> Кухня, транзит.
Гость_Аннета_*
сообщение 25.3.2010, 14:16
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите пожалуйста можно ли транзитом тащить воздуховоды от кухни по коридору в венткамеру. И приточная установка кухни должна распологаться в отдельном помещении или можно в общей венткамере? В общей венткамере распологаются приточные установки от офисов и мойки машин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Зольников Михаил
сообщение 25.3.2010, 15:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Можете выложить планы помещений?
Скорее всего, что транзит из кухни в венткамеру возможен, при условии достаточной герметизации воздуховода.
Я думаю, что приточку от кухни можно завести в общую венткамеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Аннета_*
сообщение 25.3.2010, 16:39
Сообщение #3





Guest Forum






Транзит пройдет через коридор, варианта друго просто нет, а вот по поводу герметезации можно поподробнее , насколько это необходимо и в каких нармотивных документах это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 25.3.2010, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



СНиП 41-01-2003

7.11.7 Воздуховоды систем вентиляции, дымоходы и дымовые трубы следует предусматривать:
а) класса П (плотные) — для транзитных участков систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления при статическом давлении у вентилятора более 600 Па, для транзитных участков систем местных отсосов, кондиционирования, воздуховодов любых систем с нормируемым пределом огнестойкости, дымоходов и дымовых труб, а также систем, обслуживающих помещения категорий А и Б независимо от давления у вентилятора;
б) класса Н (нормальные) — в остальных случаях.

Стыки у воздуховодов на фланцевом сечении герметизирую специальной пористой лентой, у воздуховодов на рейке (сейчас мало применяются) - с помощью силиконового герметика.
Иногда, у фланцевого соединения, помимо ленты, сверху прмоазывают силиконом.
Если в коридорах будет пахнуть пищей - это будет не здорово.
Хотя, воздуховод под отрицательным давлением - может, и не будет пахнуть, а будет только подсасывать.
А вот жир через неплотные стыки может очень даже запросто капать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных