Вентиляция + воздушное отопление, Возможно ли? |
|
|
|
26.3.2010, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Добрый день. От заказчика поступило тех задание на проектирование системы вентиляции / кондиционирования / воздушного отопления в помещении трехуровневого развлекательного комплекса. При чем что бы это все осуществлялось одним/двумя центральными кондиционерами. (Якобы кто то просчитал что на этом объекте воздушное отопление будет в эксплуатации наиболее выгодным). Вопрос вот в чем. На сколько я понимаю, воздушное отопление подразумевает рециркуляцию. Но ... во всех зонах заведения можно будет курить. Разрешено ли в таком случае делать рециркуляцию, применив при этом, допустим угольные фильтра? Можно ли объединять в таком случае систему воздушного отопления и вентиляции, или же лучше расчитывать две разные системы? Отдельно возд. отопление и отдельно центральный кондиционер?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
26.3.2010, 13:01
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Boorik @ 26.3.2010, 9:46)  Добрый день. От заказчика поступило тех задание на проектирование системы вентиляции / кондиционирования / воздушного отопления в помещении трехуровневого развлекательного комплекса. При чем что бы это все осуществлялось одним/двумя центральными кондиционерами. (Якобы кто то просчитал что на этом объекте воздушное отопление будет в эксплуатации наиболее выгодным). Вопрос вот в чем. На сколько я понимаю, воздушное отопление подразумевает рециркуляцию. Но ... во всех зонах заведения можно будет курить. Разрешено ли в таком случае делать рециркуляцию, применив при этом, допустим угольные фильтра? Можно ли объединять в таком случае систему воздушного отопления и вентиляции, или же лучше расчитывать две разные системы? Отдельно возд. отопление и отдельно центральный кондиционер? Рециркуляция в пределах помещения для курящих по моему возможна, но при этом не менее 10кр. воздухообмена(свежего в-ха!). Воздухообмен получается приличным, надо просчитать способен ли он справиться с теплопотерями и устроит ли полученный расчетом распологаемый перепад температур, возможно и рециркуляция не потребуется.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(Boorik @ 26.3.2010, 9:46)  Д(Якобы кто то просчитал что на этом объекте воздушное отопление будет в эксплуатации наиболее выгодным). И чем же оно выгодно? Нужно делать резерв вентилятора это раз. А в эксплуатационных расходах- вентиляторы должны постоянно работать, т.е. постоянные затраты электричества, которое сейчас для юр. лиц очень дорогое. А ночью этот комплекс работает?
|
|
|
|
|
27.3.2010, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
У меня тоже зак хотел в административном здании везде воздушное отопление. Когда прикинули сечения воздуховодов - в коридоре только ползком можно пробратся и весь потолок в решетках. Отказались. Сделали водяное отопление + вентиляха по сан-гиг. нормам.
|
|
|
|
|
27.3.2010, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
В общем, как прочитал такой пост и ответы - даже как-то не смешно. Немного грустно.. Воздушное отопление - не подразумевает рециркуляцию, воздушное отопление подразумевает тёплый воздух!!! Т.е. не + 18 на выходе из воздухонагревателя, как для задачи вентиляции, а + 30, +40 и т.д. согласно расчётов. А летом наоборот.. Воздушное отопление - это не обязательно централизованная система, но часто и децентрализованная система ( воздушно-отопительные агрегаты, фенкойлы и т.п.) Очень класно, если при воздушном отоплении можно использовать рециркулируемый воздух (например ночью переходить на 100 % рециркуляцию), но бывает реализация воздушного отопления на основе 100 % приточного воздуха. Есть у нас объекты категории А и Б, где рециркуляция запрещена полностью, как правило, в таких пожароопасных помещениях нужна высокая кратность вентиляции. В итоге в помещение подаётся перегретый теплый воздух. Есть объекты когда на входе от -55, а на выходе надо иметь до + 60. Основной плюс единой системы воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования - единая система, т.е. по один и тем же воздуховодам (теплотрассе, как там называется система подачи холодной воды к фенкойлам?) решается эти 3 задачи круглый год. Если помещения не шибко разветвлённые, чаще лучше воздуховодами решать вопрос.. Всё нужно считать и выбирать осмыслено, а не хаять.. Резервный вентилятор делать не нужно (если установка одна на одно помещение работает, то нужно иметь резервный электродвигатель, который ни кто не требует формально что бы он стоял внутри агрегата). А что в других системах отопления (например в водяной) вода сама по трубая бежит (делается система естественной циркуляции)? Встречал не одну систему воздушного отопления и в АБК и в гостиницах и в бизнес-центрах и ни где не нужно было "ползком" двигаться. На вкус и цвет, как говорится.. Повторю свою карфагеновскую фразу: каждый видит и слышит, как правило, только то что хочет увидеть и услышать! Конечно проще если воздушное отопление делается в каком-то одноэтажном объёмном помещении.. Хотя недавно в теме про Руфтопы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry500189читал как "Борис Рисович" из Молдовы описывал систему воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования на основе руфтопов (Roof top - читай моноблочный, крышный центральный кондиционер) в 6 этажном торговом центре.
|
|
|
|
|
28.3.2010, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
в понедельник скину схемку реализованной системы воздушного топления. Воздух подыгревается до 60 градусов еслин не изменяет память в газогенераторах, и по воздуходам раздается по помещениям расчетная температура подачи воздуха 42 градуса, расчетная температура холодного вохдуха -39градусов, с подмесом свежего воздуха 30%, чето типа того. Более подробно смогу обьяснить будни когда посмотрю чертежи и вспомню что да как  здание эксплатируется на протяжении 5 лет, заказчик безумно доволен данной системой
Сообщение отредактировал vovganmgk - 28.3.2010, 8:47
|
|
|
|
|
28.3.2010, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Воздушное отопление в подобном типе зданий абсолютно нецелесообразно. Экономии никакой, одни убытки. Огромные воздуховоды, огромные установки с обязательным резервом. Температура притока, кстати, должна быть не более +40 град. С и +40 - это максимально допустимая температура. теплый воздух имеет свойство "всплывать", плохо рассчитаете скорость притока - будете отапливать потолок и кровлю. Если потолки высокие, то скорость будет порядочная, нарушите нормы по подвижности воздуха, да и комфорта никакого. Вообще надо учиться переубеждать заказчика, они много чего хотят, а спросят-то потом с вас.
|
|
|
|
|
28.3.2010, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Вполне резонное требование заказчика! Центральные системы кондиционирования воздуха предназначены для поддержания микроклиматических параметров воздуха на заданном уровне. Они могут быть совмещены с воздушным отоплением. Курительные помещения, по любому, должны обеспечиваться вентиляцией отдельно. Например, усиленная вытяжка+воздушные завесы либо общий поток воздуха организуется от чистых помещений к грязным. Удаляемый воздух пропускаем через теплообменник-утилизатор и предподогреваем/предохлаждаем подаваемый воздух. Это - как вариант!
|
|
|
|
|
28.3.2010, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Еще свежий воздух надо подать, как минимум 20 кубов на посетителя. Да, кстати, о каких площадях идет речь? А то я-то думаю про здание в 20000 м2, а там может курятничек какой?
|
|
|
|
|
29.3.2010, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Цитата(demon185 @ 26.3.2010, 23:14)  И чем же оно выгодно? Нужно делать резерв вентилятора это раз. А в эксплуатационных расходах- вентиляторы должны постоянно работать, т.е. постоянные затраты электричества, которое сейчас для юр. лиц очень дорогое. А ночью этот комплекс работает? Только ночью и работает - это что то типа ночного клуба. Работает с 22-00 и до 9-00. Общая площадь 1400 м2. Три этажа (первый и второй монообъем с атриумом по центру), третий этаж - випзона. Курить предполагают разрешить везде. Высота каждого этажа 3300 - 3750, опуски потолка соответственно 300-750 мм. Что больше всего смущает, это действительно, как сказала Странная Белка - всплывание теплого воздуха (на нижнем уровне будет холодно, а на верхнем уровне все тепло будет собиратся). Плюс температура воздуха на выходе из решеток 40-45 С. Не совсем комфортно попадать под такую струю, особенно когда танцуешь. Опять же момент такой - организация вентиляции в помещении где курят подразумевает быстрое удаление дыма и запаха. Лучше всего это осуществлять, подавая воздух снизу, забирая сверху (не перемешивая), а воздушное отопление должно покрывать, по идее, все площади. В общем, вопрос у меня открыт. Буду благодарен vovganmgk, если сбросишь схемку. Для собственного изучения. Все таки хочу убеждать заказчика на классическую вентиляцию (+ кондиционирование) и классическое водяное отопление.
|
|
|
|
|
29.3.2010, 13:11
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Посчитайте тепловой баланс. А то может так статься, что отопление в режиме работы не потребуется вовсе. Приточный воздух подогреете, положим, до +19С, а тепплопотери через стены скомпенсируются теплоизбытками в здании. Воздух подавть снизу в таких заведениях - это правильно (т.н. вытесняющая схема), только приточные решетки берите побольше, чтобы сквозняки по ногам не гуляли...
|
|
|
|
|
29.3.2010, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
1400 м2 вполне можно попробовать отопить. Температура притока нормируется СНиП 41-01-2003, почитайте. +45 никак нельзя, нужно увеличивать расход воздуха. Покажете заку сечения воздуховодов - глядишь, на водяное согласится. Вытесняющая вентиляция производится низкоскоростными ВР (есть у Арктоса и еще много у кого), а не решетками. Они ставятся прямо на пол по углам и у колонн помещения. Кстати, для вас самое то, только вот место они занимают конечно и загораживать их ничем нельзя, а ведь обязательно загородят. На мой взгляд, с водяным все-таки мороки меньше. А точно посчитать тепловой баланс все равно не получится, потому что теплопоступления - вещь изменяющаяся по времени.
|
|
|
|
|
29.3.2010, 16:13
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Сорри, без водяного отопления не получится - теплопритоки в клубах действительно вещь очень переменчивая... Я хотел сказать, что у водяного отопления должна обязательно быть предусмотрена автоматическая возможность оперативного снижения мощности вплоть до полного его отключения.
А рециркуляция в Вашем случае противопоказана. Показана вытесняющая вентиляция.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)