30.3.2010, 15:59
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.3.2010
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520

|
Добрый день) В данном случае применила бы СНиП 2.11.03-93 п.8.6. "Для наземных и подземных резервуаров объемом менее 5000 куб.м, продуктовых насосных станций, размещаемых на площадках, сливоналивных эстакад и устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах III категории, а также указанных в п. 8.5 зданий и помещений склада, при площади этих помещений и производительности насосных станций, менее приведенных в табл.7, следует, как минимум, предусматривать тушение пожара передвижной пожарной техникой...... " А по расходу....не уверена..может минимальный
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2010, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637

|
Согласен СНиП 2.11.03-93 Тушим пеной!!! Схема примерно такая обычная насосная с выходным коллектором затем бак дозатор со смесителем (на выходе из смесителя пенораствор) потом задвижка и сухотруб к резервуарам на резервуаре пеногенераторы... Пена средней кратности. Мы исп. эти камеры-))) http://www.pnx-spb.ru/knp.htmlУдачи-))))
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2010, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Какая пена окститесь? Что вы человеку голову морочите?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2010, 18:01
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.3.2010
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520

|
Цитата(Sasha Пожарник @ 30.3.2010, 17:56)  Схема примерно такая обычная насосная с выходным коллектором затем бак дозатор со смесителем (на выходе из смесителя пенораствор) потом задвижка и сухотруб к резервуарам на резервуаре пеногенераторы... Никакой пены! Вы объем наш не забыли случаем  ? 2 по 75.... а пена от 1000 м3.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637

|
Прошу прощения потерял тему-)))
Вопрос тогда такой... А если нет пожарных машин... что сидим и курим пока догорит?-))) или пыжимся ДТ водой заливаем?
Я не против тушение пожара передвижной пожарной техникой, но только тогда если она стоит в пож. депо которое "за забором" и все равно пеной!
жду комментариев-)))
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Добрый день! Несмотря на то, что я изучил данный форум у меня все равно возникли вопросы. Задача состоит в следующем: На топливо-заправочном пункте имеются 8 резервуаров хранения дизельного топлива, из них 2 резервуара по 25 м3; оставшиеся 6 резервуаров - по 50 м3. Резервуары наземные, расположены в одном общем каре. Согласно п. 8.12 СНиП 2.11.03-93 "Общий расход воды на охлаждение наземных горизонтальных резервуаров объемом 100 м3 и более (горящего и соседних с ним) следует принимать 20 л/с". Как я должен понимать "объем 100м3"? Это объем группы резервуаров (в моем случае общий объем составляет 350м3) или все же объем одного из резервуаров, входящих в данную группу ( опять же в моем случае максимальный объем одного из резервуаров составляет 50 м3)??? Есть выбирать второй вариант понимания данной фразы в 100 м3, т.е. резервуар 50м3, то мне вообще охлаждать ничего не надо? Жду комментариев! Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Это объем группы резервуаров (в моем случае общий объем составляет 350м3) или все же объем одного из резервуаров, входящих в данную группу Объём одного из резервуаров. Цитата Есть выбирать второй вариант понимания данной фразы в 100 м3, т.е. резервуар 50м3, то мне вообще охлаждать ничего не надо? А пункт 8.11 Вы принципиально игнорируете?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2011, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Я данный пункт не игнорирую! Пункт 8.11 звучит так: "Общий расход воды определяется как сумма расходов на охлаждение горящего резервуара и охлаждение соседних с ним в группе". Под группой я должен понимать объем оставшихся резервуаров, т.е 300 м3 в моем случае. Может я не так все понимаю? Я буду благодарен Вам - Sindarkon - если Вы поясните мне содержание данного пункта СНиПа!!
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Охлаждать нужно только соседние. Если бы они у Вас в ряд стояли, то охлаждать нужно было бы только два соседних (с одной и другой стороны от горящего). При построении "каре" применение понятия "соседний" я определить затрудняюсь.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Цитата(Sindarkon @ 21.7.2011, 11:22)  Охлаждать нужно только соседние. Если бы они у Вас в ряд стояли, то охлаждать нужно было бы только два соседних (с одной и другой стороны от горящего). При построении "каре" применение понятия "соседний" я определить затрудняюсь. Каре - это квадратная или прямоугольная в плане железобетонная конструкция с углублением по всему основанию относительно уровня земли. Одним словом, что-то похожее на бассейн. Так вот,- на дно данной конструкции производится монтаж "в ряд" данных резервуаров на опоры.Объем горящего резервуара 50 м3; объем каждого соседнего резервуара также 50 м3. Получается, что объем составляет менее 100 м3 и охлаждать мне ничего не надо согласно п. 8.12 СНиПа 2.11.03-93. Вы - Sindarkon - ведь утверждаете в одном из прошлых сообщений, что здесь подразумевается объем одно из резервуаров, т.е. 100 м3. Я не против охлаждения резервуаров, я даже за. Но я хочу понять как мне это правильно сделать и рассчитать! На данный момент я принял следующий вариант развития: я охлаждаю резервуары расходом 15 л/с в течении 60 мин согласно раздела 7 п. 94 ВСН 111-98*. Жду Ваших комментариев относительно правильности выбора варианта охлаждения резервуаров ТЗП для моего вышеописанного случая!
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Что-то я туплю уже. Если у Вас вертикальные резервуары, то охлаждение рассчитывается по пункту 8.11 (но не менее 15 л/с); если горизонтальные - п.8.12. Если у Вас горизонтальные, то расход берите по НПБ 111-98* - 15 л/с. Только время наружного пожаротушения - 3 часа, а не 60 минут.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Цитата(Sindarkon @ 21.7.2011, 14:01)  Что-то я туплю уже. Если у Вас вертикальные резервуары, то охлаждение рассчитывается по пункту 8.11 (но не менее 15 л/с); если горизонтальные - п.8.12. Если у Вас горизонтальные, то расход берите по НПБ 111-98* - 15 л/с. Только время наружного пожаротушения - 3 часа, а не 60 минут. Заранее прошу прощения, - я упустил момент, что мои резервуары горизонтальные, наземные. Я понимаю, что пожар у нас длиться 3 часа, но в СНиПе прописано, что время тушение пожара для передвижной пожарной техники составляет 15 мин (приложение 3, п. 3 СНиПа 2.11.03-93), а вот охлаждение при тушении пожара передвижной пожарной техникой - 6 часов (п. 8.16 СНиПа 2.11.03-93). Я взял за расчет при охлаждении резервуаров 60 мин.; это время указано НПБ 111-98* п. 25 Приложения 6. Я не стал брать за расчет 6 часов, для меня расчетные 60 мин кажутся более логичными, потому как ведь сам расход на охлаждение 15 л/с я беру из НПБ 111-98*.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Скользкий момент. Выходит, что СНиПа 2.11.03-93 на Ваш объект не распространяется вовсе, остаётся НПБ 111-98*. Но 60 минут - время для охлаждения резервуаров на многотопливных АЗС, у Вас разве оно?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Цитата(Sindarkon @ 21.7.2011, 16:51)  Скользкий момент. Выходит, что СНиПа 2.11.03-93 на Ваш объект не распространяется вовсе, остаётся НПБ 111-98*. Но 60 минут - время для охлаждения резервуаров на многотопливных АЗС, у Вас разве оно? У меня, так сказать, обычный топливно-заправочный пункт, т.е. не многотопливная АЗС! От времени охлаждения нефтяных резервуаров зависит объем пожарных резервуаров, который уж никак не хочется завышать. Подобных объектов у нашей компании ожидается не одни и не два. Поэтому разобраться в данной проблеме хочется заранее. А как же быть, если у меня на проектируемой площадке в каре стоят 8 горизонтальныз наземных резервуаров по 25 м3? Ни в сумме (рядом горящие), ни по одиночке объем 100 м3 (согласно СНиПа, чтобы взять мне расход 20 л/с) мне никак не получить. Получается, что кроме как НПБ - у меня помощника в данном случае нет. И цифра в 60 мин. вместо 6 часов (передвижная пожарная техника) для меня в этом случае кажется более привлекательной.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2011, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Я бы посоветовал проконсультироваться с ГПН. Хотя, высока вероятность, что они Вам эти 6 часов и зарядят.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2011, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Приветствую всех! Возник один вопрос, на который я попрошу Вас ответить. На территории резервуарного парка мне необходимо предусмотреть производственно-дождевую канализации. В данном проекте было принято решение о разделение данной системы канализации на две, т.е дождевую и отдельно производственную. В п. 3.93 ПОТ Р О-112-001-95 прописано, что диаметр сети производственно-дождевой канализации должен быть не менее 200 мм. А как же быть с производственой канализации. В моем проекте сети именно производственной канализации предназначены только для сбора аварийных проливов дизельного топлива с открытых сливо-наливных площадок и с пола насосных станций. Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2011, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Во первых написали новый вопрос в существующую тему, а во вторых вообще не в ту ветку!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Цитата(inPut @ 9.8.2011, 10:43)  Во первых написали новый вопрос в существующую тему, а во вторых вообще не в ту ветку! А имеются ли ещё какие-нибудь варианты ответов на мой вышеуказанный вопрос, несмотря на то, что я попал "не в ту ветку"! Ещё раз всех благодарю!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Ну что вы сразу возмущаетесь? Я же только из лучших побуждений  Если напишите отдельной темой и в соответствующей ветке скорее получите ответ на свой вопрос, в эту ветку врятли специалисты по канализации заглядывают...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2013, 8:22
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188059

|
Возможно не совсем по теме… Вопрос: охлаждение резервуаров относится к системе противопожарных устройств, работающих в автоматическом режиме? 1. Рассматривать как автоматическую установку пожаротушения, за место огнетушащего вещества (пена) подается вода? 2. Рассматривать как ручной пуск охлаждения (т.е. отсутствует резервирование всех элементов)?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2013, 8:25
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Орошение резервуара включается автоматичкски от пожарных извещателей на резервуаре. Но и пуск от кнопки тоже должен быть
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2015, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Уважаемые коллеги! Хочется всетаки уяснить : как и чем необходимо тушить бак ДТ объемом 100 м 3 ???
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2015, 9:59
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Передвижной пожарной техникой от гидрантов или водоёмов
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2015, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Ferdipendoz @ 9.10.2015, 9:59)  Передвижной пожарной техникой от гидрантов или водоёмов это охлаждать....не тушить же ДТ водой....
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2015, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
ключевое слово тут "передвижной". для мобильного пеногенератора нужен источник водоснабжения, т.е. наружный пожарный водопровод. Автоматическое пожаротушение для такого маленького склада не требуется.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2015, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235

|
Все правильно, охлаждаем водой, тушим пеной, но запас пенообразователя привезет пожарная машина (если не попадаем в требования для устройства складов ПО), а воду для них мы должны обеспечить на объекте - либо гидранты на водопроводе, либо водоем или резервуары с достаточным запасом воды на охлаждение и приготовление раствора пенообразователя. Только не забудьте удостовериться, что "передвижная пожарная техника" успеет доехать до объекта
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|