> электроснабжение ГРПБ, подскажите по пдземной прокладке кабеля!
Svetlanna
сообщение 30.3.2010, 11:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Здравствуйте!
Я вообще-то теплотехник, но тут встал вопрос, что нужно срочно сделать электроснабжение ГРПБ. Как-то это надо сделать helpsmilie.gif !
В ГРПБ 1 светильник ВЗГ-200(то есть мощность где-то 0,2кВт) Нужно сделать подземную прокладку кабеля. Подскажите каким (марка, количество жил, сечение)?? Я вам скину чертежики (не судите строго, 1-й раз вообще с этим столкнулась).
В проектах по наружному электроснабжению нужно прикладывать какие-нибудь расчеты?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _1.pdf ( 64,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  _2.pdf ( 75,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  _3.pdf ( 32,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
comings
сообщение 31.3.2010, 13:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Цитата(Svetlanna @ 30.3.2010, 8:26) *
Здравствуйте!
Я вообще-то теплотехник, но тут встал вопрос, что нужно срочно сделать электроснабжение ГРПБ. Как-то это надо сделать helpsmilie.gif !
В ГРПБ 1 светильник ВЗГ-200(то есть мощность где-то 0,2кВт) Нужно сделать подземную прокладку кабеля. Подскажите каким (марка, количество жил, сечение)?? Я вам скину чертежики (не судите строго, 1-й раз вообще с этим столкнулась).
В проектах по наружному электроснабжению нужно прикладывать какие-нибудь расчеты?

это кабель для питания всей ГРП, а не только освещения? Если да, то 4-жильный кабель - нормально.
раз светильник взрывозащищенный, то и выключатель тоже таким должен быть или его надо на улицу выносить.
На линии освещения УЗО поставили, а автоматический выключатель нет, надо поставить или дифференциальный автомат применить.
Автомат на газовом объекте должен быть двухполюсный. Вообще схему можно не чертить, в общих данных указать, что подключить освещение от существующего щита, для защиты линии использовать дифавтомат16А, 30mA (это если есть старый проект). Если проект новый, то схема обязательна, чертить ее надо используя УГО. Пример прилагаю. Сделал на скорую руку, для нормальной схемы надо знать все нагрузки, длины линий (хотя в вашем случае там все до 10м), чтобы выбрать кабель и автоматы.
И на плане вместо W лучше Н написать (низшее, т.е. 0,4кВ).
Для внешнего электроснабжения еще заземление делать надо.
В проект расчеты не прикладывают, но эксперт скорее всего попросит посмотреть, тогда конечно надо представить.
как-то так...
З.Ы. Что-то файл не цепляется...

Сообщение отредактировал comings - 31.3.2010, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlanna
сообщение 1.4.2010, 15:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



comings ,спасибо за ответ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 2.4.2010, 8:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Вы бы Светлана e-mail свой оставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных