Расстояние от ГРПШ до блочной котельной |
|
|
|
|
24.3.2010, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Уважаемые участники форума, подскажите, пожалуйста. Расстояние от ГРП до зданий и сооружений регламентируется СНиП 42-01-2002. Регламентируется ли расстояние от ГРПШ с давлением газа на входе до 0,6 МПа до блочной котельной, если этот ГРПШ предназначен для снижения давления газа до низкого, необходимого для работы котлов в данной котельной. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 42)
|
|
24.3.2010, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632

|
Согласно табл. 5 СНиП 42-01-2002 10 м от ШРП до зданий и сооружений. Но согласно п. 6.3.3 " ШРП с входным давл. газа до 0,6 Мпа устанавливают на наружных стенах производ. зданий, котельных, обществ. и бытовых зданий производ. назначения, а также наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса СО"
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2010, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Это все понятно, но я хотела бы уточнить: блочная котельная относится к этой категории зданий и сооружений, расстояния от ГРПШ до которых регламентируются требованиями СНиП 42-01-2002?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.2.2010
Пользователь №: 46904

|
да, относится. в этом и парадокс: можно повесить ГРПШ на стену котельной, но если устанавливать отдельно, до надо выдержать расстояние до котельной 10 м.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Повесить на стену котельной не получится, так как стены выполнены из профилированной оцинкованной стали толщ. 0,55 мм в два слоя, между слоями - утеплитель. Степень огнестойкости БМК относится к классу IV (согласно паспорта на котельную). Придется либо ГРУ в котельную, либо выдержать расстояние 10 м.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
А если поставить у стены на раму?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
А не будет считаться отдельностоящим?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(tanya24 @ 25.3.2010, 14:55)  А не будет считаться отдельностоящим? Честно говоря не знаю, но ШРП на рамах устанавливали у зданий. Стяните раму со стеной болтами.
Сообщение отредактировал Poohovik - 25.3.2010, 16:08
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Большое спасибо, будем думать.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
У нас степень огнестойкости котельной IV (СНиП 42-01-2002 п. 6.3.3 " ШРП с входным давл. газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производ. зданий, котельных, обществ. и бытовых зданий производ. назначения, а также наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса СО"). Раму со стеной стянуть болтами тоже не получится - стены - профилированная оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм в два слоя. Я склоняюсь к ГРУ в котельной.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2010, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
??? тогда у Вас запрет вообще на котельную
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2010, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Из-за того, что степень огнестойкости IV? Да, тоже думала об этом, но котельная сертифицирована, имеет разрешение Ростехнадзора на применение.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2010, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Раньше было восемь степеней огнестойкости – I, II, III, IIIа, IIIб, IV, IVa, V. Было Письмо "О проектировании котельных IIIa и IVa степеней огнестойкости". Здания с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим и горючим утеплителем.
Теперь пять степеней огнестойкости – I, II, III, IV, V.
Старая степень IIIа соответствует новой IV. Предел огнестойкости строительных конструкций несущих элементов здания имеем не менее 15 минут. А для обеспечения предела огнестойкости строительных конструкций - III степень огнестойкости, это значит что несущие конструкции должны "стоять" 45 минут. "Голый" металл столько не выдержит.
ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливайте не на наружной стене котельной, а у наружной стены котельной с зазором по конструктиву исчисляемому сантиметрами.
И не должно быть к Вам дополнительных вопросов, только желательно что бы стенка была "глухая" или выдержать основное расстояние до окон, дверей и других проемов не менее 3 м.
Сообщение отредактировал Evgkarpro - 26.3.2010, 23:06
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2010, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Poohovik @ 25.3.2010, 15:23)  А если поставить у стены на раму? Правильное решение. На тупую стену. Цитата(Poohovik @ 25.3.2010, 16:55)  Честно говоря не знаю, но ШРП на рамах устанавливали у зданий. Стяните раму со стеной болтами.  Не вижу с фото нарушений жестких.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2010, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Огромное спасибо за подробный ответ. Стена глухая есть, да и расстояния до проемов выдержать можно. Просто согласно СНиП 42-01-2002 - либо на наружной стене котельной, либо выдержать расстояние 10 м. Никогда до этого не сталкивались с такой проблемой, поэтому голову ломаю, может зря.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2010, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
а зачем вообще ШРП? А перед каждым котлом современный регулятор давления?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Valiko @ 27.3.2010, 19:48)  ... А перед каждым котлом современный регулятор давления? Так котельная вроде уже готовая...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2010, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Да, полной заводской готовности, со всем оборудованием.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2010, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
ну если котельная полной заводской готовности, может быть там чиво-нибудь навороченное типа горелок от вайсхаупта с готовыми регуляторами? так бывает
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2010, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Valiko @ 29.3.2010, 14:25)  ... может быть там чиво-нибудь навороченное типа горелок от вайсхаупта с готовыми регуляторами? так бывает Ты первый пост читал? Понял что спрашивали? Знаешь - ответь по существу со ссылкой на пункт документа. И не надо здесь догадок.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2010, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
В котельной два котла NOVA FLORIDA TAURUS с горелками CUENOD C30 GX 207/8.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2010, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
В котельной два котла NOVA FLORIDA TAURUS с горелками CUENOD C30 GX 207/8. уже теплее. а газовая арматура какая? МОжет там что-то от Дунгса, куда мона подать 0,6 МПа. а на выходе получить низкое давлени. Леша из Черкасс, ведите себя толерантнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2010, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Согласно паспорта на котельную (раздел "Технические характеристики") - давление газа на входе в котельную - 2,5 кПа, так что однозначно подвод газа к котельной низкого давления.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2010, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(tanya24 @ 30.3.2010, 9:25)  давление газа на входе в котельную - 2,5 кПа Шой то сомнения меня одолевают про 2,5 кПа
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2010, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Так написано в паспорте на котельную.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2010, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
а шо написано в папорте на регулятор (клапан), который установлен перед горелкой. Енто все-таки Куенод
при всем моем уважении некоторые проектанты могут писать давление газа перед горелкой, абсолютно игнорируя все оборудование, которым эта самая горелка комплектуется. А Дунгсы могут быть расчитаны и лучше задуманы для работы на другом, большем давлении.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2010, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(tanya24 @ 30.3.2010, 16:43)  Так написано в паспорте на котельную. Так тож давление перед газовым узлом горелки. А пока газ доберется до узла? Считали? Гидравлика должна определить давление газа на выходе из ШРП. Кроме того, давление газа перед узлом газа горелки зависит напрямую от диаметра узла подсоединения. А этот узел у одной и той же горелки может быть разным. Советую изучить узлы горелок и выбор Ду, ну и соответственно всю арматуру, котороя вешается на этот узел.
Сообщение отредактировал спец - 31.3.2010, 23:04
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2010, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
В паспорте на котельную, который нам прислали по электронной почте, указаны только марка котлов и горелок, про арматуру ни слова. Звонили на завод, там сказали, что давление снижать нужно до котельной. А вообще вчера оказалось, что котельная уже куплена ранее для другого объекта, но там что-то изменилось с потребителями, поэтому нам остается только привязать эту котельную к нашему проекту.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2010, 20:26
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51966

|
Цитата(Valiko @ 27.3.2010, 21:48)  а зачем вообще ШРП? А перед каждым котлом современный регулятор давления? а какие мог бы рекомендовать? Если RMG, то они дорогие, да и больше не держат складского запаса. Есл Madas, то параметры частенько не подходят.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2010, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(tanya24 @ 1.4.2010, 7:50)  А вообще вчера оказалось, что котельная уже куплена ранее для другого объекта, но там что-то изменилось с потребителями, поэтому нам остается только привязать эту котельную к нашему проекту. Надо не полениться, а поехать и посмотреть на то, что Вы собираетесь проектировать. Просто и понятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2010, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(tanya24 @ 1.4.2010, 7:50)  В паспорте на котельную, который нам прислали по электронной почте, указаны только марка котлов и горелок, про арматуру ни слова. Звонили на завод, там сказали, что давление снижать нужно до котельной. А вообще вчера оказалось, что котельная уже куплена ранее для другого объекта, но там что-то изменилось с потребителями, поэтому нам остается только привязать эту котельную к нашему проекту. В паспорте обычно указывается присоединительное давление, т.е то, что надо подать на входной фланец газопровода. И не надо ничего больше выдумывать. Все что дальше входного фланца - уже не ваша парафия, вы туда лезть не должны. Это готовое изделие, выполнено по ТУ и согласовано со всеми разрешительными организациями. Ваша задача - обеспечить входное давление газа и расход.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2010, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Да я тоже изначально это знала, поэтому и возник вопрос по ГРПШ.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2010, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
давление что то маленькое. я посчитал чото 25 милибар выходит. это есл итока самой горелке хватит шрп можно и в метре ставить. требование только что мол проемы выдержать и огнестойкость будки, накрайняк можно намазать будку пеной и получите свои дополнительные полчаса
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2010, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Роман5000 @ 13.4.2010, 9:03)  ... я посчитал чото 25 милибар выходит. это есл итока самой горелке хватит ... А как это по-русски?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2010, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
В паспорте на горелку указывают давление, которое надоть подать на горелку. Перед Куенодом стоит ОБЯЗАТЕЛЬНО какая-то газовая арматура, в паспорте на которую указывается входное давление (оно может быть и 3-6 bar) давление настройки выходного давления. Если организация чисто проектная, тада действительно по барабану. Если конечная цель организации - ввод котельной в эксплуаатцию, тада нада усё взвесить,
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2010, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Valiko Не знаю, как на Украине, а у нас регуляторы давления с высокого на низкое на каждый котел будут безжалостно зарублены экспертизой. Единственный разрешенный вариант - ГРУ в котельной. Так как котельная уже есть, то ГРУ в нее уже не впихнуть. Значит остается ШРП. Если нет места в районе 10 метров от котельной (кстати, на самом деле нет?), тогда ставить на глухую стену. Если стена не удовлетворяет по огнестойкости и этот факт заметили в экспертизе , то что нам мешает поставить вплотную к зданию котельной дополнительную стеночку в полтора кирпича? А на нее уже повесить ШП. Это все может показаться бредом конечно, но при нормальном конструктивном диалоге с экспертизой может быть решением.
Сообщение отредактировал zeman - 14.4.2010, 9:24
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2010, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(tanya24 @ 1.4.2010, 7:50)  В паспорте на котельную, который нам прислали по электронной почте, ... Где тут паспорт на горелку? Зачем что-либо искать по горелке, газовой рампе, котлу и т.д.? Изготовитель КОТЕЛЬНОЙ написал, что на входе в КОТЕЛЬНУЮ должно быть вот такое давление и указал расход газа. Зачем пугать и запутывать вопрошающего? Что-то мы отклонились от вопроса...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2010, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Место для ГРПШ на расстоянии 10 м от котельной в принципе есть, только это жилой район села, хотелось бы покомпактнее. А регуляторы перед самим оборудованием мы ставили только в производственном цеху предприятия где находилось несколько газоиспользующих установок, так было удобнее проддерживать необходимое давление газа перед горелками.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2010, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Ребята, Вы вообще гидравлику считаете??? Сомнения одолевают. Если бы владели и темы не было бы. Да и про горелки надо знать больше: у одинаковых грелок могут быть и разные по Ду диаметры подключения, а отсюда и разное давление перед газовым узлом, который и собирается по этому Ду. Не ленитесь, читайте больше инфо, в инете этого всего полно. Если полностью - весна, обратитесь к ближайшему КИПовцу, или наладчику.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2010, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(tanya24 @ 14.4.2010, 11:54)  Место для ГРПШ на расстоянии 10 м от котельной в принципе есть, только это жилой район села, хотелось бы покомпактнее. ... Запитывал блочную котельную с котлом Е-1,0-9,0. Ставил ГРПШ и шкаф счетчика рядом с котельной (~1м от стенки). Экспертизы и согласование прошли, смонтировали, запустили, в эксплуатацию приняли.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
я не вижу проблемы то особо. ну кроме этих 25 милибар. пока там через счетчик фильтр и прочее все пройдет там вообще не оснется давление перед горелкой. есл итолько там диаметры завышены так что сопротивления минимальны. хотя тоже городить такое.
а ящик ставится легко в метре или на стене. на стену бывают не вешают из за того что он с 2 сторон обслуживатся должен. я ящики ставил и в 2 -3 метрах от котельной. хотели на забор повесить но он пришел двусторонний и пришлось его пихать межде забором и котельной и потом сеткой отгораживать. там как раз метра 3 до котльеной и 2 до забора было. если пожарность будки надо повысить ее можно и всю кирпичами заложить. она маленькая денег мало надо на это, но по моему не понадобится даже
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2010, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Роман5000 @ 15.4.2010, 8:44)  на стену бывают не вешают из за того что он с 2 сторон обслуживатся должен. я ящики ставил и в 2 -3 метрах от котельной. хотели на забор повесить но он пришел двусторонний и пришлось его пихать межде забором и котельной и потом сеткой отгораживать. там как раз метра 3 до котльеной и 2 до забора было. Ерунда все это. Для чего тогда проект. Завтра вам вместо ШРП вывалят кучу арматуры и вы будете ее лепить по-месту???
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2010, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
Проект делал супер Нии. не буду говорить кто именно. Но проекты в те времена были от них не очень. а этот, там вообще сначала по ппроекту врезка была в газопровод которого нет. точнее он был но внем газа не было. был какойто за забором. почти над ним и тот был с газом но его не было в проекте. кое как вызвали проектировщиков чтоб они убедились что мы придумали ситуацию. а по поводу шкафов такая ситуация часто. в проетке пишут что мол односторонний. потом его заказывают потом он приезжает. я незнаю в каком моменте происходит ошибка. проектант написал. закупщик отослал запрос по проекту. отгрузили по заказу что написано в заказе. а приехал не тот чуток))))) и вроде все все правильно сделали
да и насчет шкафа. того же. он был из самары вроде. так вот. когда пришел человек из моспром газа. поглядел на него исказал что там шарики прикручены не верно. они со стрелками и стрелки смотрят на друг друга. и сказал. или перекручивайте шары и опресовывайте шкаф. или болгаркой стирайте стрелки и красте))))
|
|
|
|
|
|