				Уважаемые участники форума, подскажите, пожалуйста.Расстояние от ГРП до зданий и сооружений регламентируется СНиП 42-01-2002.
 Регламентируется ли расстояние от ГРПШ с давлением газа на входе до 0,6 МПа до блочной котельной, если этот ГРПШ предназначен для снижения давления газа до низкого, необходимого для работы котлов в данной котельной.
 Заранее спасибо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  24.3.2010, 13:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 98
 Регистрация: 18.9.2009
 Из: СПб
 Пользователь №: 38632
 
 
 
  
 | 
				Согласно табл. 5 СНиП 42-01-2002 10 м от ШРП до зданий и сооружений. Но согласно п. 6.3.3 " ШРП с входным давл. газа до 0,6 Мпа устанавливают на наружных стенах производ. зданий, котельных, обществ.  и бытовых зданий производ. назначения, а также наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса СО"
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.3.2010, 13:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				Это все понятно, но я хотела бы уточнить:  блочная котельная относится к этой категории зданий и сооружений, расстояния от ГРПШ до которых регламентируются требованиями СНиП 42-01-2002?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2010, 11:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 14
 Регистрация: 18.2.2010
 Пользователь №: 46904
 
 
 
  
 | 
				да, относится. в этом и парадокс: можно повесить ГРПШ на стену котельной, но если устанавливать отдельно, до надо выдержать расстояние до котельной 10 м.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2010, 11:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				Повесить на стену котельной не получится, так как стены  выполнены из профилированной оцинкованной стали толщ. 0,55 мм в два слоя, между слоями - утеплитель. Степень огнестойкости БМК относится к классу IV (согласно паспорта на котельную). Придется либо ГРУ в котельную, либо выдержать расстояние 10 м.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2010, 14:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 121
 Регистрация: 17.12.2008
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 26841
 
 
 
  
 | 
				А если поставить у стены на раму?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2010, 14:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				А не будет считаться отдельностоящим?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2010, 15:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 121
 Регистрация: 17.12.2008
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 26841
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tanya24 @ 25.3.2010, 14:55)  А не будет считаться отдельностоящим? Честно говоря не знаю, но ШРП на рамах устанавливали у зданий.  Стяните раму со стеной болтами.   Сообщение отредактировал Poohovik - 25.3.2010, 16:08   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2010, 15:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				Большое спасибо, будем думать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2010, 22:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				У нас степень огнестойкости котельной IV (СНиП 42-01-2002 п. 6.3.3 " ШРП с входным давл. газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производ. зданий, котельных, обществ. и бытовых зданий производ. назначения, а также наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса СО"). Раму со стеной стянуть болтами тоже не получится - стены - профилированная оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм в два слоя. Я склоняюсь к ГРУ в котельной.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2010, 22:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 695
 Регистрация: 9.7.2008
 Пользователь №: 20485
 
 
 
  
 | 
				???тогда у Вас запрет вообще на котельную
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2010, 7:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				Из-за того, что степень огнестойкости IV? Да, тоже думала об этом, но котельная сертифицирована, имеет разрешение Ростехнадзора на применение.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2010, 22:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 695
 Регистрация: 9.7.2008
 Пользователь №: 20485
 
 
 
  
 | 
				Раньше было восемь степеней огнестойкости – I, II, III, IIIа, IIIб, IV, IVa, V.Было Письмо "О проектировании котельных IIIa и IVa степеней огнестойкости".
 Здания с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим и горючим утеплителем.
 
 Теперь пять степеней огнестойкости – I, II, III, IV, V.
 
 Старая степень IIIа соответствует новой IV.
 Предел огнестойкости строительных конструкций несущих элементов здания имеем не менее 15 минут.
 А для обеспечения предела огнестойкости строительных конструкций - III степень огнестойкости, это значит что несущие конструкции должны "стоять" 45 минут. "Голый" металл столько не выдержит.
 
 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливайте не на наружной стене котельной, а у наружной стены котельной с зазором по конструктиву исчисляемому сантиметрами.
 
 И не должно быть к Вам дополнительных вопросов, только желательно что бы стенка была "глухая" или выдержать основное расстояние до окон, дверей и других проемов не менее 3 м.
 
 Сообщение отредактировал Evgkarpro - 26.3.2010, 23:06
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2010, 23:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Poohovik @ 25.3.2010, 15:23)  А если поставить у стены на раму? Правильное решение. На тупую стену. Цитата(Poohovik @ 25.3.2010, 16:55)  Честно говоря не знаю, но ШРП на рамах устанавливали у зданий.  Стяните раму со стеной болтами.  Не вижу с фото нарушений жестких.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2010, 23:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				Огромное спасибо за подробный ответ. Стена глухая есть, да и расстояния до проемов выдержать можно. Просто согласно СНиП 42-01-2002 - либо на наружной стене котельной, либо выдержать расстояние 10 м. Никогда до этого не сталкивались с такой проблемой, поэтому голову ломаю, может зря.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.3.2010, 20:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1456
 Регистрация: 22.10.2009
 Из: ХМАО
 Пользователь №: 39945
 
 
 
  
 | 
				а зачем вообще ШРП? А перед каждым котлом современный регулятор давления?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.3.2010, 15:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Valiko @ 27.3.2010, 19:48)  ... А перед каждым котлом современный регулятор давления? Так котельная вроде уже готовая...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.3.2010, 22:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				Да, полной заводской готовности, со всем оборудованием.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2010, 15:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1456
 Регистрация: 22.10.2009
 Из: ХМАО
 Пользователь №: 39945
 
 
 
  
 | 
				ну если котельная полной заводской готовности, может быть там чиво-нибудь навороченное типа горелок от вайсхаупта с готовыми регуляторами? так бывает
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2010, 22:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Valiko @ 29.3.2010, 14:25)  ... может быть там чиво-нибудь навороченное типа горелок от вайсхаупта с готовыми регуляторами? так бывает Ты первый пост читал? Понял что спрашивали? Знаешь - ответь по существу со ссылкой на пункт документа. И не надо здесь догадок.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.3.2010, 7:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				В котельной два котла NOVA FLORIDA TAURUS  с горелками CUENOD C30 GX 207/8.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.3.2010, 9:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1456
 Регистрация: 22.10.2009
 Из: ХМАО
 Пользователь №: 39945
 
 
 
  
 | 
				В котельной два котла NOVA FLORIDA TAURUS с горелками CUENOD C30 GX 207/8.уже теплее. а газовая арматура какая? МОжет там что-то от Дунгса, куда мона подать 0,6 МПа. а на выходе получить низкое давлени.
 Леша из Черкасс, ведите себя толерантнее.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.3.2010, 9:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				Согласно паспорта на котельную (раздел "Технические характеристики") - давление газа на входе в котельную - 2,5 кПа, так что однозначно подвод газа к котельной низкого давления.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.3.2010, 16:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tanya24 @ 30.3.2010, 9:25)  давление газа на входе в котельную - 2,5 кПа Шой то сомнения меня одолевают про 2,5 кПа    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.3.2010, 16:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				Так написано в паспорте на котельную.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.3.2010, 18:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1456
 Регистрация: 22.10.2009
 Из: ХМАО
 Пользователь №: 39945
 
 
 
  
 | 
				а шо написано в папорте на регулятор (клапан), который установлен перед горелкой. Енто все-таки Куенод
 при всем моем уважении некоторые проектанты могут писать давление газа перед горелкой, абсолютно игнорируя все оборудование, которым эта самая горелка комплектуется. А Дунгсы могут быть расчитаны и лучше задуманы для работы на другом, большем давлении.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2010, 23:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tanya24 @ 30.3.2010, 16:43)  Так написано в паспорте на котельную. Так тож давление перед газовым узлом горелки. А пока газ доберется до узла? Считали? Гидравлика должна определить давление газа на выходе из ШРП. Кроме того, давление газа перед узлом газа горелки зависит напрямую от диаметра узла подсоединения. А этот узел у одной и той же горелки может быть разным. Советую изучить узлы горелок и выбор Ду, ну и соответственно всю арматуру, котороя вешается на этот узел.
				Сообщение отредактировал спец - 31.3.2010, 23:04 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2010, 7:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 319
 Регистрация: 24.3.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 49082
 
 
 
  
 | 
				В паспорте на котельную, который нам прислали по электронной почте, указаны только марка котлов и горелок, про арматуру ни слова. Звонили на завод, там сказали, что давление снижать нужно до котельной. А вообще вчера оказалось, что котельная уже куплена ранее для другого объекта, но там что-то изменилось с потребителями, поэтому нам остается только привязать эту котельную к нашему проекту.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2010, 20:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 12.4.2010
 Пользователь №: 51966
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Valiko @ 27.3.2010, 21:48)  а зачем вообще ШРП? А перед каждым котлом современный регулятор давления? а какие мог бы рекомендовать? Если RMG, то они дорогие, да и больше не держат складского запаса. Есл Madas, то параметры частенько не подходят.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2010, 23:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tanya24 @ 1.4.2010, 7:50)  А вообще вчера оказалось, что котельная уже куплена ранее для другого объекта, но там что-то изменилось с потребителями, поэтому нам остается только привязать эту котельную к нашему проекту. Надо не полениться, а поехать и посмотреть на то, что Вы собираетесь проектировать. Просто и понятно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |