> "Прозрачный" режим р/модем "Спектр-433", "Прозрачный" режим р/модем "Спектр-433"
Гость_GrimSun_*
сообщение 23.3.2010, 16:07
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Приобрели два модема Спектр 433 для построения системы диспетчеризации. Хотим использовать их как «удлинитель» RS-232 интерфейса. Но столкнулись с проблемой. Делаем настройки согласно руководству. Сохраняем. Перезагружаем модем. Подключаюсь через терминал, делаю тестовую отправку пакетов на другой модем. Отправка идет. Индикаторы показывают что один модем отправляет. Другой принимает. Теперь налаживаем связь между объектами диспетчеризации, сначала без модемов. Все отлично. Связь от ПЛК к компьютеру идет. Данные отображаются. Теперь подключаем все через модемы. Связи нет. При этом модем, который по сути должен принимать данные (он находится со стороны ПК), пытается что то отправлять, мигая индикатором. Модем который возле ПЛК, все время что то судорожно принимает, как мы поняли автомобильные сигнализации. Поменяли их местами, ситуация аналогичная. Модем возле ПК что то отправляет, а возле ПЛК модем принимает непонятно что. Окей, думали проблема с RS-232, делаем все через 485-й, естественно предварительно поменяв перемычку. Без модемов все работает. С модемами не хочет. В чем может быть проблема?

Для прояснения некоторых моментов. Расстояние между модемами около 2 километров. Используются направленные антенны. Но все тесты между ПК и ПЛК с использованием модемов проходили в одном помещение, а если быть еще точнее, то в одной комнате. Расстояние между ПК и ПЛК 1 метр.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
AlexG
сообщение 24.3.2010, 14:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Для начала надо знать, по какому протоколу общаются ПК и ПЛК. Не со всеми протоколами пойдет обмен через модемы, путь даже и в "прозрачном" режиме. Например, c Modbus-RTU проблемы обеспечены из-за разрывов пакетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GrimSun_*
сообщение 24.3.2010, 14:46
Сообщение #3





Guest Forum






Вообще планируется обмен через OPC DA 2.0. Какой есть выход из этой ситуации? какой протокол посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 24.3.2010, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Любой, где передача не зависит от задержек на линии. Если имеете такую возможность, подойдет ModBus ASCII, там конец пакета символом определяется, а в RTU - временем молчания (собственно из-за этого свяь у вас и не проходит).

А через OPCDA это не ПК с ПЛК связываются, это ПО на компьютере с физическим портом, так что это тут вроде бы ни при чем smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GrimSun_*
сообщение 24.3.2010, 15:15
Сообщение #5





Guest Forum






Я считаю все таки OPC тяжеловат. Но используем его, по причине того, что скада система (используется TRACE MODE 6) не умеет работать с ModBus-ASCII. Отсюда и вылезли у нас грабли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 24.3.2010, 15:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



"Тяжесть" OPC значения в принципе не имеет, с теперешними компьютерами просто невозможно, чтоб программа не успевала обрабатывать данные с COM-порта. Так у вас все-таки modbus ascii? если да, попробуйте пореже PLC опрашивать, раз в несколько секунд, если ТЗ позволяет. Тогда посылки накладываться и теряться не должны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voin29
сообщение 26.3.2010, 0:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.12.2009
Из: Город-герой
Пользователь №: 43027



Сами юзаем Спектры и довольны)) Проверьте настройки интерфейсов. На 99% проблема в них.
"Мигание" модема еще не факт правильной настройки. Посмотрите скорости интерфейсов и скорости предачи данных по радиоканалу.
На крайняк позвоните производителю, спросите Романа- он хотя и вредноват mad.gif но на helpsmilie.gif реагирует адекватно))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 26.3.2010, 20:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



-

Сообщение отредактировал Hatoy - 26.3.2010, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GrimSun_*
сообщение 27.3.2010, 12:02
Сообщение #9





Guest Forum






Как я и думал проблема реально была в настройках. Сделал все по совету "Ратеос" (связался с ними по почте). Теперь все отлично. Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных