить отверстию по каналью или вентиляцию. Пробурил отверстие и срезал теплый пол. Потом пришел водпровод и уже в другом месте пробурил отверстие. У них ведь по проекту тоже идут коммуникации? А субподрядчики выходят на объект по мере оплаты денег или наличия людей на момент оплаты если оплата затягивается. У кого деньги есть и есть свободные люди идут первыми и начинают без предоплаты. А отверстия строители всегда забывали, и на отверстия забивают и будут забивать. Пока поколение не сменится. Цитата(jota @ 13.5.2013, 22:26)  А к проекту у нас идут Технические Спецификации (это не материалы). В Спецификациях точно расписаны все требования к материалам, монтажу и конструкции - бери и выполняй. И технадзор проверяет на соответствие Спецификациям. Если есть на русском, можете скинуть какие нибудь технические спецификации касающиеся раздела отопления и вентиляции.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
15.5.2013, 12:26
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 13.5.2013, 22:26)  И ещё, подрядчики у нас подбираются по тендеру. Это правильно Цитата(jota @ 13.5.2013, 22:26)  Они не видят сметы и предлагают свою цену. Это здорово Цитата(jota @ 13.5.2013, 22:26)  Как правило, цена бывает ниже, чем проектная смета... В конце? Бред какой то.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2013, 18:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44892
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(VasiliAK @ 14.5.2013, 5:12)  А субподрядчики выходят на объект по мере оплаты денег или наличия людей на момент оплаты если оплата затягивается. У кого деньги есть и есть свободные люди идут первыми и начинают без предоплаты. А отверстия строители всегда забывали, и на отверстия забивают и будут забивать. Пока поколение не сменится.= Уже сменилось и новое также не умеет читать чертежи. На объекте лишних отверстий в монолите под дым наделали на этажах где не нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2013, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Крамольная, однако, мыслишка закрадывается... а может умение читать чертежи уже стоит приравнять к умению выпиливать лобзиком? Ну расклад такой, что делать-то? пытаться обучить "их" читать - бестолковая работа. По ходу придется не "им" приспосабливаться, а под них...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_вадим_*
|
21.5.2013, 11:32
|
Guest Forum

|
шесть одинаковых по длине +- 1 м контуров , уложенных двойной петлей . на подводку к радиаторам и теплые полы размотано 3 бухты мп 16мм по 200 м. практически без остатков. Давно было)
Сообщение отредактировал вадим - 21.5.2013, 11:38
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 167,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 319
______.JPG ( 88,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 170
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 4:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
такой чертеж хоть разлиновать можно и самому проставить размеры
|
|
|
|
|
|