Подскажите пожалуйста правильно ли я сделал расчет производительности очистных сооружений ливневых сточных вод. Объект находится в Московской области (19га-асфальт, 5га-кровля, 1га-газоны). Предполагаемая схема очистки стоков: Вода из коллектора дождевых сточных вод поступает в аккумулирующую емкость из сборных ж/б конструкций объемом 1500м3. Из емкости вода насосом подается на очистные сооружения производительностью 10 л/с. После очистки вода поступает в насосную станцию 2-го подъема и направляется до точки сброса (на расстояние 200м, требование зака) на рельеф.
Определение количественных характеристик поверхностного стока. 1. Среднегодовой объем поверхностных сточных вод WГ = WД + WТ + WМ WД = 10 x hД x ΨД x F WТ = 10 x hТ x ΨТ x F WМ = 10 x m x k x ΨМ x FМ Где: hД = 443 мм – слой осадков за теплые период года hТ = 201 мм – слой осадков за холодный период года ΨД = 0,8 – коэффициент стока для кровли (F = 5 га) ΨД = 0,6 – коэффициент стока для асфальтобетонного покрытия (F = 19 га) ΨД = 0,1 – коэффициент стока для газонов (F = 1 га) ΨД = 0,62 – общий коэффициент стока дождевых вод ΨТ = 0,7 – общий коэффициент стока талых вод ΨМ = 0,5 – коэффициент стока поливомоечных вод F = 25 га – площадь стока FМ = 19 га – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке m = 1,2 – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий k = 150 – среднее количество моек в году WД = 10 х 443 х 0,62 х 25 = 68665 м3/год WТ = 10 х 201 х 0,7 х 25 = 35175 м3/год WМ = 10 х 1,2 х 150 х 0,5 х 19 = 17100 м3/год WГ = 68665 + 35175 + 17100 = 120940 м3 / год 2. Объем аккумулирующей емкости W = 10 х hа x Ψmid x F Где: hа = 6,5 мм – максимальный слой осадков за дождь Ψmid = 0,916 – средний коэффициент стока для среднего дождя W = 10 х 6,5 x 0,916 x 25 = 1488,5 м3 3. Максимальный суточный объем талых вод Wт. сут = 10 х hс x Ψт x F х Ку Где: hс = 20мм – слой талых вод за 10 дневных часов Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега Ку = 1 – Fy/F = 1 – 24/25 = 0,04 Wт. сут = 10 х 20 x 0,7 x 25 х 0,04 = 140,0 м3/сут 4. Расчетная производительность очистных сооружений Qоч = W / 3,6х24 = 1488,5 / 3,6х48 = 8,61 л/с или 31,0 м3/час Где: 48 ч – период переработки объема дождевого стока от расчетного
|