Автоматизация освещения |
|
|
|
2.4.2010, 6:57
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44670

|
Имеется 8-и этажное здание, 25 щитов управления освещением, примерно по 5 групп в каждом щите. Надо реализовать управление освещением с единого диспетчерского пульта.
Какие выбрать контроллеры?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
2.4.2010, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
А диспетчерский пункт уже есть или только планируется?
|
|
|
|
|
2.4.2010, 8:42
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44670

|
Диспетчерский пульт планируется. Систему надо делать с нуля. Димеры не нужны.
|
|
|
|
|
2.4.2010, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415

|
Какие задачи стоят? Просто свет кнопкой включить выключить или управление автоматическое по графику. В зависимости от продолжительности дня, наличия естественного освещения в помещении. Нужна ли мнемосхема на компьютере системы, или просто кнопками управление?
|
|
|
|
|
2.4.2010, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44670

|
Управление автоматическое по графику с возможностью вкл/выкл если надо. Мнемосхема желательно.
|
|
|
|
|
2.4.2010, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415

|
Цитата(kuzyaxxx @ 2.4.2010, 10:07)  Мнемосхема желательно. Мнемосхемы хорошо делаются в Контар. МЗТА выпускает.
|
|
|
|
|
2.4.2010, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415

|
Цитата(kuzyaxxx @ 2.4.2010, 10:07)  Управление автоматическое по графику с возможностью вкл/выкл если надо. Для этого ПЛК я выбираю. Можно запрограммировать все что угодно. Сетевые контроллеры нужно, шкафы установлены на разных этажах и управление нужно распределенное. Контар подойдут для этой задачи.
|
|
|
|
|
2.4.2010, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Управление сценами "светофорное" или диммеры предусмотрены? Если светофор, то по контроллеру на этаж. Если диммер с лоном или дали , то можно что поизящней придумать (но это уже совсем другой порядок цен).
|
|
|
|
|
2.4.2010, 11:20
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44670

|
А контроллеры КОНТАРа согласованы с N2Open от JCI, оба по RS485 передают?
|
|
|
|
|
2.4.2010, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Если Вы уже что-либо автоматизируете на этом объекте + Вам не нужно особых световых изысков (согласно ответов) используйте автоматитку/контроллеры привычные Вам, те же Джонсон с N2.
Решения заточенные под управление светом ценой всегда выше боле распространенных общепромышленных решений, т.к. содержат на борту некоторую специфику как логическую (алгоритмы упр-я светом) так и физическую (поддержка протоколов, тот же DALI, DMX; диммирование/плавное упр-е яркостью групп света) и еще кое какие моменты.
|
|
|
|
|
2.4.2010, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415

|
Цитата(kuzyaxxx @ 2.4.2010, 12:20)  А контроллеры КОНТАРа согласованы с N2Open от JCI, оба по RS485 передают? Сомневаюсь что протоколы одинаковые. Контар между собой 485 использует. RS485 - это канальный уровень, это электрическое согласование, а выше по уровням OSI может быть что угодно. Протокол обмена наверняка различается.
|
|
|
|
|
2.4.2010, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Если просто включать-выключать то Вам подойдут ЛЮБЫЕ контроллеры.
|
|
|
|
|
2.4.2010, 16:58
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Abysmo @ 2.4.2010, 16:47)  Если просто включать-выключать то Вам подойдут ЛЮБЫЕ контроллеры. Нет, дорогой Abysmo, КОНТАР и точка, всё остальное хлам...
|
|
|
|
|
2.4.2010, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
на Pixel'ях сделайте
|
|
|
|
|
5.4.2010, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
Если у Вас на обекте кроме освещения ни чего не автоматизируется, то достаточно контролеров Пиксель или логические реле. А SCADA можно использовать MasterSCADA. Все зависит какие задачи нужно реализовать и какие деньги освоить нужно.
|
|
|
|
|
5.4.2010, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Можно поподробнее про N2open?
|
|
|
|
|
13.4.2010, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.2.2010
Из: Москва
Пользователь №: 45548

|
Чей-то я не пойму!!!!!!! Проблема из деспетчерской свет включить???????????? Извините, но это горе от ума. мне так кажется, что если есть восемь этажей, то есть лифт, и если есть лифт и есть диспетчерская, то там стоит, скорее всего, АСУД 248 (в 80% случаев) со своими уже установленными концентраторами. при наличии протянутых проводов и установленных пускателей или расцепителей освещения вопрос решается с помощью бутылки пива и во время ее выпивания. «Не нужно множить сущности без необходимости» - бритва Оккама.
|
|
|
|
|
13.4.2010, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20443

|
Я думаю надо выбирать EIB + СКАДА. Если использовать ПЛК, придется большие щитки брать, куча проводов и т. д. С EIB будет намного все качественней. Время на интеграцию меньше затратите.
З.С, вспоминаю как эти пускатели трещат, когда монтаж плохой ....
Сообщение отредактировал Kanava - 13.4.2010, 22:04
|
|
|
|
|
13.4.2010, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Остапов понесло!!! Abysmo прав
|
|
|
|
|
14.4.2010, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415

|
Цитата(Kanava @ 13.4.2010, 23:02)  Если использовать ПЛК, придется большие щитки брать, куча проводов и т. д. На сетевых контроллерах можно сделать без кучи проводов. Соединяется контроллер с релейным модулем через RS 485. Это одна витая пара до щитка на этаже.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|