> Расстояние от ГРПШ до блочной котельной
tanya24
сообщение 24.3.2010, 8:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Уважаемые участники форума, подскажите, пожалуйста.
Расстояние от ГРП до зданий и сооружений регламентируется СНиП 42-01-2002.
Регламентируется ли расстояние от ГРПШ с давлением газа на входе до 0,6 МПа до блочной котельной, если этот ГРПШ предназначен для снижения давления газа до низкого, необходимого для работы котлов в данной котельной.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 42)
seremba
сообщение 24.3.2010, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632



Согласно табл. 5 СНиП 42-01-2002 10 м от ШРП до зданий и сооружений. Но согласно п. 6.3.3 " ШРП с входным давл. газа до 0,6 Мпа устанавливают на наружных стенах производ. зданий, котельных, обществ. и бытовых зданий производ. назначения, а также наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса СО"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 24.3.2010, 13:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Это все понятно, но я хотела бы уточнить: блочная котельная относится к этой категории зданий и сооружений, расстояния от ГРПШ до которых регламентируются требованиями СНиП 42-01-2002?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brylka
сообщение 25.3.2010, 11:30
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.2.2010
Пользователь №: 46904



да, относится. в этом и парадокс: можно повесить ГРПШ на стену котельной, но если устанавливать отдельно, до надо выдержать расстояние до котельной 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 25.3.2010, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Повесить на стену котельной не получится, так как стены выполнены из профилированной оцинкованной стали толщ. 0,55 мм в два слоя, между слоями - утеплитель. Степень огнестойкости БМК относится к классу IV (согласно паспорта на котельную). Придется либо ГРУ в котельную, либо выдержать расстояние 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poohovik
сообщение 25.3.2010, 14:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



А если поставить у стены на раму?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 25.3.2010, 14:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



А не будет считаться отдельностоящим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poohovik
сообщение 25.3.2010, 15:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



Цитата(tanya24 @ 25.3.2010, 14:55) *
А не будет считаться отдельностоящим?


Честно говоря не знаю, но ШРП на рамах устанавливали у зданий.
Стяните раму со стеной болтами. smile.gif

Сообщение отредактировал Poohovik - 25.3.2010, 16:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010029.JPG ( 2,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 25.3.2010, 15:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Большое спасибо, будем думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 25.3.2010, 22:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



У нас степень огнестойкости котельной IV (СНиП 42-01-2002 п. 6.3.3 " ШРП с входным давл. газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производ. зданий, котельных, обществ. и бытовых зданий производ. назначения, а также наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса СО"). Раму со стеной стянуть болтами тоже не получится - стены - профилированная оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм в два слоя. Я склоняюсь к ГРУ в котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 25.3.2010, 22:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



???
тогда у Вас запрет вообще на котельную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 26.3.2010, 7:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Из-за того, что степень огнестойкости IV? Да, тоже думала об этом, но котельная сертифицирована, имеет разрешение Ростехнадзора на применение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 26.3.2010, 22:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Раньше было восемь степеней огнестойкости – I, II, III, IIIа, IIIб, IV, IVa, V.
Было Письмо "О проектировании котельных IIIa и IVa степеней огнестойкости".
Здания с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим и горючим утеплителем.

Теперь пять степеней огнестойкости – I, II, III, IV, V.

Старая степень IIIа соответствует новой IV.
Предел огнестойкости строительных конструкций несущих элементов здания имеем не менее 15 минут.
А для обеспечения предела огнестойкости строительных конструкций - III степень огнестойкости, это значит что несущие конструкции должны "стоять" 45 минут. "Голый" металл столько не выдержит.

ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливайте не на наружной стене котельной, а у наружной стены котельной с зазором по конструктиву исчисляемому сантиметрами.

И не должно быть к Вам дополнительных вопросов, только желательно что бы стенка была "глухая" или выдержать основное расстояние до окон, дверей и других проемов не менее 3 м.

Сообщение отредактировал Evgkarpro - 26.3.2010, 23:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 26.3.2010, 23:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Poohovik @ 25.3.2010, 15:23) *
А если поставить у стены на раму?

Правильное решение. На тупую стену.

Цитата(Poohovik @ 25.3.2010, 16:55) *
Честно говоря не знаю, но ШРП на рамах устанавливали у зданий.
Стяните раму со стеной болтами. smile.gif

Не вижу с фото нарушений жестких.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 26.3.2010, 23:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Огромное спасибо за подробный ответ. Стена глухая есть, да и расстояния до проемов выдержать можно. Просто согласно СНиП 42-01-2002 - либо на наружной стене котельной, либо выдержать расстояние 10 м. Никогда до этого не сталкивались с такой проблемой, поэтому голову ломаю, может зря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 27.3.2010, 20:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



а зачем вообще ШРП? А перед каждым котлом современный регулятор давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 28.3.2010, 15:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Valiko @ 27.3.2010, 19:48) *
... А перед каждым котлом современный регулятор давления?

Так котельная вроде уже готовая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 28.3.2010, 22:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Да, полной заводской готовности, со всем оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 29.3.2010, 15:25
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



ну если котельная полной заводской готовности, может быть там чиво-нибудь навороченное типа горелок от вайсхаупта с готовыми регуляторами? так бывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 29.3.2010, 22:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Valiko @ 29.3.2010, 14:25) *
... может быть там чиво-нибудь навороченное типа горелок от вайсхаупта с готовыми регуляторами? так бывает

Ты первый пост читал? Понял что спрашивали? Знаешь - ответь по существу со ссылкой на пункт документа. И не надо здесь догадок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 30.3.2010, 7:58
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



В котельной два котла NOVA FLORIDA TAURUS с горелками CUENOD C30 GX 207/8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 30.3.2010, 9:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



В котельной два котла NOVA FLORIDA TAURUS с горелками CUENOD C30 GX 207/8.
уже теплее. а газовая арматура какая? МОжет там что-то от Дунгса, куда мона подать 0,6 МПа. а на выходе получить низкое давлени.
Леша из Черкасс, ведите себя толерантнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 30.3.2010, 9:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Согласно паспорта на котельную (раздел "Технические характеристики") - давление газа на входе в котельную - 2,5 кПа, так что однозначно подвод газа к котельной низкого давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 30.3.2010, 16:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(tanya24 @ 30.3.2010, 9:25) *
давление газа на входе в котельную - 2,5 кПа

Шой то сомнения меня одолевают про 2,5 кПа ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 30.3.2010, 16:43
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Так написано в паспорте на котельную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 30.3.2010, 18:19
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



а шо написано в папорте на регулятор (клапан), который установлен перед горелкой. Енто все-таки Куенод

при всем моем уважении некоторые проектанты могут писать давление газа перед горелкой, абсолютно игнорируя все оборудование, которым эта самая горелка комплектуется. А Дунгсы могут быть расчитаны и лучше задуманы для работы на другом, большем давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 31.3.2010, 23:00
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(tanya24 @ 30.3.2010, 16:43) *
Так написано в паспорте на котельную.

Так тож давление перед газовым узлом горелки. А пока газ доберется до узла? Считали? Гидравлика должна определить давление газа на выходе из ШРП.
Кроме того, давление газа перед узлом газа горелки зависит напрямую от диаметра узла подсоединения. А этот узел у одной и той же горелки может быть разным.
Советую изучить узлы горелок и выбор Ду, ну и соответственно всю арматуру, котороя вешается на этот узел.

Сообщение отредактировал спец - 31.3.2010, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 1.4.2010, 7:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



В паспорте на котельную, который нам прислали по электронной почте, указаны только марка котлов и горелок, про арматуру ни слова. Звонили на завод, там сказали, что давление снижать нужно до котельной. А вообще вчера оказалось, что котельная уже куплена ранее для другого объекта, но там что-то изменилось с потребителями, поэтому нам остается только привязать эту котельную к нашему проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Promteplo
сообщение 12.4.2010, 20:26
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51966



Цитата(Valiko @ 27.3.2010, 21:48) *
а зачем вообще ШРП? А перед каждым котлом современный регулятор давления?

а какие мог бы рекомендовать? Если RMG, то они дорогие, да и больше не держат складского запаса. Есл Madas, то параметры частенько не подходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 12.4.2010, 23:03
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(tanya24 @ 1.4.2010, 7:50) *
А вообще вчера оказалось, что котельная уже куплена ранее для другого объекта, но там что-то изменилось с потребителями, поэтому нам остается только привязать эту котельную к нашему проекту.

Надо не полениться, а поехать и посмотреть на то, что Вы собираетесь проектировать. Просто и понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 12.4.2010, 23:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(tanya24 @ 1.4.2010, 7:50) *
В паспорте на котельную, который нам прислали по электронной почте, указаны только марка котлов и горелок, про арматуру ни слова. Звонили на завод, там сказали, что давление снижать нужно до котельной. А вообще вчера оказалось, что котельная уже куплена ранее для другого объекта, но там что-то изменилось с потребителями, поэтому нам остается только привязать эту котельную к нашему проекту.

В паспорте обычно указывается присоединительное давление, т.е то, что надо подать на входной фланец газопровода.
И не надо ничего больше выдумывать.
Все что дальше входного фланца - уже не ваша парафия, вы туда лезть не должны.
Это готовое изделие, выполнено по ТУ и согласовано со всеми разрешительными организациями.
Ваша задача - обеспечить входное давление газа и расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 13.4.2010, 7:15
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Да я тоже изначально это знала, поэтому и возник вопрос по ГРПШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 13.4.2010, 9:03
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



давление что то маленькое. я посчитал чото 25 милибар выходит. это есл итока самой горелке хватит
шрп можно и в метре ставить. требование только что мол проемы выдержать и огнестойкость будки, накрайняк можно намазать будку пеной и получите свои дополнительные полчаса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.4.2010, 0:45
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Роман5000 @ 13.4.2010, 9:03) *
...
я посчитал чото 25 милибар выходит. это есл итока самой горелке хватит
...


А как это по-русски?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 14.4.2010, 8:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



В паспорте на горелку указывают давление, которое надоть подать на горелку. Перед Куенодом стоит ОБЯЗАТЕЛЬНО какая-то газовая арматура, в паспорте на которую указывается входное давление (оно может быть и 3-6 bar) давление настройки выходного давления. Если организация чисто проектная, тада действительно по барабану. Если конечная цель организации - ввод котельной в эксплуаатцию, тада нада усё взвесить,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 14.4.2010, 9:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Valiko
Не знаю, как на Украине, а у нас регуляторы давления с высокого на низкое на каждый котел будут безжалостно зарублены экспертизой. Единственный разрешенный вариант - ГРУ в котельной. Так как котельная уже есть, то ГРУ в нее уже не впихнуть. Значит остается ШРП. Если нет места в районе 10 метров от котельной (кстати, на самом деле нет?), тогда ставить на глухую стену. Если стена не удовлетворяет по огнестойкости и этот факт заметили в экспертизе , то что нам мешает поставить вплотную к зданию котельной дополнительную стеночку в полтора кирпича? А на нее уже повесить ШП. Это все может показаться бредом конечно, но при нормальном конструктивном диалоге с экспертизой может быть решением.

Сообщение отредактировал zeman - 14.4.2010, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.4.2010, 11:48
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(tanya24 @ 1.4.2010, 7:50) *
В паспорте на котельную, который нам прислали по электронной почте,
...

Где тут паспорт на горелку? Зачем что-либо искать по горелке, газовой рампе, котлу и т.д.?
Изготовитель КОТЕЛЬНОЙ написал, что на входе в КОТЕЛЬНУЮ должно быть вот такое давление и указал расход газа.
Зачем пугать и запутывать вопрошающего?
Что-то мы отклонились от вопроса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 14.4.2010, 11:54
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Место для ГРПШ на расстоянии 10 м от котельной в принципе есть, только это жилой район села, хотелось бы покомпактнее. А регуляторы перед самим оборудованием мы ставили только в производственном цеху предприятия где находилось несколько газоиспользующих установок, так было удобнее проддерживать необходимое давление газа перед горелками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 14.4.2010, 23:07
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Ребята, Вы вообще гидравлику считаете??? Сомнения одолевают. Если бы владели и темы не было бы. Да и про горелки надо знать больше: у одинаковых грелок могут быть и разные по Ду диаметры подключения, а отсюда и разное давление перед газовым узлом, который и собирается по этому Ду. Не ленитесь, читайте больше инфо, в инете этого всего полно. Если полностью - весна, обратитесь к ближайшему КИПовцу, или наладчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.4.2010, 23:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(tanya24 @ 14.4.2010, 11:54) *
Место для ГРПШ на расстоянии 10 м от котельной в принципе есть, только это жилой район села, хотелось бы покомпактнее.
...

Запитывал блочную котельную с котлом Е-1,0-9,0. Ставил ГРПШ и шкаф счетчика рядом с котельной (~1м от стенки).
Экспертизы и согласование прошли, смонтировали, запустили, в эксплуатацию приняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 15.4.2010, 8:44
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



я не вижу проблемы то особо. ну кроме этих 25 милибар. пока там через счетчик фильтр и прочее все пройдет там вообще не оснется давление перед горелкой. есл итолько там диаметры завышены так что сопротивления минимальны. хотя тоже городить такое.

а ящик ставится легко в метре или на стене. на стену бывают не вешают из за того что он с 2 сторон обслуживатся должен. я ящики ставил и в 2 -3 метрах от котельной. хотели на забор повесить но он пришел двусторонний и пришлось его пихать межде забором и котельной и потом сеткой отгораживать. там как раз метра 3 до котльеной и 2 до забора было.
если пожарность будки надо повысить ее можно и всю кирпичами заложить. она маленькая денег мало надо на это, но по моему не понадобится даже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 17.4.2010, 22:14
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Роман5000 @ 15.4.2010, 8:44) *
на стену бывают не вешают из за того что он с 2 сторон обслуживатся должен. я ящики ставил и в 2 -3 метрах от котельной. хотели на забор повесить но он пришел двусторонний и пришлось его пихать межде забором и котельной и потом сеткой отгораживать. там как раз метра 3 до котльеной и 2 до забора было.

Ерунда все это. Для чего тогда проект. Завтра вам вместо ШРП вывалят кучу арматуры и вы будете ее лепить по-месту???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 19.4.2010, 9:33
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



Проект делал супер Нии. не буду говорить кто именно.
Но проекты в те времена были от них не очень. а этот, там вообще сначала по ппроекту врезка была в газопровод которого нет. точнее он был но внем газа не было. был какойто за забором. почти над ним и тот был с газом но его не было в проекте. кое как вызвали проектировщиков чтоб они убедились что мы придумали ситуацию.
а по поводу шкафов такая ситуация часто. в проетке пишут что мол односторонний. потом его заказывают потом он приезжает. я незнаю в каком моменте происходит ошибка. проектант написал. закупщик отослал запрос по проекту. отгрузили по заказу что написано в заказе. а приехал не тот чуток))))) и вроде все все правильно сделали

да и насчет шкафа. того же. он был из самары вроде. так вот. когда пришел человек из моспром газа. поглядел на него исказал что там шарики прикручены не верно. они со стрелками и стрелки смотрят на друг друга. и сказал. или перекручивайте шары и опресовывайте шкаф. или болгаркой стирайте стрелки и красте))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 1:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных