	 |  Подскажите датчик для порыва трубопровода на ИТП |  |  |  
	
		|  | 
				  1.4.2010, 13:09 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				Господа!Подскажите по ситуации. В ИТП сорвало шляпу на автоматическом воздухоотводчике. ИТП сварилось. Заказчик спрашивает, как это можно отсигналить. Может по влажности? Или просто по высокой температуре. Хотя - а если ХВС рванёт....Кто нибудь сталкивался??
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 23)
	 
	
		|  | 
				  1.4.2010, 21:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3569
 Регистрация: 30.8.2006
 Пользователь №: 3837
 
 
 
  
 | 
				Между воздухоотводчиком и трубой все нормальные люди ставят запорный кран   По падению давления в трубопроводе такие аварии отслеживают.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   2.4.2010, 8:43 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				На самом деле, как мне рассказывали, сначало задвижки в камере закрыли. Потом ждали минут 10, пока пар "осядет". Потом зашли в подвал и бесточили. Поэтому про кран на воздухоотводчике ничем не поможет. А про давление - ничего не понял. Что мерить - как воздухоотводчик просаживает трассу??? Т1- 13,5 атм./120-125 град.С; Т2 - около 10 атм. И все это плавает на пол-очка в зависимости день-ночь, холодно-жарко и пр. прелести теплотрассы.      Да и на вторичном контуре подпитку не победить. Да и останавливать ИТП на каждый чих в трассе??Я, извиняюсь, но :"Н-н-ничего не понимаю..... " (классика     )
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  2.4.2010, 9:32 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Название темы кажется не совсем верное. Лучше сначало выяснтить, как определить порыв трубопровода или что является порывом, а после датчик и остальное подобрать. Тадчик только преобразовывает некую физическую величину в другую физическую величину. 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_mishel_pl_* | 
				  3.4.2010, 21:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				а зачем Вам 13 атмосфер в трассе при 120 градусах ? Вы что, паровую пушку строите ?
 Может просто давление снизить, а не автоматику наращивать ?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Ender_* | 
				  3.4.2010, 23:19 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Мы для контроля состояния трубы используем датчики давления. В случае обнаружения прорыва трубы - падение давления на участке №№ выше возможного при нормальном режиме эксплуатации - перекрываем трубу задвижкой.
 С особенностями вашего техпроцесса (перекачка теплоносителя) я не знаком; если, как вы говорите, у вас давление очень сильно "гуляет" при нормальной эксплуатации, тут либо более сложный алгоритм управления писать (чтобы учесть колебания давления происходящие при смене суток/сезонов), либо ставить расходомер (только дорогое это удовольствие).
 
 На счёт чего-то ещё - сказать не могу; в понедельник посмотрю, м.б. мы когда-нибудь более интересные решения применяли.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.4.2010, 23:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3069
 Регистрация: 6.9.2006
 Пользователь №: 3907
 
 
 
  
 | 
				ставите электроды и реле контроля уровня в помещении ИТП - как только водичка появится на полу, тревога с перекрытием или без оного Т1 и Т2.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2010, 16:29 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				Да, всё проще! Это ИТП простой 9-этажки. Просто ТЭЦ новая и очень близко. На этой трассе именно такие параметры, причём на них весь район сидит. Разумеется, через теплообменники. Застройщик - понятно дело, на болтах и гайках активно экономил. Вот дерьмо на PN10 и поставили. Хотя, на самом деле,  от криворукого монтажа и любые другие параметры сети не спасут. Раньше наша фирма только монтажами ИТП, трасс и котельных занималась. Теперь, в связи с кризисом, уже второй сезон берём ещё и на обслуживание. И то что пока в одном месте рвануло - это просто везение. По уровню водички - я на эту тему думал. Площадь там примерно 4х7м и дренаж самотечный. Пока его победишь и создашь устойчивый уровень хотябы миллиметров в 10 - к этому времени уже и жильцы поймут, что авария. Ну, разве что если ночь будет.... Но что-то мне кажется - по уровню влажности лучше будет.  Но там другое смущает - вентиляции никакой, и сейчас арматура, да и тр-д В1 просто все в воде. Да и вокруг насосной станции всегда мокро. Короче конденсата караул. А ещё только зима. Летом я думаю 100% влажности будет. При этом горячую воду никто не отменял. А нагрузку если с трассы "сбросят", то как-бы она ещё больше давить бы не стала.    . По скорости падения давление я тоже думал (какой же я умный!!      ). А можно, хотя бы примерно в цифрах? Труба Ду100 и Ду80. Это раз, и второе: скорее всего авария произошла при переключении насосов или ещё чего в сети, в результате чего шляпу-то у автомата и сорвало. Т.е. гидроудар -не гидроудар, но режим был не нормальный. И есть подозрение, что такие вещи не редкость. Может даже каждый день. Просто в это раз совсем не повезло. И, в связи с этим третье: время время срабатывания датчика или реле? Просто на другом обьекте видел, как стрелки на манометре резко прыгнули. Успеет ли так датчик прыгнуть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2010, 18:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3069
 Регистрация: 6.9.2006
 Пользователь №: 3907
 
 
 
  
 | 
				если система закрытая, то другой разговор конечно...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  4.4.2010, 20:01 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А какой нить датчик движения/объема типа ультразвукового  или камера наблюдения могут помочь?
				
 Сообщение отредактировал Boris Blade - 4.4.2010, 20:02
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2010, 21:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3069
 Регистрация: 6.9.2006
 Пользователь №: 3907
 
 
 
  
 | 
				а крысы ?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_mishel_pl_* | 
				  4.4.2010, 23:27 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				поставьте расходную шайбу на подачу и от капризов тэц спасет и даст вам возможность следить за давлением. 
 после расходной шайбы давление должно  заметно падать ниже 10 при прорыве
 
 дальше температура, в случае прорыва она вырастет  под 60 - 70 град что явно сможет помочь вам.
 
 влажность  тоже.
 
 сложите все 3 параметра в автоматику  и получите искомый контроль
 
 а по уровню насос в приямке включайте на автоматическую откачку, коли деньги есть так мудрить
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.4.2010, 6:10 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				Цитата(mishel_pl @ 5.4.2010, 3:27)  поставьте расходную шайбу на подачу и от капризов тэц спасет и даст вам возможность следить за давлением. 
 после расходной шайбы давление должно  заметно падать ниже 10 при прорыве
 
 дальше температура, в случае прорыва она вырастет  под 60 - 70 град что явно сможет помочь вам.
 
 влажность  тоже.
 
