> О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, Постановление 87
AleksejCher
сообщение 25.3.2010, 12:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;
б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;
в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;
г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;
ж) сведения о потребности в паре;
з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения;
к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях;
л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения;
н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения;
о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);
в графической части
п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
р) схему паропроводов (при наличии);
с) схему холодоснабжения (при наличии);
т) план сетей теплоснабжения.

Уважаемые специалисты кто в каком объеме готовит чертежи в Госэкспертизу?
Что такое принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?
Если кто может выложите образец выполнения проектной документации, прошедший госэкспертизу?
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Denver
сообщение 26.3.2010, 9:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Вкратце:

ПЗ должна содержать все пункты от а) до т)

Каждый пункт должен быть подробно описан.
Чертежи выполняются как приложения к ПЗ
и прописываются в содержании.

Мы обычно П готовим параллельно со стадией Р, то есть часть тех же чертежей, включаем обычно план и схемы.
если времени категорически мало план выполняется принципиально.
схемы полностью.


Пример выложить не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 28.3.2010, 5:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Denver @ 26.3.2010, 9:40) *
Вкратце:

ПЗ должна содержать все пункты от а) до т)

Каждый пункт должен быть подробно описан.
Чертежи выполняются как приложения к ПЗ
и прописываются в содержании.

Мы обычно П готовим параллельно со стадией Р, то есть часть тех же чертежей, включаем обычно план и схемы.
если времени категорически мало план выполняется принципиально.
схемы полностью.


Пример выложить не могу.


Я не могу понять что такое принципиальная схема системы вентиляции или отопления!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.3.2010, 12:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну рисуешь помещения квадратиками, в них приток и вытяжку стрелочками. Воздуховоды в одну линию, расходы воздуха. Эдакие веселые картинки. ща может найду, выложу..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.3.2010, 23:38
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(AleksejCher @ 28.3.2010, 6:55) *
Я не могу понять что такое принципиальная схема системы вентиляции или отопления!

У меня был проектец на который времяни выделили совсем копейки, отопление вообще времяни не было на аксонометрии, ели успел в данфосе посчитать... вместо схем прикрутил данфосовскую разрисовку обозвав её принципиальной схемой, посмотрим как отреагируют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.3.2010, 12:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



не нашла. но если приложете план в одну линию - тоже сойдет.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.3.2010, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.3.2010, 15:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Не знаю как в Питере, а в столице, когда в стадии П присутствуют только вертикальные принципиальные схемы отопления и вентиляции, противодымные решения, эксперт в замечаниях пишет такую фразу (общий смысл): ввиду большой насыщенности здания группами помещений разного функционального назначения, для удобства понимания принятых инженерных решений прошу предоставить поэтажные планы с нанесенными в одну линию основными инженерными системами (отопопление, вентиляция, кондиционирование и тд).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.3.2010, 16:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Нутк я и говорю - планы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дина Парамонова
сообщение 23.1.2015, 12:41
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.5.2011
Пользователь №: 107908



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что нужно писать на пункт о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

Заранее спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 23:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных