Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Расстояние от здания до колодцев, Какое минимальное?
V_A_S_I_L_I_C_H
сообщение 1.4.2010, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 34471



Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, не могу найти, где-нибудь прописывается, на каком расстоянии от фундамента здания можно расположить канализационный колодец? В СНиПе "генпалны промпредприятий" есть данные о расстоянии до сетей. Тогда вопрос, если выпуск идёт до первого колодца, а из него труба пошла параллельно зданию, можно ли считать, что 3м (расстояние от фундаментов зданий до канализации) до центра колодца???? Или надо брать 3м до стенки колодца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Гость_poddubnaya_*
сообщение 1.4.2010, 13:25
Сообщение #2





Guest Forum






правилно смотрите СНиП, и еще см СНиП 2.04.01-85*(внутренние сети К) п.17.28, если н вечномерзлые грунты. и если что.... см СНиП 2.04.03-85 (наружные сети К)

насколько помню в СНиПе пишется " в свету от края фундамента до наружной стенки трубы

насколько помню в снипе написано" расстояние в свету от края фундамента до наружной стенки трубы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 1.4.2010, 13:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
до центра колодца???? Или надо брать 3м до стенки колодца?


До стенки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 1.4.2010, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



До стенки.
Где написано?
Я считаю, что надо мерить до оси трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_poddubnaya_*
сообщение 1.4.2010, 13:37
Сообщение #5





Guest Forum






СНиП II-89-80* табл 6 "расстояние по гризонтали (в свету) от подземных сетей до
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 1.4.2010, 13:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
и еще см СНиП 2.04.01-85*(внутренние сети К) п.17.28


Цитата
17.28. Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной


немного не в тему...

Цитата
СНиП II-89-80* табл 6 "расстояние по гризонтали (в свету) от подземных сетей до


А так колодец часть подземных сетей, то расстояние меряется от его стенки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 1.4.2010, 13:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 14:37) *
СНиП II-89-80* табл 6 "расстояние по гризонтали (в свету) от подземных сетей до

Вот и я говорю от сетей, а не сооружений на сетях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 1.4.2010, 13:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Вот и я говорю...


Ну что ж ждем авторитетных спецов)))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 1.4.2010, 13:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Была уже такая тема.
Из СНиПа вроде ясно, что в свету. Но в этом же СНиПе фраза про максимальные расстояния.
Один эксперт из газовой сферы говорил, что все расстояния берутся до оси трубы, если не указано иное. Вот поэтому я весь в сомнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2010, 13:47
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



От фундамента здания до края трубы (т.е. в свету)....Колодец не сооружение, колодец - устройство...В СНиПе где-то есть этот термин....не помню где....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.4.2010, 14:50
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 13:47) *
говорил, что все расстояния берутся до оси трубы, если не указано иное.
и теперь представьте трубу на 2500... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_poddubnaya_*
сообщение 1.4.2010, 14:51
Сообщение #12





Guest Forum






угу колодец точно не сооружение. ну вот может я конечно и не права но мин 3 госэкспертизы не сделали замечаний на эту тему. всегда брали в свету от стенки трубы до края фундамента...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.4.2010, 14:54
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 13:47) *
Колодец не сооружение, колодец - устройство...
Колодец как раз сооружение, а то что в нем(на нем) - устройство колодца....


Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 14:51) *
угу колодец точно не сооружение.
laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 1.4.2010, 15:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Vict @ 1.4.2010, 15:50) *
и теперь представьте трубу на 2500... smile.gif

Представил...
Вы хотите сказать, что какую-либо сеть D2500 разрешат проложить на расстояниях 3 или 5 метров от здания до... пусть стенки трубы?

Сообщение отредактировал lexa00 - 1.4.2010, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.4.2010, 15:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 1.4.2010, 15:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Представил...
Вы хотите сказать, что какую-либо сеть D2500 разрешат проложить на расстояниях 3 или 5 метров от здания до... пусть стенки трубы?



Викт яркий пример привел чтобы показать что ваша логика в итоге может к абсурду привести, а вы к числам цепляетесь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_poddubnaya_*
сообщение 1.4.2010, 15:48
Сообщение #17





Guest Forum






ГДЕ-ТО СЛЫШАЛА, ЧТО ТРУБОПРОВОДО БООООЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ РАСМАТРИВАЮТСЯ КАК СООРУЖЕНИЯ И К НИМ ПРИМЕНИМЫ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. УВАЖАЕМЫЙ V_A_S_I_L_I_C_H У ВАС ДИАМЕТР НЕ БОЛЬШОЙ? ЕСЛИ ДО 600-700 ДЕЛАЙТЕ В СВЕТУ А ЕСЛИ УЖ 150-200 ДИАМЕТР ТО... НЕ МОРОЧЬТЕ ГОЛОВУ. НУ ПРАВДА, ЕСЛИ УЖ НАС ГАВГОС ЭКСПЕРТИЗА ПРОПУСКАЛА.. НЕ ЗНАЮ БОЛЬШИХ БУКВОЕДОВ ЧЕМ ОНИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 1.4.2010, 15:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



А капс включили для большей убедительности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 1.4.2010, 16:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Hiro Nakamura @ 1.4.2010, 16:31) *
Викт яркий пример привел чтобы показать что ваша логика в итоге может к абсурду привести, а вы к числам цепляетесь...

Это все ясно.
Хочется, чтобы 3-я сторона (в виде документа) конкретно сказала - расстояния меряются до всех выступающих частей сети. Чтоб показать особо строптивому заказчику или архитектору.

Сообщение отредактировал lexa00 - 1.4.2010, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_poddubnaya_*
сообщение 1.4.2010, 16:23
Сообщение #20





Guest Forum






ох , не капс выключить забыла. работаю я тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2010, 17:04
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vict @ 1.4.2010, 14:54) *
Колодец как раз сооружение, а то что в нем(на нем) - устройство колодца....


laugh.gif

Нет, колодец - это устройство на сети...Иначе колодец был бы сооружением...И брать надо было бы расстояние от фундамента до края колодца, что неправильно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 1.4.2010, 17:38
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 18:04) *
Нет, колодец - это устройство на сети...Иначе колодец был бы сооружением...И брать надо было бы расстояние от фундамента до края колодца, что неправильно....

Что-то мутные рассуждения?
Вы все-таки за кого?
Как мерить? До стенки колодца или трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 1.4.2010, 18:10
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 18:48) *
ГДЕ-ТО СЛЫШАЛА, ЧТО ТРУБОПРОВОДО БООООЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ РАСМАТРИВАЮТСЯ КАК СООРУЖЕНИЯ И К НИМ ПРИМЕНИМЫ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. УВАЖАЕМЫЙ V_A_S_I_L_I_C_H У ВАС ДИАМЕТР НЕ БОЛЬШОЙ? ЕСЛИ ДО 600-700 ДЕЛАЙТЕ В СВЕТУ А ЕСЛИ УЖ 150-200 ДИАМЕТР ТО... НЕ МОРОЧЬТЕ ГОЛОВУ. НУ ПРАВДА, ЕСЛИ УЖ НАС ГАВГОС ЭКСПЕРТИЗА ПРОПУСКАЛА.. НЕ ЗНАЮ БОЛЬШИХ БУКВОЕДОВ ЧЕМ ОНИ.

Буквально сегодня получили ТУ Водоканала, где указывается, что сеть Ду=600мм проложить в 5 метрах от фундамента здания. Т.е.в случае большого диаметра сети расстояние В ОСЯХ должно быть увеличено. Внормах этого нет, но мне кажется в этом требовании есть здравый смысл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2010, 21:42
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 17:38) *
Что-то мутные рассуждения?
Вы все-таки за кого?
Как мерить? До стенки колодца или трубы?

)))По-моему понятно написал...
От края фундамента до стенки трубы, а не колодца...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.4.2010, 23:08
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 17:04) *
Нет, колодец - это устройство на сети...Иначе колодец был бы сооружением...
ну хотя БСЭ прочтите, раз пары в институте прогуливали... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.4.2010, 23:15
Сообщение #26


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 16:04) *
Хочется, чтобы 3-я сторона (в виде документа) конкретно сказала - расстояния меряются до всех выступающих частей сети.
а с энтропией как? rolleyes.gif
Давайте по другому - от фундамента здания(ширину фундамента не знаем, но берем по оси его) до оси Ду=600мм(по Ту для автора)...
В цирк билеты закончились! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.4.2010, 23:29
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 16:48) *
УЖ НАС ГАВГОС

А у нас - Барбос biggrin.gif
Вопрос на уровне третьего курса строительного ВУЗа. Если уважаемые эксперты никогда стройки не видели - это их проблемы, но от проектировщиков слышать сию беседу горько мне и обидно за профессию wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.4.2010, 23:35
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Да лан коллега... уже пятница.. уже можно smile.gif

а с субботы - в мусорку на корню.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.4.2010, 23:35
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 1.4.2010, 23:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Спорщики.
Была такая история: водопровод лежит себе спокойно в метрах полутра от газа. Камеры на водопроводе есть, но как-то близёхонько к газу прижаты на подоснове. В общем при реконструкии получалось, что, как я ни пыжился, а расстояние более 20 см между стенкой газовой трубы и наружной стеной своей камеры получить не мог. Пришлось локально перекладывать водопровод в местах реконструкции и монтажа новых камер, взял навскидку зазор в свету в 1 м с копейками.
В последствии, какое-то время спустя, познакомился с требованиями "газовых специалистов" при согласованиях:
1) при параллельной прокладке сети выдерживать между газом и проектируемой трубой >1 м,
2) зазор между конструкциями на сетях и газопроводом также выдерживать >1 м.

В общем считаю, что если речь идет о ближайшей к фундамету здания сети, то расстояние брать до трубы и колодцы в расчет не брать.
При паралелльной раскладке же сетей - учитывать по возможности габариты конструкций на этих сетях, то есть блюдать генплановсоке расстояние от конструкции до трубы.
Если есть место, то иногда склоняюсь - теоретически - к тому, чтобы выдерживать расстояние не то что между конструкцией и трбой, а - предполагаемой затем в посе стенкой траншеи/котлована и трубой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.4.2010, 23:54
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 0:45) *
В общем считаю

Вас назначили руководителем Минрегионразвития РФ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.4.2010, 23:55
Сообщение #32


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(aleksey_v @ 1.4.2010, 23:45) *
иногда склоняюсь - теоретически - к тому, чтобы выдерживать расстояние не то что между конструкцией и трбой, а - предполагаемой затем в посе стенкой траншеи/котлована и трубой.
ковш какого экскавотора(марки) учтем? Или ширину лопаты Джамшута... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 1.4.2010, 23:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Остряки. Хотите поговорить об охранных зонах?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 1.4.2010, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 2.4.2010, 5:06
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



9.27. Расстояние от центра смотровых колодцев до зданий и сооружений, возводимых по первому принципу строительства, надлежит принимать не менее 10 м. СНиП2.04.03-85*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения К
сообщение 2.4.2010, 6:16
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 27.11.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 25935



так это же только к вечномерзлым грунтам..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 8:34
Сообщение #36


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vict @ 1.4.2010, 23:08) *
ну хотя БСЭ прочтите, раз пары в институте прогуливали... smile.gif

п.4.11*.....минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях...



Сообщение отредактировал OlgaO - 2.4.2010, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.4.2010, 8:46
Сообщение #37


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



мд-я... словов нема...

зря я Андрея отговорил тему в мусорку сегодня отправить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 8:52
Сообщение #38


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vict @ 2.4.2010, 8:46) *
мд-я... словов нема...

зря я Андрея отговорил тему в мусорку сегодня отправить.

Вы что-то имеете против СНиПа Генпланы промышленных предприятий?

PS: а в мусорку уже давно бы отправили, таких тем миллион уже было....

Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2010, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.4.2010, 8:56
Сообщение #39


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Не хотите БСЭ, читайте ГОСТ 25151-82, если вдруг и он не устроит - читайте Официальные термины и определения по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному комплексу

Сообщение отредактировал OlgaO - 2.4.2010, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 9:09
Сообщение #40


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vict @ 2.4.2010, 8:56) *
Не хотите БСЭ, читайте ГОСТ 25151-82, если вдруг и он не устроит - читайте Официальные термины и определения по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному комплексу


Во-первых, ....
Во-вторых, ни один эксперт не полезет ни в БСЭ, ни ГОСТ, он просто откроет основной СНиП... Поэтому, ваши выпады, мягко говоря, не корректны...


Сообщение отредактировал OlgaO - 2.4.2010, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.4.2010, 9:24
Сообщение #41


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



....

Сообщение отредактировал OlgaO - 2.4.2010, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.4.2010, 9:40
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



...

Сообщение отредактировал OlgaO - 2.4.2010, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 9:52
Сообщение #43


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



П.4.11 СНиПа Генпланы промышленных предприятий рассматривается совместно с таблицами 9,10 того же СНиПа...Их разрабатывали одни и теже люди...И если они в нормах на расстояния учитывали колодцы как устройства, это значит, что трубы надо укладывать в свету (расстояние брать между стенками), а не между стенками колодцев, что вы упорно доказываете.... Это не правильно, в любой экспертизе вам объяснят ошибочность вашей логики....
Т.е. вы доказываете, что расстояние между К1 и В1 должно быть 3,5м! Т.к. плита 1,5м-ого колодца 2,0м...Получаем от В1 1,0м +1,5 по таблице...
Или при пересечении В1 и К1 когда труба водоснабжения проходит рядом с колодцем К1, то её надо брать в футляр???



Сообщение отредактировал OlgaO - 2.4.2010, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.4.2010, 10:16
Сообщение #44


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 9:52) *
а не между стенками колодцев, что вы упорно доказываете....
Я вам говорил и доказал, что колодец является сооружением а не устройством. И покажите мне хоть один здесь пост где пишу про расстояния между чем либо.

Цитата
Это не правильно, в любой экспертизе вам объяснят ошибочность вашей логики....
а если я и являюсь экспертом? rolleyes.gif




Сообщение отредактировал OlgaO - 2.4.2010, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.4.2010, 10:19
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Тогда вопрос, если выпуск идёт до первого колодца, а из него труба пошла параллельно зданию, можно ли считать, что 3м (расстояние от фундаментов зданий до канализации) до центра колодца???? Или надо брать 3м до стенки колодца?

Цитата
Т.е. вы доказываете, что расстояние между К1 и В1 должно быть 3,5м! Т.к. плита 1,5м-ого колодца 2,0м...Получаем от В1 1,0м +1,5 по таблице...
Или при пересечении В1 и К1 когда труба водоснабжения проходит рядом с колодцем К1, то её надо брать в футляр???


Водяной вы ушли от темы и доказываете то о чем речь не идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 10:23
Сообщение #46


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vict @ 2.4.2010, 10:12) *
Я вам говорил и доказал, что колодец является сооружением а не устройством. И покажите мне хоть один здесь пост где пишу про расстояния между чем либо.

а если я и являюсь экспертом? rolleyes.gif


Вы прекрасно понимаете о чём данная тема...Доказывая, что колодец ,при определении расстояний между коммуникациями и сооружениями на основании СНиП Генпланы промышленных предприятий, сооружение, вы доказываете абсурдные вещи...см. пост выше...


Цитата(Hiro Nakamura @ 2.4.2010, 10:19) *
Водяной вы ушли от темы и доказываете то о чем речь не идет.


Я не ушёл от темы, я пытаюсь объяснить свою точку зрени, как принимаются расстояния по таблицам 9 и 10... И ничего большего

Сообщение отредактировал OlgaO - 2.4.2010, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.4.2010, 10:28
Сообщение #47


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 10:23) *
Доказывая, что колодец ,при определении расстояний между коммуникациями и сооружениями на основании СНиП Генпланы промышленных предприятий, сооружение, вы доказываете абсурдные вещи...
laugh.gif
точно что абсурд... идите читайте что такое коммуникации!


Цитата
Я не ушёл от темы, я пытаюсь объяснить свою точку зрени, как принимаются расстояния по таблицам 9 и 10...
а если ваша точка зрения абсурдна, к другим прислушаться что не позволяет?

Сообщение отредактировал OlgaO - 2.4.2010, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 10:31
Сообщение #48


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Расскажите свою точку зрения, какие расстояния принимать надо между К1 и В1, к примеру, и между ними и сооружениями...Как вы трактуете СНиП..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 2.4.2010, 10:50
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Я может не такой опытный спец как многие из тут сидящих, но позволю себе высказать свою точку зрения по данному вопросу: если речь идет о расстоянии между сетью и фундаментом то расстояние должно браться от стенки колодца. А если речь идет о расстоянии между трубопроводами (В1, К1 и тд) то тут логично было бы брать расстояние между трубами в свету. Но как быть если взяв это расстояние вы не сможете физически поставить колодцы или другие сооружения? Следование такой логике может привести просто к накладкам одного на другое. Поэтому в данном вопросе я согласен с Виктом. Трактовка это конечно хорошо, но...

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.4.2010, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 10:58
Сообщение #50


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Это делается обычной сдвижкой колодцев, чтобы не стояли на одной оси...
Если делается маленький участок и там всё плотно и колодцы должны стоять только в этих местах, то разносите...

4.11. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми

Стеснённость (если по другому никак не получается) является обоснованием в любой экспертизе для увеличения расстояния между сетями...

Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2010, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.4.2010, 11:17
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 11:58) *
4.11. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми

Стеснённость (если по другому никак не получается) является обоснованием в любой экспертизе для увеличения расстояния между сетями...


Прибралась. Кипятиться не возбраняется, конечно, но хотелось бы чуть более в рамках разумного.

Водяной и Vict, а какова ваша точка зрения по этому же пункту 4.11 насчет слова "не более" - ну если не затруднит? smile.gif Мне бы хотелось послушать просто ваши мнения smile.gif
"4.11*. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 11:53
Сообщение #52


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



При проектировании районов или крупных застроек утверждаются поперечники центральных улиц с раскладкой сетей... На этих поперечниках даётся чёткая раскладка по СНИП Градостроительство (выделяются места под будущие коммуникации)... Расстояния между сетями принимаются минимальными, дабы не раскидывать газоны придорожные до необъятных размеров)...У них есть свои нормы по ширине улиц архитектурно-планировочные...И в них надо вписываться...

PS:в правобережье калуги, к примеру, сети города планируемые (водоводы и главные магистрали, если говорим только про ВК) разрабатывал на стадии ППР Питерский НИИ Градостроительства... Они уже подготовили все поперечники и основные магистрали...Они определяли откуда и куда что пойдёт( не внутри микрорайонов и кварталов, а в рамках целых районов)...Их генплан весил около 400Мб, зрелище ещё то)))))

PS:больше принимать можно, но при соответствующем обосновании....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.4.2010, 11:59
Сообщение #53


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 11:17) *
Водяной и Vict, а какова ваша точка зрения по этому же пункту 4.11 насчет слова "не более" - ну если не затруднит? smile.gif
мы это уже обсуждали года два назад.. Вы тогда со мною не согласились smile.gif
Но вот Водяной пишет то же что и я пару лет назад smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 2.4.2010, 11:59
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



На мой взгляд это просто описка. Сети можно прокладывать комбинировано,в футлярах,в обоймах тем самым снижая эти расстояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 12:04
Сообщение #55


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Как вы себе представляете хотя бы 200м водопровода в футляре рядом с К1? Это даже на вскидку не экономично..Не говоря уже про эксплуатацию...
Если мы говорим о малых участках, то при обосновании и соответствующих мероприятиях можно много чего....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.4.2010, 12:06
Сообщение #56


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Никитос @ 2.4.2010, 11:59) *
На мой взгляд это просто описка.
Нет, это не описка, а четкая постановка вопроса об "экономии" площадей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 2.4.2010, 12:09
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Водопровод можно совместно с теплотрассой проложить-нормы это позволяют. Футляры в тех местах,где невозможно без них. Ну нет на площадке проездов шириной 12 м и что теперь участок больше делать ради 1 нитки труб?
Vict, мы с вами об одном и том же написали. Но при ремонтах ведь никто шурфить не будет-открытый способ разработки грунта форева.

Сообщение отредактировал Никитос - 2.4.2010, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.4.2010, 12:10
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 2.4.2010, 12:59) *
мы это уже обсуждали года два назад.. Вы тогда со мною не согласились smile.gif
Но вот Водяной пишет то же что и я пару лет назад smile.gif

Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 12:53) *
PS:больше принимать можно, но при соответствующем обосновании....

Ок
если я от фундамента здания до стенки трубы водопровода заложу расстояние 5 м, а до стенки колодца будет расстояние меньше 5 м естественно, то я разве нарушу требование СНиПа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.4.2010, 12:15
Сообщение #59


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 12:10) *
если я от фундамента здания до стенки трубы водопровода заложу расстояние 5 м, а до стенки колодца будет расстояние меньше 5 м естественно, то я разве нарушу требование СНиПа?
конечно нарушите, т.к. до крайней стенки колодца буде уже более 5 метров smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.4.2010, 12:22
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 2.4.2010, 13:15) *
конечно нарушите, т.к. до крайней стенки колодца буде уже более 5 метров smile.gif

biggrin.gif biggrin.gif
Нее, таки поближе подвинуть сеть водопровода к фундаменту, чтобы влезла дальняя стенка колодца в 5 м, без особой стестенности в прокладке, не смогу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.4.2010, 12:24
Сообщение #61


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 12:22) *
Нее, таки поближе подвинуть сеть водопровода к фундаменту, чтобы влезла дальняя стенка колодца в 5 м, без особой стестенности в прокладке, не смогу smile.gif
эт Ваши проблемы, а не снипа smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.4.2010, 12:26
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 2.4.2010, 13:24) *
эт Ваши проблемы, а не снипа smile.gif

Ага smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.4.2010, 12:42
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



[attachment=37074:сети_Model.png]
Найдите, чему равны значения литер A, C и D при заданных расстояних между сетями и B=1,7.

Vict, вы практикуете проектирование и согласование НВ?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 2.4.2010, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.4.2010, 12:51
Сообщение #64


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 12:42) *
Vict, вы практикуете проектирование и согласование НВ?
нет.
бывает что я проверяю шо наваяли веятели smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 13:04
Сообщение #65


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



alexsey v
4.11. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.

Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2010, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 2.4.2010, 13:13
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Единого мнения так и не образовалось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.4.2010, 13:40
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lexa00 @ 2.4.2010, 14:13) *
Единого мнения так и не образовалось?

А какое еще нужно мнение? Тут достаточно цитат из нормативки, или уже СНиП - не указ? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.4.2010, 13:55
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А в чем, собсвтенно, вопрос? smile.gif
В том, от стенки колодца или от стенки трубы мерить расстояние до фундамента здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 2.4.2010, 14:00
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Ну типа того.Скоро 5 страниц наваяют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tchibo
сообщение 2.4.2010, 14:00
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28337



вопрос в трактовке пункта 4.11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.4.2010, 14:20
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



"8.50. Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП II-89-80*."

По II-89-80, правда, у общества сомнения по поводу "минимально допустимых" расстояний и "не более". Тут уж если взглянуть на снип на застройку городов...



Сообщение отредактировал aleksey_v - 2.4.2010, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 2.4.2010, 14:33
Сообщение #72


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 11:17) *
Прибралась. Кипятиться не возбраняется, конечно, но хотелось бы чуть более в рамках разумного.
"4.11*.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9."


А вот мне в этом предложении не дает покоя термин "ближайших"?
Зачем здесь это слово?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tchibo
сообщение 2.4.2010, 14:40
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28337



трактовка smile.gif п 4.11. ...Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более, но и не менее указанных в табл. 9. Указанные в этой таблице расстояния от газопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются как минимальными так и максимальными. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.4.2010, 14:52
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(tchibo @ 2.4.2010, 15:40) *
... следует принимать не более, но и не менее указанных в табл. 9.

Это была бы речевая ошибка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.4.2010, 15:10
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Нравится как у тепленьких в СНиПе 41-02-2003 сказано:
"Таблица Б.3 - Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей

Здания, сооружения и инженерные сети
Наименьшие расстояния в свету, м
Подземная прокладка тепловых сетей
До фундаментов зданий и сооружений:

б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (от оболочки бесканальной прокладки) при диаметре труб, мм:
5,0....."

По сути по защищенности фундамента от подмыва и сети от просадки фундамента что бесканальная теплосеть, что водопровод в равных условиях. Обе сети под давлением. Это подтверждается и СНиПом на генплан: "4. Расстояние от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода."
По СНиПу тепленьких четко получается от фундамента до края изоляции трубы не менее 5 м, но если читать про них в генплановском СНиПе то.....

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 15:22
Сообщение #76


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



4.11. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9. Указанные в этой таблице расстояния от газопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются минимальными.
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении следует принимать не более указанных в табл. 10.

Первый абзац - говорится о том, что расстояния до сооружений и сетей надо брать минимальными по возможности.. такими, чтобы могли нормально монтировать и эксплуатировать...
Пример: канализация 500м рядом с водопроводом. На водопроводе в каком-то месте камера 6х6. Вы не будете на всём протяжении делать между ними расстояние 4,5м.Это расточительство, особенно в черте города. Естественно, легче сделать плавный огиб...
Второй и третий абзацы - СниП говорит - не более...тоесть этих расстояний хватает точно на нормальный монтаж и эксплуатацию сетей...
Т.е. если у вас 50мм ПНД и вы её затянули в траншею ближе к такой же В1, к примеру, чем положено, то обоснуйте смогут ли её так положить (какой аппарат, какой ПОС) и смогут ли эксплуатировать....
Как правило, это сможет сделать только компания , которая сама делает и сама эксплуатирует(типа Mirax)...

Если это проект на сторону(неизвестен ни заказчик, ни эксплуатация), с такими делами лучше не сталкиваться....
PS: У нас такой опыт был, двузонная трёхтрубка к серии многоэтажек...Расстояние между трубами 400мм в свету, стеснённые условия...Зак и главный инженер сказали, без вопросов, нас это устраивает...При согласовании ни одного вопроса не долетело до меня...Точно сказать не могу что там было...

Всё ИМХО, кто-то может и по другому делает...

Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2010, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 15:27
Сообщение #77


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Кстати, если тащить сеть в крупном мегаполисе в центре.....я думаю, что там и так пройти тяжело, куча выносов, не чтобы ещё между колодцами мерить...

PS: кто делал, тот поймёт)

Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2010, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.4.2010, 16:38
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 16:22) *
Пример: канализация 500м рядом с водопроводом. На водопроводе в каком-то месте камера 6х6. Вы не будете на всём протяжении делать между ними расстояние 4,5м.Это расточительство, особенно в черте города. Естественно, легче сделать плавный огиб...

Лишние повороты, упоры. Делать упор вплотную к параллельной трубе, лежащей достаточно близко. В случае, если потребуется монтировать новую камеру, также потребуется очередной "плавный огиб" - головная боль. Мне проще запроектировать ровные параллельные друг другу сети без петель. Если место позволяет, конечно же. Правда, о таких перспективах мало кто задумывается.

Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 16:22) *
Второй и третий абзацы - СниП говорит - не более...тоесть этих расстояний хватает точно на нормальный монтаж и эксплуатацию сетей...
Т.е. если у вас 50мм ПНД и вы её затянули в траншею ближе к такой же В1, к примеру, чем положено, то обоснуйте смогут ли её так положить (какой аппарат, какой ПОС) и смогут ли эксплуатировать....
Как правило, это сможет сделать только компания , которая сама делает и сама эксплуатирует(типа Mirax)...

В абзаце - дается максимальное расстояние, не более него, а вы пишете "ближе, чем положено". Почему не "дальше, чем положено"? Если говорить о "ближе, чем положено", то по какой норме положено или как понять, учесть, как будет удобно для дальшейшей эксплуатации и, опять же, перспектив? Пусть между паралллельными водопроводами в их снипе указано расстояние при параллельной прокладке, но если речь пойдет о разнородных сетях, для которых по снип генплана расстояние "не более"?
Про метр от трубы до траншеи меня деды обсмеяли. Но если моя прокладка - на глубине 4 м, например, то... в общем и интересы ПОСа нужно учитывать изначально и технлогу если не знать, как трассироваться, то консультироваться с посовиком.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 2.4.2010, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 16:55
Сообщение #79


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 16:38) *
Лишние повороты, упоры. Делать упор вплотную к параллельной трубе, лежащей достаточно близко. В случае, если потребуется монтировать новую камеру, также потребуется очередной "плавный огиб" - головная боль. Мне проще запроектировать ровные параллельные друг другу сети без петель. Если место позволяет, конечно же. Правда, о таких перспективах мало кто задумывается.


В абзаце - дается максимальное расстояние, не более него, а вы пишете "ближе, чем положено". Почему не "дальше, чем положено"? Если говорить о "ближе, чем положено", то по какой норме положено или как понять, учесть, как будет удобно для дальшейшей эксплуатации и, опять же, перспектив? Пусть между паралллельными водопроводами в их снипе указано расстояние при параллельной прокладке, но если речь пойдет о разнородных сетях, для которых по снип генплана расстояние "не более"?
Про метр от трубы до траншеи меня деды обсмеяли. Но если моя прокладка - на глубине 4 м, например, то... в общем и интересы ПОСа нужно учитывать изначально и технлогу если не знать, как трассироваться, то консультироваться с посовиком.


1) я имел ввиду К1 к В1, а не наоборот...
2) с "дальше" всё проще (там-то какие вопросы),чем с "меньше") поэтому и поясняю...
И "ближе" - это не нормы - это техобоснование...Поэтому это частные редкие случаи...См. пост 76

Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2010, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.4.2010, 17:18
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 17:55) *
1) я имел ввиду К1 к В1, а не наоборот...

Пусть наоборот - понатыкать поворотных колодцев. Где нужен 1 колодец, будет 4 поворотных.
Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 17:55) *
2) с "дальше" всё проще (там-то какие вопросы),чем с "меньше") поэтому и поясняю...
И "ближе" - это не нормы - это техобоснование...Поэтому это частные редкие случаи...См. пост 76

В общем-то со всем не сложно, но страница уже за номером 5.
С ближе-дальше я опять начинаю путаться. Хорошо, для прокладки сетей на минимальном друг от друга расстоянии (абзац 1 п. 4.11) какими правилами пользоваться для "техобоснования" вы посоветуете? Например, в общем случае между параллельными в1 и к1. Частные случаи, я так понял, это пренебрежение этими "обоснованиями".

С дальше вопросы - посмотрите на Викта: будь он экспертом, он не пропустил бы проект, где водопровод лежит в 6 м от здания, а потребовал бы не более 5 метров (а сколько, кстати? Если скажет 5, то почему именно 5, а не 2 или 3?).

Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 17:55) *
Второй и третий абзацы - СниП говорит - не более...тоесть этих расстояний хватает точно на нормальный монтаж и эксплуатацию сетей...

То есть для удобной эксплуатации нужны расстояния "не более", иначе ненормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 2.4.2010, 22:28
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Вернусь к теме "от фундамента до колодца", представим на секундочку что есть единое мнение до куда мерить (допустим до стенки как более жёсткий вариант). Ответьте пожалуйста на два вопроса:
1. Решитесь ли Вы ставить колодец глубиной 5м в 3-х метрах от 5-ти этажного здания без подвала на фундаментной плите, установленной на грунт без толковой выторфовки?
2. Решитесь ли Вы ставить колодец глубиной 1,5м в 2-х метрах от здания с двумя подземными этажами?
PS Вы принимаете окончательное решение (экспертиза не грозит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 22:39
Сообщение #82


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 17:18) *
Пусть наоборот - понатыкать поворотных колодцев. Где нужен 1 колодец, будет 4 поворотных.

В общем-то со всем не сложно, но страница уже за номером 5.
С ближе-дальше я опять начинаю путаться. Хорошо, для прокладки сетей на минимальном друг от друга расстоянии (абзац 1 п. 4.11) какими правилами пользоваться для "техобоснования" вы посоветуете? Например, в общем случае между параллельными в1 и к1. Частные случаи, я так понял, это пренебрежение этими "обоснованиями".

С дальше вопросы - посмотрите на Викта: будь он экспертом, он не пропустил бы проект, где водопровод лежит в 6 м от здания, а потребовал бы не более 5 метров (а сколько, кстати? Если скажет 5, то почему именно 5, а не 2 или 3?).


То есть для удобной эксплуатации нужны расстояния "не более", иначе ненормально?


1) Да так. Поворот в 10-30 градусов на наружке это нормальное явление) если не верите генпланы посмотрите(съёмки) ...Не нравиться так , делаете как нравиться, Вы проектировщик ведь, как я догадываюсь..В каждом случае -конкретное решение...Варианты есть...Это всего лишь абстрактный пример...

2)Ещё раз - Как правило, это сможет сделать только компания , которая сама делает и сама эксплуатирует(типа Mirax)...

Если это проект на сторону(неизвестен ни заказчик, ни эксплуатация), с такими делами лучше не сталкиваться....
Эксперты хоть и обыкновенные люди, но, как правило, за редким исключением, долго вникать в ваши объяснения не будут...Так как Вы не уполномочены выступать в лице строителя и эксплуатации...
Я так понял об этом надо было вообще не писать, это редкие случаи, только людей запутал)
3)Для удобной эксплуатации нужны расстояния ровно или более указанных в таблицах 9-10...

И на одни и теже вопросы я больше отвечать не буду...Читайте СНиП, там всё написано и здесь столько намолотили, что учебник можно писать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2010, 22:48
Сообщение #83


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Сергей Гутман @ 2.4.2010, 22:28) *
Вернусь к теме "от фундамента до колодца", представим на секундочку что есть единое мнение до куда мерить (допустим до стенки как более жёсткий вариант). Ответьте пожалуйста на два вопроса:
1. Решитесь ли Вы ставить колодец глубиной 5м в 3-х метрах от 5-ти этажного здания без подвала на фундаментной плите, установленной на грунт без толковой выторфовки?
2. Решитесь ли Вы ставить колодец глубиной 1,5м в 2-х метрах от здания с двумя подземными этажами?
PS Вы принимаете окончательное решение (экспертиза не грозит)


1) Для этого есть строительная группа, которая даёт добро, либо посылает куда-то в тундру...
2) а дренаж пристенный как делают? колодцы впритык почти стоят к фундаменту...

Каждый случай надо рассматривать отдельно...Проектирование же не просто палочки рисовать, как многие заки думают....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.4.2010, 8:34
Сообщение #84


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 2.4.2010, 15:10) *
По СНиПу тепленьких четко получается от фундамента до края изоляции трубы не менее 5 м, но если читать про них в генплановском СНиПе то.....
ОльПална, никаких то.. нет. Если у тепленких прочтете и гл.9, то увидите что есть разделение - для промпредприятий свои нормы. Т.е. зависит каким генпланом(снипом) пользуетесь - для промпредприятий или для поселений с которым тепленкие не противоречат. smile.gif


Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 17:18) *
посмотрите на Викта: будь он экспертом, он не пропустил бы проект, где водопровод лежит в 6 м от здания, а потребовал бы не более 5 метров (а сколько, кстати? Если скажет 5, то почему именно 5, а не 2 или 3?).
Вот терпеть ненавижу, когда за меня высказываются в категорично-утвердительном тоне.
Каждое инженерное решение должно иметь свое обоснование.. и 6 метров проспустил бы, если бы сеть не попала под тротуар, а 6 метров попали бы на разделительную полосу дороги wink.gif
Владейте нормами в контексте и в полном обьеме, а не выборочно пункты, и тем более не из прог.


Цитата
То есть для удобной эксплуатации нужны расстояния "не более", иначе ненормально?
а это от каких умозаключений вывелось?

Сообщение отредактировал Vict - 3.4.2010, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 4.4.2010, 17:52
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 3.4.2010, 9:34) *
ОльПална, никаких то.. нет. Если у тепленких прочтете и гл.9, то увидите что есть разделение - для промпредприятий свои нормы. Т.е. зависит каким генпланом(снипом) пользуетесь - для промпредприятий или для поселений с которым тепленкие не противоречат. smile.gif

Т.е. Вы хотите сказать, что на промпредприятии водопровод нужно прокладывать на расстоянии от 0 до 5 м от фундамента зданий и никак невозможно дальше, а в городских условиях от 5м и далее? Так получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.4.2010, 17:55
Сообщение #86


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 4.4.2010, 17:52) *
а в городских условиях от 5м и далее? Так получается?
примерно smile.gif
Прочтите оба снипа, и не в отдельности пункты,... а то повтороние двухгодичной давности по следующуму кругу пойдет smile.gif
С праздником! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2010, 17:58
Сообщение #87


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 23:48) *
Для этого есть строительная группа, которая даёт добро, либо посылает куда-то в тундру...

biggrin.gif
Ну вы, блин, даёте! (с)
Причем все... smile.gif

Цитата(Vict @ 4.4.2010, 18:55) *
примерно smile.gif

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.4.2010, 18:00
Сообщение #88


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 4.4.2010, 17:58) *
blink.gif
все зависит с какой стороны солнце на суслика светит... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2010, 18:04
Сообщение #89


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 4.4.2010, 19:00) *
все зависит с какой стороны солнце на суслика светит... biggrin.gif

Да, влияние солнечного света на сусликов я и не учёл... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 4.4.2010, 19:08
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 4.4.2010, 18:55) *
примерно smile.gif
Прочтите оба снипа....

Кхм smile.gif

Цитата
С праздником! smile.gif

И Вас smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.4.2010, 19:28
Сообщение #91


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 4.4.2010, 19:08) *
Кхм smile.gif
Хе-хе.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ahmet-oren
сообщение 16.3.2011, 13:28
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 1.7.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215



читал, читал Вас... и вообще запутался... blink.gif
Всех с Прошедшими!!!


Пример:
Вечномерзлые грунты laugh.gif helpsmilie.gif
Пром. предприятие, сливная эстакада, отводим пром-лив стоки, так на каком минимальном расстоянии я могу поставить колодец с задвижкой от фундамента сооружения эстакады?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_StalkerS_*
сообщение 2.10.2011, 17:37
Сообщение #93





Guest Forum






Уважаемые спецы!
У меня такой вопрос (может не совсем в тему, но другую создавать из-за этого не стал).
Подскажите пожалуйста, какими нормами регламентируется расстояние от канализационного колодца (сливного) до частного дома или границы участка? При условии что земля в городе и частный участок.
Просто возникла очень спорная ситуация, в которой лучше сразу узнать свои права...
Очень признателен за поддержку буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 2.10.2011, 17:51
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



давайте уточним - сливной колодец - это куда АСМки сливают? или что то другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.10.2011, 18:01
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 33607
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И что в данном случае уже существующее и что проектируемое тоже уточнить стоит. Для чего копать и чему рушиться боятся и кто будет контрольным колодцем(и далее границы балансового разграничения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_StalkerS_*
сообщение 2.10.2011, 21:04
Сообщение #96





Guest Forum






даниил, что АСМки ?

Вообще ситуация такая: просто напросто сосед безо всяких документов роет яму, глубокую (~ 4м будет) когда сказал ему о том, что не положено канализационную яму делать так близко он сказал это ливневая канализация, фекалий там не будет. Но во-первых как я могу быть уверен в этом, может он подключит через год туда и из дома канализацию, и во-вторых, как быть с тем что грунт вокруг водой наберется и дом ни начнет оседать?
Вот поэтому я и хотел узнать есть ли нормы, которые регламентируют минимальное расстояние таких сооружения либо от участка либо от дома. Смотрел СНиП 30-02-97, СНиП 11-106-97, СНиП 2.04.03-85 - ничего не нашел полезного, а какие еще глянуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.10.2011, 21:28
Сообщение #97


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



StalkerS. Похоже сначала надо определиться в терминах. То, что вы описали больше напоминает выгребную яму. А если это будет сооружение из бетонных колец и прочего с отведением в городскую канализацию - то в чём проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_StalkerS_*
сообщение 2.10.2011, 21:44
Сообщение #98





Guest Forum






Это именно выгребная яма, ни о каком отведении в городскую канализацию речи нет!
Единственное что кольца будут, но дно будет прямо на грунте, не бетонированное ничем, со всеми вытекающими...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 3.10.2011, 8:51
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



АСМ - ассенизационная машина. говновозка по народному.

если ваш сосед свою такую яму в границах поселения строит то ее ни на каком расстоянии нельзя.
только ГЕРМЕТИЧНЫЙ выгреб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_StalkerS_*
сообщение 7.10.2011, 18:41
Сообщение #100





Guest Forum






Все спасибо ситуация разрешилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)