 сложите все 3 параметра в автоматику  и получите искомый контроль
 
 а по уровню насос в приямке включайте на автоматическую откачку, коли деньги есть так мудрить
 Спасибо! Расходная шайба, конечно, стоит! У нас в городе запрашиваем выдаёт расчет шайбы, а инспектор пломбирует -иначе просто не подключат! По давлению-ну,я уже писал - дайте цифры! Ду100, Ду80. Расход,ну понятно - кубов 15.И что?. Ну, ладно. Давайте так: на дренаже стоят шарики Ду15. Я просто открою один. Даже два. И Вы думаете у меня давление провалится? Вот специально, буду на днях - проверю! По температуре и влажности - принимается. Понаставлю воздушных термостатов поближе к оборудованию и один гигрометр! А дренаж у меня самотёчный.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.4.2010, 6:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				Поставьте в ИТП простенькую пожарку с оптическими извещателями. Как где-то прорвет, так помещение заполнится паром, сработает оптический датчик, пожарка выдаст сигнал. По сигналу от пожарки делайте, что нужно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.4.2010, 9:47 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Mars @ 5.4.2010, 10:42)  Поставьте в ИТП простенькую пожарку с оптическими извещателями. Как где-то прорвет, так помещение заполнится паром, сработает оптический датчик, пожарка выдаст сигнал. По сигналу от пожарки делайте, что нужно. А вот это интересно! А название у этой "простенькой пожарки" есть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Solnze_* | 
				  5.4.2010, 13:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Насколько я правильно Вас поняла, "простенькая" пожарка - это нужно установить одношлейфный приемно-контрольный прибор в ИТП, подключить извещатель и при сработке извещателя  отключать насос через релейный выход на приборе. А вы уточнитесь, сделана  ли в доме автоматическая пожарная сигнализация. Может вам дополнительно не нужно ставить прибор, может есть место для вас, есть 1 шлейф.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.4.2010, 13:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Usach @ 5.4.2010, 9:47)  А вот это интересно!А название у этой "простенькой пожарки" есть?
 Наберите в поисковике "дымовой пожарный извещатель". Можете еще уточнить "оптический". Выбирайте на свой вкус и кошелек. Причем, чем хуже, тем в данном случае лучше. Т.к. особо крутые извещатели могут отличать пар от дыма.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Ender_* | 
				  5.4.2010, 19:24 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата По давлению-ну,я уже писал - дайте цифры! Ду100, Ду80. Расход,ну понятно - кубов 15.И что?.Ну, ладно. Давайте так: на дренаже стоят шарики Ду15. Я просто открою один. Даже два. И Вы думаете у меня давление провалится? Вот специально, буду на днях - проверю!
 Наши технологи говорят - упадёт где-то на атмосферу, но это очень сильно от особенностей трубы зависит (т.е. рассчитать предварительно нельзя, такие данные при пусконаладке определяются). Ещё говорят что выше 6 атм теплотрассы никто не делает, тк это чревато аварией     (сказали, что если образуется дыра Ду 15, то труба разлетится). По давлению - там 2 датчика ставится, один в начале участка, другой в конце. Если разность давлений превышает заданную (определяемую пусконаладкой), то значит в трубе образовалась протечка.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  5.4.2010, 20:15 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Вроде есть что то вроде провода двойного, чувствительного к воде. Обмотать таким трубы и к прибору сигнализации. Где то такое попадалось, где не помню.
				
 Сообщение отредактировал Boris Blade - 5.4.2010, 20:17
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Ender_* | 
				  6.4.2010, 21:03 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата Вроде есть что то вроде провода двойного, чувствительного к воде. Обмотать таким трубы и к прибору сигнализации. Где то такое попадалось, где не помню. Верно, есть такое. Ещё есть акустические датчики. Мы ни то не другое на моей памяти не ставили.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.4.2010, 14:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 671
 Регистрация: 26.10.2008
 Пользователь №: 24499
 
 
 
  
 | 
				При прорыве трубопровода сопротивление линии падает, а расход "резко" увеличивается. Или при высоком значении расхода отсекать трубу, или ловить производную расхода. Первый вариант лучше.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.4.2010, 17:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Датчики протечки,ленточные с электронной коробочкой и выходным сигналом могут и "адресок давать", где потекло. Напольные. Чуют из под ковролина аккуратность работы   тети Моти со шваброй.
				
 Сообщение отредактировал vadim999 - 7.4.2010, 17:18
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2011, 6:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 59
 Регистрация: 1.7.2011
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 113870
 
 
 
  
 | 
				по заданию одного из производителей ИТП  подбирали решение для определения рабочих температуры/влажности в итп.  если не ошибаюсь,  останавливались на датчиках Dwyer RH/RHL.О практическом применении сказать ничего не могу, реализации не было.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2011, 21:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Релсибовский (www.relsib.com) ДВТ-02-КМ (влажность) - с самым дешевым контроллером ОВЕН ТРМ, с установкой порога.Падение давления - не характерно для порыва, бывает как раз наоборот - повышение давления вызывает сифонную утечку не приводящую к абсолютному снижению давления в системе.
 
 Сообщение отредактировал испытатель - 13.9.2011, 21:06
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |